보 상 식 |
복합형(A,B구성. 교차회로 인정) |
동작방식 |
or회로(또는) 둘 중 하나만 작동해도 작동됨. |
and 회로(그리고) 둘이 같이 동작시에만 작동. |
특 징 |
신속기동 적용 |
오작동 방지 목적 |
적응성 |
심부화재 적용 온도상승이 완만한 장소에 사용 |
지하층, 무창층 등 환기 잘 안되는 장소 실내용적 적은 장소 천정과 바닥사이 좁은 장소 등 |
※ 작동방식
1. 차동식 스포트형 : 일국소의 열축적에 의해 작동 : 감지부와 검출부가 통합되어 있다.
① 공기의 팽창을 이용하는 방식 (99%이상)
② 열기전력을 이용하는 방식
2. 차동식 분포형 : 광범위한 열 축적에 의해 작동 : 감지부와 검출부가 분리되어 있다.
① 공기관식 : 하나의 검출부 길이
20m(오작동방지) ∼ 100m(신속기동 목적:상,하한 존재) 이하
② 열전대식 : 서로 다른 두 가지 금속을 접합하여 온도차를 주면 스스로 기전력 (전류)을 발생시키는 현상을 이용하는 방식 - Seebeck effect
열전대부 : 4개 이상 20개 이하일 것
③ 열반도체식 : 열을 받으면 기전력화하는 반도체 소자를 내장한 것.
감지부 : 2개 이상 15개 이하일 것.
※ 차동식 감지기를 분포형 감지기로 설치해야 되는 장소
일본규정 : ① 부식성 가스가 체류하는 장소 (축전지실 등 H₂↑)
② 수증기가 다량으로 체류하는 장소
③ 결로가 발생되는 장소
④ 먼지, 미분 등이 다량으로 체류하는 장소
3. 정온식 스포트형 : 감지기 주변 온도가 일정온도(공칭 작동온도)에 도달했을 때
작동하는 방식
① 금속의 바이메탈을 이용하는 방식 (국내 99% 이상)
② 액체의 팽창을 ″ ″
③ 가용 금속을 ″ ″
4. 정온식 분포형 : 일국소의 열을 감지하는 방식 ⇒ 주로 : 감지선형 : 비재용형이다.
① 설치방식 : 각 실마다 접속단자를 설치 구간별로 끊어서 설치하면 효과적
비재용이므로 합선시 그 부분만 교체 가능
② 설치장소 : spot형을 설치하기 곤란한 장소로서 화재 위험이 높은 장소
케이블 트레이, 콘베이어벨트, FRT, 에스컬레이터 주위 등.
③ 온도에 따라 외피 색깔이 다르다.
백색 : 공칭작동온도 80℃ 이하
청색 : ″ 80∼120℃이하
적색 : ″ 120℃이상
※ CCTV : 법적으로 감지기로는 사용될 수 없다.
방제센터에서 감지기 → 양 쪽의 정보를 비교 분석 : 정확도 향상
CCTV
4> 연기감지기
1. 이온화식 작동원리
화재시 이온전류에 연기 입자가 달라 붙으면 저항이 증가하며
전류가 잘 흐를 수 없어 (전류감소) 전압이 변동되는 것을 검출
2. 광전식
① spot형 (산란광식) : 연기침입시 빛이 난반사, 산란광 증가
: 큰 입자에 효과적(빛의 산란에 유리)
: 오작동 우려가 많다.
(아무것이나 들어가도 감지기 작동 우려)
※ 발광부 : 3.5㎽의 적외선 LED사용
파장 : 0.95㎛
수광부 : cds 물질 : 스스로 판단, 수광량에 따라 ON, OFF
(가로등 점등, 소등의 원리)
② 분리형 (감광식) : 비화재보의 우려 적다.
연기 침입시 빛을 차단, 수광량 감소 검출
대공간, 천정이 높은 장소, 아트리움 경기장 등 20m이상 장소 설치
※ 비교
|
이 온 화 식 |
광 전 식 |
연기감지능력 |
적은 입자의 연기 감지 유리(0.01∼3㎛) 표면화재 용도에 적합(불꽃연소) 연기 색상에 무관 |
큰 연기 검출유리(0.3∼10㎛) 심부화재(훈소등)용도에 유리 밝은 색 연기에 유리(광반사 때문) |
비화재보 |
온도, 습도, 바람 등에 의해 작동우려성 |
분광 특성상 타 파장의 빛에 의해 작동우려 |
적응성 |
B급 화재 등의 불꽃화재 눈에 안보이는 크기의 미립자가 상시 체류장소 |
A급 화재 등의 훈소화재 적응 엷은 회색 연기가 발생되는 화재
|
작동원리 |
연기에 의한 이온 전류의 변화검출 |
수광량의 증,감 검출 |
5> 공기표본 추출형 감지기 (Air Sampling Type Detector) VESDA감지기
1. 개념
석유화학공장, 반도체공장 등 화재 발생을 엄격히 통제되는 장소에서
화재 초기에 발생되는 초미립자(0.02㎛)를 검출, 화재의 신속 감지를 목적으로 사용
2. 특징
① 일반 감지기보다 조기 감지 능력 탁월
② 풍속, 습도, 온도 등에 영향을 받지 않는다. (오작동의 우려 적다)
③ 설비가 복잡하고 고가이다.
④ 크린룸, 박물관, 미술관, 발전소, 공항, 통신제어실 등
고가의 장비가 설치된 장소에 사용
3. 종류
① cloud chamber 방식
가. 해당 지역의 공기표본 채취 (zone 별로 연속 채취)
나. filter 통과 : 큰입자는 제거
다. cloud chamber : 초미립자 + 물
진공펌프를 통해 습도 챔버내 압력을 감소(0.02kg/cm³)시키면
초미립자 주위로 물이 달라붙어 응축액이 된다.
라. 검출 : 응축액은 눈에 보이는 연기의 입사 정도로 커진다
이것을 검출하는 원리
② Xenon Lamp Type
cloud chamber 방식과 원리는 같으나 등기구를 사용하는 방식
6> 불꽃 감지기
1. 작동원리 : 화염에서 발생되는 자외선 또는 적외선 중 특정 파장의 방사에너지를
전기에너지로 변환시켜 이것을 검출하는 원리
2. UV 감지기
① 검출파장 : 0.18 0.26 파장검출
② 검출소자 : UV DRUM을 이용 : 광전자 효과를 이용하는 것으로서
고체표면에 빛을 비추면 광전자가 방출되는 효과를 이용하는 것
3. 적외선 감지기 ( I.R )
① 검출파장 : 4.4㎛ 파장을 검출
CO₂공명방사 : 탄소[C]가 함유된 물질은 화재 발생시 발생하는 CO₂가 열을 받아
특유의 파장을 형성하게 된다.
