이번 91회 문제풀이를 부분적이나마 올려드립니다.
제 1 교시
1. Double Interlock Preaction System의 개요와 작동원리를 설명하시오
(예상풀이)
1. 준비작동식 시스템
: 준비작동식 시스템은 준비작동실밸브를 설치하고 밸브의 1차측에는 가압송수장치로부터 가압수를 2차측에는 저압 또는 무압상태의 공기를 채운다. 화재가 발생하면 감지기에 의해서 준비작동밸브가 개방되고 물이 각 헤드부근까지 송수되어 있다가 계속 화재가 성장하여열이 가해지면 헤드가 개방되면서 살수되도록 되어 있다.
2. double-interlock system의 작동원리
: 감지기의 동작과 헤드의 개방이 동시에 이루어져야만 밸브가 동작하는 방식
①특징
-오동작으로 인한 피해는 줄일 수 있으나 실제 화재 시 시간지연 발생
-Quick Opening Device 설치하여 시간지연 줄여야 함
2. 위험성평가 기법을 활용하여 화재위험성평가를 ①결함수분석법과 ②사상수분석법으로 하고자 한다. 각각의 기법에 대하여 “대상 및 적용시기”, “주요특징 및 수행자”, “소요시간 및 경비”에 대하여 설명하시오
(예상풀이)
1. 결함수분석법
: FTA(Fault Tree Analysis)
: 결함수 분석법은 정성적 평가로부터 도출된 위험을 Top사상으로 하여 아래로 분기하면서 결함을 분석하는 정량적 평가기법이다.
①대상 및 적용시기
-적용대상: 화학공정분석 등
-적용시기: 공정설계, 공정변경, 공정조건변경 등
②주요특징 및 수행자
-각 분기된 사상의 발생확율 데이터 확보가 어려움
-cutset을 구하여 top사상 발생확율을 정량적으로 구할 수 있음
- 사고요소의 상호관계 규명 가능
-수행자: 공정규모에 따라 다름
③소요시간 및 경비
-소요시간: 각 사상의 발생확율 데이터를 확보하는데 시간 소요되어 오랜 시간 필요
-경비: 외부전문가 초빙시 비용 증가하며 공정 규모에 따라 달라짐
2. 사건수분석법
: ETA(Event Tree Analysis)
: 사건수분석법은 정성평평가로부터 도출된 사상을 top사상으로 하여 좌에서 우로 성공사상은 위로 실패사상은 아래로 전개해 가면서 분석해가는 기법이다.
: 각 요소의 신뢰성의 합이 전체 시스템의 신뢰성이 되는 것으로 각 사상의 신뢰성에 대한 정량적 데이터가 필요하다.
①대상 및 적용시기
-적용대상: 화학공정분석 등
-적용시기: 공정설계, 공정변경, 공정조건변경 등
②주요특징 및 수행자
-각 분기된 사상의 신뢰성 데이터 확보가 어려움
-사고요소의 상호관계 규명 가능
-수행자: 공정규모에 따라 다름
③소요시간 및 경비
-소요시간: 각 사상의 신뢰성 데이터를 확보하는데 시간 소요되어 오랜 시간 필요
-경비: 외부전문가 초빙시 비용 증가하며 공정 규모에 따라 달라짐
3. 연소에 있어서 최소산소농도(MOC)에 대하여 설명하고, 이를 구하는 계산식을 기술하시오. 또한 가정에서 많이 사용하는 프로판(폭발하한계 2.1vol%)가스와 메탄올(폭발하한계 6.7vol%)에 대하여 표준상태의 조건하에서 최소산소농도를 추산하시오.
4. 화재패턴이 만들어지는 원인으로는 열변형, 소실, 연소생성물의 퇴적 등이 있는데, 어떤 원리에 의해 열원을 추적해 갈 수 있는지에 대하여 설명하시오.
(예상답안)
1. 화재패턴
: 화재시 열, 연기, 화염 등의 연소생성물에 의한 흔적이 발생하는데 이를 화재패턴이라 하며 이를 통해 발화점이나 발화원인, 화재의 진행방향 등을 파악할 수 있다.
