환경 정보 ,지식 자료방 스크랩 부하계산 및 장비계산
신화 추천 0 조회 40 09.10.10 14:20 댓글 0
게시글 본문내용

부하계산 및 장비계산


1. 공기조화 부하계산

1.1 설계기준

1) 외계 설계 조건
(1) 외기 온.습도 조건 ( TAC 2.5% )

구분

시명

여 름
겨 울
건구온도(。C )
습구온도(。C )
건구온도(。C )

평균건구온도(。C)
(상대습도%)

서울

인천

수원

전주

광주

대구

부산

울산

목포

제주

31.1

29.7

30.0

31.9

31.9

32.9

29.7

32.2

31.1

31.6

25.8

25.9

25.9

26.6

26.3

26.4

26.0

26.8

26.3

26.8

-11.9

-11.2

-12.8

-8.5

-7.4

-8.2

-5.8

-7.0

-5.9

-1.6

-1.1 ( 69 )

-0.7 ( 73 )

-1.3 ( 74 )

2.2 ( 74 )

4.5 ( 73 )

1.3 ( 68 )

2.9 ( 66 )

1.5 ( 70 )

3.3 ( 75 )

6.9 ( 73 )

주) 김효경 : '한국의 공기조화설계용 외기 조건', 공기조화.냉동공학,

1972, 제1권, 제1호

(2) 외기 CO2농도 : 350PPM

2) 실내 설계조건
(1) 실내 온.습도 조건

구분
일 반 조 건
에너지 절약 조건
건구온도(。C )
상대습도( % )
건구온도(。C )
상대습도( % )
냉 방
26
50
28
55
난 방
20
40
18
35

주) 건교부 고시 제 695호 . 1988. 12. 30

(2)실내환경기준
가. 실내허용소음도

실 명
허용소음치 ( NC LEVEL )
실 명
허용소용치 ( NC LEVEL )
사무실
35-45
식 당
40-50
일반 회의실
30-40
홀.로비
35-45
판매시설
35-45
전산실
40-50
운동시설
35-45
대강당
30-40
도서관
30-40
은 행
35-45
의 원
35-45
학 원
35-45

*참고자료 : 김영호. 건축설비. 보문당. 1991. 7. P. 531

나. 실내환경기준

오 염 물 질
기 준

부유분진

일산화탄소

이산화탄소

상대습도

기류의 이동속도

0.15MG.M3 이하

10 PPM 이하

1000PPM 이하

40% 이상. 70% 이하

0.5m/s 이하

*참고자료 : 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제 12조

다. 방진설계기준

장비회전수
최대변위진폭허용치 ( P-P )
비 고
mil
mm
 
600 RPM 이하
4
0.1
 
601 - 1000 RPM
3
0.075
 
1001 - 2000 RPM
2
0.05
 
2001 RPM 이상
1
0.025
 

(1mil = 0.001 inch = 0.025 mm)
*참고자료 : 회전수에 따른 최대 변위 진폭 허용치 (ASHRAE 기준)

