미동소방학원 조준행 기술사입니다.
제130회 소방기술사 1, 2교시 문제 빠르게 훑어 보겠습니다.
<1교시>
1. 아크의 정의, 아크 차단기의 구성과 동작원리를 설명
→ 정의 : 정상전류와 아크 파형이 다름 설명
→ 구성, 동작원리 : 센서(열, 자기, 부하전류), 아크필터, 영상변류기 등
2. 도로터널의 정의를 쓰고, 터널 연장(L)과 위험도지수(X)에 따른 등급구분을 설명
→ 정의 : 암기가 안되어 있다면, 어느 정도 순발력으로 작성 가능해 보입니다.
→ 등급구분 : 최근 도로터널 문제가 자주 출제되어 암기되어 있어야 하는 부분
3. 분기배관, 확관형분기배관, 비확관형분기배관의 정의와 분기배관 명판에 표시하여야 하는 사항을 설명
→ 예상문제, 2021년 12월에 수계소화설비 화재안전기준이 개정되었는데, 이제서야 출제되네요.
4. Burgess-Wheeler 법칙에 의한 식을 이용하여 프로판의 연소하한계 값을 구하시오.
→ 실수 유발 문제, LFL*Hc = 1050[kcal/mol] 이므로 LFL*Hc = 1050*4.18[kJ/mol] 로 풀면 될 듯
5. 조도(Intensity of Illumination)에 대하여 설명하고, 비상조명등과 관련한 화재안전기술기준에서 조도 관련 내용을 설명
→ 기출문제
→ 일반, 도로터널, 피난안전구역 기준이 상이함 언급, NFPA와 비교, 개선사항 쓰시면 될 듯
6. 메탄의 고위발열량이 55528kJ/kg일 때, 메탄의 저위발열량을 계산하고, 저위발열량에 대하여 설명
→ 고체액체연료와 기체연료의 수식은 다릅니다. 고위발열량 = 저위발열량+잠열*반응식에서 물/메탄 질량비
7. 화재안전기술기준에 따라 설치되는 누전경보기 중 변류기(영상변류기)의 작동원리에 대하여 설명
→ 기본문제, 그림과 키르히호프법칙, 앙페르법칙, 패러데이 유도법칙으로 설명하여 차별화
8. 차폐선(Shielded Wire)의 종류와 시공 방법에 대하여 설명
→ 기본문제, 그림으로 차별화하면 될 듯
9. 성능위주설계 표준 가이드라인에서 제시하는 최적화된 경보설비(통신간선 이중화, 적응성감지기)시스템에 대하여 설명
→ 가이드라인 암기가 되어있어야 하는 부분, 암기가 안되어 있더라도 순발력으로 어느정도 커버할 수 있는 문제
10. 물류창고 및 창고형 판배시설 등 화재하중이 높은 장소에서 성능위주설계 시 적용할 수 있는 경보설비, 피난설비, 방화시설
→ 예상문제, 물류창고 NFPC 제정안 또는 가이드라인 내용쓰면 될 듯
11. 건축물의 피난⋅방화구조 등의 기준에 관한 규칙과 지하구의 화재안전성능기준에 명시된 방화벽을 각각 설명
→ 방화벽 기준이 건축법, 소방법(지하구)에 있어 비교문제 준비되었어야 합니다.
12. 위험성평가기법 중 작업안전분석(JSA : Job Safety Analysis)방법에 대하여 설명
→ 생소합니다. 찾아봐야 됩니다.
13. NFPA 72애서의 Unwanted Alarm 종류에 대하여 설명
→ 기본문제, 비화재보 종류(고의적, 환경적, 미확인, 비고의적 경보)
<2교시>
1. 성능위주설계 표준 가이드라인에 따른 고층(초고층)건축물의 규모와 특성에 맞는 거실 제연설비, 부속실·승강장,
피난안전구역 제연설비, 지하주차장 제연설비 시스템에 대하여 설명
→ 가이드라인을 암기 못했다 하더라도, 평소 공부한 실력으로 커버할 수 있을 듯
2. 감리업무 중 공사비용이 증감되는 설계변경이 발생할 때, 아래의 내용을 설명하시오.
1) 발주자 지시에 의한 설계변경
2) 시공자 제안에 의한 설계변경
3) 설계변경 검토 항목 및 검토내용
→ 소방공사감리 업무절차서 내용입니다.
3. 병렬 및 직렬 누설 틈새 식을 유도하시오.
→ 예상문제, 그림 그리고 직렬과 병렬의 조건 쓰고 비교하여 유도
4. 스프링클러헤드의 형식승인 및 제품검사의 기술기준(소방청고시)이 개정되어 열반응시험이 반영되었다.
해당 시험의 제·개정이유, 도입배경, 시험기준 및 시험절차 등에 대하여 설명
→ 예상문제, 나온다 나온다 했는데 이제 나오네요
5. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법령에 따른 특수가연물 품명 및 수량, 저장취급기준, 표지설치에 대하여 설명하시오.
→ 예상문제, 출제하기 좋게 저장취급기준, 표지기준이 개정된 바 있습니다.
6. 건축허가동의 시 분야별 주요 검토사항 중 피난·방재분야의 방화구획 적정성 확보를 위한 확인사항에 대하여 설명하시오.
→ 건축허가등 동의 업무처리 표준 매뉴얼 내용입니다. 준비하기 쉽지 않아 보입니다.
첫댓글 빠른분석 감사합니다..
오오 감사합니다
감사합니다~~~