이것은 4.4㎛ 정도에서 최대의 에너지를 가지며 이 파장을
검출하는 원리
4. 불꽃 감지기 설치장소
① 부착높이 20m 이상 장소
② 일시적으로 발생한 열, 연기 등으로 화재신호를 발신할 우려 있는 장소
③ 지하가
④ 발화 위험이 매우 높거나 순간적으로 연소, 폭발의 우려 있는 장소
※ 비교
|
UV (옥외용) |
IR (옥내용) |
동작시 검출파장 |
0.180.26 자외선 파장 |
4.4 의 적외선 파장 |
연기영향 |
연기증가시 급격한 감도 저하 |
연기 영향 적다 (파장이 길므로) |
감지기 오손 |
투과창 오손시 감도저하 (수시 청소 필요성) |
투과창 오손되어도 감도저하 기능적다 |
인공광의 반응 |
자연광에 대해 파장범위 밖에 있으므로 Filter 사용치 않는다. |
자연광에 의한 오작동 우려 있으므로 Filter 사용 |
※ 불꽃 감지기 (FLAME DETECTOR) : Shilla-Korea : 제품설명
WT-0001은 화재시 방사되는 자외선(UL TRAVIOLET)의 강도(POWER) 및
깜박거림(FLICKERING)을 감지하며 화재의 유무, 상태, 변화를 전기적 신호로
변환하여 각종 화재 경보 장치로 송신하는 불꽃감지기 이다.
최초의 불꽃 감지기는 미국의 HONEWYELL사에서 석유화학 PLANT의
조기 화재감시를 위하여 개발되었으며, 미국, 일본 등 선진국에서는
다종의 불꽃 감지기가 생산되고 있다.
이미 국내에도 외국사의 몇몇 불꽃 감지기가 수입되어 설치되고 있으나
국내 소방설비와 전기적 특성이 상이하여 선로의 재작업, 별도 전원의 공급,
경보설비의 추가설치 등으로 인한 과도한 투자가 요구되고 있다.
그러나 WT-0001은 국내 소방 설비를 기초로 개발된 제품이므로 P형 및 R형
등에 유동적으로 사용할 수 있는 특성을 가지고 있다.
이 감지기는 특히 공업, 상업지역과 공공기관, 호텔, 기숙사, 대단위 주거지역에
적합하다.
또한, 높은 천장이나 개방되어 있는 대형건물, 환승지역, 솔벤트지역 등
기타 이러한 지역과 같이 순식간에 불길이 번질 수 있는 위험한 지역에
적용할 수 있다.
7> 특수감지기
1. 축적형 감지기
① 축적형 감지기 사용하는 장소 <오작동 우려 장소>
가. 지하층, 무창층 등 환기가 잘 안되는 장소
나. 실내용적 협소 일시적인 열, 연기로 화재신호를 발신할 수 있는 우려장소
다. 감지기 부착면과 바닥면이 가까워 오작동 우려가 있는 경우 등.
② 사용해서는 안되는 장소 <너무 느리면 안된다.>
가. 교차회로용 감지기 설치된 곳 = A : B ant 기능이 이미 되어 있다.
나. 급속한 연소확대의 우려가 있는 장소 : 석유화학 플렌트, 가스, 폭약제조소
다. 축적기능이 있는 수신기에 연결하는 경우.
2. 다신호식 감지기 (2신호식) : 국내법상 (복합형)
: 2가지 감지기의 감도를 가진 것
감도란 ? 축적시간, 연기농도, 공칭작동온도
3. 아나로그식 감지기 (Address 방식)
Analogue : 열이나 연기의 변화를 다단계로 출력한다.
Address 방식이란 ? : 아나로그방식에 주소 기능을 부여한 것.
(자신의 위치를 알려주는 마이크로 프로세서 내장)
: 값은 비싸나 장점이 많다. (호텔객실 확인 기능)
※불 꽃 감 지 기 비 교 평 가 자 료
|
신라소방산업(주) (국내)
|
ATT (미국) |
SIMPLEX (미국) |
SECURITON (스위스) |
THORN SECURITY (미국) |
공급전원(VDC) |
24 ± 30% |
18 ∼ 32 |
18 ∼ 32 |
24 ± 4% |
15 ∼ 28 |
경보전압(VDC) |
4.0 ∼ 5.0 |
자료없음 |
5 |
자료없음 |
5 |
경보 표시기 |
LED |
LED |
자료없음 |
LED |
LED |
공급전류 |
20 |
2000 |
187 |
50 |
50 |
대기시 전류(mA) |
0.5 |
175 |
83 |
2.3 |
1 |
경보시 전류(mA) |
13 |
90 |
90 |
90 |
100 |
사이각(°) |
120 |
90 |
90 |
90 |
100 |
감시거리(M) |
MIN 3∼MAX 120 |
25 |
50, 100, 150 |
20 |
26 |
동작온도(℃) |
-40 ∼+80 |
-40 ∼ 70 |
-40 ∼ 75 |
-20 ∼ 60 |
-10 ∼ 60 |
보존온도(℃) |
-40 ∼+85 |
-40 ∼ 80 |
40 ∼ 80 |
-20 ∼ 60 |
-30 ∼ 80 |
습도(%) |
90% |
80% |
90% |
80% |
95% |
무게(g) |
방폭형 300 일반형 150 |
3700 |
2000 |
3880 |
420 |
감지기크기(mm) |
110×45 |
132×132×120 |
300×250 |
80×58 |
103×74.5 |
재질 |
ABS, 알루미늄 |
알루미늄 |
알루미늄 |
스텐레스 |
ABS, POLYCARBO |
취부방법 |
기존감지기 BASE사용 |
신규설치 |
신규설치 |
신규설치 |
신규설치 |
응답속도 (m/sec) |
250∼1000 |
자료없음 |
500∼3000 |
500∼2000 |
20sec |
응답파장(nm) |
180∼220 |
|
|
185∼230 |
|
감지기 수명 (연속동작시) |
10,000시간(5년) |
자료없음 |
자료없음 |
자료없음 |
자료없음 |
SPARK 감시 |
감지됨 |
안됨 |
안됨 |
안됨 |
안됨 |
소비전력 |
0.4 |
60 |
4.5 |
0.5 |
1 |
(46)
?수신기 <SYSTEM>
※ 배선방식 1
Class A 장소 : 루프 (loop) 배선방식으로
루프배선방식(신호선로와 같은 주요선로의 경우 적용)
단선, 단락시에도 감시가 가능함
Class B 장소 : 일반적인 방식으로
단선, 단락시 감시가 가능함
※ 배선방식 2
공통선 방식 : -선을 공통선으로 하여 사용하는 방식으로 공통선 단선시
공통선을 이용 하는 전체 회로가 기능을 상실함.
국내기준 : 7회로당 1개의 공통선 사용
실선배선 방식 : (NFPA 방식)
공통선이 없이 회로별 전용회선을 사용하는 방식
선로 고장시 고장의 범위가 축소된다.
※ 국내 문제점
왜 loop 방식이 필요한가 ?
국내규정 : 7회로마다 공통선 1회로씩으로 공용한다.
