스모렌스키 체크밸브 작동압
일반적으로 스모렌스키 체크밸브 작동압이 보통 0.05~0.1kgf/㎠입니다. 화재안전기준 해설서에서는 0.03MPa(0.3kgf/㎠) 이상에서 스모렌스키 체크밸브가 개방된다고 써져있습니다.
하지만, 실제 제품들을 확인해 보면, 작동압이 0.05~0.1kgf/㎠인 스모렌스키 체크밸브를 많이 확인할 수 있습니다.
이 정도의 작동압이 걸린다면, 고가수조에서 정수압에 의해 흐르기 위해서는 최소 0.5m ~ 1m 되야 흐를 수 있다는 것을 말합니다.
소화수원 산정 시 최소한 1m 높이 이상 수위를 확보해서 설계할 필요가 있다는 뜻이 됩니다.
그래서, 고가수조나 옥상수조에 설치하는 체크밸브는 개방압이 낮은 스윙체크밸브를 많이 설치합니다.
고가수조와 옥상수조에 스모렌스키 체크밸브를 설치한다면, 이 개방압을 확인할 필요가 있으며 아래 사항도 추가 확인할 필요가 있습니다.
1. 현장에서의 체크밸브 개방력 검토
2. 이에 따른 설비배관과의 높이 차를 조절
3. 적정 유효수량 확보
첫댓글 감사합니다~~^^