3) 지중 온도 조건

지방별
길이(M)
월 별
연평균
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
서울
지표면
-2.5
-0.1
5.1
12.6
19.5
24.0
26.5
27.5
22.3
14.9
6.7
-0.1
13.0
0.5
1.2
0.6
3.6
10.4
16.5
21.1
24.4
26.2
23.1
17.4
10.7
4.0
13.3
1.0
4.3
2.8
4.0
9.1
14.4
18.8
22.4
24.8
23.2
19.0
13.6
7.9
13.7
1.5
7.1
5.2
5.1
8.3
12.6
16.6
19.9
22.8
22.4
19.6
15.5
10.8
13.8
3.0
13.1
11.0
9.5
9.2
10.6
12.7
15.6
18.2
19.5
19.1
17.7
15.6
14.3
5.0
15.3
14.0
12.7
11.7
11.4
11.8
13.0
14.6
16.0
16.7
16.8
16.3
14.2
대전
지표면
-0.7
0.7
5.4
13.1
19.1
24.0
26.4
26.9
21.8
14.9
7.1
1.1
13.3
0.5
3.1
2.9
5.6
11.3
16.6
21.1
24.1
25.8
23.0
17.9
11.7
5.9
14.1
1.0
5.9
4.7
5.9
9.7
14.4
18.5
21.8
24.2
23.1
19.4
14.5
9.2
14.3
1.5
8.4
6.6
6.7
9.2
12.8
16.2
19.3
21.9
22.1
19.8
16.2
12.0
14.3
3.0
12.8
10.6
9.4
9.5
10.9
13.0
15.3
17.6
19.0
19.1
17.8
15.5
14.2
5.0
15.4
14.3
13.1
12.3
12.0
12.3
13.0
14.1
15.2
16.1
16.4
16.2
14.2
대구
지표면
-0.2
2.3
8.2
14.8
21.5
25.5
28.1
29.2
23.2
16.4
8.5
2.0
15.0
0.5
3.5
3.6
7.7
13.1
18.6
23.0
25.7
27.7
24.1
18.8
12.5
6.5
15.4
1.0
7.0
5.9
8.0
11.9
16.4
20.6
23.6
26.0
24.1
20.2
15.3
10.3
15.8
1.5
10.4
8.6
8.6
11.0
14.5
18.1
21.2
23.6
23.1
20.6
17.3
13.5
15.8
3.0
13.2
11.5
10.9
11.4
12.8
14.8
17.4
19.3
20.4
19.7
18.1
15.7
15.4
5.0
15.6
14.4
13.5
13.0
13.2
13.8
14.9
16.1
17.1
17.2
17.4
16.7
15.2
부산
지표면
2.8
5.3
9.7
14.9
20.2
23.7
27.3
29.2
23.7
18.4
11.5
5.4
16.0
0.5
5.5
5.7
8.6
12.9
17.5
21.1
24.2
26.7
24.2
19.7
14.5
8.9
15.8
1.0
8.7
7.8
9.1
12.0
15.5
18.8
21.7
24.4
23.7
20.7
16.9
12.2
16.0
1.5
11.6
10.4
10.1
11.7
14.4
17.1
19.7
22.1
22.8
21.0
18.3
14.8
16.2
3.0
15.7
14.1
13.1
12.8
13.3
14.4
16.0
17.5
18.9
19.2
18.6
17.4
15.9
5.0
16.5
15.7
14.9
14.2
13.9
14.1
14.8
15.6
16.6
17.2
17.4
17.2
15.7
전주
지표면
0.6
2.5
7.4
14.7
21.0
25.3
28.2
29.1
23.5
16.7
8.9
2.9
15.1
0.5
4.0
3.7
6.4
11.3
16.5
20.8
24.4
26.4
23.6
18.6
12.9
7.5
14.7
1.0
6.9
5.7
7.1
10.4
14.5
18.3
21.6
24.0
23.1
19.7
15.3
10.5
14.8
1.5
9.7
8.0
8.3
10.2
13.3
16.4
19.5
21.6
22.1
20.3
17.1
13.2
14.9
3.0
13.5
11.7
10.7
10.8
12.0
13.7
15.8
17.9
19.3
19.1
17.9
15.9
14.9
5.0
15.8
14.7
13.7
13.1
12.9
13.3
14.1
15.1
16.2
16.8
16.9
16.6
14.9

표 1-17은 우리 나라 각 지방의 월별 지중온도를 기상대의 통계자료로부터 발췌하여 나타낸것이다.

4) 구조체의 열관류율
(1) 건교부 고시 제 1995-257호

구 분
열관류율값 (Kcal/㎡h。C)
최상층의 반자.지붕
0.3 이하
외벽 및 최하층 바닥
0.45 이하
2.9 이하

(2) 유리의 차폐계수 및 열관류율

유리종류
두께 및 구조
가시광선
투 과 율
( % )
차폐계수
열관류율
(Kcal/㎡h.。C)
맑은유리

3mm

6mm

10mm

12mm

91

89

87

86

1.0

0.95

0.89

0.85

5.6

5.5

5.4

5.3

흡수유리

3mm

6mm

10mm

12mm

69

50-74

33-64

28-61

0.84

0.69

0.57

0.53

5.6

5.5

5.4

5.3

반사유리

6mm

6mm

6mm

6mm

6mm

40

30

20

15

8

0.53

0.47

0.38

0.32

0.25

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

맑은
복층유리

12mm (3+공기층 6+3)

16mm (5+공기층 6+5)

18mm (6+공기층 6+6)

22mm (8+공기층 6+8)

24mm (6+공기층 12+6)

28mm (8+공기층 12+8)

3중 유리구조

82

81

80

77

80

77

-

0.89

0.84

0.82

0.76

0.82

0.76

0.65

2.8

2.8

2.8

2.8

2.4

2.4

2.0

흡수
복층유리

12mm (3+공기층 6+3)

16mm (5+공기층 6+5)

18mm (6+공기층 6+6)

22mm (8+공기층 6+8)

24mm (6+공기층 12+6)

28mm (8+공기층 12+8)

3중 유리구조

62-64

49-54

45-49

40-60

45-66

35-60

-

0.72

0.61

0.55

0.48

0.55

0.48

0.40

2.8

2.8

2.8

2.8

2.4

2.4

2.0

복층
반사유리

24mm (6+공기층 12+6)

24mm (6+공기층 12+6)

24mm (6+공기층 12+6)

24mm (6+공기층 12+6)

24mm (6+공기층 12+6)

3중 유리구조

40

30

20

15

8

-

0.40

0.38

0.26

0.22

0.20

0.18

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.0

(3) 각종 재료의 밀도 및 열전도율

재 료 명
밀도
(kg/㎡)
열전도율
k(kcal/m
hr。C)
재 료 명
밀도
(kg/㎡)
열전도율
k(kcal/m
hr。C)

단열 재료

석 면

 

코르크

보드

바닥타일

카펫트 하부펠트

섬유판 (연 질)

유리섬유

매트형

두루마리형

케이폭,두루마리형

광물면

펠 트

매 트

퍼라이트림

폴리스티렌판

 

