안녕하십니까?
미동소방학원장 정구청 입니다.
시험에 응시하신 분들 모두 131회 시험 보시느라 수고 많으셨습니다.
합격을 위해 많은 시간을 준비하신 예비 기술사님들의 지금의 수고가
앞으로의 앞날을 비춰줄 좋은 열매로 다가 올 것임을 믿습니다.
더운 날씨에도 최선을 다하신 만큼 모두 좋은 결과 있으시길 바랍니다.
간략한 시험문제 분석을 올려 드립니다.
[1교시]
1. 스프링클러헤드 작동 시 발생할 수 있는 로지먼트(Lodgement) 현상과 이 현상을 확인할 수 있는 시험방법에 대하여 설명하시오.
=> 헤드의 부품, 이물질등에의한 걸림으로 소화수의 살수패턴왜곡 현상으로 기술기준에 걸림작동시험 입니다 (22. 09.21개정)
2. 무디선도(Moody diagram)의 개념을 설명하고 이를 이용한 미분무소화설비 배관의 마찰손실 계산에 대하여 설명하시오.
=> 기본문제 입니다.
3. [소방의 화재조사에 관한 법률]에서 정하고 있는화재조사의 대상, 조사사항 및 절차에 대하여 설명하시오.
=> 법률 제5조, 시행령 제2조, 제3조 입니다. 며칠전에 보고 가시라고 드렸는데요.....암기하셨지요?
4. 자연발화현상에서 열방사에 의한 자연발화와 고온기류에 의한 자연발화에 대하여 설명하시오.
=> 고온발화와 저온발화 관점으로 풀어 나가셔도 좋겠습니다.
5. 다음 접지관련 용어에 대하여 각각 설명하시오.
1) 계통접지
2) 보호접지
3) 피뢰시스템 접지
=> 계통접지: 변압기, 발전기의 전원측 접지(전기계통의 안정화 목적), 보호접지: 전동기등 부하측 접지(안전목적),
피뢰접지: 낙뢰 보호용 접지 입니다.
6. 자가발전설비 적용 시 건물이 여러 동으로 구성된 경우 부하를 결정하는 방법에 대하여 설명하시오.
=> 여러동의 특정소방대상물(부하가 가장 큰 동) , 여러동의 공동주택(비상용승강기와 승용승강기 전체대수 합)
7. [화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률]에서 정하고 있는 불을 사용할 때 지켜야 하는 사항 중 화목(火木)등 고체연료를 사용하는 보일러를 사용할 때 지켜야 하는 사항을 설명하시오.
=> 화재예방법 별표입니다. 예상문제로 수업때 그린 그림 기억나시지요?
8. 피난용승강기 설치 시 [소방시설 등 성능위주설계 평가운영 표준가이드 라인]에서 요구되는 안전성능 검증 방안에 대하여 설명하시오.
=> 성능위주설계 가이드라인이 또 나왔네요~
9. NFPA 101에서 제시하는 지연출구 전기 잠금 시스템[Delayed Egress Electrical Locking System)에 대하여 설명하시오.
=> 94회 기출문제 입니다.
10. 랙크(Rack)식 창고에서의 송기공간(Flue Space)에 대하여 설명하시오.
=> 랙크식 창고에 물품 적재시 적재물과 랙크 기둥사이, 적재물 열 사이 간격으로 송기공간의 교차점에 인랙 헤드배열 적용합니 다.
11. 화재 시 연기의 성층화(Stratification) 현상과 연기의 성층화 관련 계산식에 대하여 설명하시오.
=> 128회 기출입니다.
12. 대기압이 753mmHg일 때 진공도 90%의 절대압력은 몇 MPa인지 계산하여 설명하시오.
=> 진공도= (진공압/대기압)x100 입니다. 대기압-진공압=절대압, Mpa로 단위변환 하시고요
13. 저압식 이산화탄소소화설비에서 Vapor Delay Time을 구하는 계산식을 제시하고 이에 영향을 주는 인자에 대하여 설명하시오.
=> 기본문제 입니다.
[2교시]
1. 실제 화재 시 소화에 필요한 소화방법을 작용면에서 물리적 작용에 바탕을 둔 소화방법과 화학적 작용에 바탕을 둔 소화방법으로 분류하는데 다음에 대하여 설명하시오.
1) 물리적 작용에 바탕을 둔 소화방법에서
(ㄱ) 연소에너지 한계에 바탕을 둔 소화방법 => 냉각소화
(ㄴ) 농도 한계에 바탕을 둔 소화방법 => 혼합기 조성변화에 의한 소화(연소범위 밖으로 하는 방법과 불활성물질을 첨가하여 연소범위를 좁혀서 연소를 정지시키는 방법)
(ㄷ) 화염의 불안전화에 의한 소화방법 => 작은 화염에 강한 기류를 보내는 방법, 우정 화재를 폭약폭발에 의한 폭풍으로
끄는 것
2) 화학적 작용에 바탕을 둔 소화방법 => 연쇄반응 억제
3) 물리적 작용과 화학적 작용 소화방법 간의 상호보완 작용 => 상호작용
=> 소방안전관리자 교재 입니다.
2. 소방감리원은 소방도면 이외에 건축도면, 기계도면, 전기 및 통신 도면을 검토해야 하는데 이때 검토해야할 항목과 소방 설계도서 목록 중 설계도면, 설계시방서, 내역서, 설계계산서의 주요 검토 내용에 대하여 설명하시오.
=> 115회 기출입니다.
3. 상업용 주방자동소화장치의 정의, 설치기준 및 설계매뉴얼에 포함되어야 할 사항에 대하여 설명하시오.
