첫댓글 이런것은 누가 가르쳐 주기보다는 설비기준 기준 책을 보시면 아주 상세하게 잘 나와 있읍니다. 설비기술기준 책을 보시고 그래도 이해가 안되는 부분이 있으면 그때 질문을 주시면 더욱더 이해가 쉬우리라 봅니다. 제가 보기에 노력이 없다면 얻어지는것도 없다고 봅니다.
음 윗분 말에 동감합니다. 자기 스스로 노력하지않으면 이루지지 않듯이 스스로 해본 후에 의문점으 질문 하는게 맞지 않을까요 그래야 고수님들이 더 자세히 답볍을 해줄거라 생각합니다.
이쪽에 좋은정보가 많아요 한번가보세요 http://blog.naver.com/wjdanslove.do?Redirect=Log&logNo=60004927781
허용전류는 전선 허용전류가 표로 나오고는것도 잇고요 전류 계산법은 아시죠 >? 만약에 5KW 단상220V일경우 I=p/v 하면 5000/220=22.72A로 나오면 여기에 여유를 좀 두어 1.25배 하시면 28A 러 나옵니다 그러면 차단기는 누전차단기 30A용 사용하시면 되고요 전선은 허용전류 30A를 견딜수 있는 전선으로 사용
그러므로 전선5.5SQ이상 전선 선정은 표를 검색해서 찾으시길 그리고 전선이 브레커 용량보다 크면 문제가 없으나 작으면 전선이 열화나 화재의 위험이 있습니다 이건 모 대략 간단한 선정법이고 깊이 하시면 무자게 복잡합니다 전기기사 실기나 공사 문제 참조 하시길...