폴리우레탄

발 포

경 질

밀짚판

우레아폼

 

버미큐라이트

목모판

 

건축재료

석면시멘트판

 

 

아스팔트루핑

무기섬유

마스틱아스팔트

벽돌

 

130

240

 

145

540

120

300

 

80

145

20

 

50

180

65

15

25

 

30

30

350

12

15

100

500

600

 

1360

1600

2000

 

1600

2325

2200

 

0.040

0.065

 

0.036

0.073

0.039

0.049

 

0.030

0.036

0.030

 

0.034

0.036

0.036

0.032

0.029

 

0.022

0.017

0.095

0.031

0.028

0.056

0.086

0.095

 

0.215

0.344

0.474

 

0.37

0.99

1.119

 

 

시멘트 모르타르

회박죽

모 래

버미큐라이투

팽창점토

기포성 용재

목 판

고밀도 자갈골재

콘크리트

 

팽창점도골재

소성골재

클링커

하드보드

금 속

강 철

알루미늄

플라스터보드

마 감

석 고

버미귤라이트

(풍화한 흑운모)

합 판

석 재

사 암

석회암

대리석

화강암

천연슬레이트

목 재

연 재

견재

1800

1500

1800

 

2000

500

750

1200

800

 

2300

2100

1600

1600

1400

600

 

7830

2675

8938

950

 

1280

640

 

530

 

2000

2180

2500

2600

2700

 

610

700

0.827

0.566

0.456

 

0.542

0.155

0.215

0.258

0.129

 

1.55

1.205

0.629

0.474

0.491

0.069

 

49

189

301

0.525

 

0.396

0.172

 

0.121

 

1.119

1.205

1.722

2.153

1.722

 

0.112

0.129

(4) 표면 열 전달율

표 면 열 전 달 율
표 면 복 사 율 ( ε )
높 음 ( 0.9 )
낮 음 ( 0.5 )

실내표면열전달율 (fi)

내 벽

천장 또는 바닥

상향열류

하향열류

 

6.70

 

8.12

5.74

 

2.83

 

3.95

1.53

실외표면열전달율 (f.)

< 외 벽 >

비.바람이 보통인 경우

보통의 경우

비.바람이 심한 경우

< 지 붕 >

비.바람이 보통인 경우

보통의 경우

비.바람이 심한 경우

 

 

10.76

15.65

28.70

 

12.30

19.13

43.05

 

 

7.83

12.85

28.70

 

9.57

16.25

43.05

(5) 공기층의 열 콘덕턴스

공 기 층 의 종 류
표 면 복 사 율 ( ε )
높 음
낮 음

환기 없는 공기층

5mm

수평 또는 상향열류

하향열류

20mm

수평 또는 상향열류

하향열류

알루미늄포일 단열재사용

수평 또는 상향열류

하향열류

 

 

7.83

7.83

 

4.79

4.10

 

 

 

 

 

4.79

4.79

 

2.46

0.81

 

1.39

0.49

공기가 류통하는 공기층

금속시멘트천장과 암색금속판 지붕사이

천장과 석면 슬레이트 지붕사이

천장과 기와 지붕사이

일반공기층

 

5.38

6.15

4.74

4.79

 

2.87*

3.44*

3.33*

 

5) 일사부하
(1) ASHRAE HAND BOOK 참조

(2) CPU 프로그램을 이용한 계산

6) 극간풍 부하
(1) 환기 횟수법
(2) 창문 틈새길이 (Crack)법
(3) 창 면적 법

7) 실내 발영 부하
(1) 조명부하

조도와 실의 단위면적당 소비전력 (w/㎡)

건물의 종류
조 도 (lx)
조명전력 (w/㎡)
일 반
고 급
일 반
고 급
사 무 소 사 무 실
은행영업실
400-500
750-850
700-800
1,000-1,500
20-30
60-70
50-55
70-100
극장등의
관람석로비
관 객 석
로 비
100-150
150-200
150-200
200-250
10-15
10-15
15-20
20-25
상 점 점 포 내
500-600
800-1,000
30-40
55-70
백화점과
규퍼마켓
1층,지하실
2층 이상
800-1,200
600-1,000
80-100
60-80
학 교 교 실
150-20
250-350
10-15
25-35
병 원 객 실
진료실
100-150
300-400
150-200
700-1,000
8-12
25-35
15-20
50-70
호 텔 객 실
로 비
80-150
100-200
80-150
100-200
15-30
20-40
15-30
20-40
공 장 작 업 장
150-250
300-450
10-20
25-40
주 택 거 실
200-250
250-350
15-30
25-35

(주)소비전력은 호텔은 백열등,기타는 형광등 기준임.

