☆건설공사중 유해위험 방지 계획서를 제출하여야
하는 대상 공사를 4가지 적으시오 ?
1,지상 높이가 31m 이상인 건축물 또는 인공구조물
2, 연면적 3만 제곱미터 이상건축물
3,최대지간 길이가 50미터 이상인 교량공사
4,터널공사
5,깊이 10미터 이상인 굴착공사
6,다목적댐 저수용량 2천만톤 이상 용수 전용댐
###해심###
ㄱ. 지상높이 31m,연면적3만미터제곱 . 사람이 많은 시설
5000미터제곱
ㄴ. 연면적 5,000미터제곱 냉동.냉장창고시설
ㄷ.최대지간길이50미터 이상교량
ㄹ.터널
ㅁ. 저수용량 2만톤 이상 댐
ㅂ.10미터 이상 굴착
☆해체 계획에 포함해야할사항 4가지 적으시오?
1.해체의 방법 및 해체순서 도면
2.사업장내 연락 방법
3,해체물의 처분계획
4,해체작업용 기계.기구등의 작업계획서
5,해체 작업용 화약류 등의사용계획서
☆감전방지를위해 접지를 하여야한다. 그러나 전기를
사용하지 않은 설비중 접지를 하여야하는 금속체
부분을 3가지 적으시오 ?
1,전동식 양중기의 프레임 궤도
2.전선이 붙어있는 비전동식 양중기 프레임
3.고압이상의 전기를 사용하는 전기 기계 기구 금속제
칸막이.망.및이와 유사한장치.
☆안전인증을 전부 또는 일부 면제되는경우 3가지는?
1,연구목적으로 제조.수입하거나 수출목적으로 제조하는 경우
2. 외국의 안전인증기관에서 인증을받은경우
3,다른 법령에서 안전성에 관한 인증을 받은경우
☆늘어난 달기체인등의 사용금지 사항을 2가지 적으시오?
1, 길이가 달기체인 제조된 때의 길이 5퍼센트 초과한것
2,링의 단면지름이 제조된때의 링지름이 10퍼센트를 초과
하여 감소한것
3,균열이 심하게 변형된것
☆말비계 구조를 2가지 적으시오?
1.하단에는미끄럼방지를하고 양쪽 끝부분에 올라서서
작업 하지말것
2. 수평면과 기울기가75도이하로 하고 지주부재와
지주부재사이를 고정시키는 보조부재 설치할것
3. 높이가 2미터를초과시 작업 발판 폭은40센티미터 이상
으로 할것
☆잠함.우물통.수직갱등의 내부에서 굴착작업을 하는때
준수해야할 사항
1,산소농도 측정하는자를 지정하여 측정할것
2.안전하게 승강하기 워한 설비를 설치할것
3. 굴착깊이가 20미터를 초과시에는 통신설비등을
설치할것
4,글차킾이가 20미터초과시때에는 송기를 위한설비설치