일터에서 생긴 일 Accumulator 액분리기에서 오일 제거하기
가리사니 추천 1 조회 224 14.07.17 13:40 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 14.07.19 14:47

    첫댓글 에어컨랜드[E&S팀] 13:34 new

    내용 잘 봤습니다. 약간의 아쉬움이 있어 말씀드려봅니다. 리버싱밸브(사방변)과 압축기 소손의 진단은 성급한 판단이였지 않나 싶습니다. 내용상 압축기 기동시 압력의 변화가 거의 없다고 표현하셨는데 이 부분은 면밀한 진단이 요구됩니다. 압축기 자체의 안전장치(온도상승에 의한 토출가스 바이패스)가 작동되었는지 또는 흡입압력이 높을시 실내부하 및 설치,사용조건에 따른 오일 오버플로우에 대한 검토가 부족한듯 했습니다. 악조건속에 저압부로 넘어간 오일은 회수가 매우 미미하여 점점 체적되고 시공자의 판단을 혼란스럽게 만듭니다. 냉매가 부족한듯보여져 과차징을 하기도 하며 압력변화가

  • 14.07.19 14:50


    미미하여 압축불량으로 오진하기도 합니다.
    결과로 봤을때 오일회수의 문제라면 오일이 저압부로 넘어가는 원인을 개선작업해야 할것이라 생각됩니다. 설비된 배관 및 부대장치등을 고려하시어 판단하시기 바랍니다.

  • 작성자 14.07.20 10:33

    아~ 그렇지않아도 지금 해당 컴프레서 모델에 대한 스펙을 찾아보고 있었습니다. 의견에 감사드립니다. 아무래도 이부분은 따로이 공부를 더해야 할 것 같습니다. 속단의 원인에 대해 핑계를 대자면 함께 작업한 회사 사장의 결정을 따를 수 밖에 없었습니다. 아무래도 직원의 입장에서 사장의 결정에 대해 확신이 없는 상태에서 작업 중단을 강력하게 얘기할 수 없는 상태여서 그 결정대로 작업을 했지만, 끝나고 나서 많이 찜찜하더군요. 말씀해 주신대로 복기해서 검토를 해야겠습니다. 감사합니다.