미동소방학원 조준행 기술사입니다.
제131회 소방기술사 1, 2교시 문제 빠르게 훑어 보겠습니다.
<1교시>
1. 스프링클러헤드 작동 시 발생할 수 있는 로지먼트(Lodgement) 현상과 이 현상을 확인할 수 있는 시험방법에 대하여 설명하시오.
→ 제115회 기출문제입니다. SP헤드 형식승인 및 제품검사 기술기준의 걸림작동시험으로 시험합니다.
2. 무디선도(Moody diagram)의 개념을 설명하고 이를 이용한 미분무소화설비 배관의 마찰손실 계산에 대하여 설명하시오.
→ Darcy-Weisbach 식과 무디선도를 함께 설명하면 되겠네요. 미분무는 중압식/고압식에서
Darcy-Weisbach 식을 적용합니다.
3. 「소방의 화재조사에 관한 법률」 에서 정하고 있는 화재조사의 대상, 조사사항 및 절차에 대하여 설명하시오.
→ 사전에 준비하지 않았으면 작성하기 어렵습니다.
4. 자연발화현상에서 열방사에 의한 자연발화와 고온기류에 의한 자연발화에 대하여 설명하시오.
→ 자연발화의 원인을 복사와 대류로 구분하여 작성하는 것이 핵심일 듯 한데, 쉽지 않아 보이네요.
5. 다음 접지관련 용어에 대하여 각각 설명하시오.
1) 계통접지
2) 보호접지
3) 피뢰시스템 접지
→ 개정된 접지방식을 쓰고 접지시스템 구분을 아래와 같이 한다라고 작성하면 될 듯 합니다.
- 계통접지 : 전력계통 이상현상에 대비하여 대지와 계통을 접속
- 보호접지 : 인체 감적보호 목적, 전기기기의 1점 이상 접지
- 피뢰시스템 접지 : 뇌격전류를 안전하게 대지로 방류하기 위한 접지
6. 자가발전설비 적용 시 건물이 여러 동으로 구성된 경우 부하를 결정하는 방법에 대하여 설명하시오.
→ 제114회 기출문제와 유사합니다. 일반적으로 각 동의 부하를 기준으로 최대값을 자가발전설비 부하를 결정하게 됩니다. 각 동이 동시에 화재가 발생하지 않는다는 Single Risk 개념도 같이 쓰면 좋겠네요
7. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 에서 정하고 있는 불을 사용할 때 지켜야 하는 사항 중 화목(火木) 등 고체연료를 사용하는 보일러를 사용할 때 지켜야 하는 사항을 설명하시오.
→ 사전에 준비하지 않았으면 작성하기 어렵습니다.
8. 피난용승강기 설치 시 「소방시설 등 성능위주설계 평가운영 표준가이드 라인」 에서 요구되는 안전성능 검증 방안에 대하여 설명하시오.
→ 제127회 기출문제(비상용승강기 승강장)와 동일한 내용으로 보입니다.
9. NFPA 101에서 제시하는 지연출구 전기 잠금 시스템(Delayed Egress Electrical Locking System)에 대하여 설명하시오.
→ 제94회 기출문제입니다. 평상시 잠금상태였다가 화재감지 또는 전원차단 시 잠금이 해제됩니다. 또한 일정 힘으로 계속 밀고 있으면 15초 이내에 문이 개방되는 특성이 있습니다. (지연개방)
이 문제도 사전에 준비하지 않았다면 작성하기 어렵겠네요.
10. 랙크(Rack)식 창고에서의 송기공간(Flue Space)에 대하여 설명하시오.
→ 송기공간은 랙을 일렬로 나란하게 맞대어 설치하는 경우, 랙과 랙 사이의 공간을 의미합니다.창고시설 화재안전성능기준(제정안)의 송기공간과 그에 따른 스프링클러헤드 설치 내용을 쓰면 될 것 같습니다.