이때 공통선이 끊어지면 어찌할 것인가 ? (작동정지 무용지물)
Class A : 위험성이 높은 장소 (심플렉스)
1> 수신기의 종류
수신기 |
신호 전달 방식 |
신호의 종류 |
중계기 |
P |
개별신호방식 |
전회로 공통신호 |
O |
R |
多重 통신방법 |
회선별 고유 신호 |
O |
M |
개별신호 방식 |
발신기별 고유신호 |
X |
1. P형 (Proprietary) 사설용
|
회로수 |
예비전원 |
기능 |
발신기 |
용도 |
P형 1급 |
무제한 |
O |
동작, 도통시험기능 |
O |
대형건물 |
″ 2급 |
5회로 이하 (3층 이하 해당) |
O |
도통× |
O |
소형건물 |
″ 3급 |
1회로 |
× |
|
|
주택용 |
2. M형 (Mumicipal) 공중용도 <현재는 전화발달, 잘 아쓰고 있다.>
M형 NFPA 기준 : ① coded system (누름 s/w 설치)
② Voice system (거리에 송수화기 설치)
③ ①+② 방식
3. R형 (Record) : 기록이 되는 타입
R형이 생긴 이유 : 전압강하의 문제점
간선수의 문제점 해결
① 전압강하 문제점
EX :경비실에서 500m 이격 본 건물 설치(지상 6층, 지하 1층, 층당 2회로씩 설치)
P형 가능한가?
<조건 : 발신기의 경종 50mA/개, 표시램프 30mmA/개>
전압강하 : 전격전압의 80% 이상일 것 = 24%×0.8
= 19.2(V)이상이어야 한다.
5V(4.8) 이하이면 공사하나마나 법적으로도 안된다.
계산 : e(V) = 전류(A)×길이(m)× 0.0356
2(mm²)
램프 : 14개×30mmA = 0.42A 필요
벨 : 직상층 우선경보 : 4개×50mmA = 0.2A 필요 ⇒ 0.062A
= 0.62(A)×500(m)×0.0356 = 5.5(V)
2(mm²)
답 ▶ 전압강하가 5.5(V)이므로 4.8(V)초과하므로 안 어울린다.
이러한 전압강하를 방지하기 위해 R형을 사용한다.
② 간선수의 문제점
P형 : 기본 간선 7선 : 회로 : 1회로당 1선씩 추가
회로공통 : 7마다 1선씩 추가
응답 : 1선
전화 : 1선
경종 : 직상발화층마다 1선씩
표시등 : 1선
경표공통 : 1선
EX : 지상 20층 / 지하 5층 경우 간선수는 ?
<조건 : 지상 2회로씩, 지하 4회로씩 설치>
① 회로선 : (지상 : 20×2) + (지하 5층×4) = 60 회로
② 회로공통선 : 60 ÷ 7 = 9 가닥
③ 벨선 : (지상 20선) + (지하 1선) = 21 가닥
④ 기본선 : 4가닥
⇒ 총 94 가닥 필요함.
※ ≪ R형의 특징 및 기능 ≫
1. 특징
① 높은 신뢰성 : 일부가 고장나도 사용가능, 전압강하의 우려 없음.
② 용이한 증설 및 변경 : 중계기만 설치하면
③ 자동 고장 검출 기능 : 이상, 단선, 고장 자동검출
④ 공사의 경제성 : 선수 감소
⑤ 표시기능의 다양성 및 간편화 : 모든 신호 디지털화(소형공간에 수납가능)
2. 기능
① 각 설비의 감시 및 제어기능
② 각 설비의 상호 연동기능
③ CRT와 프린터를 이용한 화재발생 구역 자동기록 기능
④ 정보처리 고속화 및 일원화 기능 (소화, 제연 등 감시 및 제어연동)
3. 신호방식
※ 집합형과 분산형
집 합 형 |
분 산 형 |
|
|
※ R형. 집합형과 분산형의 비교 <중계기>
|
집 합 형 |
분 산 형 |
1. 통신방식 |
Pulse Code Modulation 방식 |
Pulse Position Modulation방식 |
2. 형식승인 |
R형 |
GR형 |
3. 중계기의 전원 |
AC 100V 또는 220V 사용 내부에 정류기 및 비상축전지 내장 |
수신기로부터 24V 공급 받음 |
4.중계기 사고시 back up 기능 |
중계기 독립제어 기능으로 자동절환 정상적인 방재업무 수행가능 |
2중 포설에 의한Loop Back 기능을 보유하며 Isolator를 추가 설치함 |
5. 전선 |
전압강하 문제되지 않는다. AC 바로 공급 |
거리 등에 비례 전압강하 발생 전선 굵기가 비례적으로 굵어진다 |
6. 수신기 수 |
1채널 |
4∼16채널 |
7. 아날로그 감지기에 대한 농도, 온도, 검출기능 및 예비경보기능 |
없음 |
있음 |
8. 설치공사방법 |
2∼3개층을 pit 내부중계기로 집합 설치 |
각 Local마다 중계기 설치 필요 설치개소 많아진다. |
9. 유지보수 |
수리 및 유지관리 편리 |
중계기 이상시 교체해야한다. |
10. 적용대상 |
대단위 공장, 초고층 건물, 학교 공항, 병원 등 |
호텔(객실마다), APT단지, 전기샤프트 좁은 건축물 |
※ P형. R형 비교
|
P형 |
R형 |
1. 전압강하 |
발생. (길이에 따라 굵은 전선 사용 필요) |
전압강하 우려 없다 |
2. 증설시 회로의 변경 |
별도의 수신반 또는 대용량의 P형 수신반 필요 |
Local기기는 동별 중계기에 연결 중계기의 수신반 사이에는 신호선로만 접속 |
3. 설치공사 및 유지관리
|
선로가 회로마다 필요하므로 설치 및 유지관리가 어렵다 (기기비용 : 적다) |
중계기에 접속하여 정보를 송수신, 설치공사 및 유지관리 쉽다 (기기비용 : 많다) |
4. 화재표시 방법 |
Lamp점등식 |
램프점등식 CRT 화면표시(프린터기록기능) |
5. 선로고장검출 |
도통시험 s/w에 이해 수동으로 주기적인 체크 |
자동검출 수신반에 경보 및 프린터에 기록 |
6. 수신반 회로 수용능력 |
1면당 180회로 수용 (자탐설비기준) |
1면당 1000회로 수용 (자탐설비 기준) |
7. 수신반 감시요원 |
수신기 설치 장소마다 관리자 필요 |
중량집중감시이므로 1개소만 필요 |
8. 종합의견 |
규모가 적은 APT 등에 유리 |
초고층 대단위 APT에 유리 |
※ R형의 특징 : 1. 선로수가 적게들어 경제적이다.
2. 선로길이를 길게 만들 수 있다.
3. 증설 또는 이설이 비교적 용이하다.
4. 발생지구를 선명하게 문자로 표시할 수 있다.
5. 신호의 전달이 정확하다.
※ R-Type 자동화재탐지설비 수신기와 수신기, 수신기와 중계기간((network통신)에
사용되는 style 7 배선방식과 고장중, 화재발생시 화재신호 발생능력
1. 개요
style 7 배선이란 4회로 배선방식이라고도 하며,
4가지의 전송선, 즉 (신호선, 전원선, 전화선, 표시등)에 각각 2회로가 설치되며
Multiplex 전송방식을 채용한 것이다.
이러한 다중전송방식은 증설 또는 개수시에도 전선수를 변경치않고도
중계기 증설이 가능하며 간단히 처리되며 보수, 점검이 더욱 간편하게 된다.
