전류 [A] | 단선 [mm] | 연 선[mm2] | |||||||||||||||||
1.6 | 2 | 2.6 | 3.2 | 14 | 22 | 30 | 38 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 | 500 | |
전 선 최 대 길 이 [m] | |||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 | 129 65 43 32 26 | 204 102 68 51 41 | 345 172 115 86 69 | 522 261 174 131 104 | 888 444 296 222 178 | 1400 701 467 351 280 | 1850 926 617 463 370 | 2370 1180 88 92 83 | 3050 1520 1020 762 609 | 3300 1900 1270 951 760 | 5030 2510 1670 1260 1000 | 6340 3210 2140 1610 1290 | 8000 4000 2660 2000 1600 | 9800 4900 3270 2450 1960 | 2500 6260 4170 3130 2500 | 16100 8070 5380 4030 3230 | 20600 10300 68770 5150 4120 | 25700 12800 8550 6410 5130 | 31200 15600 10400 7810 6250 |
6 7 8 9 12 | 22 18 16 14 11 | 34 29 26 23 17 | 57 49 43 38 29 | 87 75 65 58 14 | 148 127 111 99 74 | 234 200 175 156 117 | 309 264 231 206 154 | 94 38 96 93 97 | 508 436 381 339 254 | 634 543 475 422 317 | 837 718 628 558 419 | 1070 918 803 174 535 | 1330 1140 1000 888 666 | 1630 1400 1230 1090 816 | 2080 1790 1560 1390 1040 | 2690 2020 1790 1340 | 3440 2950 2580 2290 1720 | 4280 2660 3210 2580 2140 | 5210 4460 3900 3470 2600 |
14 15 16 18 25 | 9.2 8.6 8.1 7.2 5.2 | 15 14 13 11 8.4 | 25 23 22 19 14 | 37 35 33 29 21 | 63 59 55 49 36 | 100 93 88 78 56 | 132 123 103 116 74 | 69 58 48 31 95 | 218 203 190 169 122 | 272 253 238 211 152 | 359 335 314 279 201 | 459 428 401 357 257 | 570 533 500 444 320 | 700 653 612 544 392 | 894 834 782 695 500 | 1150 1080 1010 896 645 | 1470 1370 1290 1150 825 | 1830 1710 1600 1430 1030 | 2230 2680 1950 1740 1250 |
35 45 | 3.7 2.9 | 5.8 4.5 | 9.9 4.5 | 15 12 | 25 12 | 40 31 | 53 41 | 68 53 | 87 68 | 109 84 | 144 112 | 184 143 | 228 178 | 280 218 | 357 278 | 561 359 | 589 458 | 733 570 | 893 694 |
【주】 1. 전압강하가 4[V] 또는 6[V]인 경우에는 전선 길이는 각각 이 표의 2배 또는 3배가 된다. 다른 것도 이 예에 따른다.
2. 전류가 20[A] 또는 200[A]인 경우에는 전선 길이는 각각 이 표의 2[A]인 경우의 1/10 또는 1/00이 된다. 다른 것도 이 예에 따른다.
3. 연선 5.5mm2 및 8mm2의 경우에는 각각 단선 2.6mm 및 3.2mm에 대한 전선 최대 길이의 숫자를 취할 수 있다.
인터넷에서 찾은 풀이인데 제가 알고 있는 것과 달라서 질문 올립니다.
질문1) 전선의 최대 긍장을 구할때 배선설계의 긍장을 대입 해야되는 걸로 알고 있는데 여기서 간선의 배선설계 긍장은 적산 전력계에서 간선 개폐기까지 거리인 10[m] 아닌가요?
질문2) 분기선의 배선설계 긍장은 20[m]가 맞나요?
질문3) 간선에서 전동기 부하가 50[A]이하일때 1.25를 곱하고 초과할때 1.1를 곱하는 것과 마찬가지로 분기회로에서도 똑같이 1.1이나 1.25를 곱하나요?
질문4) 최대 사용전류와 전부하 전류는 같은 말인가요?
질문이 많아서 죄송합니다. ㅜㅜ 답변 해주시면 감사하겠습니다.
|