11. 화재 시 연기의 성층화(Stratification) 현상과 연기의 성층화 관련 계산식에 대하여 설명하시오.
→ 제128회 기출문제입니다. Stratification이 터널에서의 성층화와 대공간화재에서 단층화를 같이 작성하면 좋을 듯 합니다.
12. 대기압이 753 mmHg일 때 진공도 90%의 절대압력은 몇 MPa인지 계산하여 설명하시오.
→ 대기압=0% 진공도, 완전진공(절대압력 0)=100% 진공도이므로 진공도 90%는 대기압의 10%를 의미합니다. 따라서 진공도 90%의 절대압력은 75.3 mmHg 이므로 단위변환하면 75.3*(0.101325/760)=0.010039 MPa (수정했습니다. 급하게 쓰다보니)
13. 저압식 이산화탄소소화설비에서 Vapor Delay Time을 구하는 계산식을 제시하고 이에 영향을 주는 인자에 대하여 설명하시오.
→ 많이 접해본 문제입니다. 개념, 매커니즘, 계산식, 계산식에서의 영향인자를 작성하면 좋을 듯
<2교시>
1. 다음에 대하여 설명하시오
1) 물리적 작용에 바탕을 둔 소화방법에서
㈀ 연소에너지 한계에 바탕을 둔 소화방법
→ 냉각소화(현열, 잠열), 수계소화설비의 예로 설명
㈁ 농도한계 바탕을 둔 소화방법
→ 질식소화, 불활성화, CO2, 불활성기체 등의 예로 설명
㈂ 화염의 불안전화에 의한 소화방법
→ 강한 기류로 인해 화염이 꺼지는 방법
2) 화학적 작용에 바탕을 둔 소화방법 → 연쇄반응억제, 할로겐화합물/할론/분말의 예로 설명
3) 물리적 작용과 화학적 작용 소화방법 간의 상호보완 작용
→ 냉각, 질식, 연쇄반응억제의 소화성능이 있는 약제로 설명하면 될 듯 합니다.
2. 소방감리원은 소방도면 이외에 건축도면, 기계도면, 전기 및 통신 도면을 검토해야 하는데 이때 검토해야할 항목과 소방 설계도서 목록 중 설계도면, 설계시방서, 내역서, 설계계산서의 주요 검토 내용에 대하여 설명하시오.
→ 소방공사감리 업무절차서 내용입니다. 실무경험이 있으신 분들은 작성하기 쉬울 듯
3. 상업용 주방자동소화장치의 정의, 설치기준 및 설계매뉴얼에 포함되어야 할 사항에 대하여 설명하시오.
→ 설계매뉴얼 내용은 쉽지 않네요. 성능인증 내용입니다.
4. 소방청의 「건축위원회(심의) 표준 가이드라인」에서 제시하는 다음 사항을 설명하시오.
1) 종합방재실(감시제어반실)설치기준 강화
2) 지하 주차장 연기배출설비 운영 강화
3) 전기차 주차구역(충전장소) 화재예방대책 강화
→ 성능위주설계 가이드라인 내용과 유사합니다. 별도로 암기하지 않으셨다면 성능위주설계 가이드라인 내용으로 써도 어느 정도 선방할 듯 합니다.
5. 제연설비에 사용되는 송풍기의 각 풍량제어 방법별 성능곡선 및 특성을 비교 설명하시오.
→ 많이 접해본 문제입니다.
6. 2-6] ESFR 스프링클러헤드에 적용되는 실제살수밀도(ADD)의 개념, 특징, 영향인자 및 측정방법에 대하여 설명하시오.
→ 많이 접해본 문제입니다.
첫댓글
역시 마스터는 분석부터가 다르십니다!
빠른 분석 감사합니다.
차후 상세한 분석도 부탁드려요~
교수님 최고
감사합니다~~~
1_12 ?
0.101325MPa 760mmHg
수정했습니다 ^^