2. 배선방식
3. 고장중 화재신호 발생능력
고장상태 |
단선 |
단락 |
정지 |
단선과 정지 |
단선과 단락 |
단선과 정지 |
신호발생능력 |
O |
O |
O |
O |
X |
X |
※ 신호 발생 설비 종류 : NFPA 72 국내 : P, R, M, G, GP, GP형
지역경보설비 중앙통제소경보설비
보조경보설비 전용경보설비
원격통제소경보설비 비상음성/경보통신설비
※ 자동화재 탐지설비 입출력장치 신호방식
1. 일반신호방식 (Conventional Type)
기기 작동 신호를 ON, OFF 방식의 접점신호로 관련 신호를 송.수신함
2. 주소화방식 (Addressable Type)
자기 자신이 고유주소(Adress)를 가지고 있어 기기작동시 자신의 고유주소 (위치)와 함께 작동상황에 대한 부호를 수신반에 통보하고,
수신기에 관련기기의 제어시에도 해당 주소에 따라
제어 신호를 전송하는 방식
3. 아나로그 방식 (Analogue Addressable Type)
주소화 방식에서는 기기 자신의 동작상태를 자기 자신의 고유주소와 함께
단순 부호로 변환하여 전송하지만, 아나로그방식은 자기 자신의 주소(위치)와 함께 감지기 자신이 탐지한 연기 농도나 온도에 대한 아나로그값을 수신반에 전송하는 방식
※ 멀티플렉싱 (Multiplexing) 이란? : 다중전용방식 : 1회선 = 2가닥
통신용어로서 1개의 통신회선으로 동시에 많은 통신이 가능하게 하는 방법이다.
이 방법의 최대 장점은 통신 전선의 가닥수를 최소화 할 수 있는데 있다.
대형 건물의 경보설비는 매 경계구역마다 배선이 필요한 P형 보다는
동시에 수십 또는 수백회로를 한 쌍의 전선으로 통신이 가능한 R형 수신기를
사용하는 추세이다.
1. 방식
① TDM 방식 (시분할방식) Time Division Multiplexing
디지탈을 data 전송하는데 적합한 방식으로 data를 순서대로
연속해서 송출하는 방식.
② FDM 방식 (주파수분할방식) Frequency Division Multiplexing
TV에 다중음성과 동시에 문자 data를 보내는 것과 같은 방식이다.
R형 수신기는 신호방식으로 FDM을 이용한 다중통신 방식을 채택함
※ MXL Network 자동화재탐지설비
1. 개요
초고층 대형빌딩, 대규모 산업시설, 대형 공항시설 등 완벽한 신뢰도가 요구되고
국제 수준의 system기능을 갖추어야하는 공공시설에 적합한
인공지능형 자동화재 탐지설비로서 통신 network를 통하여
적게는 수천회로에서 최대 수십만회로의 용량으로 아나로그 감지기를 수용하며,
Class A, style 6, style 7 등의 Redundancy 기능을 가진다.
또한 현재 국내 사용 중인 단일 CPU로 구성된 R형 수신반과 중계반의
Mester-slave개념이 아니고, 각 panel의 이상상태 및 간선의 단선, 단락,
접지를 대비한 peer to peer stand-alone개념으로 구성되어 있다.
2. 적용대상
① 초고층 대형빌딩, 국제 수준의 시스템 기능 및 완벽한 신뢰도가 요구되는
공공시설
② 국내 보험사의 외국재보험 가입시 UL/FM 제품이 요구되는 건물,
원자력발전소, 국제 공항시설 등 NFPA Code를 적용하여야하는 시설물.
③ 광범위한 산업지역을 network로 연결해 집중감시하여야 하는 시설물.
3. 시스템의 구성
※ MXL R형 수신기
① Net - work 기능
수백대까지의 R형 수신기(대당 3000회로용량)로 연결하여
대용량회로의 집중/분산 감시기능
② Class A 배선 (NFPA 72)
중계기와 감지기간의 배선을 Loop화하여 단선, 단락, 접지가 되더라도
역방향으로 동작.
③ Style 6 배선 (NFPA 72)
수신기와 중계기간의 통신선을 Loop화하여 단선, 단락, 접지가
되더라도 역방향으로 동작.
④ Style 7 배선 (NFPA 72)
수신기와 수신기간의 network 신호선을 1차 통신선(2선)과 2차 통신선 (2선)으로 Loop 구성하여 1차 통신선이 단절되면 2차 통신선으로 통신
⑤ Walk Test 기능
1인이 빌딩 전체 자탐설비를 점검할 수 있어
정비 및 보수작업의 용이성으로 경비, 인건비, 절감
⑥ BAS Intergentration 기능
빌딩 자동화 시스템에 모든 화재관련 신호를 송신하여
타 설비와 연동 및 시스템 통합을 이룰 수 있는 기능
⑦ 방송기능
수신기에 AMP를 내장하여 수신기의 프로그램에 의해
각 층별로 필요한 대피 및 안내방송 가능.
⑧ MXLR 중계반
중계기능-아나로그 감지기, 분산형 중계기 등의 720 point Address를 수용하여 MXL 수신기와 통신
※인텔리젼트 감지기
① 아나로그 감지기 자동환경 보전기능 (NFPA 72)
매초마다 각 감지기 주위환경을 수신기 CPU에서 감시,
프로그램에 의해 보정.
② 아나로그 감지기 주야간 감도 자동설정기능 (NFPA 72)
CPU 프로그램에 의해 주, 야간 감도를 구분 감시하는 기능
③ 아나로그 감지기 일일 자기 진단기능 (NFPA 72)
CPU 프로그램에 의해 자동적으로 전체 감지기를 일일 자가 테스트하여
그 결과를 수신기에 표시
④ AnalLASER (NFPA 72)
공기 표본 추출형 연기 감지기로서 감도가 일반 연기 감지기의 100배
이상으로 LASER Light Scattering 기술을 이용한 연기초미립자 검출기
1개당 최대 1800m² 면적을 방호할 수 있다.
※ 배선방식에 의한 분류 (NFPA 72)
① 인력장치 회로 (Initiating device circuits : IDC)
감지기, 발신기, 펌프 및 damper 기동등 화재발생 입력신호를
수신기나 중계기에 통보하는 회로.