2. 열원을 추적하는 원리
①도괴방향법 : 화재가 시작된 부분이 가장 오랫동안 열에너지를 받았기 때문에 가장 많이 파괴되고 따라서 화재가 발생된 방향을 향하여 무너지는 경우가 있다. 따라서 기둥이 무너진 방향을 보고 발화부를 추정할 수 있다.
②연료의 상승성 : 석유류 화재의 경우 연소가 상부방향으로 진행되기 때문에 하부에서 상부로 연소가 진행된 것으로 추정하여 화재를 분석할 수 있다.
③탄화심도분석법 : 가장 열을 오랫동안 많이 받은 부분이 탄화된 정도가 심하기 때문에 이를 보고 화재의 강도 및 이동 등을 추정할 수 있다.
④주연흔, 주염흔 : 연소 시 발생하는 연기 및 불꽃의 흔적 및 방향 등을 통해 화재의 크기 및 이동경로를 유추할 수 있다.
⑤용융흔 : 화재의 고열로 인해 연료가 용융된 흔적을 보고 온도 및 화염의 이동방향을 예측할 수 있다. 유리의 경우 약250℃에서 흐믈흐믈해지고 850℃정도에서 용융하는 특성이 있다. 만약 유리에 까만색의 금이 많이 가 있다면 저온의 훈소에 의해 영향 받은 것이라 추정할 수 있다.
5. 초고층 건축물에 대한 다음 사항들을 설명하시오.
가. 건축법 시행령에서 규정하는 초고층건축물의 정의
"초고층 건축물"이란 층수가 50층 이상이거나 높이가 200미터 이상인 건축물을 말한다.
: 초고층 건축물에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결되는 피난안전구역(초고층 건축물의 피난ㆍ안전을 위하여 지상층으로부터 최대 30개 층마다 설치하는 대피공간을 말한다. 이하 같다)을 설치하여야 한다.
나. 피난안전구역에 대하여 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙에서 정하는 설치기준
제8조의2(피난안전구역의 설치기준) ① 영 제34조제3항에 따라 설치하는 피난안전구역(이하 "피난안전구역"이라 한다)은 해당 건축물의 1개층을 대피공간으로 하며, 대피에 장애가 되지 아니하는 범위에서 기계실, 보일러실, 전기실 등 건축설비를 설치하기 위한 공간과 같은 층에 설치할 수 있다. 이 경우 피난안전구역은 건축설비가 설치되는 공간과 내화구조로 구획하여야 한다. ② 피난안전구역에 연결되는 특별피난계단은 피난안전구역을 거쳐서 상·하층으로 갈 수 있는 구조로 설치하여야 한다. ③ 피난안전구역의 구조 및 설비는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.
1. 피난안전구역의 바로 아래층 및 윗층은 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제21조제1항제1호에 적합한 단열재를 설치할 것. 이 경우 아래층은 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 기준을 준용하고, 윗층은 최하층에 있는 거실의 바닥 기준을 준용할 것
2. 피난안전구역의 내부마감재료는 불연재료로 설치할 것
3. 건축물의 내부에서 피난안전구역으로 통하는 계단은 특별피난계단의 구조로 설치할 것
4. 비상용 승강기는 피난안전구역에서 승하차 할 수 있는 구조로 설치할 것
5. 피난안전구역에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치하고 예비전원에 의한 조명설비를 설치할 것
6. 관리사무소 또는 방재센터 등과 긴급연락이 가능한 경보 및 통신시설을 설치할 것
6. 시공상세도(shop drawing)를 정의하고, 기본설계(Basic) 도면과의 차이점과 특징 및 작성법에 대하여 설명하시오.
7. 소화설비의 배관 시공시 배관지지법에 대하여 설명하시오.
8. 지하층이나 무창층의 제연설비에 대한 설계요령에 대하여 설명하시오.
9. Ventilation Parameter에 대하여 설명하시오.
10. 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령에 따라 제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 대하여 설명하시오.
1. 제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물은 다음 각목의 1과 같다.
