보통 견적의뢰가 들어와서 도면을 받아보면 거의 열에 아홉정도이상으로 지붕 서까래와 천정 장선에
도면표기에는 항상 간격이 24인치(610미리) 간격으로 표기되어 있답니다.
아래 도면 표기된 글을 보심 지붕마감재는 0.7T 알루미늄징크에 환기이격재인 델타멤브레인은
빠져 있으며 외부통기지붕구조로 되어있고 지붕 서까래는 2X10구조재로 서까래 간격은 24인치(610미리)로
표기되어 있으며 단열재는 가등급 R37로 표기되어 있답니다.
아래 사진은 인테넷에서 가져온 지붕 서까래 24인치 간격에 시공시 사진이고요(문제시 삭제예정임)
아래 사진은
지붕 서까래 24인치로 시공을 하고 세월이 지나서 지붕에 한판에 누증기로 인한 결로 현상등으로
합판이 처진사진입니다.
목조주택으로 내집을 짓는 다면?
지붕에 서까래 간격은 설계사무소에 의뢰시 인허가 접수전에 16인치 간격으로 해 달라고 하지 않으면
거의가 위 도면에서 처럼 24인치 간격에 서까래 간격으로 표기되어 나온답니다.
반듯이 사전에 지붕 단면구성과 외부 외장재부터 내부 마감재 까지의 단면구성은 내집을 짓는 건축주분이
A4용지에 개략적으로라도 표기하고 기록해서 건축사사무소에 전달을 해주는 것이 좋답니다.
지붕 서까래 간격이 16인치(406미리) 이냐? 혹은 24인치(610미리) 이냐? 에 따라서 위 사진과 같이 시공후
세월이 지나면서 지붕에 누증기로 인한 결로현상등으로 수분을 흡수하고 건조되고가 반복되어지면서
합판의 처짐이 발생하게 된답니다.
위와 같은 현상을 원천적으로 방지하는 방법은 외부 통기지붕구조로 시공을 하시는 것이고요.
아래 링크
나무집 공작소(소백목조건축연구소)---목조주택 .귀촌주택 | 목조주택으로 내집을 짓는 다면 ? --- 지붕속 결로를 방지하는 목조주택 시공 방법 강추 - Daum 카페
지붕서까래가 24인치 간격이면 천정에 단열재가 시공되어 지는 천정장선도 24인치(610미리) 간격으로
골조가 시공되어 진답니다.
이 이유는 ?
지붕에 서까래를 천정에서 서로 연결해주면서 벽체가 별어지는 것을 막아주게 골조가 시공되어지기
때문입니다.
보통 거의 모든 목조주택 도면이 아래와 같이 천정 장선은 2X6구조재로 하고 그 간격은 지붕 서까래 간격과
같은 24인치(610미리) 간격으로 구조도면에 표기되어 있답니다.
목조주택 시공에 기본에 천정 장선사이에 단열재를 시공하는 것이고요.
단열법규상 천정이나 지붕부분에 단열재는 가등급일시 R37 로 표기가 되어져 나온답니다.
아래 표를 보시면 중부 1지역일시 지붕은 가등급일시에 220미리이고 나등급일시에는 260미리로 표기되어
있답니다.(법규입니다)
벽체 단열은 가등급일시 190미리 이니 일반적인 2X6 구조재일시 140미리이니 50미리 단열재 두께가
부족하답니다.
그럼 벽체 단열재을 법규에 맞게 하려면 벽체 골조의 폭을 190미리 이상으로 해주거나 외단열추가나
내단열추가 일것입니다.
그러한 선택에서 가장 좋은 단열에 방법이 외단열의 선택이랍니다.(이부분은 다음에 별도로.....)
단열법규에 충족이 되어지게 시공을 하는 것이 기본시공이니 목조주택 기본시공방식인 천정시공으로 해서
단얄재는 R37을 사용 시공해야 한답니다.
문제는 이 R37 단열재 규격으로 도면에 표기된 천정장선 2X6 구조재 규격인 140미리 위로
단열재 R37 규격 220미리가 튀어 올라가고 2X6 규격 38미리에서 위로 80미리 만큼
단열공간이 빈다는 것이랍니다.