Class |
Style |
구분 |
고 장 종 류 (Abnormal condition) | ||
단선 (Single open) |
접지 (Single ground) |
단락 (Wire-to-wire short) | |||
B |
A |
경보 |
|
|
O |
고장 |
O |
O |
| ||
고장중 경보능력 |
|
|
| ||
B |
경보 |
|
|
O | |
고장 |
|
|
| ||
고장중 경보능력 |
O |
G |
| ||
C |
경보 |
|
|
| |
고장 |
O |
O |
O | ||
고장중 경보능력 |
|
|
| ||
A |
D |
경보 |
|
|
O |
고장 |
O |
G |
| ||
고장중 경보능력 |
O |
O |
| ||
E |
경보 |
|
|
| |
고장 |
O |
G |
O | ||
고장중 경보능력 |
O |
O |
|
★ G = 수신반에 Ground로 표시됨
★ Style B = 일반배선방식 Style D = loop배선방식
② 통보장치 회로(Notification appliance circuits : NAC)
화재 발생신호에 대응하여 수신반에서 화재의 발생을 알리는 벨, 부저,
사이렌, 스피커 등의 신호를 발생시키는 장치에 사용하는 회로
Class
|
Style |
구 분 |
고 장 종 류(Abnormal condition) | ||
단 선 (Single open) |
접 지 (Single ground) |
단 락 (Wire-to-wire short) | |||
B |
W |
경보 |
O |
O |
O |
고장 |
△ |
|
| ||
X |
경보 |
O |
O |
O | |
고장 |
O |
|
| ||
Y |
경보 |
O |
G |
O | |
고장 |
△ |
O |
| ||
A |
Z |
경보 |
O |
G |
O |
고장 |
O |
O |
|
★ △ = 고장지점까지만 작동함
★ Stule Y = 일반배선방식 Style Z = loop 배선방식
③ 신호선로 회로 (Singnaling line circuits : SLC)
두 선을 이용하여 입력장치와 수신기, 수신기와 수신기,
수신기와 중계기간의 통신에 사용되는 다중 통신회로
Class
|
Style |
구 분 |
고 장 종 류(Abnomal condition) | |||||
단선 |
접지 |
단락 |
단락&단선 |
단락&접지 |
단선&접지 | |||
B |
4 |
고장 |
O |
G |
O |
O |
O |
O |
고장중 경보능력 |
|
O |
|
|
|
| ||
4.5 |
고장 |
O |
O |
O |
O |
O |
O | |
고장중 경보능력 |
O |
|
|
|
|
| ||
A |
5 |
고장 |
O |
G |
O |
O |
O |
O |
고장중 경보능력 |
O |
O |
|
|
|
| ||
6 |
고장 |
O |
G |
O |
O |
O |
O | |
고장중 경보능력 |
O |
O |
|
|
|
O | ||
7 |
고장 |
O |
G |
O |
O |
O |
O | |
고장중 경보능력 |
O |
O |
O |
|
|
O |
★ Style 4 = 일반배선방식, Style 6 = loop 배선방식,
Style 7 = Network 통신용 loop 배선방식
★ -감지기와 감지기, 감지기와 수신기, 감지기와 중계기 = Style 4 or Style 6
-수신기와 수신기, 수신기와 중계기 = Style 7
④ 배선공사 기준
구 분 |
설계시 적용기준 |
필요시 적용기준 | |
1. 입력장치 회로 (Initiating device circuits : IDS) |
Style B |
Style D | |
2. 통보장치 회로 (Notification appliamce circuits : NAC) |
Style Y |
Style Z | |
3. 신호선로 회로 (Signaling line circuts : SLC ) |
①감지기와 감지기 감지기와 수신기 감지기와 중계기 |
Style 6 |
Style 4 |
②수신기와 수신기 수신기와 중계기 |
Style 7 |
|
?발신기
1. 종류
① P형
② M형
③ T형 : 송수화기가 있는 방식 (수화기를 들면 바로 통화가 가능한 것)
: 2사람이 동시에 수신기를 들었을 경우
: 수신기측에서는 선택할 수 있어야하며
: 선택되지 않은 발신기의 음도 들을 수 있어야한다.
2. 발신기의 음량 : 1m 거리에서 90 phone 이상일 것.
※ 폰과 데시벨의 차이점
phone : 소음의 강도 : 듣는측에서
db : 음의 강도(음파의 압력) : 발생하는 측에서
① 기동장치 → 경보 까지 10초 이내
② 전압 : 80% 이상의 전압에서 동작할 것
③ 표시등 : 전구 2개 이상 병렬로 사용하거나
또는 발광다이오드(diode)를 사용할 것
④ 음량 : 90 phone/1m
⑤높이 : 0.8∼1.5m 이하
(47)
소방전기 시설
※ 용어 : NFPA = 미국방화협회 <National Fire Protection Assoation>
1> 비상경보설비
1. 종류
① 비상경보설비
② 자동식 싸이렌
③ 단독형 화재감지기 : (외국은 많이 사용함 : 국내 동방생산 :
연기감지기+건전지+스피커 일체내장)
2. 대상
① 연면적 400m²이상
② 지하층, 무창층 경우 바닥면적 150m²이상
※ 무창층이란 ? and개념 :
가. 지상층으로서 개구부 바닥면적 1/30이하일 것
나. 파괴가 용이하도록 창살이 없을 것
다. 도로에 접할 것
라. 높이 : 바닥으로부터 1.2m이하
마. 넓이 : 50cm의 원내접 가능할 것
3. 설치기준
① 비상경보설비, 자동식 싸이렌 ⇒ 포용거리 : 25 m
비상전원 : (축전지) : 60분 감지 후 10분 경보 기능
② 단독형 화재탐지기 ⇒ 각실마다 설치. 150m²마다 1개씩 설치
최상층 계단실에 설치.
내장 건전지 년 1회 이상 교환 (2차 전지)
※ 2차 전지 (고시 : 1994-100호)
1. 주전원을 상용전원으로 사용할 때 : 2차전지는 성능시험에 합격한 것을 사용할 것
2. 주전원을 건전지로 사용할 때 : 단독형 화재경보기는 국가검정품일 것
2> 비상방송설비
개요 : 대부분 일반방송용으로 사용하다가 화재시 비상방송으로 연동하여 사용한다.
※비상방송, 비상조명 : 대부분 전기쪽에서 설계.
(자동식 발전기 안된다 : 소요시간)
1. 설치대상
① 연면적 3500m²이상
② 지상 11층 이상
③ 지하 3층 이상
2. 설치기준
① 직상층, 발화층 우선경보 ( 5층 이상 연면적 3500m²이상)
② 타 방송중이라도 화재시 비상방송으로 자동절환될 것 <감지기와 연동>
③ 비상전원 : <축전지 설비>에 한함
④ 용량 : 60분 감지 후 ―→ 10분간 사용할 수 있을 것
⑤ 방송개시 소요시간 : 10초 이하 (규정으로 자동식 발전기 ×)
※ EX : 자가발전기가 비상전원으로 사용될 수 없는 이유
대상 : 자탐, 유도등, 비상방송설비 <축전지만 해당>
?Gen 엔진시동(정격 싸이클의 전압시)
◎― ―→UVR작동 ―→차단기 자동투입 ―→발전기전압출력 →사용처
한전 │ 정전│ ?? (저전압계전기 동작) │
│ │ │
│ ┗───── 약 15초 정도 소요 ───────────┛
│ 지체되는 이 시간 때문에 경보, 방송, 유도등은 안됨<화재시 긴급설비>
│
┗?→UVR감지─→차단기 자동개방 ─→발전기엔진정지 ─→상용전원으로
복구(한전투입)
3. 비상방송설비의 구성 : (확성기, 음량조정기, 증폭기, 조작부)
축전지 : 앰프 납품시에 battery는 넣지 않으므로 사용자는 별도로 구입하여야 한다.
① 확성기 : (Speaker)
가. 음성입력 : 3W 이상 (실내 경우 1W 이상)
나. 음량 : 90 Phone/1m에서
다. 포용거리 : 25m
※확성기(스피커)의 종류 : ㉮ Cone형(3W) : 사무실 천정, 반자에 설치(천정매립형)
㉯ Horn(5W) : 지하층등 벽부형 (노출형)
② 음량조정기 (Attenua tor)
EX : 방송설비에서 2선식과 3선식 배선방식의 차이점과 특징은 ?