(2) 인체부하 (kcal/h.인)

작업상태
실 온 (。C )
28
27
26
24
21
적 용 장 소
전발
열량
현열
잠열
현열
잠열
현열
잠열
현열
잠열
현열
잠열

정 좌

가벼운 작업

사무소안에서의

가벼운보행

섰다,앉았다,

걸었다 하는 일

앉은 동작

착석 작업

보통의 댄스

보행(4.8km/h)

볼링

극장

학교

사무소,호텔,백화점

 

은행

 

레스토랑

가벼운 작업(공장)

댄스홀

공장의 중작업

볼링장

80

91

102

 

114

 

125

170

194

227

330


40

41

41

 

41

 

43

43

51

61

102


40

50

61

 

73

 

82

127

143

166

228


44

44

45

 

45

 

51

51

56

69

106


36

47

57

 

69

 

74

119

138

158

224


48

48

49

 

50

 

56

56

62

57

109


32

43

53

 

64

 

69

114

132

152

221


52

55

56

 

58

 

64

67

74

87

119


28

36

46

 

56

 

61

103

120

140

211


59

62

65

 

66

 

73

83

91

104

138


21

29

37

 

48

 

52

87

103

123

192

재실 인원 1인당의 바닥면적 (㎡/인)

구 분
사무소건축
백화점.상점

레 스

토 랑

극장.영
화관의
관람석
학교의
일 반
교 실

미술관

전시실

사무실
회의실
평 균
혼 잡
한 산
일 반
설계값
4-7
5.0
2-5
2.0
3-5
3.0
0.5-2
1.0
4-8
5.0
1-2
1.5
0.4-0.6
0.5
1.3-1.6
1.4
3-5

8) 급기 덕트 부하
(1) 급기덕트의 열취득 : 실내현열부하의 1-3%
(2) 급기덕트의 누설 : 송풍량의 5%

9) 송풍기의 부하

송풍기의 의한 열 부하 (실내현열에 대한 %)

송풍기 전압
(mmAq)
실온과 급기온도와의 차 (。C )
5
7.5
10
12.5
15
17.5

15

20

20

30

1.5

2.3

3.0

3.9

1.1

1.6

2.0

2.7

0.8

1.2

1.5

2.0

0.7

0.9

1.2

1.5

0.6

0.8

1.0

1.3

0.5

0.7

0.9

1.2

40

50

5.1

6.7

3.7

4.7

2.7

3.5

2.2

2.8

1.8

2.3

1.5

2.0

75

100

11.0

16.7

7.7

11.5

5.8

8.5

4.6

6.9

3.9

5.5

3.3

4.8

125

150

200

20.5

27.0

-

14.0

19.0

28.0

10.4

13.6

21.2

8.6

11.0

17.2

7.2

9.0

14.2

6.2

7.8

12.3

(주)
①중앙식 장치로서 송풍기 전압효율 70%의 경우
②송풍기용 모터가 공조 공간 또는 케이싱 안에 설치되지 않는 경우

10) 외기부하
표 3-29 외기의 표준량 (흡연을 고려한 경우 : 미국)

장 소
흡 연 자
1인당 외기량 (㎡/H)
적 당 량
최 저 량

백화점

병원(수술실)

병원(병 실)

극 장

사무실(개인실)

사무실(개인실)

사무실(일반실)

식 당

이 발 소

은 행

아 파 트

호 텔

없 음

"

"

"

"

많 음

약 간

"

"

"

"

많 음

"

13

-

34

13

42

51

25

25

25

17

34

51

51

8.5

36(바닥면적 ㎡당)

25

8.5

25

42

17

20

17

13

25

42

42

 

 

2. 공기조화 장비 선정

2.1 공기조화기

1) 형식
- 초기 투자비,기계실용적에 따라 결정.
(횡형,입형,조합형,콤팩트형,천정형)
- 열원 SYSTEM에 따라 배관방식결정
0 증기 : 2 PIPE식
0 냉수, 온수 : 2 PIPE식, 4PIPE식

2) 송풍기
- 적정풍량여부 (최소 실내용적의 5-6 회/h 이상일것)
- T.S.P계산근거 확인
- 형식은 풍량, TSP에 따라 결정.
- 과부하시 모타 소손 방지책 확인
- 실내가압에 필요한 풍량 BALANCE확인

3) 냉각 및 가열 코일
- 송풍량 계산을 위한 입.출구 공기 온도

토출온도차의 허용 최대값 (。C )

설치높이(M)

형 식

2.5
3
3.5
아네모
스태드형
원 형
각 형
팬 형
11
12
13
스롯트형
7
8
9
격 자
날개형
대풍량
7.5
8.5
9
소풍량
10
11
12

- 실내 공기의 노점온도 이하로 급기할 경우 실내급기구의 결로방지 대책 확인
- 취출공기의 습도는 85-95% RH이내를 확인
- 코일열수와 B.F (BY-PASS FACTOR)확인

코 일 열 수
B F

3열

4열

6열

0.2

0.1

0.05

- FAN 및 모타의 발열량 가산 여부확인
- COLL의 오염을 고려한 여유율 (10-15%) 가산 확인
- DRAIN PAN의 재질 확인
- TRAP의 봉수높이 확인
- 부분별 최대 부하가 아닌 공조기 ZONE 최대부하로 급기량 산출여부 확인
- 외기 도입량의 적정량 확인
- COIL 통과 풍속 (2.5m/sec 내외)확인
- COIL의 동파 방지대책 확인
- 온.습도 제어장치 확인