가. 문화집회 및 운동시설로서 무대부의 바닥면적이 200제곱미터 이상 또는 문화집회 및 운동시설 중 영화상영관으로서 수용인원 100인 이상인 것
나. 근린생활시설·위락시설, 판매시설 및 영업시설, 숙박시설로서 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 1천제곱미터 이상인 것은 당해 용도로 사용되는 모든 층
다. 판매시설 및 영업시설 중 시외버스정류장·철도역사·공항시설·해운시설의 대합실 또는 휴게시설로서 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 1천제곱미터 이상인 것
라. 지하가(터널을 제외한다)로서 연면적 1천제곱미터 이상인 것
마. 지하가 중 길이가 500미터 이상으로서 교통량, 경사도 등 터널의 특성을 고려하여 행정안전부령으로 정하는 위험등급 이상에 해당하는 터널
바. 특정소방대상물(갓복도형아파트를 제외한다)에 부설된 특별피난계단 또는 비상용승강기의 승강장
11. 건축법 시행령에서 규정하는 공동주택중 아파트의 대피공간에 대하여 설명하시오.
④ 공동주택 중 아파트로서 4층 이상인 층의 각 세대가 2개 이상의 직통계단을 사용할 수 없는 경우에는 발코니에 인접 세대와 공동으로 또는 각 세대별로 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 대피공간을 하나 이상 설치하여야 한다. 이 경우 인접 세대와 공동으로 설치하는 대피공간은 인접 세대를 통하여 2개 이상의 직통계단을 쓸 수 있는 위치에 우선 설치되어야 한다.
1. 대피공간은 바깥의 공기와 접할 것
2. 대피공간은 실내의 다른 부분과 방화구획으로 구획될 것
3. 대피공간의 바닥면적은 인접 세대와 공동으로 설치하는 경우에는 3제곱미터 이상, 각 세대별로 설치하는 경우에는 2제곱미터 이상일 것
4. 국토해양부장관이 정하는 기준에 적합할 것
⑤ 제4항에도 불구하고 아파트의 4층 이상인 층에서 발코니에 다음 각 호와 같은 구조를 설치한 경우에는 대피공간을 설치하지 아니할 수 있다. <개정 2010.2.18>
1. 인접 세대와의 경계벽이 파괴하기 쉬운 경량구조 등인 경우
2. 경계벽에 피난구를 설치한 경우
3. 발코니의 바닥에 국토해양부령으로 정하는 하향식 피난구를 설치한 경우
12. 피난구 유도등에서 Purkinje 효과에 대하여 설명하시오.
(예상답안)
1. 인체의 시신경
: 인체의 시신경에는 추상체와 간상체가 있는데, 추상체는 물체의 색채를 구별하며 장파장에 민감하게 반응하는 반면 간상체는 물체의 명암을 구별하며 단파장에 민감하게 반응한다. 피난에 사용되는 유도등의 경우 이런 인체의 구조를 반영하여 효율적으로 피난할 수 있도록 설계되어야 한다.
2. 프르키네 효과
: 프르키네 효과는 어두운 곳에서 단파장의 빛에 시신경이 더 민감해지는 현상을 말하며 어두운 곳에서는 파장이 짧은 녹색을, 밝은 곳에서는 파장이 긴 적색을 가장 잘 인식하게 된다. 외국에는 피난구 유도등을 적색으로 표시한 예도 있는데 이는 화재 초기에 연기가 충만하지 않거나 정전되지 않았음을 가정하여 멀리서도 피난구를 확인할 수 있도록 설계한 것으로 보여진다. 국내에는 피난구 유도등을 녹색으로 표시하여 어두운 곳에서도 쉽게 확인할 수 있도록 설계하고 있다.
13. 청정소화약제 소화설비에서 소화약제 방출시간에 대하여 설명하시오.
