ALC 시공시및주위사항
1. 일반사항
- 지표면 이하에는 블록을 사용하지 않는 것이 원칙이나, 부득히 한 경우 반드시 표면처리제 등으로 방수 마감한다.
- 화학적으로 유해한 장소에 사용시는 필요한 방호처리한다.
2. 쌓기
- 슬래브나 방수턱위에 고름 모르터를 10~20mm 두께로 깐 후 첫단 블록을 올려놓고 고무망치로 수평을 잡는다.
- 쌓기 모르터는 배합 후 1시간 이내에 사용한다.
- 줄눈 두께는 1~3mm 정도로 한다.
- 블록 상하단의 겹침길이는 1/3~1/2을 원칙으로하고 100mm이상으로한다.
- 하루 쌓기 높이는 1.8m를 표준으로 하고 최대2.4m이내로 한다.
- 모서리 및 교차부 쌓기는 끼어쌓기를 원칙으로 통줄눈이 생기지 않도록 한다.
- 콘크리트 구조체와 블록벽이 만나는 부분 및 블록벽이 상호 만나는 부분에 접합철물을 사용해 보강한다.(월타이 등)
- 상부 구조체와 접하는 부분은 구조체의 처짐에 충분히 견딜수있고, 상부 구조체로부터 힘이 전달되지않는 부위는 충전재로 밀실히 채운다.
- 신축줄눈을 통한 열손실 방지, 방음성능, 내화성능을 확보하려면 암면 등의 광물 섬유를 채워 실란트 또는 내화용 줄눈재로 충전한다.
(모르터는 100% 수평 , 수직에 도포하셔야합니다)
(5~6단마다 수평이 맞는지 확인하셔야 합니다)
3. 보강작업
- 모서리 : 통행이 빈번한 벽체의 모서리 부위는 면접기 및 별도 보강재로 보강한다.
- 인방보 길이(mm)
- 2,000이하 2,000~3,000 3,000이하
- 최소 걸침길이(mm)
- 200 300 400
- ALC 인방보의 보강철근은 방청처리된 호칭길이 5mm이상의 철근을 사용한다.
- 문틀 세우기시 먼저세우기를 원칙으로 하고 문틀의 상.하단 및 중간에 600mm 이내마다 보강철물을 설치한다.
- 문틀세우기를 나중에 할때는 블록벽을 먼저 쌓고 문틀을 설치 후 앵커로 고정한다.
- 테두리보 : 철근 콘크리트의 테두리는 05000(철근콘크리트공사)의 해당사항을 준용한다.
- 철골테두리보는 08000(철골공사)의 해당사항에 준용한다.
- U형 블록 또는 목조를 이용한 테두리보는 제조업자의 시방에 따른다.
4. ALC의 방수 및 방습
- 최하층 바닥 위에 첫단 블록을 쌓을때는 바닥에 아스팔트 펠트 등 방수성능이 우수하고 모르터와 접착력이 좋은 재료로 벽 두께와 같은 폭으로 방습층을 설치한다.
- 상시 물과 접하는 부분에는 방수턱을 설치한다.
- 시멘트 액체방수시 취약부분 또는 균열발생이 우려되는 부위에는 부분적으로 도막방수를 추가 시공한다.
- 창호틀은 외부 벽면과 동일선상 또는 외부로 돌출되게 시공하고 접합부는 실라트로 마무리 한다.
- 창문틀을 외부 벽면에서 들여 설치할 경우 창대석 또는 플레싱을 설치하고, 접합부는 실란트로 처리한다.
5.구멍뚫기 및 홈파기, 메우기
- 벽체가 충분히 양생된 후 시행한다.
- 블록을 절단할 때 전용공구를 사용 정확히 절단하고, 접착면이나 노
출 면을 평활하게 한다.
구멍은 목재용 오거비트(auger bit)등을 이용해 정확히 뚫는다.
- 홈파기 : 전기 및 설비용 배관에 사용한 홈파기는 블록쌓기가 완성
된 후 전용공구로 시공한다.
- 홈파기 깊이는 파이프 매설 후 사춤 두께 (충전 모르터 두께)가 최소 10mm이상 확보한다.
- 배관은 흔들리지 않도록 못과 철선 등으로 고정한다.
- 메우기 : 배관이 완료된 부위는 충전용 모르터를 바른 후 흙손으로 면처리를 마감한다
- 메워진 부위는 유리 섬유망으로 보강하는 것을 원칙으로 한다.
- 충전재의 충전은 불록의 고정부위가 충분히 양생된 후에 한다.
6.마 감
- ALC의 마감은 ALC의 물,특성을 고려하여 적합한 마감재를 선택한다.
- ALC마감재는 경량이어야 하며 낮은 투수성과 적합한 투습성을
지니고 있어야 한다.
