안녕하십니까?
미동소방학원의 박창훈 입니다.시험준비 하시느냐 수고하셨습니다.
내일까지는 쉬시더라도 월요일부터는 또 달리셔야 합니다..ㅠㅠ
133회 문제와 방향에 대해 잠깐 말씀드리겠습니다
<1교시>
1.화재현장에서 방화(Arson)가 의심되는 특징에 대하여 설명하시오.
↳ 방화공학 실무 핸드북에 있습니다.
방화의 개념,방화의 특징→방화판정 10대 요건 작성하시면 좋을 듯 합니다
2.제3종분말소화약제의 소화효과와 A급화재에도 적응성이 있는 이유에 대하여 설명하시오.
↳제3종분말소화약제의 소화효과:연쇄반응억제,질식,냉각,희석
↳A급화재에도 적응성이 있는 이유:탄화탈수 작성하시면 좋을 듯 합니다
3.소방시설의 내진설기준에서 다음을 설명하시오.
1)세장비의 개념
2)가지배관 고정장치 중 와이어타입 고정장치와 환봉타입 고정장치 설치기준
3)가지배관에 설치되는 고정장치를 제외할 수있는 행가 설치기준
↳법규내용입니다 현장에서 설명 들어 갑니다
4.유체의 흐름에서 Froude 수사 무차원임을 증명하고 정상류와 비정상류의 정의를 수식으로 설명하시오.
↳1.프루드 수는 유동의 관성과 중력의 비로 나타내는 무차원 수로
프루우드 수=관성력/중력
중력이 영향을 미치는 유체의 운동을 취급할 때에 이용되며, 유동의 동적상사성을 판단하기 위하여 사용
2.정상류:유체속의 임의의 점에 있어서 유체의 흐름이 모든 특성 즉,
압력(P), 밀도(ρ), 속도(V), 온도(T) 등이 시간 경과()에 따라 변화하지 않는 흐름
비정상류:비정상류란 유체속의 임의의 점에서 유체의 흐름이 모든 특성 즉, 압력 (P), 밀도(ρ),속도(V), 온도(T) 등이 시간 경과(dt)에 따라 변하는 흐름
5.소방공사 감리원의 법적인 수행엄무와 감리원의 권한에 대하여 설명하시오.
↳반복기출문제입니다.(108,113,125,128회 기출입니다)
6.「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 에서 규정하는 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단에 대하여 설명하시오.
↳131회 기출입니다
7.「방염제의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 의한 방염제의 정의와 방염도료의 종류를 설명하시오.
1.방염제의 정의(2조)
"방염제"란 가연성의 재료에 방염성능을 부여하는 약제로서 재료에 물리적 또는 화학적으로 결합시켜 불꽃이 닿거나 열을 받았을 때 연소하기 어렵게 하기 위한 목적으로 사용되는 액체상태 또는 고체상태 등의 약품을 총칭하여 방염액ㆍ방염도료 및 방염성물질로 구분된다.
2."방염도료"란 가연성재료에 대하여 형상등을 변화시키지 아니 하고 방염처리를 위하여 방염성이 있는 물질을 도료와 혼합한 것을 말하며, 분말도료를 포함한다.(3조에 종류 있습니다)
8.산림화재와 같은 대형화재에서 발생할 수 있는 화재소용돌이(Fire Whirl)현상과 위험성을 설명하시오.
↳109회 기출입니다.
개념,발생메커니즘,특징 입니다
9.비상방송설비에서 마스킹 효과(Masking Effect)에 대하여 설명하시오.
↳127회 기출입니다
10.소방용 배관중 분기배관에 대하여 다음을 설명하시오.
1)분기배관의 정의
2)분기배관의 연결방법
↳130회 기출입니다
11.NFPA 704의 위험물질 기호체계에서 적색~인화성단계(0~4)와 백색~기타(특정위험)정보를 알리는 코드를 설명하시오.
1.적색~인화성단계(0~4)
0단계:타지 않음
1단계:충분히 가열되었을 경우 발화하는 물질로 인화점 93℃ 이상인 물질
2단계:발화가 일어나려면 상대적으로 고온 환경에 위치하거나 지속적으로 가열되야 하는 물질인화점 38℃ 이상 93℃ 이하인 물질
3단계:상온 대기환경에서 연소할 수 있는 액체/고체류로서 인화점 23℃ 이상 38℃ 이하인 물질
4단계:상온 대기 환경에서도 즉시 혹은 완전히 증발하거나, 공기중에 확산 되어 불타는 물질
인화점 23℃ 아래인 물질
2.백색~기타(W,OX,COR,BIO,CRY)
12.화재로부터 방출된 에너지에 의해 연소가스가 팽창하여 압력이 상승한다.다음조건에서 압력상승값을 계산하시오.