모든 천정에 38미리 폭으로 높이 80미리 만큼 24인치 천정 장선부분마다 단열재가
채워지지 않는 다는 것이랍니다.
단열은 단열재의 충진이 중요하다고들 하고 있고요.
그런데 인슐레이션에 붙어있는 크라프트지로 인해서 실내공간에서 아무리 건축주분이 와서 꼼꼼히
살펴보아도 위에 제기한 38미리에 높이 80미리 공간만큼 단열재가 24인치(610미리) 부분마다 전부
단열재가 채워지지 않는 빈공간이 된다는 것을 모르시게 된답니다.
단열에서 가장 중요한 열손실 구간이 천정인데 결국 천정에 단열재를 R37로 시공으 했지만 위와 같이
시공이 되어진 모든 목조주택에서 천정부 단열은 R37이 아니라 R21 정도도 되지 않는 단열로 시공이
되어왔고 지금도 그렇게 시공이 되어져서 지어진다는 것이 문제랍니다.
글로 설명을 하니 아직 이해가 잘 가지 않으시는 분들이 있으실 것입니다.
아래 그림을 참고해서 찬찬히 보세요.
위 그림에서 R21 단열재일 경우 빨간색상 표기처럼 천정장선에 꽉차게 시공이 되어 지는데.......
우측 R38과 R49에서처럼 천정 목재 단면부 위에까지 단열재가 채워 지는 것은 아니라는 것입니다.
매트 형태의 단열재이므로 목재 규격과 단열재 두깨만큼 단열공간이 비게 된답니다.
아래 제가 그린 그림을 보시면
우측 R37부분과 R30부분을 보시면 노란색으로 채색한 부분만큼 단열재가 채워 지지 않는 빈공간이
된다는 것이랍니다.
이는 아주 중요한 단열에 문제이고요.
이렇게 R37 단열재를 사용해서 시공하려면 천정에 장선이 단열재 규격인 220미리 폭보다 큰 규격에
목재로 시공을 해야 한답니다.
그러려면 2X6 구조재가 아닌 2X10구조재를 사용해서 시공을 해야 한답니다.
아래 구조재 단가와 규격(우드앤홈에서 발취)
2&BTR 구조재 2x6x16 - 우드앤홈 (woodn-home.com)
도면에 표기된 2X6 구조재를 2X10구조재로 변경을 하게되면 위 가격표에서처럼
31.300원 - 16.500원 = 14.800원 입니다.
아래 법꽁님의 평면도를 보고 산출을 해보겠습니다.
로스 포함 25장씩이니 16피트 길이 2장 폭이니 25X2=50장의 구조재가 24인치 간격일때 필요수량입니다.
그럼 2X6일시 16.500원 X 50장 = 825.000원입니다.
이것을 2X10 으로 바꾸어서 시공을하세 되면?
31.300원 X 50장 = 1.565.000원입니다.
그 비용에 차이는 1.565.000원 - 825.000원 = 740.000원입니다.
이때는 천정 단열재가 R37 이고요.
아래 오늘자 우드앤홈에 단열재 단가가?
아래링크
크나우프 에코배트 가등급 RSI 6.5(R37)-23 - 우드앤홈 (woodn-home.com)
위 사진을 보시면 가등급단열재ㅜ 에코배트 R37 23인치 규격은 1비닐팩에 5개가 패킹이 되어 있으며
그 규격은 220X584X1194mm 랍니다
시공가능한 면적은 3.49제곱미터이고요.
그럼 단층 30평 기준 일시에 소요되어지는 단열재 수량은 100제곱미터가 30평정도이니 로스 포함
115제곱미터 정도로 잡고 115 나누기 1비닐팩 량 3.49를 나무면 32.96비닐팩이니 33팩으로 잡으면
33비닐팩 X 1 비닐팩당 단가 73.000원 이니 총 단열재 가격은 2.409.000원입니다.(약 241만원)
이것을 천정 장선을 도면에 표기된 그대로 시공하는 것으로 하고 천정 장선과 서까래 간격을 16인치로
바꾸어서 시공하는 것으로 한다면 천정 단열재 부분은 어떻게 달라질까요?
