주로 계단이나 복도 등에 사용되는 방법으로 "A"문으로 들어가면서 켜고 "B"의 문으로 나가면서 끌 수 있는 방법이며, 계단의 경우에는 올라가면서 켜고 올가가서 끌 수 있다. 또한 위의 상황과 반대의 경우에도 동일하다.. 결론은 아무데서나 끄고 켤 수 있다는 것을 넘 어렵게 말했나 보다....
3상4선식 380 / 220V R상 S상 T상 N상
|
|
초보자 |
|
근데 오른쪽 차단기는 좌우가 바뀐듯^^;; 디지털whm 이 컨트롤되나봐요?? |
|
초보자 |
|
그러나 n 상은 위치가 안바꼈네요^^ㅋ |
|
초보2 |
|
좌.우측은전자식계량기아닌가여?그럼상이바뀐것같은데..아닌가.... |
|
|
|
whm |
|
지금조공 |
|
언젠가 현장에서 전기에 전기도 모르는 사람이 용접기 220v로 연결을해야하는데 380으로 연결에서 용접기 퓨즈가 나간적이 있습니다 |
|
|
|
RSTN이 흑적청백으로 안바뀌어나요 |
|
|
|
|
|
can |
|
제 생각에는 2차측 차단기 하고 계량기하고 위치가바뀐게 아닌가 십내요.. 사진대로 하게되면 계량기 2차측 선로가 사고가 생겼을 경우 계량기에 직접적으로 영향을끼쳐 계량기를 거쳐 차단기에서 부하측 선로로 나가는데.......?? |
|
조심 |
|
자세히 보지도 않고 뭐가 바꼈다고 댓글들을 다는지, 웃기지도 안는구먼요. |
|
|
|
정상적인 결선방법 입니다
|
|
The Sparky |
|
coulor code 는 우리동네와 똑같네 울동네에선 red white blue N 요렇게 불르는데 |
|
김기승 |
|
표준시공 ------> 검R,빨S,청T,백N 순 입니다.그리고 계량기 정상취부 입니다. |
|
최꼴통 |
|
제생각에도 계량기와 차단기 위치가 바뀐것 같읍니다(물론 생각의 차이가 있게지만) 예전에 주공상가 도면을 보니까 부스바 에서 단자처리해서 계량기 1차로배선되고 계량기2차가 차단기 1차로 그려져 있더군요,,,,,,그리고 조심님 너무 댓그에 심하게 무어라 혼으을 내지 마셔요,,,, 여러사람의 생각을 들어본 다음에 좋은 답이 나올지 모르잖아요,,,,,,, |
|
누운돌부처 |
|
결선은 맞고요.계량기 2차측에서 각 판넬메인으로 들어가는거네여. 그리고 색깔은 내선규정은 흑적청백이지만 한전규정은 예전에 적청백흑으로 하기도 했구요.색깔은 판넬업자 맘이기도 하지만 감리나 감독관맘이기도 하지요... |
|
찌리릿 |
|
좌측계량기1차와2차가바뀐거같네요 아날로그계량기일경우반대로지침이돌아감니다 그런데디지털일경우는상관없다고하더군요 판넬업자말에따르면... 결선은정상적인거같습니다 |
|
전공 |
|
결선! 정상입니다. |
|
전공 |
|
결선 정상입니다. 차단기위치는 2차에도있겠지요. 사진에 안보여서 그렇지 차단기빼고 부스바에 바로 물리면 것도 이상하죠 ㅡ.ㅡ |
|
순수한뺀찌 |
|
제가 보기에도 정상 입니다 가장 기본적 인것이 흑적청백 이것일 껍니다 그러나 그것이 중요 하다면 한전에서 법으로 정 했겠지요 그것이 중요한건 아니고요 차단기용량과 전선의 크기가 문제 아닐까요?전기 기본적 인것이 안전 우선 인데 기본적인것을 모르는 조공이 있다는건 잡부와 무슨차이가 있겠나요? 이 기본을 올린 님이 정말 잘 올리신것 같네요 즐거운 시간들 되세요^^ |
|
청풍 |
|
예전(15년전)에는 R,S,T,N,상의 색깔표시는 적,백,청,흑또는황색으로 표시했는데,한전에서 요구하는 색상이, 흑,적,청,백색의순서를 원한다고 한다네요.아뭏든 색상은 중요하지않구요,그 현장에서 한가지로 통일만 시켜서 공사하시면 문제없다고 하네요.저두 짠밥이좀 있는데,상테스터기를보시면 적,백,청순으로되어있지요. 국제 규격은 없는듯 하네요
|
| |
감지기의 입선 전기초보님께서 감지기 입선에 대한 질문을 올려봅니다..
