아래사진은 제프의 빌딩 사이언스와 홈인스펙션에서 가져온 사진입니다.
본문은 아래 링크이고요.
https://cafe.naver.com/bshi/3060
위 사진은 천정속에 단열재 표면에 누런 물방울이며
아래 사진은 지붕 서까래 위 O.S.B합판이 부식?이 진행되는 단계인 사진이네요.
위와 같은 문제는 해결 방법이 아주 단순하답니다.
목조주택시공에서 가장 기본인 소핏벤트 부분에서 유입된 공기가 지붕 천정으로 해서 마룻대(릿지)부분에
벤트로 빠져 나가게만 해도 이러한 문제는 애초에 생기지 않게 된답니다.
그런 아주 단순한 문제보다 나무집공작소에서 제기하는 문제는 ?
소핏벤트에서 유입된 겨울철 아주 차가운 공기가 천정부분에 단열재 부분을 만나게 되면
무슨 현상이 발생을 하게 될까요?
아래 그림에 좌측 하단부 소핏으로 유입된 차가운 공기가 릿지벤트로 빠져 나가는
통기구조인 콜드루프를 그림으로 설명한 것입니다.
아래 사진에서 보면 겨울철 차가운 공기가 소핏벤트로 유입되어서 지붕 천정에서
실내에서 누기된 따뜻한 수증기를 만나서 결로가 얼어서 서리처럼 된 사진이랍니다.
이론상 목조주택이 콜드루프인 경우 이 얼음이 녹아서 합판과 구조재에 젖고 마르고 해서
적정 건조로 영향을 끼치지 않기를 바라지만?
현실은 그렇지 않고 특히 1차적으로 지붕에 O.S.B합판을 상하게 하는 경우가 아주 많답니다.
위 그림을 보시면
처마 소핏벤트로 유입된 공기가
콜드루프 지붕속 공간에서 실내 천정을 투과해서 올라온
습기를 합유한 증기가 릿지벤트로 나가는 그림이랍니다.
콜드루프 지붕구조에서 적정 소핏벤트와 릿지벤트가 필요한 이유가
실내에서 천정을 투과해서 올라온 습기를 함유한 공기가 지붕속 공간에서 정체되어지면
앞서 사진에서 처럼 지붕합판부분과 서까래부분에 성에로 결빙이되어지기도 한답니다.
또 정상적으로 소핏벤트와 릿지벤트가 시공이되어 졌더래도 어느정도는 겨울철마다 천정속에
정체되어서 지붕합판과 서까래 부분에 결로를 발생할것이고요.
나무집공작소는
2000년도부터 직접 목조주택으로 지어서 살면서 점검구를 만들어서 직접 토대부분부터
지붕천정속 부분까지 20년이 넘게 게절별로 관찰과 공부를 하고 또 그 결과를 공부한것들을 바탕으로
접목해서 나무집공작소에 시공을 맞겨주시는 고객분들에 주택에 반영을 해오고 있답니다.
아래는 2000년도에 지어서 살던 집이며
15년정도 살고 매매하고 엄니집 가차이에 다시 지어서 살고 있답니다.
해서 제 이름으로 3번의 집을 지어 보았답니다.
1번째는 2층으로 2번째 엄니가 사시는 집은 단층으로 3번째는 다락이 있는 집으로 이렇게요.
2번째 집은 2007년도에 지었으며 현재에도 엄니께서 살고 계신답니다.
2번째 집도 천정 확인을 위해서 접이식 다락 사다리로 해서 창고용 다락을 만들어 두었고
그곳으로 점검 확인을 하고 있답니다.
아래 사진이 2000년도에 지어서 살다가 매매한 집입니다.
아래는 주택 부위별 열손실을 나타낸것이고요.
