래크의 구성은 메인앰프, 믹서앰프, Remote AMP, AM/FM튜너, 사이렌 및 차임, 마이크로폰, 카세트테크, 모니터반, 스피커선택반, 비상 Matrix반, 주전원장치, 터미널반,예비반 및 비상전원장치 등으로 하며, 비상전원장치는 메인앰프 용량에 따라 구성 하여야 한다.
방송은 단지전체 및 동별로 안내방송과 민방위 발생시 경보 및 방송 등을 구분 방송할 수 있어야 한다.
화재발생시에는 감지기와 연동하여 자동으로 비상방송이 가능하여야 하며, 발화층 및 그 직상층에 우선 경보 및 유도방송을 할 수 있어야 한다.
■ 메인앰프
제원
전원은 AC 220V, DC 24V
전원스위치, 전원표시램프, 퓨즈 등을 갖추어야 한다.
회로의 절단 및 단락을 표시하는 램프를 설치하여야 한다.
특성
정격출력 : 100, 150, 200, 250W(RMS)
출력임피던스 : 4, 8, 16Ω 및 70V, 100V Line
입력레벨 및 임피던스 : 0㏈600Ω
주파수특성 : 100-15,000㎐±3
의 율 : 2% 이하
신호대 잡음비 : 65㏈이상
■ 믹서앰프(프리앰프)
제원
전원은 AC 220V, DC 24V
전원스위치, 전원표시램프 및 톤 컨트롤, 마스터 볼륨을 취부한다.
특성
출력레벨 및 임피던스 : 0㏈600Ω ×3
입력레벨 및 임피던스
A U X : 0㏈50,000Ω ×1
마 이 크 : -60㏈600Ω ×2
라 디 오 : 0㏈50,000Ω ×1
테 이 프 : 0㏈50,000Ω ×1
차 임 : 0㏈50,000Ω ×1
사 이 렌 : 0㏈50,000Ω ×1
주파수특성 : 100-15,000㎐±3
의 율 : 0.4%
신호대잡음비: 60㏈이상
■ Remote AMP
기능
전체방송 및 선택방송 기능
동별 화재표시기능
제원
전체방송 키 1 개
선택방송키 (방송키의 갯수는 단지여건에 따름)
화재표시등 (표시등의 갯수는 단지여건에 따름)
전원: DC 24 V
■ AM/FM 튜너
제원
전원은 AC 220V, DC 24V
튜닝선택스위치, 밴드 선택스위치, 튜닝미터, 전원스위치 및 전원램프를 취부한다.
특성
수신대역 : AM 535-1,600㎑, FM 88- 108㎒
수신심도 : AM S/N-30㏈에서 35㏈이하, FM S/N-20㏈에서 40㏈이하
출 력 : 0㏈50,000Ω
■ 전자차임 및 사이렌
제원
전원 : AC 220V, DC 24V
사이렌은 경계 공습경보를 발하는 스위치 및 발신도중 정지시키는 정지스위치를 취부 한다.
특성
전자 차임 : 4단계(440, 554, 659, 880㎐) 차임벨로서 차임 멜로디를 구성한다.
전자사이렌 : 민방위 규격 사이렌으로 경계(1분간 연속) 및 공습(3분간 4초-2초 파상) 경보를 발하여야 한다.
■ 마이크로폰
제원
다이나믹형 , 벽걸이형
특성
주파수특성 : 50-15,000㎐
출 력 레 벨 : -60㏈
■ 카세트테크
제원
전원은 AC 220V, DC 24V
전원스위치는 별도로 설치하지 않는다.
특성
주파수특성 : 50-15,000㎐
신호대 잡음비 : 50㏈
■ 비상 Matrix 반
기능
화재발생시 자동으로 경보표시
LOGIC Matrix에 의한 해당층과 직상층 자동경보방송 및 유도방송 단, 16층이상 계단식 아파트의 경우는 전층방송
제원
화재발생시 자동경보외 수동 동작장치
기기의 이상유무 확인 및 시험장치
화재발생시 동작상태 및 출력확인장치
Matrix 구성은 아파트층에 따라 구분
전원 : DC 24V
■ 주전원장치
기능
래크 시스템의 전원 종합제어기능
정전시 자동으로 축전지전원으로 전환 기능
제원
전원 : AC 220V, 60㎐
AC 전압계, DC 전압계
축전지 입력 출력단자 (정전대비)
AC 출력단자 및 DC 전원공급단자
■ 스피커 선택반
기능 : 관리동, 상가, 지하주차장 및 옥외 스피커 등의 전체 및 선택방송기능
제원
LED표시장치
전원 : DV 24 V
전체키 : 1 개
외부키 : 16개
■ 모니터반
기능
메인앰프의 출력상태 감지기능
ATT 스위치로 음량감시기능
제원
음량조절 ATT : 연동 4KEY 타입( 0㏈- 6㏈- 12㏈- off )
음성출력 : 3 W 5"
전 원 : DC 24V
■ 비상전원장치
기능
상용전원 정전시 자동으로 상용전원에서 비상전원으로 교체되고 정전복구가 되었을 때는 자동으로 비상전원에서 상용전원으로 교체되어야 한다.
축전지의 과방전 및 과충전 방지회로를 설치하며, 항상 충전방전이 적정한 상태로 이루어져야 한다.
축전지
축전지 형식 : 밀폐고정형
축전지 충전 종지전압 : DC 28V±0.5
축전지 방전 종지전압 : DC 21V±0.5
축전지 및 강압기용량
용량(W)
축 전 지 용 량(AH)
강압기
100
12V 35*2
200VA
150
12V 45*2
200VA
200
12V 60*2
200VA
250
12V 75*2
350VA
300
12V 100*2
350VA
350
12V 100*2
350VA
400
12V 120*2
350VA
450
12V 150*2
600VA
500
12V 150*2
600VA
550
12V 150*2
600VA
600
12V 200*2
600VA
650
12V 200*2
600VA
700
12V 200*2
600VA
750
12V 200*2
600VA
1000
12V 200*2
600VA
1500
12V 200*2
600VA
2000
12V 300*2
800VA
2500
12V 350*2
1000VA
3000
12V 400*2
1200VA
축전지 보관시설
축전지 보관시설은 목재 가대 또는 박스로 제작하여 안전하고 점검이 용이하도록 하여야 한다.
■ 스피커
옥내 스피커
스피커는 KSC 6026에 적합한 것이어야 한다.
스피커의 종류, 크기 및 형상은 설계도면에 따른다.
아파트의 세대 및 공용부 스피커 커버는 두께 2㎜이상, 속판은 두께 3㎜이상의 ABS 수지제(난연성)로 하여야 한다. 단, 상가 및 복지관용 스피커 속판은 강판두께 1㎜이상으로 산처리 후 아연도금 또는 크롬메이트 피막처리를 하여야 한다.
커버의 테두리는 직각 R형(5㎜)로 구부려야 한다.
스피커함내에는 매칭트랜스를 내장한다.