안녕하십니까?
미동소방학원장 정구청 입니다.
시험에 응시하신 분들 모두 129회 시험 보시느라 수고 많으셨습니다.
합격을 위해 많은 시간을 준비하신 예비 기술사님들의 지금의 수고가
앞으로의 앞날을 비춰줄 좋은 열매로 다가 올 것임을 믿습니다.
아직은 추운날씨에도 불구하고 최선을 다해 하얗게 불태우신 만큼
모두 좋은 결과 있으시길 바랍니다.
간략한 시험문제 분석을 올려 드립니다.
[1교시]
1. 옥내소화전설비 노즐 선단에서 피토게이지(pitot gage)를 이용하여 측정한 압력을 p라 할 때, 유량 계산식 (Q = 0.653 X d²X √10p [L/min]을 유도하시오.
=> 125회 기출입니다. 기본문제 입니다
2. 화재성장속도에서 다음 사항을 설명하시오
1) 1972년 Heskestad가 제안한 열발생률(Heat Release Rate, HRR)식
2) 화재성장속도별 4단계 구분과 대표적인 품목
=> ultra부터 slow까지요
3. 화재하중(Fire Load), 화재가혹도(Fire Severity)의 정의와 차이점에 대하여 설명하시오
=> 회재하중은 화재가혹도에서 최고온도의 지속시간을 결정하는 요인 입니다.
4. 국가화재안전기준이 [화재안전기술기준] 과 [화재안전성능기준]으로 이원화되었다. 그 취지에 대하여 설명하시오.
=> 수업시간에 수업하고 나올것 같다고 말씀드렸는데 잘 쓰셨는지요?
5. 기계식 주차타워의 화재안전성 강화를 위한 소방시설 등에 대하여 설명하시오.
=> 고민이 좀 필요해 보입니다
6. 공기의 체적유량을 측정하기 위한 노즐이다. 공기의 체적유량을 구하는 공식을 유도하고 아래 조건에 따른 체적유량을 구하시오.
=> 문제풀이에 드리겠습니다
7. 유류 저유소에 화재가 발생하였다. 다음 조건에 따른 액면강하속도 및 연소지속시간을 구하시오
=> 문제풀이에 드리겠습니다
8. 다음 조건에 따른 스프링클러 헤드의 RTI 값을 구하고, 해당 헤드가 공동주택의 거실에 설치 가능여부를 판단하시오.
=> 107회 기출입니다. 문제풀이때 드리겠습니다
9. 소방용품의 형식승인과 성능인증의 개념과 형식승인 절차에 대하여 설명하시오.
=> 95회에 형식승인 제품을 쓰라고 나왔었는데요. . . .
10. [배연설비의 검사표준(KS F 2815)]에서 요구하는 방화댐퍼의 기준과 [건축물의 피난.방화구조 등의 기준에 관한 규칙]에서 요구하는 방화댐퍼의 기준에 대하여 각각 설명하시오.
=> 법 문제가 많네요.
11. 요양병원에 적응성을 갖는 층별 피난기구의 종류를 쓰고 구조대를 선정할 경우 주의사항을 설명하시오.
=> 피난기구의 화재안전기술기준에 따른 설치장소별 피난기구의 적응성 (표 2.1.1) 입니다. 표가 변경되었고 얼마전 의료시설 화재도 있고해서 나온것 같습니다
12. 랭킨-휴고니어(Rankin-Hugoniot)곡선에 대하여 설명하시오.
=> 폭연과 폭굉의 전이에서 여러번 그려보셔서 잘 설명 하셨으리라 생각됩니다
13. 다음 사항을 설명하시오.
