미동소방학원 조준행 기술사입니다.
제133회 소방기술사 1, 2교시 문제 빠르게 훑어 보겠습니다.
<1교시>
1. 화재현장에서 방화(Arson)가 의심되는 특징에 대하여 설명하시오.
→ 발화위치, 연소촉진물질 존재유무, 귀중품 반출 등 방화로 판정할 수 있는 요인들과 화재패턴 중 방화에 의한 패턴을 설명
하면 될 듯 합니다.
2. 제3종 분말소화약제의 소화효과와 A급화재에도 적응성이 있는 이유에 대하여 설명하시오.
→ 친근한 문제입니다. A급화재 적응성 이유는 방진효과, 탄화/탈수효과로 설명하면 됩니다.
3. 「소방시설의 내진설계 기준」에서 다음을 설명하시오.
1) 세장비의 개념
2) 가지배관 고정장치 중 와이어타입 고정장치와 환봉타입 고정장치 설치기준
3) 가지배관에 설치되는 고정장치를 제외할 수 있는 행가 설치기준
→ 내진기준이 어렵지만, 이 문제처럼 암기위주의 내용은 계속 출제가 되었었죠
4. 유체의 흐름에서 Froude 수가 무차원임을 증명하고, 정상류와 비정상류의 정의를 수식으로 설명하시오.
→ Fr=관성력/중력이고, 각 힘의 수식을 유도해서 증명하면 좋겠습니다. 정상류와 비정상류 차이는 시간에 따라 물리량의
변화여부를 수식(dP/dt=0, dV/dt=0 등)으로 표현하면 좋겠네요
5. 소방공사 감리원의 법적인 수행업무와 감리원의 권한에 대하여 설명하시오.
→ 적법성/적합성 검토, 지도/담독, 성능시험 등의 수행업무와 관계법령에 따라 발주자의 감독 권한을 대행합니다.
6. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」에서 규정하는 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단에 대하여 설명하시오.
→ 131회 기출입니다. 대상이 되는 특별관리시설물(8개)를 포함시켜 설명하면 좋겠네요.
7. 「방염제의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 의한 방염제의 정의와 방염도료의 종류를 설명하시오.
→ 형식승인 문제 어렵습니다. 특히 방염도료 종류는 준비하기가 쉽지 않아 보입니다.
8. 삼림화재와 같은 대형화재 주변에서 발생할 수 있는 화재 소용돌이(Fire Whirl)현상과 위험성에 대하여 설명하시오.
→ 메카니즘을 부력, 상승운동 등으로 설명하고, 연소중인 나무, 비산불티 등에 의한 화재확대로 위험성을 설명하면
될 듯 합니다.
9. 비상방송설비의 마스킹 효과(Masking Effect)에 대하여 설명하시오.
→ 127회 기출입니다. 국내 기준의 개선점까지 설명하면 좋을 듯 합니다.
10. 소방용 배관 중 분기배관에 대하여 다음을 설명하시오.
1) 분기배관의 정의
2) 분기배관의 연결방법
→ 130회 기출입니다.
11. NFPA 704의 위험물질 기호체계에서 적색-인화성 단계(0~4)와 백색-기타(특정위험) 정보를 알리는 코드에 대하여
설명하시오.
→ 각 코드에 대하여 설명하고, 국내 위험물 분류기준과 비교 설명도 좋을 듯 합니다.
12. 화재로부터 방출된 에너지에 의해 연소가스가 팽창하여 압력이 상승한다. 다음 조건에서 압력상승값을 계산하시오.
1) 바닥면적 100m2, 높이가 10m인 화재실의 개구부와 누설 틈새를 포함한 전체 누설 면적이 5m2 이다.
2) 이 공간에서 화재가 발생하여 평균 온도가 대기온도 27oC보다 200K높게 형성되었고, 온도 상승률이 4(K/s)라고 한다.
단, 유출계수는 10.24이다.
→ 상세풀이 때 설명드리겠습니다.
13. 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에서 정전기로 인한 화재나 폭발의 위험이 발생할 우려가 있는 경우 정전기 억제가 필요한
설비와 조치방법을 설명하시오.
→ 제325조 내용입니다. 준비하기 어려웠을 듯
<2교시>
1. 고체연소에 영향을 주는 변수로서 다음에 대하여 설명하시오.
1) 표면적 대 질량비와의 관계
→ 동일 질량 대비 표면적이 크면 연소면적 증가, 연소용이
2) 방향과의 관계
→ 상향확산이 확산속도, 연소속도 빠름,
3) 열관성과의 관계
→ 열관성이 증가할 수록 발화시간 증가, 연소속도 느림
4) 난연재와의 관계
→ 난연재일수록 열관성, 열용량이 커서 발화시간 증가, 연소 곤란
2. 「가스계소화설비의 설계프로그램 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에서 요구하고 있는 설계프로그램의 유효성확인에
대하여 설명하시오.
→ 시험모델선정, 소화약제, 기밀시험, 방출시험, 분사헤드 방출면적시험, 소화시험을 설명하면 되겠습니다.
3. 「특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501A)」에서 다음에 대하여 설명하시오.
1) 제연구역의 선정
2) 유입공기 배출방식의 종류
3) 외기취입구 설치기준
4) 제어반의 기능
→ 화재안전기준 암기문제는 암기의 정확도가 중요합니다.
4. 위험물제조소등과 인근의 건축물 사이의 안전거리를 단축시키기 위해 방화상 유효한 담을 설치하고자 할 때, 담의 높이를
산정하는 방법에 대하여 설명하고, 다음 조건을 사용하여 위험물제조소의 방화상 유효한 담의 높이를 구하시오.
[조건]
㉠ 제조소의 외벽 높이 :20m
㉡ 제조소와 문화재 사이의 거리 : 30m
㉢ 문화재 높이 : 20m
㉣ 문화재는 방화구조이고, 제조소등에 면한 부분의 개구부에 방화문이 설치 되지 아니한 경우이다.
→ 문화재 높이 H와 pD^2+a의 크기를 비교해야 하는데, 조건(ㄹ)에 따라 p=0.04 입니다. 자세한 내용은 상세풀이 때
설명드리겠습니다.
5. 퓨지블 링크(Fusible Link)타입 폐쇄형헤드의 열반응시험에 대하여 설명하시오.
→ 130회 기출입니다. 이 시험의 도입배경인 콜드솔더링 현상까지 설명하면 좋겠네요
6. 간이스프링클러설비의 상수도직결형 배관 및 밸브 설치 순서를 기술하고 「소방용밸브의 성능인증 및 제품검사의
기술기준」에 따른 개폐밸브의 구조에 대하여 설명하시오.
→ 개폐밸브의 구조는 어렵네요. 형식승인/성능인증 관련 문제는 준비하기가 쉽지 않습니다.
첫댓글 잘보았습니다 빠른 지도에 감사합니다
감사합니다. 더욱 증진하겠습니다.
오 굿~~^^