피뢰 접지 각종 상세도
피뢰 접지 각종 상세도에 관해서 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
먼저 피뢰접지 설치 기준과 관련해서 다음의 포스팅을 참고하시기 바랍니다.
https://blog.naver.com/podfss/222540849386
피뢰접지설비 입면도, 계통도(회전구체법)
이번 시간에는 피뢰접지 입면도 및 계통도에 대해서 살펴보겠습니다. 지난시간에는 피뢰접지설비 평면도에 ...
blog.naver.com
https://blog.naver.com/podfss/222540774936
피뢰접지설계 평면도(수뢰부시스템)
이번시간에는 피뢰접지설계 중 수뢰부시스템에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 낙뢰가 발생하게 되면 구조...
blog.naver.com
네 안테나 보호용 피뢰침이 설치된 것을 보실수 있습니다.
피뢰침은 피보호물이 입체각 70도 범위내에 포함되도록 설치하여야 합니다.
피뢰침 및 TV안테나 지지용 지선은 각각 3방향으로 고정하여야 합니다.
피뢰침과 TV 안테나 이격거리는 최소 1.5m 이상이어야 합니다.
네 기준은 이러합니다.
수도관과 가스관에 관한 상세도를 보실수 있습니다.
가스, 기계, 수도배관에 브라켓을 연결하여 접지를 하는 것입니다.
웨더캡의 재질은 알루미늄 다이캐스팅입니다.
연결고리와의 접속은 동선용 압착 단자를 사용해야 합니다.
접속 박스가 발코니 하부에 설치되어 빗물등의 침투하지 않을 경우는 웨더캡을 생략할수 있으며 이때에는 케이블의 손상방지를 위해 커버에 부싱처리를 해야 합니다.
접속 박스의 설치 높이는 바닥에서 2m이상으로 해야합니다.
기준은 이러합니다.
수막처리봉은 접지선 외부 피복을 따라 침입하는 물의 유입 방지를 하기 위한 목적입니다.
물막이 동봉을 제작하여 접지선을 연결 후 열 수축 튜브를 사용하여 연결 부분을 절연 후 코킹 처리합니다.
위 그림과 같이 동봉 양측에 접지선을 넣고 압착공구로 압착 터미널을 압착하여 연결 후 코킹 처리합니다.
네 수뢰부 설치 상세도입니다.
MULTI SUPPORT을 파리펫트에 부착할 경우에는 콘크리트의 코너가 부서지지 않도록 중앙부에 시설합니다.
도체를 접속할 때에는 각각의 이음쇠를 사용하여 볼트로 견고하게 조입니다.
나사, 너트, 새들등은 부식되지 않는 재료로 합니다.
수뢰부 접속도체간의 직선 거리가 20M이상 되는 경우와 굴곡 개소등에는 FLEXIBLE CONNECTOR의하여 접속합니다.
일반 접지봉의 기본구조는 본체, 슬리브, 리드선으로 구성됩니다.
일반 접지봉은 단순한 강봉에 동피막을 입히고 나동선을 슬리브에 접속하여 사용합니다.
■ 일반 접지봉의 시공 방법
1. 시공 위치를 폭 40cm, 깊이 75cm 이상으로 터를 판다.
2. 터 판 위치에 일반봉을 해머로 박는다.
3. 접지봉 간의 간격은 최소 2배 이상 이격하여 설치한다.
4. 봉과 봉을 나동선을 이용하여 압착 슬리브로 접속한다.
5. 외부 접지선을 나동선과 접속한다.
6. 시공 위치를 되 메우고 마무리한다.
7. 접지 저항을 측정 기록 한다.
첫댓글 좋은 자료 감사합니다.^^