배 합 재 료 |
CEMENT |
WATER |
배 합 량 |
980KG |
689ℓ |
․ SEAL제 주입완료후 CASING을 인발한다.
4. L/W계 GROUT 주입
․ SEAL제 주입완료후 주입공 상부로 주입제가 넘치지 않도록 밀페시킨후 설계심도 하단부 부터 주입을 시작한다.
․ 주입은 L/W계 주입제를 1.5SHOT 방식으로 주입하며, 주입시의 압력이 10KG/CM2를 넘 지 않도록 한다.
또한 주입으로 인하여 주변의 구조물에 지장을 초래해서는 안된다.
․ 사용되는 주입제의 배합비는 다음과 같다.
(1M3 기준)
A 액 |
B 액 | ||
WATER GLASS |
WATER |
CEMENT |
WATER |
250ℓ |
250ℓ |
250KG |
421ℓ |
500ℓ |
500ℓ |
․ 주입대상 지반에 대한 주입량은 다음식으로 계산한다.
Q = V․n․α (1 + β)
여기서 Q : 주입량
V : 주입개량범위의 체적 (M3)
n : 지반의 간극률
α : 주입재의 충진률
β : 주입의 손실계수
α (1 + β) : 주입재의 손실을 고려한 충진율
n․α (1 + β) : 주입율
따라서 주입율 λ = n․α (1 + β)에 의해 계산되며, 각 지층에 대한 주입율은 다음 도표 와 같다.
구분 토질 |
목 적 |
공극율 (%) |
충 진 율 (%) |
주 입 율 (%) |
비 고 | |
현 탁 액 |
현 탁 액 | |||||
점성토층 |
차수(개량) |
N>15 |
60 |
35 |
23.1 |
|
모 래 층 |
" |
N≥30 |
45 |
60 |
29.7 |
|
사 력 층 |
" |
N>30 |
35 |
80 |
30.8 |
|
풍 화 토 |
" |
40 |
60 |
26.4 |
||
풍 화 암 |
" |
30 |
50 |
16.5 |
<주> 1. 위 주입율 도표는 건설부 제정 구조물 기초설계기준
(P.410~411, 1986, 대한토질공학회)
2. 손실계수 β는 0.1로 한 값임.
3. 연암의 경우 6~8%정도로 일단 주입율을 산정하고, 시험시공후 정확한 주입율을 결정한다.
5. 시공시 유의사항
․ 주입시의 철저한 시공관리를 통해 무리한 압력을 가하지 말것.
시공간격 심도는 설계도에 의하여 실시할 것.
․ 기타 시공시의 장애가 발생하면 감리자와 협의하여 시행할 것.