(예상 답안)
1. 청정소화약제
2. 방출시간
①할로겐화합물 청정소화약제 : 10초 이내
②불활성가스 청정소화약제 : 60초 이내
3. 소화약제 방출시간 규정 이유
① 독성물질 생성 최소화
② 배관 내 마찰손실 증가로 인한 규정양 송부하기 위해
제 2 교시
1. 고체표면에서 화염확산에 관하여 설명하고 ①화염확산속도 ②얇은 재료의 착화시간 ③두꺼운 재료(>2mm)의 착화시간을 구하고 각각의 구성요소에 관하여 그들의 연관성을 자세히 설명하시오. (참고로 “착화시간에 관하여 연료를 착화온도까지 상승시키는 에너지 공급속도는 연소구역의 순수 열전달속도와 같다”라는 전제하에서 출발한다)
2. 경기북부 지역에 상시 사용 장소인 관공서와 근린생활시설 및 간헐적 사용 장소인 실내공연장과 강당으로 구성된 연면적 20,000m2, 지하2층/지상5층의 복합문화센터 건물을 건립하고자 한다.
가. 장소별 최적 수계소화설비를 선정하시오.
나. 소화배관의 일반적인 동파방지 대책을 나열하고 설명하시오.
3. 위험물 제조소 등에 대하여 아래 항목을 설명하시오.
가. 다음의 위험물 제조소 등에 자동화재탐지설비의 설치 대상 기준
(1) 제조소 및 일반취급소
(2) 옥내 저장소
(3) 옥내탱크저장소
나. 위험물 제조소 등의 자동화재탐지설비 설치 기준 4가지(외국기준, 일반적인 기술내용 등을 제외하고 위험물 안전관리법 시행규칙의 내용만을 기술할 것)
4. 부속실 가압제연설비의 성능검사에 대하여 아래의 항목을 설명하시오.
가. 성능검사 절차
나. 전층의 출입문이 닫힌 상태에서 차압 부족의 원인
다. 전층의 출입문이 닫힌 상태에서 차압 과다의 원인
라. 방연풍속 부족의 원인
5. 옥외 피난계단 및 옥상광장의 설치 목적 및 시설기준에 대하여 설명하시오.
<건축법시행령>제36조(옥외 피난계단의 설치) 건축물의 3층 이상인 층(피난층은 제외한다)으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도로 쓰는 층에는 제34조에 따른 직통계단 외에 그 층으로부터 지상으로 통하는 옥외피난계단을 따로 설치하여야 한다.
1. 문화 및 집회시설 중 공연장이나 위락시설 중 주점영업의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 것
2. 문화 및 집회시설 중 집회장의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 이상인 것
제40조(옥상광장 등의 설치) ① 옥상광장 또는 2층 이상인 층에 있는 노대(露臺)나 그 밖에 이와 비슷한 것의 주위에는 높이 1.2미터 이상의 난간을 설치하여야 한다. 다만, 그 노대 등에 출입할 수 없는 구조인 경우에는 그러하지 아니하다.
② 5층 이상인 층이 문화 및 집회시설(전시장 및 동ㆍ식물원은 제외한다), 종교시설, 판매시설, 위락시설 중 주점영업 또는 장례식장의 용도로 쓰는 경우에는 피난 용도로 쓸 수 있는 광장을 옥상에 설치하여야 한다.
③ 층수가 11층 이상인 건축물로서 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 1만 제곱미터 이상인 건축물(지붕을 평지붕으로 하는 경우만 해당한다)의 옥상에는 국토해양부령으로 정하는 기준에 따라 헬리포트를 설치하거나 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 확보하여야 한다.
6. 양흡인 원심펌프 및 배관의 규격이 다음과 같을 때 캐비테이션 발생여부를 판정하고, 캐비테이션 방지대책에 대하여 설명하시오.
<조건> Q: 5.6m3/min H: 70m N: 1750rpm 흡입고: 3.9m
흡입손실수두: 0.91m, 수온: 20℃(포화증기압-0.024kgf/㎠)
펌프흡입고도: 0m, 대기압: 1.0344kgf/㎠
흡입비속도 S: 1,300 이다.
Thoma의 계수는 다음 그림과 같으며 계수는 근사치를 적용한다.
제 3 교시
1. 화재조기진압용 스크링클러헤드의 정의, 적용범위 및 설치규정에 대하여 설명하시오. 또한 살수분포 장애물 상,하에 헤드를 설치하는 경우 반사판의 위치를 도해하시오.