|
|
ㅋㅋㅋ |
|
이렇게보니까 넘이해가빠르네요 자주 이런 그림 부탁드립니다//// |
|
|
|
기왕이면 소화전에 결선되는것까지 그려주시면.... |
|
전공되기준비중 |
|
그림이 너무나 좋습니다.석보셑하구 수신반으로연결방법과... 방화샷다연결도를 알수있나여 그림으로해주시면 너무너무 감사할겁니다... 언제나 밝은 내일이있길바라며... |
|
|
|
정말 아주 좋은자료입니다. 윗에분 말대로 그림으로 표현을 해주니까 보기 좋아요 |
|
재프 |
|
감지기입선시 말단 즉,제일끝에있는경우 증말 거기서 말단선이 돌아나와야 데나요?? 소화전에 배관은 하나입니다..예를 들면 감지기가 1번 2번 3번 4번 이4번이 말단인경우 4번에 꼭 해야대는 이유는 무엇입니까?? |
|
winter.. |
|
배관이 하나일 경우 저항을 물려야 하므로 접속안한 전선두가닥이 수신반 단자반까지 와야 합니다. 자세한건 pass |
|
winter.. |
|
물론 제일 말단쪽에서 끌고와야 모든 회로를 체크할 수 있죠 |
|
최강소방 |
|
1번 그림은 말단처리이고 2번은 루프를 돌린것인데 말단전선 두가닦이 구지 수신반까지 안와도 됨니다 소화전으로 다 돌아 오는데 소화전에서 저항 처리 하면 됨니다 |
| |
|
전선의 허용전류표 |
---- |
----- |
1. |
IV 전선 허용전류표 (매입공사) |
2. |
IV 전선 허용전류표 (노출공사) |
3. |
HIV 전선 허용전류표 (매입공사) |
4. |
HIV 전선 허용전류표 (노출공사) |
5. |
CV, F-CV, FR-8, F-FR-8 CABLE 허용전류표- 단상 (매입공사) |
6. |
CV, F-CV, FR-8, F-FR-8 CABLE 허용전류표- 단상 (노출공사) |
7. |
CV, F-CV, FR-8, F-FR-8 CABLE 허용전류표- 삼상 (매입공사) |
8. |
CV, F-CV, FR-8, F-FR-8 CABLE 허용전류표- 삼상 (노출공사) |
9. |
HIV, CV, FR-8 CABLE 허용전류표 - 다심(단상, 삼상)( 지중매설공사) |
10. |
CV, F-CV, FR-8, F-FR-8 CABLE PUNCHED TYPE TRAY |
11. |
CV, F-CV, FR-8, F-FR-8 CABLE LADDER TYPE TRAY |
12. |
복수회로 도는 다심케이블 복수의 집합에 대한 감소계수 |
13. |
주위의 대기온도가 30°C 이외의 경우의 보정계수 |
14. |
MCCB(4P)규격에 따른 CABLE (LADDER TYPE 시공시 기준) |
15. |
MCCB(4P)규격에 따른 CABLE (PUNCHED TYPE 시공시 기준) |
16. |
3Ø 380V ,1Ø 220V MOTOR FEEDER DATA(내선규정) |
전력 / 전류대조표 함 외워봅시더~
전력[KW] |
전 류[A] |
110V 1Φ2W |
110/220 1Φ2W |
220V 3Φ3W |
380V 3Φ4W |
440V 3Φ3W |
575V 3Φ3W |
660V 3Φ3W |
3300V 3Φ3W |
6600V 3Φ3W |
22900V 3Φ4W |
1 |
9.0909 |
4.5454 |
2.6243 |
1.5193 |
1.3121 |
1.0041 |
0.8747 |
0.1749 |
0.0874 |
0.0252 |
2 |
18.181 |
9.0909 |
5.2487 |
3.0387 |
2.6243 |
2.0082 |
1.7495 |
0.3499 |
0.1749 |
0.0504 |
3 |
27.272 |
13.636 |
7.8731 |
4.5581 |
3.9365 |
3.0123 |
2.6243 |
0.5248 |
0.2624 |
0.0756 |
4 |
36.363 |
18.181 |
10.497 |
6.0775 |
5.2487 |
4.0164 |
3.4991 |
0.6998 |
0.3499 |
0.1008 |
5 |
45.454 |
22.727 |
13.121 |
7.5969 |
6.5609 |
5.0205 |
4.3739 |
0.8747 |
0.4373 |
0.1260 |
6 |
54.545 |
27.272 |
15.746 |
9.1163 |
7.8731 |
6.0247 |
5.2487 |
1.0497 |
0.5248 |
0.1512 |
7 |
63.636 |
31.818 |
18.370 |
10.635 |
9.1853 |
7.0288 |
6.1235 |
1.2247 |
0.6123 |
0.1764 |
8 |
72.727 |
36.363 |
20.995 |
12.155 |
10.497 |
8.0329 |
6.9983 |
1.3996 |
0.6998 |
0.2017 |
9 |
81.818 |
40.909 |
23.619 |
13.674 |
11.809 |
9.0370 |
7.8731 |
1.5746 |
0.7873 |
0.2269 |
11 |
100.00 |
50.000 |
28.868 |
16.713 |
14.434 |
11.045 |
9.6227 |
1.9245 |
0.9622 |
0.2772 |
12 |
109.09 |
54.545 |
31.492 |
18.232 |
15.746 |