=> 124회 기출입니다. 제품검사 기술기준 3조(설계매뉴얼) 어렵네요.
4. 소방청의 [건축위원회(심의) 표준 가이드라인] 에서 제시하는 다음 사항을 설명하시오.
1) 종합방재실(감시제어반실) 설치기준 강화
2) 지하 주차장 연기배출설비 운영 강화
3) 전기차 주차구역(충전장소) 화재예방대책 강화
=> 가이드라인.
5. 제연설비에 사용되는 송풍기의 각 풍량제어 방법별 성능곡선 및 특성을 비교 설명하시오.
=> 토출댐퍼, 흡입댐퍼, 흡입배인, 가변피치, 회전수제어입니다.
6. ESFR 스프링클러헤드에 적용되는 실제살수밀도(ADD)의 개념, 특징, 영향인자 및 측정방법에 대하여 설명하시오.
=> ADD의 측정방법이 문제네요. 스프링클러헤드 형식승인 및 제품검사기술기준입니다. 어렵네요.
[3교시]
1. 행정안전부장관이 침수피해 우려된다고 인정하는 지역 내 지하도로, 지하광장, 지하에 설치되는 공동구, 지하도 상가 및 바닥이 지표면 아래에 있는 건축물을 설치하는 경우 침수 피해를 예방하기 위한 지하공간의 침수 방지시설의 기술적 기준을 공통 적용 사항과 시설별 적용사항으로 구분하여 설명하시오.
=> 지하공간 침수방지를 위한 수방기준(고시)입니다.
2. 일반건축물의 경우 건축허가 등 동의와 관련하여 관할 소방관서의 행정절차에 대하여 동의 시, 착공 및 감리 시, 완공 시, 유지.관리 시로 각각 구분하여 설명하시오.
=> 어려워요.
3. 옥외 탱크저장소의 포소화설비 설치와 관련하여 다음에 대하여 설명하시오.
1) 위험물 탱크의 구조에 따라 적용하는 고정포방출구의 종류
2) 고정포방출구의 종류별 정의와 특징
=> Ⅰ형~특형, 기본문제 입니다.
4. 고체 가연물의 연소속도를 정의하고 연소속도에 영향을 미치는 요인과 발화온도에 영향을 미치는 요인에 대하여 설명하시오.
=> 연소속도와 발화온도는 많이 평가하셨습니다.
5. [건축법 시행령] 과 [건축물의 피난.방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 에 따른 문화 및 집회시설(공연장)의 개별 관람실(바닥면적 400m2) 내부의 출구 설치기준에 대하여 설명하고, 개별 관람실 출구의 갯수와 유효너비를 산정하시오.
=> 건피방 제10조 입니다.
6. [사업장 위험성평가에 관한 지침] (고용노동부 고시)에서 규정하는 사업장 위험성 평가와 관련하여 다음 사항을 설명하시오.
1) 위험성평가 정의
2) 위험성평가 실시 시기
3) 위험성평가 절차 및 주요내용
=> 제3조 정의, 제15조 실시 시기, 제8조~제14조 입니다.
3교시는 4문제를 선택하기 어려웠겠습니다. T.T
[4교시]
1. 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비와 관련하여 NFPA 2001에서 제시한 다음 사항에 대하여 설명하시오.
1) 소화약제의 인체노출 제한 기준
2) 안전 요구사항
=> PBPK 모델링 하면서 며칠전에 다루었던 문제입니다.
2. 엘리베이터 피스톤 효과(Piston Effect)에 대하여 설명하고 피스톤 효과로 발생할 수 있는 압력에 대한 해석과 문제점에 대하여 설명하시오.
=> 기본문제 입니다. 압력에 대한 해석은 관계식의 요소들로 설명하시면 될것 같습니다.
3. 스프링클러설비의 수리계산 절차 및 방법에 대하여 설명하시오.
=> 기본문제 입니다.
4. [화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률]에 따라 건설현장의 소방안전관리를 위한 소방안전관리대상물의 범위, 선임기간, 건설현장 소방안전관리자의 업무 및 건설현장에 설치하는 임시소방시설의 종류에 대하여 설명하시오.
=> 평가도 하고 준비한 문제 입니다.
5. [화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률]에 따라 소방안전 특별관리시설물의 관계인은 정기적인 화재예방안전진단을 받아야 한다. 이때 화재예방안전진단의 대상 및 화재예방 안전진단의 실시절차 등에 대하여 설명하시오.
=> 역시 준비된 문제 입니다.
6. [대기환경보전법 시행규칙]에 따라 "저탄시설 옥내화"를 의무화해 2024년까지 모든 석탄화력발전소는 옥내에 석탄을 보관해야 한다. 이러한 옥내 저탄장(Coal Shed)에서 발생 가능한 자연발화의 원인을 분석하고 옥내 저탄장에 적응성 있는 소방시설과 화재 안전대책을 설명하시오.
=> 개념적으로 접근 가능한데 잘 쓰기가 조금 어려워 보입니다.
131회 시험 보신 분들 다시한번 수고 많으셨습니다. 너무 벗어난 법령 문제가 출제된 것 들이 있어 어려운 시험이었습니다.
빠른 정보를 전달해 드리기 위해 분석한 것이오니 혹시 약간의 오류가 있더라도 너그러이 양해 바랍니다.
소방기술사를 준비 하시는 모든 분들에게 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 감사합니다.
- 정 구 청 배상-
첫댓글 감사합니다~~
고생하셨습니다.감사합니다~