4) 가습기
- 가습기 형식은 가습원.운전시간대 및 경제성에 따라 결정
- 공기와 충분한 혼합거리 (직선거리)확보 확인
- 분무소음방지를 위한 증기 분무압 (0.5Kg/㎠이하)확인
- 습기에 의한 FAN부식 방지 대책 수립

5) FILTER
- 청정도ㆍ공기저항치ㆍ 유지보수 및 초기투자비를 검토하여 선정
- Filter의 종류에 따라 공조기가 커지므로 공조실 크기 확인

6) DAMPER
- 급기구ㆍ 환기구ㆍ 외기인입구에서 설치확인
- 외기인입구는 누기가 적은 댐퍼 설치확인
- 가변풍량 장치확인 (필요시)

7) 방진ㆍ 소음
- FAN 방진구 확인
- 각종 Flexible Canvas 확인
- 가장 가까운 실의 소음 전달치를 계산후 적정 소음치를 가진 소음기 설치확인

8) CASING
- 보온,보냉재 두께 및 취부방식 확인
- 윤활류 급유구, 점검구 유무 확인
- 누기 및 차음, 흡음 성능을 고려한 구조확인
- 기계실 면적, 층고, 보수공간을 함께 고려
- 가능한 분산배치함으로서 층고에 무리가 없도록 확인

2.2 팩케지형 에어콘

1) 형식
- 용량. 사용시간대. ZONE 구분으로 보아 공냉식, 수냉식 결정
- 압축기는 실외기에 포함여부
- 가열 COIL, HEAT PUMP의 선택 여부
- 소요정압이나 청정도가 높은곳은 불리

2) 송풍기
- 적정 풍량 여부
- 기외 T.S.P 확인
- 발생 소음 LEVEL확인
- 방진 장치 확인

3) 압축기
- 사용전압(voltage)확인
- 냉매배관 허용길이 (30m이내)확인
- 실외기 위치는 통풍 및 소음에 문제가 없는 장소에 설치
- 방진 장치 확인

4) 냉각 및 가열코일
- 실내 온.습도에 따른 PAC출력확인
- DRAIN PAN의 재질 확인
- 동파 대책 확인

5) 가습기
- 용도 및 사용시간대에 따른 가습기 형식 선정
- 가습 열원의 종류.사용압력 확인

6)FILTER
- 청정도, 설치 SPACE, 공기저항치, 유지 보수 및 초기 투자비를 검토후 선정

2.3 팬코일 유니트

1) 형식
- FILTER 교환 및 청소가 용이한가 확인
- 건축과 협의 하였는가 확인
- 천정 MODULE 확인
- 온도 조절기 위치 확인

2) 설치위치
- 칸막이 변동에 적응성 확인
- FCU 간격은 적정한가 확인 (3m 내외)
- 급기구 결로방지 대책 유무 확인
- 급기 후드 설치 유무 확인
- DRAIN PAN의 재질 확인
- DRAIN 배수관 구배 확보 확인
- 가능한 창가에 설치가능여부 확인
- 방위별 용량 검토확인 (가능한 FCU-3이상 설치)
- FILTER 청소는 용이한지 여부 확인
- FCU 설치방법 (바닥고정여부 등)확인
- FCU 카바를 건축공사로 할 경우는 토출구 연결후드 및 흡입구 면적 확인
- 천정형 FCU를 사용할 경우는 난방 불량우려

3) 용량
- 방위별 부하에 적정한가 확인
- 냉.난방부하를 동시에 만족시키는가 확인
- 흡입공이 온.습도, 냉.온수 유량은 적정한가 제조사의 FCU 성능표 확인
- 현열 및 잠열 부하를 동시에 만족시키는가 확인

4) 소음, 진동
- 실내 용도에 적정한 방열 기기인가 확인

2.4 방열기 콘벡타

1) 형식
- 외관이 실의 미관과 조화여부 확인
- 견고한 제품이 필요한 장소여부 확인
- 열매 종류, 사용온도,압력 확인
- 복사, 대류 실내 부하 성격에 따라 선정

2) 설치 위치
- 칸막이 변동에 적응성 유무 확인
- 방열기 간격의 적정 여부 (3m 내외)
- 가능한 창가에 설치
- 방위별 (부하별 )방열기 크기 선정여부
- 높은 층고로 인한 효율 감소여부 확인

3) 용량
- 열매 온도에 따른 보정계수 확인
- section별 방열면적 확인
- 배관손실, 축열손실의 고려 여부
- 제품의 실제 방열 성능 확인 여부
- 앵글 밸브, 트랩의 관경 확인
- 증기 사용시 실내과열 방지대책 유무
- COVER의 유무 및 형태에 따른 용량 확인

4) 소음,진동
- AIR PIN 유무
- TRAP 형식 확인
- 배관의 신축 장치 확인
- 배관 구배 확인


 