1) 소방관진입창에 설치되는 유리의 종류
2) 아파트 구조변경시 설치되는 방화유리창의 구조
=> 소방관진입창 121회, 방화유리창 123회 기출입니다
[2교시]
1. 구획화재의 화재성상 중 최성기 화재(Fully-Developed Fire)에서 나타나는 다음 사항에 대하여 설명하시오
1) 연소속도, 화재온도, 화재계속시간
2) 개구부의 화염분출 형상, 상층부 연소확대 방지대책
=> 1) 109회 기출문제 입니다. 환기요소를 가지고 설명하시면 되겠습니다
2) 창을통한 상층연소확대 입니다.
2. 승강식피난기의 특징, 설치기준과 [승강식피난기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준]에서 정하는 승.하강 속도시험기준을 설명하시오
=> 승강식피난기의 설치기준은 119회 기출 입니다.
제품검사 기술기준 제6조 입니다.
3. 일반건축물 화재 시 발생하는 Roll Over현상과 LNG 저장탱크에서 발생하는 Roll Over현상에 대하여 각각 설명하시오
=> 화재시 Roll Over 120회 기출(Flame over)이며, 저장탱크 Roll Over는 신규입니다. 기본문제입니다
4. 공사현장에서의 용접.용단 작업 시 다음 사항에 대하여 설명하시오.
1) 비산불티의 특성 및 비산거리 영향요소
2) 용접.용단 작업 시 화재 및 폭발의 주요발생원인과 대책
=> 용접.용단 작업의 위험은 항상 가지고 가야 하는 문제입니다
5. 에너지저장장치(ESS, Energy Storage System)를 의무적으로 설치해야하는 대상, ESS 설비의 구성, [전기저장시설의 화재안전성능기준]에서 규정하고 있는 배터리용 소화장치에 대하여 설명하시오.
=> 계약전력 1천Kw이상 공공기관은 계약전력의 5%이상 연면적 1만제곱미터 공공기관 신축시 의무설치대상 입니다
화재안전성능기준은 127회 기출입니다
6. 다음 사항에 대하여 설명하시오.
1) 푸리에(Fourier)의 열전도법칙, 뉴턴(Newton)의 냉각법칙
2) 기체분자운동론의 가정 5가지, 그레이엄(Graham)의 확산법칙
=> 1) 열전달중 전도와 대류를 설명하는 문제입니다.
2) 이상기체에서 기체분자운동론 122회기출 과 그레이엄 115회 기출입니다
[3교시]
1. 도로터널에 관한 다음 사항을 설명하시오.
1) 방재등급별 기준 및 방재시설의 종류
2) 터널화재에서의 백레이어링(Black Layering) 현상과 예방대책
=> 1) 도로터널 방재.환기시설 설치 및 관리지침에 따른 터널연장 및 위험도지수 기준으로 방재등급을 나누고
등급별 방재시설의 설치를 기본시설, 권장시설, 보강설비로 나누어 적용하고 있습니다
2. 원형관에서 유체의 유동으로 발생하는 손실(loss in pipe flow)에 관한 다음 사항을 설명하시오.
1) 달시-바이스바하(Darcy-Weisbach) 식
2) 하젠-윌리엄스(Hazen-Williams) 실험식
3) 돌연 확대. 축소관에서의 손실수두식
=> 달시는 관의 특성과 유체의 특성으로 하젠은 관의 특성을 가지고 마찰손실을 계산합니다. 두식을 비교하시고
부차적 손실로서 급확대와 급축소를 설명하시면 됩니다.
3. [위험물안전관리법] 에서 규정하는 인화성액체에 관한 다음 사항을 설명하시오.
1) 인화점 시험방법 및 인화점 측정시험 방법 3가지
4) 제4류 위험물의 위험등급 분류 및 다른 유별 위험물과의 혼재가능 여부
=> 1) 105회 기출입니다
2) 위험물안전관리법 시행규칙 별표19 혼재기준 입니다
4. 층고가 낮은 지하주차장에 장방형 금속제 제연덕트를 설치할 경우 단면형상과 시공방법에 대하여 설명하시오.