2. 위험물안전관리법, 동법 시행령 제2조[별표1]에서 제1류인 연소산염류와 제6류인 질산(HNO3)을 위험물로 분류하는 이유를 아래 각항에 대하여 설명하시오.
①염소산염류는 염소산칼륨(KClO3)이 진한 황산과 접촉할 때를 상정하여 그 구체적 작용.
②질산은 암모니아와 접촉할 때를 상정하여 그 구체적 작용
3. 연소를 일으키는 다음 그림의 열유속 구성에 관하여 그 의미를 각각 설명하고, 비질량 손실율(Specific Massloss Rate)이 연료표면으로부터의 순열유속(열방출율)과 연료의 기화열과 어떤 관계가 있는지 설명하시오.
4. 비상용 승강기에 대하여 설치대상, 설치목적, 설치 소요대수, 설치예외규정, 승강장의 구조 및 승강로의 구조에 대하여 설명하시오.
(설치대상, 설치 소요대수)
<건축법 시행령>제90조(비상용 승강기의 설치) ① 법 제64조제2항에 따라 높이 31미터를 넘는 건축물에는 다음 각 호의 기준에 따른 대수 이상의 비상용 승강기(비상용 승강기의 승강장 및 승강로를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)를 설치하여야 한다. 다만, 법 제64조제1항에 따라 설치되는 승강기를 비상용 승강기의 구조로 하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 높이 31미터를 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면적이 1천500제곱미터 이하인 건축물: 1대 이상
2. 높이 31미터를 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면적이 1천500제곱미터를 넘는 건축물: 1대에 1천500제곱미터를 넘는 3천 제곱미터 이내마다 1대씩 더한 대수 이상
② 제1항에 따라 2대 이상의 비상용 승강기를 설치하는 경우에는 화재가 났을 때 소화에 지장이 없도록 일정한 간격을 두고 설치하여야 한다.
③ 건축물에 설치하는 비상용 승강기의 구조 등에 관하여 필요한 사항은 국토해양부령으로 정한다.
(설치예외규정)
① 높이 31m를 넘는 각층을 거실외의 용도로 쓰는 건축물
② 높이 31m를 넘는 각층의 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이하인 건축물
③ 높이 31m를 넘는 층수가 4층이하로서 당해 각층의 바닥면적의 합계 200제곱미터이하
(승강장의 구조)
가. 승강장의 창문·출입구 기타 개구부를 제외한 부분은 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조의 바닥 및 벽으로 구획할 것
나. 승강장은 각층의 내부와 연결될 수 있도록 하되, 그 출입구(승강로의 출입구 제외)에는 갑종방화문 설치할 것.
다. 노대 또는 외부를 향하여 열 수 있는 창문이나 규정에 의한 배연설비를 설치할 것.
라. 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료는 불연재료로 할 것.
마. 채광이 되는 창문이 있거나 예비전원에 의한 조명설비를 할 것.
바. 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 6제곱미터 이상으로 할 것. 다만 옥외에 승강장을 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
사. 피난층이 있는 승강장의 출입구(승강장이 없는 경우에는 승강로의 출입구)로부터 도로 또는 공지에 이르는 거리가 30m 이하일 것.
아. 승강장 출입구 부근의 잘 보이는 곳에 비상용승강기임을 알 수 있는 표지를 할 것
(승강로의 구조)
가. 승강로는 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조로 구획할 것.
나. 각층으로부터 피난층까지 이르는 승강로를 단일구조로 연결하여 설치할 것
5. 다음에 제시하는 건축물의 용도 및 규모에 따른 소방시설의 종류를 기술하고 각 시설별로 그 소방시설이 설치되어야 하는 법적 규정에 대하여 설명하시오.
<건축물 현황>
- 용도 : 지하3층 : 전기실(350m2), 기계실 등
지하2층 : 주차장
지하1층 ~ 지상10층 : 판매 및 영업시설(무창층)
- 연면적 : 전체 연면적 14,300m2, 층별 바닥면적 1,100m2
6. 초고층 및 복합건축물의 방재계획서 작성의 의미화 목적 그리고 건축물의 방재관련 잠재적 위험요인에 대하여 설명하시오.