3. 열원 장비 선정

3.1 보일러

1) 증기, 온수 보일러
- 연료의 종류, 소비량, 공급압력, 인입위치 확인
- 비상시 대체연료 확인
- 배관손실,예열부하 가산여부
- 보급수 펌프의 흡입 유효 양정 (NPSH),유량, 모터 용량 확인
- 최고사용압력, 사용압력 확인
- 연료(도시GAS)공급압력 > 로내압력 일 것
- 폐열 (공기예열기)이용여부
- 효율 확인
- 전열면적 확인
- 용량 제어,저고수위 감시,안전장치 구비여부
- 증유사용시 예열 온도.방식.용량 확인
- OIL BURNER의 OVER FLOW배관 확인
- 회수된 응축수의 재증발 확인
- 급수원의 수질 및 수처리장치 확인
- 안전 VALVE (복식)확인
- 사용압력,용량,예열시간,초기투자비 등을 고려한 보일러 형식 선정
- 온수보일러는 최고 사용압력 확인
- 비상시를 대비한 분할설치 확인
- 장차 증설에 대한 고려 유무
- 연도(연돌)SIZE 검토
- 공해 방지기 필요여부

2) 주택용 GAS 보일러
- 급탕가열 용량과 난방가열량의 비교후 큰쪽으로 선정(또는 급탕중대형 선정)
- 급수 압력과 보일러 최고사용압력 검토
- 동파방지 가능한 장소에 설치여부
- 온도 조절기 위치확인
- 팽창탱크의 적정용량 확인

3.2 냉동기

1) 직화 흡수식 냉.온수기,흡수식 냉동기
- 단효용,이중효용 확인
- 사용연료의 종류, 소비량,압력,인입위치 확인
- 비상시 대체연료 확인
- 냉각용량과 난방용량 확인
- 운전압력, 온도(냉.온수,냉각수)확인
- 향후 효율저하에 대비한 여유율 확보
- 비상시,저부하운전을 고려한 분할설치 여부
- 장차 증설에 대한 고려 유무
- 연도 SIZE 확인
- 냉각탑 용량 확인
- 흡수식 냉동기의 가열원(증기)의 소비량,압력확인
- 냉각수의 수처리 장치 여부

2)터보,왕복동,스크류형 냉동기
- 용량제어 방식 확인
- 방진 패드 유무 확인
- 운전 압력, 온도(냉수.냉각수)확인
- 비상시 및 저부하운전을 고려한 분할설치 여부
- 냉각탑 용량 확인
- 냉매의 공해성 검토
- 냉각수 수처리장치 여부
- 동계 운전 여부

3.3 지역난방

1) 열교환기
- 열 교환기의 댓수분할 확인
- 용량,사용압력,압력손실,유지보수성 및 초기투자비에 따른 형식선정
- 유체 종류 및 온도에 따른 재질확인
- 1차측과 2차측의 압력 확인
- 지역난방 공사의 설계지침 확인

2) 지역 난방 열원 (증온수)
- 공급 가능 여부확인
- 인입 위치 확인
- 공급 및 회수 온도,압력 확인
- 유량제어 방법 확인
- 비상시 중요한실의 열원 확보 확인

 

4. 급수량 계산

1)설계용 단위 급수량

건물종류별 단위급수량.사용기간.인원

건물종류
단위급수량
(1日당)
사용시간
(h/d)
단 위
유효면적당 인원
비 고

단독주택
집합주택
기 숙 사

200-400 L /人
200-350 L /人
400-600 L /人

10
15
10

거주자1人당
거주자1人당
거주자1人당

0.16人/㎡
0.16人/㎡

  
사무실,관공서
60-100 L /人
9
근무자1人당
0.2人/㎡   
남자 50L/人, 여자
100L/人,사원식당
등 은 별도 가산
공 장
60-100 L /人
조업
시간
1
근무자1人당
좌작업 0.3人/㎡
입작업 0.1人/㎡
남자 50L/人, 여자
100L/人,사원식당
등 은 별도 가산
종합병원
1500-3500 L /RED
30-60 L /㎡

16

연면적1당
   설비내용에 따라
상세검토한다.
호텔전체
호텔객실부
500-600 L /객실
350-450 L /객실
12
12
        

요 양 소

500-800 L /人
10
        

다 방

음식점

사원식당

급식센터

20-25 L /客
55-130 L /㎡
55-130 L /客
110-530 L /점포㎡
25-50 L /食
80-140 L /㎡
20-30 L /食
10

10

10

10
  점포면적은 주방
면적 포함
점포면적은 주방
면적 포함
식당면적은 주방
면적 포함



변기세정수 등은
별도가산할것.


백화점
슈퍼마켓

15-30 L /㎡

10

연면적 1㎡당
  직원용,공조용수
포함
초.중.고등
학 교
대학강의동

70-100 L /人
2-4 L /㎡

9
9
(학생+직원)
1人당
연면적1㎡당
  교사.직원용포함
실험.연구용수
별도가산
극장공연장
25-40 L /㎡
0.2-0.3 L /人
11
연면적1㎡당
입장객1당
  직원용.공조용수포함
대형터미널역
일반역
10 L /1000人
3 L /1000人
16
16
승객1000人당
승객1000人당
  열차급수.세차용
별도 가산
교 회
10 L /人
2
참석신도1人당
  상주자 별도 가산
도 서 관
25 L /人
6
관람자1人당
0.4人/㎡
상주자 별도 가산

(주)
①단위급수량은 설계대상급수량이며 년간 1日 평균급수량은 아님.
②공조용수,냉각용수,실험.연구용수,프로세스용수,수영장,사우나 등의 용수는 별도로 가산할것.