=> 문제풀이에 드리겠습니다
5. 초고층건축물에서 고가수조방식의 가압송수장치를 적용할 경우 저층부의 과압발생 문제를 해결할 수 있는 방안을 제시하시오.
=> 고가수조의 분리, 저층부 감압밸브사용
6. 스프링클러설비의 화재안전성능기준에서 공동주택의 스프링클러헤드 수평거리 3.2m이하를 [스프링클러헤드의 형식승인 및 제품검사의 기술기준]의 유효반경으로 적용하도록 규정하고 있다. 수평거리 3.2m를 적용한 경우와 2.6m를 적용한 경우의 살수밀도를 계산하고, NFPA에서 규정하는 등급을 고려하여 적정성 여부를 설명하시오.
=> 수평거리를 통한 헤드간거리, 살수면적을 구하여 헤드1개의 방사량을 면적으로 나누면 살수밀도가 됩니다.
[4교시]
1. 전기자동차 화재와 관련하여 다음 사항을 설명하시오.
1) 리튬이온 배터리의 열폭주 현상 및 발생요인
2) 지하 주차구역(충전장소)의 화재대응 대책
=> 준비하고 있던 문제라서 반갑네요. 잘 쓰셨지요
2. 주거용 주방자동소화장치에 대한 다음 사항을 설명하시오.
1) 주거용 주방자동소화장치의 종류, 주요구성요소, 작동메카니즘
2) [주거용자동소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준]에서 규정하는 소화성능 시험기준
=> 1) 119회 기출입니다
2) 기술기준 27조 입니다
3. 건축관련법에서 규정하는 다음 사항을 설명하시오.
1) 건축물의 경사지붕 아래에 설치하는 '대피공간'의 설치대상 및 설치기준
2) 공동주택 중 아파트 '대피공간'의 설치대상, 설치기준 및 면제기준
=> 기본 암기 문제 입니다
4. 수조가 펌프보다 낮게 설치된 경우 펌프 흡입측 배관의 구성 및 설치 시 유의사항에 대하여 설명하시오.
=> 후트밸브, 개폐밸브, 스트레이너, 연성계, 후렉시블조인트 등 그림 그려주시고 흡입배관에서 와류방지, 공기유입방지, 사용하지 않아야 하는 밸브등
5. NFPA 11(포소화설비)에서 포소화설비가 적절하게 설치되었는가를 판단하기 위해 필요한 인수시험(세정 포함), 압력시험, 작동시험, 방출시험 절차에 대하여 각각 설명하시오.
=> 문제풀이에 드리겠습니다
6. 소방시설 비상전원에 대하여 다음 사항을 설명하시오.
1) 비상전원의 정의
2) 비상전원설비가 갖추어야 할 기준
3) 다음 소방시설에 관한 사항
가. 옥내소화전설비의 비상전원 설치대상 및 종류
나. 유도등, 제연설비 및 고층건축물 스프링클러설비의 비상전원 종류 및 용량
=> 각 개별 화재안전성능기준을 기억하고 있어야 하는 문제입니다
129회 시험 보신 분들 다시한번 수고 많으셨습니다. 만만치 않은 시험이었던것 같습니다. 특히 1교시 계산문제를 다 포기하셨으면 어려운 시험이었으리라 생각됩니다.
빠른 정보를 전달해 드리기 위해 분석한 것이오니 혹시 약간의 오류가 있더라도 너그러이 양해 바랍니다.
소방기술사를 준비 하시는 모든 분들에게 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 감사합니다.
- 정 구 청 배상-
개강일정
첫댓글 예전에 비해 수준이 어느정도 인가요?
평이? 낮은? 아니면 높은?
빠른 문제분석 감사합니다.!!
법이 분법도 되고 많이 바뀌어서… 문제가 어떻게 나올까 궁금했었습니다.
감사합니다.
빠른 분석 감사합니다~^^
시험 보신 분들 수고많으셨습니다~
감사합니다~~~~
빠른 문제풀이 감사합니다.