13.산업안전보건기준 에서 정전기로 인한 화재난 폭발의 위험이 발생할 우려가 있는경우 정전기 억제가 필요한 설비와 조치방법을 설명하시오.
↳제325조 입니다
<2교시>
1. 고체연소에 영향을 주는 변수로서 다음에 대하여 설명하시오.
1) 표면적 대 질량비와의 관계
↳표면적 증가→ 반응면적 증가→활성라디컬생성 용이→연소속도증가
2) 방향과의 관계
↳화염의 진행방향→가열거리증가→가열거리내 활성라디컬생성→연소속도증가
화염의 진행방향과 바람의 방향이 동일시 가열거리 증가로 연소속도 증가
상층연소확대까지 기술하시면 좋을 듯 합니다
3) 열관성과의 관계
↳열관성 클 경우→열축적용이→발화시간증가 및 연소속도 느림
열관성이 낮을경우→발화시간감소 및 발화온도 낮다→연소속도는 빠름
4) 난연재와의 관계
↳열관성 및 열확산율로 설명하시면 좋을 듯 합니다
2. 「가스계소화설비의 설계프로그램 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에서 요구하고 있는 설계프로그램의 유효성확인에
대하여 설명하시오.
↳112회 유사기출,126회기출 입니다
3. 「특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501A)」에서 다음에 대하여 설명하시오.
1) 제연구역의 선정
2) 유입공기 배출방식의 종류
3) 외기취입구 설치기준
4) 제어반의 기능
↳기술기준이네요..ㅠㅠ법규문제는 정확한 암기가 차별화 입니다
4. 위험물제조소등과 인근의 건축물 사이의 안전거리를 단축시키기 위해 방화상 유효한 담을 설치하고자 할 때, 담의 높이를
산정하는 방법에 대하여 설명하고, 다음 조건을 사용하여 위험물제조소의 방화상 유효한 담의 높이를 구하시오.
[조건]
㉠ 제조소의 외벽 높이 :20m
㉡ 제조소와 문화재 사이의 거리 : 30m
㉢ 문화재 높이 : 20m
㉣ 문화재는 방화구조이고, 제조소등에 면한 부분의 개구부에 방화문이 설치 되지 아니한 경우이다.
↳공개강의때 설명합니다
5. 퓨지블 링크(Fusible Link)타입 폐쇄형헤드의 열반응시험에 대하여 설명하시오.
↳130회 25점으로 기출입니다
6. 간이스프링클러설비의 상수도직결형 배관 및 밸브 설치 순서를 기술하고 「소방용밸브의 성능인증 및 제품검사의
기술기준」에 따른 개폐밸브의 구조에 대하여 설명하시오.
↳상수도에 직접 연결하는 방식으로 수도용 계량기 이후에서 분기하여 수도용 역류방지밸브, 개폐표시형밸브, 세대별 개폐밸브 및 간이헤드의 순으로 설치할 것. 이 경우 개폐표시형밸브와 세대별 개폐밸브는 그 설치위치를 쉽게 식별할 수 있는 표시를 해야 한다.
<3교시>
1.연기의 유해성을 설명하고 연기 유동층의 현상을 고온영역의 연기층과 저온연기층의 영역으로 구분하여 설명하시오.
↳126회 그대로 기출이고
연기의 개념,연기생성 메커니즘,유해성 1)시각적,2)생리적,3)심리적유해성
고온영역:공기밀도>연기밀도
⓵상승기류에 의한 천장면에 고온의 열축적→ 보일-샬의 법칙에 따라 온도 상승 시 압력 상승→ 중성대는 하부로 이동
⓶고온영역의 연기층 유동현상→ 수직 연소확대
저온 영역:저온 연기유동은 저강도 화재 또는 공기 인입 시 냉각
⓵ 단층화 유발 시 감지기 및 스프링클러의 감열시간의 지연은 소화실패 유발
⓶ 연기의 경계층 하강에 의한 가시도 저하로 피난에 어려움이 발생
대책까지 언급하시면 더욱 좋습니다
2.소방용합성수지(CPVC)배관에 대하여 다음을 설명하시오.