12.049 |
10.497 |
2.0995 |
1.0497 |
0.3025 |
13 |
118.18 |
59.090 |
34.117 |
19.752 |
17.058 |
13.053 |
11.451 |
2.2744 |
1.1372 |
0.3277 |
14 |
127.27 |
63.636 |
36.741 |
21.271 |
18.370 |
14.057 |
12.247 |
2.4494 |
1.2247 |
0.3529 |
15 |
136.36 |
68.181 |
39.365 |
22.790 |
19.682 |
15.061 |
13.121 |
2.6243 |
1.3121 |
0.3781 |
16 |
145.45 |
72.727 |
41.990 |
24.310 |
20.995 |
16.065 |
13.996 |
2.7993 |
1.3996 |
0.4034 |
17 |
154.54 |
77.272 |
44.614 |
25.829 |
22.307 |
17.069 |
14.871 |
2.9743 |
1.4871 |
0.4286 |
18 |
163.63 |
81.818 |
47.239 |
27.348 |
23.619 |
18.074 |
15.746 |
3.1492 |
1.5746 |
0.4538 |
19 |
172.72 |
86.363 |
49.863 |
28.868 |
24.931 |
19.078 |
16.621 |
3.3242 |
1.6621 |
0.4790 |
25 |
227.27 |
113.63 |
65.609 |
37.984 |
32.804 |
25.102 |
21.869 |
4.3739 |
2.1869 |
0.6303 |
35 |
318.18 |
159.09 |
91.853 |
53.178 |
45.926 |
35.144 |
30.617 |
6.1235 |
3.0617 |
0.8824 |
45 |
409.09 |
204.54 |
118.09 |
68.372 |
59.048 |
45.185 |
39.365 |
7.8731 |
3.9365 |
1.1345 |
55 |
500.00 |
250.00 |
144.34 |
83.566 |
72.170 |
55.226 |
48.113 |
9.6227 |
4.8113 |
1.3866 |
65 |
590.90 |
295.45 |
170.58 |
98.760 |
85.292 |
65.267 |
56.861 |
11.372 |
5.6861 |
1.6388 |
75 |
681.81 |
340.90 |
196.82 |
113.95 |
98.414 |
75.308 |
65.609 |
13.121 |
6.5609 |
1.8909 |
85 |
772.72 |
386.36 |
223.07 |
130.04 |
111.53 |
85.349 |
74.357 |
14.871 |
7.4357 |
2.1430 |
95 |
863.63 |
431.81 |
249.31 |
144.34 |
124.65 |
95.391 |
83.105 |
16.621 |
8.3105 |
2.3951 |
125 |
1136.3 |
568.18 |
328.04 |
189.92 |
164.02 |
125.51 |
109.34 |
21.869 |
10.934 |
3.1515 |
135 |
1227.3 |
613.64 |
354.29 |
205.12 |
177.15 |
135.56 |
118.10 |
23.620 |
11.810 |
3.4037 |
145 |
1318.2 |
659.09 |
380.54 |
220.11 |
190.27 |
145.60 |
126.85 |
25.639 |
12.685 |
3.6558 |
[비고 1] 전력 이 1.5KW인 경우 이표의 15KW의 1/10, 전력이 150KW인 경우 이표의 15KW의 10배로 한다. 다른 경우도 이에 따른다. [비고 2]이 표는 전부 평형부하 역률 1의 경우에 대한 것으로, 역률이 1 이하의 경우에는 이표에 명시한 값을 역률로 나눈값이 된다.
오버추어광고 무료등록 ㆍ 옥션 초특가코너
ㆍ 인터넷으로 영화보기 중고차 팔기 ㆍ 운세보기 ㆍ 만화보기 | |
|
전공 |
|
완죠니 노가다네여, 1시간 가까이 걸렸어요. 일이 없어 노니깐 할 수 있는거지 원~ ㅋㅋㅋ |
|
배... |
|
ㄲㄲㄲㄲ |
|
삼성전기인 |
|
그러게요.. 고생많이 하셧군요 ^^ 감사합니다 |
|
전기 초보 |
|
이야 이거 다 일일이 치신건가 정말 대단하시네영 |
|
이용호 |
|
힘드셔도 딴님들이 돔이 되면 보람아니겠어요 ^^** |
|
특급전공ㅋ |
|
전력=전압*전류 |
|
전기공학도 |
|
단상 220 계산식 3상 220 계산식 3상 380 계산식 3상 4선식 계산식 가르쳐주세요 님(*^^*) |
|
스카이 |
|
1∮2W 220V I=P/V=1000/220 3∮3W 220V I=P/V*√3=1000/220*√3=1000/381 3∮4W 380V I=P/V*√3*COSθ=1000/380*√3*1=1000/658 220,381,658,762 만 외워두심 언제 어디서나 바로 전류를 구할수 있습니다. 3∮3W 440V I=P/V*√3*COSθ=1000/440*√3*1=1000/762 | |