③ 증폭기(앰프 : Amplitior)
가. 종류 : ㉮ 이동형 : 휴대형 : 5∼15W
탁상형 : 10∼60W
㉯ 고정형 : desk형 : 30∼80W
rack형 : 200W (일반적인 설비 사용)
※Rack형의 특징
1. 증폭기(앰프)가 Unit화 되어 교체 및 증설 용이
2. 전체 합계용량의 제한이 없다.
3. 각종 부가기능이 장착되어있다.
④ 조작부 (Operating Panel) : 조작하는 부위
가. 조작 s/w 높이 : 바닥으로 부터 0.8 1.5 이내
나. 기동장치와 연동 동작구역을 자동으로 표시할 것
<몇 층에 방송이 나가는지 표시>
다. 한 건물내에 조작부가 2이상 있는 경우 (방재실에 방송용AMP와 안내실의 AMP
있는 경우)에는 어느 조작부에서도 방송이 가능할 것
동시 통화 기능 있을 것
라. 기동장치는 : -자동화재탐지설비와 연동하여 기동
-발신기와 연동하여 기동
-비상전화와 연동하여 기동
※ 점검방법
비상방송연동시험
1. 주, 지구 off
2. 비방연동 off
3. 지구동작 s/w → 층에 맞추고→연동시키면 (on)→방송층 표시
3> 유도등
EX : 연기의 농도 표시법 (연기가 있을 때 : 80, 연기가 없을 때 : 100 )
1. 투과율법 : I ×100 = % 80 ×100 = 80%
Io 100
2. 감광율법 : ( 100% - 투과율%) = (100-80) = 20%
투과율 + 감광율 = 100% <연기감지기의 공칭작동농도 표시에 사용>
※ 광전식 감지기의 경우 : 1종 감광율 5정도
2종 감광율 10정도
1m당 감과율×1.5배의 연기 투입시 → 30초 이내에 동작
3. 감광계수법(가장 정확한 방법)
※ Lambert - Beer 의 법칙 :
연기 농도를 통과한 입사광선의 광도는 통과한 두께와 연기 입자의
농도에 따라 지수함수적인 감소를 나타낸다.
?? K?C?L -σL
I = Io EXP = I = Io EXP
KC = σL : 연기농도
L : 연기 두께 (m)
σ = I × In Io
L I
↖_ 단위(m) 거리의 역수
★ 화재시 연기 감지기가 작동하는 작동점의 감광계수는 : 0.1[m]정도
※ 유도 등을 소등할 수 있는 대상물
1. 방화대상물 또는 그 부분에 사람이 없을 것 : 휴일, 휴업, 야간 등 정기적으로 사람이 없는 상태가 반복되며 경비원, 숙직자 등에 의해 관리되는 것을
(무인상태로 본다)
2. 외광에 의해 피난방향을 식별 가능한 부분 : 유도등 설치대상 부분이
1. 유도등의 종류
① 피난유도등 (녹색바탕 백색문자) : 출입구의 위치표시 < 大中小 형으로 구분>
② 통로유도등 (백색바탕 녹색문자) : 출입구까지의 경보표시
가. 복도통로유도등 <실외복도>
나. 거실통로유도등 <실내복도>
다. 계단통로유도등
③ 객석유도등 (색기준 없음) : 출구까지의 경로표시
2. 설치기준
|
설치장소 |
설치높이 |
설치목적 |
소방법상 식별 및 조명도 |
검정 규칙상, 식별 |
피난구 |
출입구 상부 |
(바)높이 1.5m↑ |
출입구의 위치를 알려주기 위함 |
30m거리에서 문자, 숫자 식별 가능한 것 |
상용전원시 :직선거리 30m 비상전원시 :직선거리 20m |
통로 (복도,거실)
계단 |
구부러진 모퉁이 보행거리 20m이하
각층의 계단참 |
(바)높이 1m↓ |
연기가 상부에 체류하므로 식별을 좋게하기 위함 |
벽체부착시: 수평방향 0.5m이격 1LUX 바닥매설시: 직상부 1m위치 1LUX |
벽체부착시 :상동
바닥매설시: 직상부에서 법선조도 1LUX |
객석 |
통로의 직선길이 -1 4 |
객석의 바닥 또는 벽면 설치 |
출입구까지의 경로를 알리기 위함 |
통로의 바닥 중심선에서 0.2LUX↑ |
50cm위치에설치하고수평방향으로 30cm이격 수평면조도 0.2LUX ↑ |
★광도란 : [cd] : 광원이 단위 입체각당 방사되는 광속
★조도란 : [LUX] : 단위 면적당 입사되는 광 속의 량
1 LUX 란 : cd (광도) / m(거리)²: 거리가 멀수록 제곱에 반비례
★법선조도란 : 수평면에 대한 수직방향의 조도 (직각)
법선조도 수평면조도
3. 유도등의 전원
① 상용전원 : AC, DC
② 비상전원 : DC만 인정 (20분 용량 이상), 비상발전기 ×
③ 회로용 점멸기 설치금지 : <단, 3선식 배선의 경우 예외>
※ 점멸기 (s/w) : 전류의 흐름을 차단 (1선만)
※ 개폐기 : 전압을 차단
※ 3배선 방식
※ 3선식 방식에서 점등되는 때는?
① 자동소화설비 동작시
② 자탐감지기 또는 발신기 작동시
③ 비상 경보 설비 발신기 작동시
④ 방재센터에서 수동기동시
⑤ 상용전원 단선시
※ 선진 유도등 방식
1. 대형화 : 클수록 좋으나 건축물의 미관장해
2. 점멸유도등 : Xenon lamp(깜박거림), 강력한 스트로브(섬광)
3. 유도음향장치 : 유도등에서 음성 나옴 (“여기에 비상구가 있습니다.”)
4. 광점멸주행유도장치 : 바닥에 일정 간격으로 매립, 순서대로 점멸유도
5. 허스효과 이용 음성피난유도 : 시간차를 두어 음성이 비상구로 들려오는 것처럼 효과음
6. 3선식
4. 유도표지
① 종류 :
가.축광식 유도표지 : 야광도료를 이용한 것
: 평소 태양광 및 점등불빛을 받아서 축적되어있다가 어두워지면 발광
나. 발광식 유도표지 : 방사성물질을 이용한 것
: 발암물질(국제적으로 사용못함)
※내무부고시 기준 1996-13호
축광식 : 1. 유도표지는 불연성 또는 난연성일 것
2. 유도표지의 두께는 1mm 이상일 것
② 설치
가. 보행거리 15m 마다
나. 구부러진 모퉁이에
③ 기준 :
20분간 발광 후 휘도가 3m cd / m²이상일 것 = 0.003 cd / m²
※휘도(Brightness) 란 : 눈부심의 밝기
형광등 : 더 밝으나 광도가 크다
백열등 : 휘도가 더 크다
B = cd / m²(수평투영면적)
※빛(光)을 내는 원리
① 온도복사 (Templrature Radiation) : 백열등
어떤 물체에 에너지를 가하면 분자운동이 활발해져 복사에너지가 발생한다
: 화재현상
② 루미네이션 (Lumine Sence) : 형광등
외부의 자극 에너지가 光으로 (반딧불 : 야광도료, 유도표지 발광원리)
복사에너지 : 눈에 보이는 파장이 되었을 때 보이는 현상
1²rt : 쥬울렬 발생
5. 비상콘센트 설비
콘센트[consent]란 : 국적 불명의 용어. 현재는 고치기 어렵다.