1) 사용이유,적용가능한 소화설비
2) 소방용합성수지(CPVC)배관의특징
↳재료적특징,소화배관특징,시공특징으로 분류하시면 좋은답안이 될 듯 합니다
3) 소방용합성수지(CPVC)배관 시공시 주의사항
↳사용압력 및 온도조건확인
신축처리
검증된 접착제사용 및 접착제 경화시간
경화시간시 충격주의등등 기술하시고 필드에서 아시는내용 있으시면 더 기술하셔도 됩니다
4) 「스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103)」에서 정하고 있는 설치 가능한 장소
↳⓵ 배관을 지하에 매설하는 경우
⓶ 다른 부분과 내화구조로 구획된 덕트 또는 피트의 내부에 설치하는 경우
⓷ 천장(상층이 있는 경우에는 상층바닥의 하단을 포함한다. 이하 같다)과 반자를 불연재료 또는
준불연재료로 설치하고 소화배관 내부에 항상 소화수가 채워진 상태로 설치하는 경우
3.소방설비의 수계소화설비등에 적용되는 감압방식에 대하여 다음을 설명하시오.
1) 감압이 필요한 이유
2) 감압방식의 종류 및 특징
3) 감압방식 중 일반적으로 많이 사용하는 방식의 경우 설치방법
4) 「소방시설등 성능위주설계 평가 운영 표준 가이드 라인」에서 소방용 감압밸브의 성능시험 3가지
4.「산업안전보건기준에 관한 규칙」 및 「내화구조에 관한 기술지침」에 대하여 다음을 설명하시오.
1) 내화구조의 정의
2) 내화구조 설치장소
3) 내화구조 대상 및 범위
4) 내화구조 시공 시 고려사항
↳이런문제가 어렵죠ㅠㅠ
KOSHA 가이드ㅠㅠ
5.「공동주택의 화재안전기술기준(NFTC 608)」에서 옥내소화전설비,비상조명등,비상콘센트 설비의 설치기준을 설명하고 「건축위원회(심의) 표준 가이드라인」에서 제시하는 지하 3층에 거실 설치 시 선큰(Sunken)의 설계기준을 설명하시오.
↳예상된 문제입니다.
가져가신분은 기분좋았을텐데요
6.GHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)의 개념과 「위험물의 분류 및 표지에 관한 기준」에 따른 화학물질의 건강유해성 종류,물리적 위험성 중 폭발성 물질과 인화성 액체의 분류 및 신호어를 설명하시오.
↳94회,111회 유사기출문제입니다.
기본문제인데 암기할게 많으셔서 버리신분은 3교시 어려웠을텐데요
<4교시>
1. 건축화재모델(Compartment Fire Model)에서 다음 사항을 설명하시오.
1) 존모델 (Zone Model)
2) 필드모델 (Field Model)
3) 화재감지모델 (Detector Response Model)
4) 피난모델 (Egress Model)
5) 내화모델 (Fire Endurance Model)
2. 「피난기구의 화재안전기술기준(NFTC 301)」의 설치장소별 적응성 있는 피난기구를 모두 기술하고, 「다수인피난장비의 성능인증 및 제품검사 기술기준」의 피난장비의 일반구조 기준을 설명하시오.
↳법규문제 입니다ㅠㅠ
3. 도로터널에 관하여 다음 내용을 설명하시오.
1) 터널 연장등급 및 방재등급별 기준
2) 터널 내 임계풍속, 터널경사 보정계수
3) 터널 위험도지수 산정 시 고려해야 할 잠재적인 위험인자 6가지
↳1),2),3) 모두 도로터널 방재ᆞ환기시설 설치 및 관리지침입니다.
4. 다음의 조건을 보고 표시등과 경종의 부하전류, 전압강하, 경종의 작동상태를 판단하고 문제가 있는 경우 대책을 설명하시오.
5. 단열재와 관련된 다음 사항을 설명하시오.
1) 열전도율과 단열성
2) 단열성에 영향을 미치는 요인
3) 단열재의 종류
↳열전도율,열관성을 알면 기본문제 입니다.
6. 제5류 위험물의 성질, 품명, 지정수량을 기술하고 유기과산화물의 특성 및 사용 시 주의사항에 대하여 설명하시오.
↳기본문제 입니다.
첫댓글 빠른 분석 감사합니다. 교수님!!!
오 굿
이렇게만 기술하셔도 합격점수에 근접 하게쓴걸요~~^^