조사자 성명 |
기계 000 |
당 문서는 기술제안서(작업계획 및 기법) 작성 및 책임감리원 면접 시 중요한 자료로 활용됩니다. 성심성의껏 작성하여 주시면 프로젝트 수주에 큰 힘이 될 것입니다. 바쁘신 와중에도 시간을 내시어 도면검토 및 현장조사해주신 다음 자료를 최대한 활용하여 최고품질의 제안서를 만들어내는데 소중히 사용하겠습니다. 감사합니다.
도면번호 |
예상문제점 |
대책 |
사진 | |||||||||
| ||||||||||||
장비 일람표 |
-P-01~05 펌프 고효율 모터 표기누락 -급배기팬(전체) 고효율 모터 적용누락 |
- P-01~05 펌프 고효율 모터 적용 -급배기팬(전체) 고효율 모터 적용 |
| |||||||||
mp-003 |
-간이정화조(FRP통) 반입 불가 |
-간이정화조(FRP통) 반입을 위한 사전 조치 (양개 도어 등) 필요 |
| |||||||||
mp-011~14 |
-화장실 급수배관 분기밸브 위치가 천정이므로 천정점검구필요-유지관리불편 |
-화장실 급수배관 분기밸브 위치를 입상 피트 내부로 변경 (유지관리 편의) |
| |||||||||
md-001 |
-무대제작실, 판넬 보관실 전열교환기 설치 |
-무대제작실, 판넬 보관실의 환 기 방식 변경 검토 (전열환기→일반 급배기) : 먼지 발생이 많아 유지관리 애로 사항 |
| |||||||||
md-001 |
-무대상부의 급기덕트에 의해 공연시 특수효과방해 우려-- |
-무대 상부 급배기 덕트에 전동댐퍼 설치(급기에 의한 무대 막 흔들림이나 특수효과시 영향을 최소화 할 수 있도록 제어 목적용) |
| |||||||||
md-004 |
-오케스트라 리프트쪽 냉,난방대책 미비 |
-객석부 하부 급기 피트에서 오케스트라 리프트 쪽으로 급기 디퓨져 추가(오케스트라에 대한 냉난방 대책이 부족함) |
| |||||||||
md-001 |
-무대피트 급,배기팬 소음예상 |
- EF-5, SF-5 무대 급배기휀 인라인→시로코 형식으로 변경(팬 작동 소음 무대쪽으로의 전파 예방) |
| |||||||||
md-007 |
-대공연장 외주부 콜드 드래프트 대책 미비 |
-대공연장 외주부 (창쪽),드래프트 대책누락→AHU-05에서급배기 덕트를 외주부 쪽으로 추가해주던지 아니면 EHP와 연결된 FCU를 창가쪽에 설치, |
| |||||||||
md-001 |
-객석부 하부 급기피트내 단열처리 없음 |
-구조체에 단열처리하여 결로, 열손실 예방 |
| |||||||||
mc-003 |
-자동제어 현장제어반 수량과다 |
-ddc-1f-1과 ddc-1f-2를 통합 함,ddc-b1f-1과 ddc-b1f-2도 통합함,(제어점이 많지않고같은 층에 인접하여설치되므로 유지 보수비용절감과 계통의단순화. |
|
□ 무대부 측면이나 무대 전면에 배기덕트 추가(안개 등의 특수효과 객석부 확산 방지)
□ 대강당에 외국인 강연을 대비한 동시통역을 위한 공간적,시설적(방송장비) 고려검토
□ 실외기 설치위치에 동절기 결로수 처리를 위한 대책누락: 실외기 주변 배수턱 설치 및
배수관 옥외토목관 연결 등
□ 열원흐름도 : 태양열 급탕시스템 배관경로 변경제안
· 당 초 → 태양열 저탕탱크와 급탕용 저장조 2대 설치 및 주변배관.
· 제안안 → 태양열 저탕탱크 1대만 설치하고 배관은 탱크와 보일러를 거쳐서 급탕공급
· 제안이유 → 계통이복잡(탱크2대 및 주위배관)하므로 적정한용량의 탱크한대만 선정하여 시스템을
단순화시킴.