2) 기구별 사용 수량

기 구 종 류
1회당
사용량
( L )
1시간당
사용회수
( 回 )
순시회대량
수량
(L/min)
접속관구경

(mm)
비 고
대변기 (세정밸브)
대변기 (세정수조)
소변기 (세정밸브)
소변기 (세정수조)
소변기 (세정수조)
수 세 기
수 면 기
씽크 수전 (13mm)
씽크 수전 (20mm)
.......음 수 전
.......살 수 전
일식욕조
양식욕조
샤우어
13.5-16.5
15
4-6
9-18
22.5-31.5
3
10
15
25


크기에따름
125
24-60
6-12
"
12-20
12
"
12-20
6-12
"
6-12


3
2-4
3
110-180
10
30-60
8
10
8
10
15
15-25
3
20-50
20-30
25-30
12-20

25
13
13
13
13
13
13
13
20
13
13-20
13-20
20
13-20

평당 15 L / 回 / 10s

평당 5 L / 回 / 6s
2-4인용 기구1개사용량 4.5 L
5-7인용 기구1개사용량 4.5 L






용조의 경우는 수전 및 급수관
구경을 25-32mm 로 한다.
수량은 종류에 따라 크게 다르다.

3) 기구의 동시사용율

기구수

구 분

1
2
4
8
12
16
24
32
40
50
70
100
대변기 ( 세정밸브 )
일반기구
100
100
50
100
50
70
40
55
30
48
27
45
23
42
19
40
17
39
15
38
12
35
10
33

4) 냉각탑 보급수량 : 순환수량의 1.5 ~ 2%

5) 발전기 냉각수량 : 27 ~ 67 L /h.KVA

6) 사수ㆍ정수의 사용비율

건 물 종 류
음 료 수 ( % )
잡 용 수 ( % )


일반건축
주 택
병 원

백화점
학 교

30 ~ 40
65 ~ 80
60 ~ 66
45
40 ~50
70 ~ 60
35 ~ 20
40 ~ 34
55
60 ~ 50

7) 시간평균 예상급수량 ( Qh )

 
1일 급수사용량
 
=

( L / h )
 
1일 사용시간
 

8) 시간최대 예상급수량 ( Qm )
= ( 1.5 ~ 2 ) x Qh

9) 순시최대 예상급수량 ( Qp )

 
3 (Qh)
 
=

( L / min)
 
60
 



5. 급수용 장비선정

1) 저수조
- 저수량 = 1일 위생용수량 + 냉각탑 보충수량 + 발전기 냉각수량 + 수영장 보충수량 +
...............기타수량 +소화수량
- 재질은 내식성인가 확인
- 보수점검용 공간 확보 확인
...(건교부 저수조 설치지침 : 탱크주위는 600mm ,상부는 1,000mm)
- 맨홀, 급수구, 배수구, 익수구의 위치 및 관경 확인
- 비상시 기계, 전기실 침수대책 확인
- 저.고수위 제어 및 경보설비 확인
- 청소시 급수가능하도록 분할 설치확인
- 정체되지 않도록 저수조 내부에 유도벽 설치확인
- 급수 공급규정에 의한 비상용 저수조 설치기준

건 물
저 수 량
  • 일반건물

  • 호텔,병원

  • 주택
    85㎡ 미만
    85㎡ 이상

  • 연립주택

  • 아파트

  • 학교

10 L / ㎡이상

50 L / ㎡

1.5㎥ / 세대
15 L / ㎡

1.5㎥ / 세대

1.5㎥ / 세대

5 L /㎡

* 시군지역: 1.0㎥ / 세대
*
독신자 아파트 : 0.5㎥ / 세대

2) 고가수조
- 저수량은 시간평균 예상급수량의 1시간분 내외 확인
- 재질은 내식성인가 확인
- 보수점검용 공간 확보 확인
...(탱크주위 600mm. 상부 1,000mm)
- 건축구조 하중량 확인
- 맨홀ㆍ급수구ㆍ배수구ㆍ익수구 위치 및 관경 확인
- 저ㆍ고수위 제어 및 경보 설비확인
- 익수구( OVER FLOW )의 옥외 방류확인
- 청소시 급수 가능하도록 분할설치 확인

3) 양수펌프
- 유량은 시간최대 예상급수량으로 선정
- 양정은 건물고 + 배관 및 부속의 마찰손실 + 수위조절 밸브 압력손실로 선정
- 실제양정이 설계치보다 작게 운전될 경우 MOTER소손 방지 대책 확인

