종류 |
용도 |
표시방법 |
전원표시 |
전원의 생.사 여부 판별 |
백색램프 |
운전표시 |
정상적 가동상태 판별 |
적색램프 |
정지표시 |
정지 상태를 표시 |
녹색램프 |
고장표시 |
고장의 유.무를 표시 |
오렌지램프 (버저나 벨이 울린다) |
경보표시 |
경보신호 |
백색램프 (버저나 벨이 울린다) |
① 전선의 굵기 결정 요소 : 기계적 강도, 허용전류(안전전류), 전압강하
② 전선관의 굵기 결정 : 금속관 공사 참조
10) 접지
① 기기, 절연물이 열화 또는 손상되었을 때 흐르는 누설 전류로 인한 감전 방지
② 고.저압 혼촉사고로 인한 인축에 위험을 주는 고압전류를 대지로 흘려 감전 방지
접지종별 |
접지저항값 |
접지선의 굵기 |
적용장소 |
제 1종 접지 |
10Ω 이하 |
2.6 mm 이상
(연선 : 8㎟) |
피뢰기, 피뢰침 특고압 계기용 변성기 2차측 특고압 전선로에 보호선, 보호망 접지 고압 계기용 변성기 외함 정전방전기(사용전압 ×3배) 전기집진장치 |
제 2종 접지 |
150 1선지락전류(최소:2)
2초이내: 300 1초이내: 600 |
고압→저압 : 2.6 mm 특고압→저압 : 4.0 mm (연선 : 8㎟) |
주상변압기 2차측 수용장소의 인입구 추가접지 특고압 또는 고압을 저압으로 변성하는 2차측 금속제 혼촉 방지판 |
제3종 접지 |
100Ω 이하 |
1.6 mm 이상 |
고압계기용 변성기 2차측 지중전선로의 외함 조가용선 외함 네온변압기 외함 |
특별 제3종접지 |
10Ω 이하 |
1.6 mm 이상 |
(400V 이상) 푸울용 수중 조명등 용기외함 |
400V 미만 |
3종 접지 |
400V ~ 저압 |
특 3종 접지 |
고압 및 특고압 |
1종 접지 |
단) 전압에 관계없이 사람이 닿을 우려가 없다 : (3종접지)
11) 배선기구
① 개폐기
㉠ 나이프 스위치 : 분전반의 주 개폐기나 각 분기 회로용 개폐기
㉡ 서킷 브레이커 : 부하상태에 의해 자동 작동한 후 원상태로 복귀 가능
② 점멸기(1개 스위치로 6등군 이하 점멸)
㉠ 텀불러 스위치 : 옥내용 소형 스위치
㉡ 타임 스위치 : 호텔, 여관의 객실 입구는 1분 이내.
일반주택, 아파트는 3분 이내 소등
㉢ 리미트 스위치 : 도난방지기, 엘리베이터 등에 설치하여 경보 동작
㉣ 플로트 스위치 : 옥상 물탱크 내의 수위에 따라 작동
㉤ 마그네틱 스위치 : 전동기 제어
㉥ 로터리 스위치
㉦ 조광기 : 광도를 조절할 수 있도록 된 것
㉧ 3로 스위치 : 계단의 상하에서 모두 점멸하고자 할 때 사용