미국원어 : 리셉터클(Receptacle)
① 설치대상 : 가. 11층 이상 건물 ( 11층 이상 부터)
나. 지하 3층 이상으로서 지하층의 연면적 1000m²이상
② 전원
가. 상용전원
㉮ 저압수전시 : 인입 개폐기 직후에서 분기 전용 배선으로
㉯ 고압수전시 : 변압기 2차측 주차단기 1차측에서 분기 전용배선
※ 용어
개폐기 : 선로를 수동으로 차단
차단기 : ″ 자동 ″
③ 비상전원 설치 대상
가. 7층 이상 영면적 2000m²이상
나. 지하층의 연면적 3000m²이상
④ 비상콘센트용 비상전원의 종류
발전기와 비상전원 수전설비
※비상전원 전용 수전설비란 : 외부에서 별도의 전원이 들어올 수 있는 방식
문제점 : 자동절환 기능이 멈췄을 때. 큰 문제
※ 비상전원 수전설비란 (법상 기준은 없다. 내무부고시만 했음. 1995-24호)
1. 비상전원으로서의 문제점 및 제정배경 (비상전원 수전설비 방식)
① 문제점
가. 정전시 비상전원으로서의 기능상실
나. 초기화재에만 적용가능 (소방대 도착전)
다. 비상용 발전기를 설치하기 곤란한 소규모 건물에만 적용할 수 있다.
② 법 제정 배경
가. 초기하재시는 정전이 없으므로 실용상 큰 문제가 없다고 판단됨.
나. 소규모의 건물에서 발전기 설치를 완화하여 국민의 부담을 완화 목적
다. 전문적인 기술인력이 없어도 비상전원의 유지관리가 가능토록하기 위한
목적
2. 비상전원 수전설비 조건 (①+②+③)
① 인입선이 화재로부터 손상받지 않도록 할 것
가. 배선 : 내화배선
나. 인입방법 : 지중으로 인입
(단, 공중으로 인입시 개구부가 없는 측으로 인입)
② 변전설비는 화재로부터 손상받지 않도록 설치 ( 3가지중 1가지)
가. 방화구획형
나. 옥외개방형 (옥상휀스설치)
다. 큐비클형 (케비넷형)
③ 일반 부하의 사고시 소방용 부하에 지장이 없도록 할 것
5. 콘센트의 전원회로
① 3상 경우 : 200/380 [V] : 3 KVA 이상
② 단상 경우 : 100/220 [V] : 1.5 KVA이상
※ 표준전압(국제공통) : 저압이란 : 100/200 [V]
(국내 신설건물 - 단상 220V/삼상380V)
※ KW와 KVA 차이점
옛날 KW = 전기를 소비하는 것 (소비전력표시)
현재 KVA = 전기를 공급하는 것 (공급능력표시) 변압기, 발전기 용량 KVA.
6. 비상콘센트 설치 방법
① 설치높이 : 1m ∼ 1.5m 이하
② 수량 및 배치방법 :
가. 수량 : 지하층 연면적 3000m²이상시 수평거리 25m마다 설치.
기타 11층 이상 등 ″ ″
나. 배치 : 경우 : 바닥면적 1000²미만시 : 1개소 계단에서 5m이내
″ 넘을 때 : 2개소 ″ ″
6. 비상조명설비
① 설치기준
㉮ 설치장소 : 거실, 복도, 계단
㉯ 조도 : 바닥에서 1 LX 이상
㉰ 예비전원 : ⓐ 내장하는 경우 : (셋트 + DC)
ⓑ 비내장 경우 : (발전기 전원, 축전지 설비) : 발전기 인정
(피난유도등 ×)
㉱ 등기구 : ⓐ전용으로 쓸 경우 : 상용전원과 비상전원용 광원이 분리되어 있다
ⓑ겸용으로 쓸 경우 : 상용전원과 비상전원용 광원이 분리되어있지 ×
※ EX : 비상조명설비에 가장 필수적인 기본적 성능기준을 열거하라.
① 광학적 성능 : 비상시 20분간 점등능력 및 조도 1LX 이상
② 내열성능 : 배선 : HIV선 사용,
등기구 : 불연성 재료 사용
③ 즉시 점등 : 정전시 예비 전원에 의해 즉시 점등될 것
④ 전원의 자동절환 : 정전시 예비전원으로 자동절환되고 상용전원 공급시
자동 복구되는 구조일 것
일본의 경우 : 등기구 : 140℃에서 30분간 점등을 지속할 수 있을 것
배선 : 840℃에서 30분간 견딜 수 있는 배선 사용할 것
※ EX : 비상조명등 설계시 고려해야 할 사항.
① 등기구의 현상 : 설치장소의 사용목적을 고려하여 등기구의 형상, 조명도,
광원의 형태 등을 결정한다.
② 등기구의 배치 : 비상시 피난을 유도할 수 있도록 최적 위치 및 설치장소를 결정한다.
③ 설치장소의 조도 : 경년 변화에 따른 광속의 감소를 고려하여 최저 1LX를
유지키위한 설계상 초기 조도를 산출한다. (여유치 고려)
④ 점등방식의 선정 : 광원을 상용 및 예비전원의 겸용사용
또는 예비전원의 전용사용 여부를 결정
⑤ 예비전원의 선정 : 예비 전원의 내장 여부 또는 별도의 예비전원 설치 등을 결정한다.
7. 무선통신보조설비
1. 개요 : 소방대의 무선 통신용
2. 설치대상 : ① 지하가 연면적 1000m²이상
② 지하층 바닥면적 3000m²이상
③ 지하 3층 이상 바닥면적 1000m²이상
3. 종류
① 누설동축케이블방식 : 케이블만 깔면 되는 방식. 안테나 필요 없다
② 공중선 방식 : 안테나가 필요하다
③ 누설동축케이블 및 공중선 방식
4. 구성 : 전송장치, 뮤반사종단저항, 공중선, 분배기, 접속단자, 증폭기
① 전송장치
㉮ 동축케이블이란 :
특징 : 외부와 전기적으로 차폐되어있어 외부 전파에 영향이 없다.
안테나가 필요하다
㉯ 누설동축케이블이란 :
특징 : 전파를 케이블 외부에 방사시키는 창을 설치하고 있다.
동축케이블 + 안테나(공중선)의 역할을 겸한다.
②무반사종단저항(Dummy Load)
㉮ 설치위치 : 누설동축케이블의 말단에 설치
㉯ 설치 목적 : 누설동축케이블로 전송된 전파는 케이블의 끝에서 반사되어
교신을 방해한다.
