○ 전문가 그룹 협의체구성
○ 건의 및 요구사항
- 월별난방 공급 가동시간 및 온도 설정
A. 6월,9월은 06시부터 17시까지 난방정지 그외 난방가동시는 난방공급수 온도를 40℃로 공급
B. 7~8월은 심야시간대만 주 1회씩 난방가동 검토
C. 목욕온수 공급온도는 42±1℃로 공급
D. 봄,가을,하절기 난방 순환 공급 펌프 가동시 안전용 배출밸브 (일명 릴리프 밸브) 설치로 인하여
한 두 세대 난방 사용시나 2~3백 세대 난방시에도 똑같이 많은 전력비 손실을 가져오므로 공동
전력비용 증가가 예상됨 (시스템 개선 필요)
E. 전력비용 절감을 위한 개선 방안으로 동절기를 제외한 난방 온수 공급순환 펌프 가동시 기존 용량
의 1/5인 소형·저유량 용량으로 개선하여 추가 설치 검토를 건설사에 에너지 절감 차원에서 건의
요망함
F. 지하 기관실에 메인 공급 시스템 운전관리 상태를 직접 확인 할 수 있게 건설사에 모니터링과
기록화 되도록 필히 수대협에서 큰과제로 삼고 개선 해결하였으면 합니다.
에너지 관리 명장으로써 제삼 부탁 건의 드립니다.
출처: 명품 수완신도시 입주자모임 원문보기 글쓴이: 석호106동1701