4) 부스타 펌프
- 유량은 순시최대 예상급수량으로 선정
- 초압ㆍ종압 확인
- 최소유량 범위 확인
- 펌프 기동ㆍ정지 횟수 확인

5) 배관의 권장 유속

배 관 종 류
조 건
최 적 유 속 (m/s)
펌프흡입관
펌프토출관
흡상높이,흡입관 길이,
수온에 따라 상이함
공기포함한 물로서 부식의
우려가 있을때
0.5 ~ 1

1.5 ~ 2
급수본관
급수분지관
급수원거리
송수관
상수도 본관
건물내 급수관
수도 배수본관

1 ~ 2
0.5 ~ 0.7
1.5 ~ 3
보일러급수관
배수펌프양수관
수온 70。C 이상
-
0.6 ~ 1
1 ~ 1.5



6. 급탕량 계산

1) 인원수에 의한 급탕량

건물종류별 급탕량

건물의 종류
1인 1일당
급탕량
(L/d.인)
1일사용에
대해 필요한
1시간당의 최대치의 비율
피크로드의
연속시간
1일사용량에
대한 저탕비율
1일사용량에
대한 가열
능력의 비율
qd
qh
(h)
v
r

주택ㆍ
아파트ㆍ
호텔 등'
사무소
공 장
레스토랑
레스토랑
(3식/1일)
레스토랑
(1식/1일)

75 ~ 150


7.5 ~ 11.
5
20
-

-
1/7


1/5
1/3
-
1/10

1/5
4


2
1
-
8

2
1/5


1/5
2/5
1/10
1/5

2/5

1/7


1/6
1/8
1/10
1/10

1/6

주)
a) 급탕온도 60。C
b) 호텔에서는,1일의 급탕필요량과 특성이 호텔의 형식에 따라 달라진다. 고급 호텔에서는 피크로
드가 낮지만 1일 사용량이 비교적 크다.적용호텔에서는 피크로드가 높지만,1일 사용량은 적다.
c) 주택이나 아파트에 접시세정기나 세탁기가 있을 때는 접시 세정기 1대당 60L,세탁기 1대당 150L를 추가한다.

2) 기구수에 의한 급탕량

위생기구별 1개 1시간당 급탕량
(L/h.개) (최종온도 60。C로 하여 산정한 것)

 
아파트
클럽
체육관
병원
호텔
공장
사무소
개인주택
학교

세 면 기
(개 인 용)
세 면 기
(공 중 용)
양식욕조
접 시
세 정 기

부엌싱크
세탁싱크
배 식 실
싱 크
샤 워
청 소 용
싱 크
저탕용량
계수 v0

7.5

15

75
57


38
75
19

110
75

1.25

7.5

22

75
190
~
570
75
106
38

570
75

0.90

7.5

30

100







850


1.00

7.5

22

75
190
~
750
75
106
38

280
75

0.60

7.5

30

75
190
~
750
110
106
38

280
110

0.80

7.5

45


75
~
375
75



850
75

1.00

7.5

22





75

38

110
57

2.00

7.5



75
57


38
75
19

110
57

0.70

7.5

57


75
~
375
75

38

850
75

1.00

주)
a) 접시세정기의 소요량의 형식을 알 경우는 그 형식에 대한 메이커의 데이터에서 선정해야 한다.
b) 1시간당의 최대예상급탕량에 대한 저탕탱크 용량의 비율.저탕탱크는 대용량 보일러 플랜트에서 얼마든지 중기공급을 받을 수 있는 곳에서는 그 용량을 감소시켜도 된다.

건물 종류별 동시사용율

건물의 종류
기구동시사용율 p0%
병원,호텔
백화점, 주택, 사무소
공장, 학교, 체육관
25
30
40

 

7. 급탕용 장비선정

1) 급탕탱크
- 최고사용압력, 사용압력 확인
- 가열 COIL 전열면적 확인
- 내식성 재질 확인
- 맨홀, 압력계, 온도계, 안전밸브, 급탕구, 환탕구, 온도감지기 위치 및 SIZE 확인
- 급수압력과 급탕압력의 BALANCE 확인
- 급탕탱크의 보온두께 확인

2) 급탕순환펌프
- 유량은 배관 및 기기의 총열손실을 급탕온도와 환탕온도차(△t = 5。C ~ 10。C)로 나누값으로
선정하거나 간편법으로 선정한다.

 
qw
 
* Q =
( L / min )
 
(ts - tr ) 60
 

*간편법
(1) 시간 최대급탕량의 1/2 ~ 1/3 또는
(2) 기구수 5개당 1 L / min
- 양정 ( = 직관저항 + 부속저항 )

 
단 위 배 관 저 항
부 속 저 항
대 규 모 건 물
10 ~ 30 mmAq / m
직관의 50 ~ 100 %
소 규 모 건 물
5 ~ 20 mmAq / m
직관의 100 ~ 200 %

3) 배관
- 급탕 관경 : 급수관경 결정법과 동일
- 환탕 관경
    

(단위: mm)
급 탕 관 경
20 ~ 32
40
50
65
80
100
125
150
환 탕 관 경
20
25
32
40
40 ~ 50
50 ~ 65
65 ~ 80
80 ~ 100


 
다음검색
댓글