(예상 답안)
1. 초고층 건축물
: 초고층 건축물이란 50층 이상 혹은 200미터 이상 높이의 건축물로서 최근에 많이 신축되고 있다. 건물의 높이가 높아짐에 따라 기존에는 크게 고려되지 않았던 컬럼쇼트닝이나 폭열 등이 문제점으로 부각되는 등 건축물의 위험성이 더욱 더 다양해지게 되었다.
2. 방재계획서
: 초고층 및 복합건축물의 경우 기존 건축물에서와는 다른 위험이 대두되는 경우가 많으므로 미국의 NFPA 규정에서는 건물 내에 피난안전구역을 설치하도록 권장하고 있고 홍콩에서도 매20~25층마다 피난안전구역을 설치하도록 규정하고 있다.
① 방재계획서 작성의 의미
: 초고층 건축물의 경우 국가화재안전기준만으로는 재난·재해 등으로부터 재실자들의 안전을 확보하고 재산을 보호하는데 부족한 경우가 발생하기 때문에 방재계획서를 작성함으로써 건물에 존재하는 위험을 심층적으로 분석해보는데 의미가 있다. 또한 이런 분석은 화재 및 피난 시뮬레이션을 통해 이뤄지므로 실질적인 성능위주설계가 되며 이런 활동들을 통해 국가화재안전기준을 만족시킬 뿐만 아니라 잠재적인 위험을 최소화 시킬 수 있게 된다.
② 방재계획서 작성의 목적
: 방재계획서를 작성함으로써 잠재적인 위험을 도출하고 이에 대한 대책까지 세울 수가 있으며 이런 활동들이 일반화되면 국가의 기술수준도 향상하게 된다. 방재계획서 작성을 통해 지진 등 자연재해, 피난, 소화, 테러, 제연대책 등 직접적인 피해에 대한 대책 뿐만 아니라 민원, 에너지대책 등 간접적인 대책까지 세울 수 있다. 이런 종합적인 검토를 통해 초고층 및 복합건축물의 안전을 확보하고 효율적인 운영의 목적을 달성할 수 있다.
3. 건축물의 방재관련 잠재적 위험요인
: 초고층 건축물의 경우 기존의 건축물에서는 중요하게 여겨지지 않았던 인자들이 중요하게 대두되는 경우가 많으며 방재계획서 작성 및 검토를 통해 이런 위험인자들을 줄이고 관리하는 것이 필요하다.
: 초고층 건축물의 방재관련 잠재적 위험요인은 다음과 같은 것이 있다.
- 테러 : 화재발생요인도 전기화재 다음으로 방화가 많은 것과 같이 최근에는 테러에 대한 위험성이 증가하고 있으며 초고층 건축물의 경우 거주인원이 많고 건물의 규모도 크기 때문에 테러 발생 시 매우 큰 피해가 우려된다. 따라서 테러에 대한 대책을 세우고 이에 대한 관리를 지속적으로 해야 한다.
- 지진 등 자연재해 : 최근 아이슬란드 화산폭발과 같이 지구온난화 및 기후변화 등으로 인해 자연환경이 급격히 바뀌고 있고 국내에서도 지진의 발생빈도가 잦아지는 등 자연재해에 대한 검토가 필요하다.
- 효율적인 피난대책 : 초고층 건축물의 경우 재실자 인원수가 많기 때문에 동시에 피난을 할 경우 2차적인 피해가 발생할 우려가 있다. 발화층 아래에서는 승강기를 사용해 피난하는 등 지상의 안전한 곳까지 계속적이고 효율적으로 피난할 수 있는 피난대책을 검토하고 미리 수립하는 것이 필요하다.
- 효과적인 소화대책 : 화재 발생시 조기진압에 실패할 경우 그 피해가 매우 커질 수 있으므로 1차, 2차 소화대책 등 초기 진압이 실패했을 경우를 대비한 back up plan을 다중적으로 세워둬야 한다.