위 같은 30평 단층 법꽁님 도면 에시를 그대로 적용해서 비교분석해보면
16인치(406미리) 간격일시에 2X6 구조재가 34장이며 로스포함 39장입니다
그럼 39X2=78 장의 구조재가 필요하답니다.
위 예시에서 구조재 2X6X16피트 장당 가격이 16.500원이니 16.500원 X 78 =1.287.000원입니다.
천정 장선을 2X10 24인치(610미리) 간격일시에 740.000원이니
1.287.000원 - 740.000원 = 547.000원 에 추가 구조재 비용이 든답니다.
여기에 천정 단열재를 나등급 R21 로 이중시공하는 것으로 산출을 해보면 위 에시에서 115제곱미터가
소요량이니 115X2 = 230 제곱미터가 단열재를 이중시공시 소요되는 비용입니다.
위 우드앤홈에 나등급 단열재 R21 단가는 1비닐팩당 50.000원입니다.
규격은 140X381X2362mm 이며 시공면적은 6.30 제곱미터입니다.
천정 장선을 2X6구조재로 하고 단열재를 이중 격자시공으로 한다면 230제곱미터의 단열재가 필요하니
230 나누기 6.3 하면 36.5 비닐팩이 필요한 수량입니다.
아도 반올림해서 37 비닐팩으로 잡아보면 37 X 50.000원 = 1.850.000원 입니다.
위 장선을 도면 표기대로 하고 그냥 R37 단열재로 시공시 천정단열에 빈공간이 생기는 기존방식에
시공이 단열재 가격 241만원정도 비용이 들고 천정 장선을 2X10 구조재로 바꾸어서 시공을 하면
구조재 가격이 74만원 더 소요되어 진답니다.
그냥 도면대로 천정 장선을 2X6구조재로 하고 천정 단열재를 나등급 단열재 R21로 해서 이중 시공하는
것으로 잡는 것과 비교분석을 해보면?
단열재 185만원에 16인치 간격 2X6 천정 장선 추가 비용 55만원으로 잡아도 합계 240만원입니다.
천정 장선을 2X6 구조재 16인치(406미리) 간격으로 하고 단열재를 나등급 단열재 이중격자단열로
잡은것이 240만원입니다.
그냥 2X6 구조재 24인치(610미리) 간격 천정장선에 R37 단열재 시공(공간이 비는 단열시공)이
241만원 정도이고 그 장선을 2X10 장선으로 변경추가비용이 74만원이니
241만원 + 74만원 = 315만원 이랍니다.
이렇듯 이 중요한 천정 장선부분문제와 천정 단열재 단열손실 문제를 제기하는
업체나 업자가 없더군요.
벽체 단열에서 벽체 구조재 골조 부분으로 인한 열손실이 약 2~30% 정도라는데....
그럼 천장 장선을 2X6 구조재로 시공해고 단열재를 R37 시공해서 천정장선마다 38미리에서 80미리 공간이
천정 전체에 천정장선 방수마다 단열재가 채워지지 않는 단열재 미시공구간으로 인한 단열손실은?
결국 R37 단열재를 시공을 했지만 R23 단열재 시공보다도 못한 단열 결과값이 나오게 시공이
되어지고 있는 것이 현재 지어지는 목조주택들이랍니다.
법규상 천정단열재를 R37 을 사용시공하고 단열재 납풍확인서와 성적서를 첨부해야 주택시공이 완공된후에
사용승인 신청이 가능하니 법규대로 따르는 것이 오히려 법을 위반?하고 천정에 단열재를 R23단열재로
시공하는 것이 실재적으로는 단열이 더 좋게 시공이 되는 것 또한 현실이고요.
이 큰 문제를 제기하는 업자나 업체가 없는 이유가 무엇일까요?
몰라서? 아니면 내집이 아니니까?
해서 수년전부터 나무집공작소에서는 천정이중단열을 꾸준히 주장해 왔으며 추천시공으로
강추하고 이제는 당연한 나무집공작소의 공사 시방으로 정착을 시키려 하고 있답니다.
항상 좀다 나은 목조주택을 위해서 노력하고 공부하고 분석해서 가성비좋은 목조주택시공에
앞장서는 나무집공작소가 되려 한답니다.
위 내용을 이해가 가지 않는 예비건축주분들은 두번 세변 정독을 하시면 이해가 되실것입니다.