위와 같이
주택에서 겨울철 난방을 하면 가장 많은 열기가 천정부분으로 누기되어지며
그 누기된 습기를 합유한 따뜻한 공기가 소핏으로 유입된 차가운 공기에 의해서
아주 차가운 O.S.B지붕합판 부분과 지붕에 서까래 표면에서 만나면
결로가 발생을 하게되고 그 결로가 얼었다가 녹았다가를 반복건조가 이루어 지게 되면서
젖은 합판이나 지붕에 서까래가 건조되어지는 것 이상으로 생긴 결로로 인해서
지붕 O.S.B합판과 지붕 서까래부분이 부폐를 진행하게 되는 것이랍니다.
그럼 이러한 문제를 원천적으로 해결할 방법은 무었일까요?
그 방법은 아주 간단하답니다.
소핏부분에서
들어온 겨울철 아주 차가운 공기가 실내에서 누기된 따뜻한 수분을 함유한 공기가
서로 만나지 않게 하거나 실내에서 누기되어지는 량을 막거나 줄인다면?
해결이 되어 질것입니다.
그럼 그렇게 시공을 하는 방법은 무엇일까요?
그답은?
1.외기통기지붕구조일것입니다.
2.천정단열을 이중단열시공등으로 하는 방법일 것입니다.
아래는 천정이중단열에 대한 링크
나무집 공작소(소백목조건축연구소)---목조주택 .귀촌주택 | 내집을 짓는 다면? --- 반듯이 천정 이중 단열재 시공은 필수 - Daum 카페
3.실내에서 천정으로 따뜻한 공기가 누기되어지는 것을 막는 방법일 것이고요.
그렇게 하기 위해서 일반적으로
석고보드 1장 혹은 2장으로 시공하는 것을 냅 O.S.B합판 + 석고보드
라던가 혹은 고객의 선택에 따라서 내부 전용방습지 증기지연막의 추가 시공이랍니다.
외단열추가시 가성비적인 접근으로는 내부방습지(증기지연막)를 벽체 부분은
내부O.S.B합판 시공후 테이핑작업만하고 아주 추운지역은 천정부분에만 내부방습지를
시공하는 방법입니다.
비용적인 측면에서 판단은
중부2지역 정도에서 외단열추가로 목조주택을 시공하더래도 내부 벽체와 천정부분에
내부방습지 시공은 제외하고 내부 O.S.B합판 테이핑 작업만 해도 될것이고요.
그렇게 증기지연막을 시공하면 실내에서 천정을 통해 수분을 머금은 따뜻한 공기를 어느정도
지연시켜 주면서 지붕속을 건전하게 유지 할것입니다.
아래링크는 내부방습지에 대한
나무집 공작소(소백목조건축연구소)---목조주택 .귀촌주택 | 목조주택으로 내집을 짓는 다면 --- 8 (기밀시공은 내부방습지로부터) - Daum 카페
위 1번 외기통기지붕의 시공은 반듯이 추천드리고 추가적으로는 천정 이중단열까지이며
어느정도 예산이 되시는 분들이라면 위 1.2.3모두를 추천드립니다.
결국
나무집공작소에서 강조하는 목조주택 시공방식은
모두 추가 비용이 발생이 되어지는 부분들이랍니다.
기본시공에는 없는 외기통기지붕구조에 천정 이중단열 과 내부 전용방습지시공
그리고 외부 투습방수지 이중시공에 일액형도막방수재 시공에 합판부터 테이핑 테이핑 등등
그러나 예비건축주분들이 공부를 해보시면 나무집공작소에서 추천하는 시공시방이 본인집을 지을때
비용은 사항에 따라서 건 5백에서 1천만원 정도의 기본 비용이 상승을 할것이지만
그 투입된 비용이상으로 냉난방부하와 하자없는 튼튼한 목조주택으로 인한 쾌적성등으로 보답을
받게 될것입니다.
언제나 공부하며 좋은 방법은 늘 현장에 접목을 하고 보다 나은 목조주택시공에 늘 앞장서는
나무집공작소랍니다.