- 제연대책 : 복합건축물의 경우 구조가 복잡하고 규모가 크기 때문에 피난층까지 이동하는데 비교적 많은 시간이 소요되기 때문에 피난 중에 연기로 인한 피해를 입지 않도록 제연대책을 세우는 것이 중요하다. 또한 대부분 공조기기를 연속적으로 사용하고 있기 때문에 신속한 제어를 통해 연구배출 및 축연시키는 최적의 알고리즘을 세워둬야 한다.
- 연돌효과대책 : 건물의 높이가 높아질수록 연돌효과의 영향은 커지게 되며 연돌효과에 대한 대응책을 세우지 못할 경우 부속실의 개폐가 어렵고 연기의 확산이 빨라 피해가 커질 수 있다.
- 에너지대책 : 초고층 건축물의 경우 에너지소비량이 매우 클 뿐만 아니라 대부분 밀폐형 구조이기 때문에 정전 시 어둠속에 놓이게 된다. 따라서 정전으로 인한 2차 피해 발생하지 않도록 안전대책을 세워야 할 뿐만 아니라 친환경에너지 사용 등 효율적인 에너지 대책도 필요하다. BEMS(Building Energy Management System)를 사용한 종합적인 관리가 필요하다.
- 민원대책 : 초고층건축물이 생겨남에 따라 주위 건물의 일조권을 침해하거나 고전력소모로 인한 피해 등이 발생할 수 있으므로 방재계획서 작성 시 주위에 민원이 발생하지 않도록 고려하여야 한다.
제 4 교시
1. 분진의 폭발은 그의 물리적, 화학적 성상에 따라 크게 좌우되므로 이들 인자를 잘 알아서 대처해야 한다. 다음의 분진 폭발성에 영향을 미치는 인자에 대하여 설명하시오.
가. 분진의 화학적 성질과 조성에 대하여 설명하시오.
나. 분진의 농도 중 폭발성 분진의 폭발범위 농도, 폭발범위 내에서 분진농동에 따른 최소점화에너지와 폭발율의 변화에 대하여 각각 설명하시오.
다. 산소농도가 폭발분진의 폭발압력과 최대 폭발압력 상승속도에 미치는 영향에 대하여 각각 설명하시오.
2. 기능과 성능이 유사한 소방시설을 설치할 경우 특정소방대상물에 설치할 소방시설을 면제할 수 있다. 설치가 면제되는 소방시설과 설치면제 요건을 설명하시오.
[별표 5]
1. 스프링클러설비 : 스프링클러설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 물문부 등 소화설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위안의 부분에서 설치면제
2. 물분무등소화설비 : 물분무 등 소화설비를 설치하여하 하는 차고·주차장에 스프링클러설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위안의 부분에서 설치가 면제된다.
3. 간이스프링클러설비 : 간이스프링클러설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 스프링클러설비 또는 물분무소화설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위 안의 부분에서 설치가 면제된다.
4. 비상경보설비 또는 단독경보형감지기 : 비상경보설비 또는 단독경보형감지기를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 자동화재탐지설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위안의 부분에서 설치가 면제된다.
5. 비상경보설비 : 비상경보설비를 설치하여야 할 특정소방대상물에 단독경보형감지기를 2개 이상의 단독경보형감지기와 연동하여 설치하는 경우에는 그 설비의 유효범위안의 부분에서 설치가 면제된다.
6. 비상방송설비 : 비상방송설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 자동화재탐지설비 또는 비상경보설비와 동등 이상의 음향을 발하는 장치를 부설한 방송설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위안의 부분에서 설치가 면제된다.
7. 피난설비 : 피난설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 있어서 그 위치·구조 또는 설비의 상황에 따라 피난상 지장이 없다고 인정되는 경우에는 화재안전기준이 정하는 바에 의하여 설치가 면제된다.
8. 연결살수설비 : 연결살수설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 송수구를 부설한 스프링클러·간이스프링클러설비 또는 물분무소화설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위안의 부분에서 설치가 면제된다.
9. 제연설비 : 제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 다음 각목의 1에 해당하는 설비를 설치한 경우에는 설치가 면제된다.