- 마감공사전 바탕면을 깨끗한 상태로 유지 시켜야 한다.
- 파손 가능성이 있는 벽체 모서리는 모따기 시공을 하거나 코너비드 보
강후 마감한다.
1) 내벽마감
(1) 일반사항
- 벽 속에 매입되는 타공정의 작업이 완료되었는지 확인한다.
- 벽체 표면의 기름, 먼지등 유해한 오물을 제거하고 결함부위를 보수한
다.
- 마감공사는 ALC벽의 함수율 15%이하로 충분히 건조된 상태에서 한다.
- 수분과 접하게 되는 부위에는 마감 前 방수 처리를 하여야 한다.
수지미장 마감
- 몰탈혼합 및 사용시간은 제조사의 시방에 따른다.
- 배합된 몰탈은 별도의 명기가 없는 한 두께 3MM로 쇠흙손을 사용하여
평활하게 바른다.
- 필요시에는 균열 방지용으로 ALC 바탕면에 유리섬유메쉬로 보강한다.
(2) 석고플라스터 마감
- 미장면 두께는 설계 시방에 따라 고르게 바른다.
- 필요시 플라스터의 균열방지용으로 ALC바탕면에 유리섬유메쉬로 보
강 한다.
- 습기에 상시 노출되는 부위에는 적용하지 않는다.
(3) 벽지마감
- 벽지마감 바탕은 ALC전용 수지미장 바탕면을 원칙으로 하되, 그렇지 않
은 경우에는 바탕면을 평활하게 처리하여야 한다.
- ALC전용 수지미장으로 미장을 하지 않는 경우에는 바탕면 처리 후 부착
력 향상을 위하여 프라이머(Primer)를 도포하되, 습기에 의한 곰팡이 발
생이 예상되는 곳에는 방균프라이머를 사용한다. -프라이머 바탕인 경우
에는 반드시 초배지 시공후 벽지 마감을 한다.
- 접착효과를 최대화하기 위해 프라이머 도포작업과 도배마감 작업 사이
의 기간이 장기화되지 않도록 한다.
(4) 타일 마감
- 타일은 흡수율이 적은 자재를 사용한다.
- 타일몰탈을 바르기 전에 바탕면을 습윤케 한다.
- 붙임공법은 개량압착 또는 압착공법으로 시공한다.
-타일 시공면적이 넓은 경우에는 신축줄눈을 설치한다.
(5) 각종 보드류 마감
- 접착제는 초산비닐계 용제형이나 클로로프렌계를 사용한다.
- ALC 전용 못으로 작업하는 경우에는 벽에 매입되는 길이를 50MM이상
되도록 한다.
2) 외벽마감
(1) 일반사항
- 벽 속에 매입되는 타 공정의 작업이 완료되었는지 확인한다.
- 벽체표면의 기름, 먼지등 유해한 오물을 제거하고 결함부위를 보수한다.
- 마감공사는 ALC벽의 함수율 15% 이하로 충분히 건조한 상태에서 한다.
- 수분과 접하게 되는 부위에는 마감 前 방수처리를 하여야 한다.
- 외기에 직접 면하는 경우에는 발수성과 투습성을 지닌 마감재를 사용한
다.
(2) 수지미장 마감
- 몰탈 혼합 및 사용시간은 제조사의 시방에 따른다.
- 배합된 몰탈은 별도의 명기가 없는 한 두께 3MM로 쇠흙손을 사용하여
평활하게 바른다.
- 필요시 균열방지용으로 ALC 바탕면에 유리섬유메쉬로 보강한다.
(3) 경량플라스터 마감
- 미장면 두께는 설계도에 따라 고르게 바른다.
- 필요시 플라스터의 균열방지용으로 바탕면에 유리섬유메쉬를 보강한
다.
- 마감색상 및 문양(Texture)은 설계도에 따른다.
(4) 석재판 및 성형판의 마감
- ALC의 외벽에 설치하는 석재판 및 성형판은 건식공법을 택한다.
- 고정에 사용하는 앵커류 및 공법은 충분한 내력을 확보할 수 있도록 별
도의 앵커내력에 의거하여 선택한다.
- 석재판 또는 성형판 설치 前 ALC 바탕면에 필요한 단열처리 및 방습층
시공을 한다. 단, ALC가 200MM 이상으로 자체 단열이 가능한 경우에
는 방습층 시공만 한다.
- 방습층의 시공은 수지미 또는 발수제 도포 및 방습지 시공등으로 한다.
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fpostfiles13.naver.net%2F20110723_44%2Farcjsa_1311389152914xUrlC_JPEG%2FDSCN4074.JPG%3Ftype%3Dw3)
블록쌓기의 기본은 수직과 수평이 제대로인지와 조적시 몰탈을 수평,수직까지 발라 외부든 내부든 빛이 안들어 오면 일단 90점임.