1-5)① 소방설비용 비상전원설비에 대하여 논하라. (32/89/②/25)
② 11층이상의 건물에 있어, 소방대상물의 옥내소화전설비에는 비상전원을 설치하여야
하는바, 동 비상전원의 종류를 들고 구비조건에 대하여 논하시오. (35/91/③/20)
1, 개요
대부분의 소방설비는 이를 유효하게 사용하기 위하여 전원을 필요로 하게 되는데 일반 상용전원이 천재지변
또는 예측하지 못한 사고로 인하여 정전되는 경우 소방대상물에 화재 발생 시 소화경보, 피난에 지장을 일으키게
되어 매우 위험하게 된다. 따라서 상용전원의 정전시에도 정상적으로 각종의 소방시설을 사용할 수 있도록
비상전원 설비를 설치하여야 한다. 소방법령상의 비상전원은 비상전원 전용수전설비, 자가발전설비 및
축전지설비 등 3가지 가 있다.
2, 비상전원의 설치기준(구비조건) (기술기준 제9조3항)
1), 점검에 편리하고 화재 및 침수등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치하여야 한다.
2), 해당되는 각 설비를 유효하게 20분 이상 작동할 수 있어야 한다.
3), 상용전원으로부터 전력공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받을 수
있도록 한다. ATS(자동전환장치 : Auto Transfer Switch)
4), 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획하여야 하며,
그 장소에는 비상전원의 공급에 필요한 기구나 설비 외의 것을 두어서는 아니 된다.
다만, 열병합발전설비에 있어서 필요한 기구나 설비는 그러하지 아니하다.
5), 비상전원을 실내에 설치할 때는 그 실내에 점검 및 조작에 필요한 비상조명등을 설치해야 한다.
6), 축전지 설비를 설치하는 경우에 축전지실의 벽과의 거리가 0.1m이상 되게 하고 침수의 우려가 없도록 할 것
7), 비상전원용 수전설비는 다른 전기회로 등의 개폐기 또는 차단기에 의하여 차단되지 아니하도록 할 것
8), 배선은 전기기술기준에 관한 규칙에서 정한 것 외에 600V 2종 비닐절연전선 또는 이와 동등 이상의 내열성을
가진 전선을 사용하고 내화구조로된 주요구조부에 매설하거나 이와 동등이상의 내열효과가 있는 방법에
의하여 보호하도록 하여야 한다.
3, 비상전원설비의 종류
1), 비상전원 전용수전설비 (고시 제1995-24호 95/07/13)
전력회사가 공급하는 상용전원을 이용하는 것으로서 전용의 변압기에 의해 수전 하든가 또는 주 변압기의
2차측에서 직접 전용의 개폐기에 의해 수전 하는 것으로, 소방대상물의 옥내화재에 의한 전기회로의 단락,
과부하에 견딜 수 있는 구조를 말하며 종류는 다음과 같다.
▶ 특별고압 또는 고압으로 수전 하는 것 (제4조)
㉠ 방화구획형 : 전용의 방화구획내에 설치
㉡ 옥외개방형 : 건축물의 옥상에 설치
㉢ 큐비클형 : 전용 또는 공용으로 설치
▶ 저압으로 수전 하는 것 (제5조)
㉠ 전용배전반 (1,2종)
㉡ 공용배전반 (1,2종)
㉢ 전용분전반 (1,2종)
㉣ 공용분전반 (1,2종)
2), 자가 발전 설비 : 상용전원이 정전된 경우에 자동적으로 전압의 확립 및 투입이 정해지며, 40초 이내에 소방
설비등에 전력을 공급할 수 있는 것으로 일정량 이상의 용량을 갖는 것
㉠ Diesel기관에 의해 구동되는 3상 교류발전기를 많이 사용하고 있으나 가스 Turbine기관의 사용도 증대되고
있다.
㉡ 시설비가 많이 드는 단점이 있다.
㉢ 자가발전설비의 구성 : 디젤엔진, 교류발전기, 배전반, 엔진기동설비, 부착장치설비, 기타설비 등
㉣ 설치형태 : 고정식, 이동식.
3), 축전지 설비 : 항상 충전되어 있으며, 상용전원이 정전된 경우 즉시 상용전원에서 축전지설비로 절환 되고,
정전 복구 시에는 자동적으로 축전지설비에서 상용전원으로 절환 될 수 있는 일정용량 이상의
용량을 가진 것
㉠ 장점 : ⓐ 순수 직류전원의 독립된 전력원으로 다른 전원에 비해 즉시 전원공급이 가능.
ⓑ 조용하며, 안전하고, 보수가 용이하다.
㉡ 단점 : ⓐ 용량의 한계성 때문에 담당할 수 있는 부하의 종류가 적어 전등용, 제어용, 통신용에 사용.
ⓑ 경보설비에서는 축전지설비만 인정하므로 방재전원으로서 매우 중요하다.
ⓒ 상용전원의 정전 시, 자가발전설비가 가동되어 정격전압을 확보할 때까지 중간전원으로 사용되는
경우가 많다.
㉢ 종류 : ⓐ 1차전지 : 방전된 후 재사용이 불가능한 전지,
망간(MnO2)전지, 공기전지, 수은전지(HgO)
ⓑ 2차전지 : 방전된 후 재충전 반복사용이 가능한 전지.
납축전지, 알칼리 축전지
4, 각 설비별 비상 전원 용량
옥내, 옥외 ,스프링클러 : 20분
물분무 : 20분
자탐, 비상경보설비 : 10분
유도등 : 20분
제연설비 : 20분
비상콘센트 : 20분
무선통신보조설비 : 30분
5. 상용전원과 예비전원
1), 상용전원 - 평상시 전력회사가 소방시설에 공급되는 전기설비
2), 예비전원 - 상용전원의 고장, 부족 시 최소한의 기능 유지키 위해 수신기 등에 갖추게 한 것 (밀폐형 축전기로
수신기에 내장)
① 상용전원 정전 시 자동으로 예비전원 절환 구조
② 용량이 비상전원이상이고 배선에 내열조치 시 비상전원 생략 가능
단, 비상전원 용량이 충분해도 예비전원 생략 불가
3), 수전설비(受電設備) : 전력수급용 계기용변성기 · 주 차단장치 · 그 부속기기를 말한다.
6. 결론
비상전원은 화재발생시 또는 상용전원 정전 후 소화설비, 자탐설비, 비상경보설비, 유도등의 기능을 확보하여
피난, 소화활동을 용이하게 하기 위한 설비인 만큼 설계 시공 시 올바른 설치가 요구되며 설치후에도 유지관리에
철저