가. 공기조화설비를 화재안전기준의 제연설비기준에 적합하게 설치하고 공기조화설비가 화재 시 제연설비 기능으로 자동전환되는 구조로 설치되어 있는 경우
나. 직접 외기로 통하는 배출구의 면전의 합계가 당해 제연구역 바닥면전의 100분의 1이상이며, 배출구로부터 각 부분의 수평거리가 30m 이내이고, 공기유입이 화재안전기준에 적합하게 설치되어 있는 경우.
10. 비상조명등 : 비상조명등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 피난구유도등 또는 통로유도등을 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 유도등의 유효범위안의 부분에는 설치가 면제된다.
11. 누전경보기 : 누전경보기를 설치하여야 하는 특정소방대상물 또는 그 부분에 아크경보기 또는 전기관련법령에 의한 지락차단장치를 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위안의 부분에서 설치가 면제된다.
12. 무선통신보조설비 : 무선통신보조설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 이동통신구내 중기기설로설비 또는 무선이동중계기 등을 화재안전기준의 무선통신보조설비기준에 적합하게 설치한 경우에는 설치가 면제된다.
13. 상수도 소화용수설비 : 상수도소화용수설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 각 부분으로부터 수평거리 140m 이내의 공공의 소방을 위한 소화전이 화재안전기준이 정하는 바에 따라 적합하게 설치되어 있는 경우에는 설치가 면제된다.
14. 연소방지설비 : 연소방지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 스프링클러설비 또는 물분무소화설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위안의 부분에서 설치가 면제된다.
15. 연결송수관설비 : 연결송수관설비를 설치하여야 하는 소방대상물에 옥외에 연결송수구 및 옥내에 방수구가 부설된 옥내소화전설비·스프링클러설비·간이스프링클러설비 또는 연결살수설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위안의 부분에서 설치가 면제된다.
16. 자동화재탐지설비 : 자동화재탐지설비의 기능과 성능을 가진 준비작동식 스프링클러설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위안의 부분에서 설치가 면제된다.
17. 옥외소화전설비 : 옥외소화전설비를 설치하여야 하는 국보 또는 보물로 지정된 목조문화재에 상수도소화용수설비를 옥외소화전설비의 화재안전기준에서 정하는 방수압력·방수량·옥외소화전함 및 호스의 기준에 적합하게 설치한 경우에는 설치가 면제된다.
3. 정전기의 대전현상과 방전현상에 대하여 설명하시오.
(예상답안)
1. 정전기
: 정전기란 마찰한 물체위에 존재하는 움직이지 않는 전기를 의미한다. 정전기가 위험성 분위기 내에서 MIE 이상의 에너지 전달할 경우 발화될 수 있기 때문에 정전기는 항상 관리되어야 한다.
2. 정전기의 대전현상
①마찰대전
②박리대전
③유도대전
④비말대전
⑤적하대전
⑥유동대전
⑦분출대전
⑧충돌대전
3. 정전기의 방전현상
①코로나바전
②스트리머방전
③불꽃방전
④연면방전
4. 가로 20m, 세로 15m, 높이 5m인 전기실에 전역방출방식의 이산화탄소 소화설비를 설치하려고 한다. 다음 조건을 참고하여 물음에 답하시오.
[조건]
①대기온도 21℃ ②CO2 방사 후 실내압력은 740mmHg이고 실내온도 12℃
③용기체적 68L, 충전비 1.7 ④기체상수: R=0.082L·atm/mol·K
가. 방사 후 실내의 O2농도가 13vol%라면 실내의 이산화탄소 농도는 몇 vol%인가?
나. 방사된 CO2의 소비량은 몇 병인가?
다. CO2소화설비의 설치제외 장소를 설명하시오.
라. 화재발생 시 이산화탄소 소화설비의 연동을 순서대로 설명하시오.
마. 감지기 작동 전에 실내거주자가 화재발견 시 설비의 작동과 조치방법을 설명하시오.
5. 소방펌프의 성능시험에 있어서 유량 측정방법의 종류를 설명하고 소방펌프의 Test방법 및 절차에 대하여 설명하시오.
6. 본질안전 방폭구조의 개요, 원리, 장단점, 종류, Isolated Barrier 및 Barrier 선택시 유의사항에 대하여 설명하시오.