따라서 송신부 측으로 되돌아오려는 전파반사를 방지하기
위해 설치
③ 공중선 : 안테나 (Antenna)
㉮ 설치위치 : 누설동축케이블은 불필요. 동축케이블 말단에 설치
㉯ 설치목적 : 동축케이블 사용할 때 전파의 원활한 송수신을 위해 설치
④ 분배기 (Distributor)
㉮ 설치 위치 : 누설동축케이블을 분기하는 장소에 설치
㉯ 설치 목적 : 입력신호를 각 부하에 균등 배분하기 위함
㉰ 설치 기준 : 임피던스 50Ω 이상일 것,
점검이 편리하고 화재 피해의 우려 없는 곳
먼지, 습기, 부식 등으로 기능에 지장이 없도록 할 것
※ impedance란 : 여러 저항의 합성 : 총 저항 (전체 저항치)
⑤ 접속단자 (Terminal Box) : 무선기 접속하는 곳
㉮ 설치 높이 : 0.8 1.5m 이하
㉯ 설치 장소 : 감시제어반(방재센타) 실내에 설치할 것
- 수위실 등 상시 사람이 상주하는 장소
- 지상에서 소방활동을 할 수 있는 장소
건물밖 지상에서 보행거리 300m마다 설치
문제점 : 접속단자와 케이블을 통일해서 넣어 놓을 것
(맞는 것 찾기가 어렵다)
<KBS 6801-C.01번으로 통일할 것> 단자 규격 통일 필요.
⑥ 증폭기 (Amplifier)
말단에서 신호출력이 부족할 경우에 사용하나, 설계 자체를 말단에서 통신이
되도록 설계한다.
<증폭기가 없이도 말단에서 통신이 가능하도록하므로 일반적으로 사용치 않음>
※ 무선통신만 전문적으로 하는 업체에서 시공 (소방설비이다)
- 전원 : AC, DC 전용 배선
- 비상전원용량 : 30분 이상
- 전원에 : 전압계 및 전원표시등 설치
(48)
? 소방용 비상전원
1. 전원의 종류
1) 상용전원 : AC
2) 비상전원 : 상용 전원의 대체 전원
3) 예비전원 : 어떤 system에 내장 → 정전시 자동절환
2. 비상전원 면제 기준
1) 2개 이상의 변전소에서 동시에 <실지로 동시에 받는 것은 아니다>
2) 하나 변전소 전력 차단시 → 자동으로 타 변전소에서 전력이 공급될 때
3. 비상전원의 종류
1) 자가발전설비 : 소화설비, 소화활동설비
2) 축전비 설비 : 경보설비, 피난설비 중 유도등 <신속경보필요, 발전기는× 시간지체>
3) 비상전원수전설비 : 상용전원사용 (소규모 건물에서 사용, 정전시엔 기능상실 우려)
4. 비상전원의 기준
1) 설치위치 : 점검에 편리하고 화재, 침수 우려 없는 곳
2) 용량 : 해당설비를 20분 이상 작동시킬 수 있을 것
( 단, 경보설비 : 60분 감시 후 10분 경보,
무통설비 : 30분 용량 )
3) 방화구획할 것 : 타지역과
1> 발전기
1. 사용연료
① 가솔린
② 디젤
③ 가스 (LNG)
※ 가압송수 장치
1. 펌프방식 2. 고가수조방식 3. 압력수조방식
4. Engine Pump ⇒ (발전기+펌프)
※ 엔진펌프로 사용할 수 있는 경우
① 압력 chamber에 의해 자동 기동될 것
② 소화전함에서 수동으로 원격기동 될 것
③ 정전시 자동으로 전원이 투입될 것
※비상발전기가 구비하여야할 조건 ?
1. 정전시 자동절환, 급전시 자동복구 기능
2. 기동시간이 짧고 전압의 신뢰도 높을 것
3. 20분 이상 안정되게 전원을 공급할 것
4. 효율이 높고, 취급 및 보수가 용이할 것
5. 비상용 부하에 대하여 적절한 발전용량일 것
2. 용량산출방법 : 용어 III -9
2> 축전지 (DC)
※UPS : (축전지설비)→ 비상전원으로서 전산실 등 순간의 정전도 허용되지 않는 장소
1. 축전지 설비의 특징
① 독립된 직류 전원 (DC)
② “즉시” 전원 공급이 가능 → 2차 전지에 한함
③ 보수가 용이
④ 용량의 제한성 (점등, 제어, 통신용으로 주로 사용된다) : 펌프, E/V등 큰 동력은 무리
⑤ 경보설비에서의 유일한 비상전원 (경보, 피난유도등)
2. 축전지의 종류
① 1차 전지 : 충전 ×
② 2차 전지 : 충전 O EX : 연축전지 : 1 cell당 : 2V
알칼리축전지 : Ni cd 1cell 당 : 1.2V
※4800배 cell ↑의 축전실은 방화구획 할 것
3. 축전지실의 화재위험 및 대응
전기분해
① 2H₂O ―――――→ 2H₂↑+ O₂↑ (H₂와 O₂발생, 화재위험성)
충전중
② 산 ―――――――→ 부식성 가스 ↑
※ 대응책 : 부식성 가스가 발생하므로 (일반감지기는 접점 부식성이 우려된다.)
감지기는 : 분포형 공기관식 주로 사용
닥트는 : PVC 주로 사용
(Fire Demper는 ?) 문제점
3> 내열 및 내화배선
※ 내화전선 (FP) : 840℃에서 30분간 내화시험에 합격한 것
내열전선 (HP) : 300℃에서 10분간 내열시험에 합격한 것
※ 전선이란 : 전류를 이송하기 위한 도체 (시공전)
배선이란 : 전선을 사용하여 어떤 회로를 구성한 상태 (시공후)
1. 전선의 종류
① 내화전선 : (고시, 1996-19)
가. 600V 2종 비닐 절연전선 (HIV)
나. 가교 폴리에틸렌 절연전선
다. 클로르프렌 외장케이블
라. 강대 외장 케이블
마. BUS DUCT
바. 4불화 에틸렌 절연전선
사. 알루미늄 피복 케이블
아. 연피 케이블
자. 실리콘 고무 절연전선
차. CD 케이블
카. 하이파론 절연전선 등
2. 공사방법 : 내화전선을 사용, 공사방법에 의해 시공시 내화배선이 된다.
가. 합성수지관 : 내화에 쓸 수 있다. (반드시 25mm이상 매립) 내열은 안됨.
나. 금속관 : 가용전선관 (2종). 금속관
※ 매립 안할때의 규정 : EPS Room 설치시 (배선전용실)
: 타용도 배선과 같이 쓸 경우 :
불연성 격벽설치 : 제일 큰 배선 1.5 이상 이격
또는 : 15cm 이상 간격
3. 전선의 명칭
가. 나선 (Bare conductor) : 옥외송전선로 : 피복이 되지 않은 선
나. 절연전선 (In sulated wire) : 피복한선
다. Cord : 심선이 가는 동선 (이동용 전선에 사용. 가전제품 등)
라. Cable : 절연전선 외부에 절연물로 보호 피복한 것(금속관에 넣으면 나쁘다)
열방출 ×
(49) 용어정의 III
1> Arc 와 Spark의 차이
※ Arc 란 : 전기를 끊을 때 갑자기 절단시키면
흐르던 전류가 갑자기 큰 저항(공기)을 만나
계속 흐르려는 성질(관성의 법칙)에 의해
큰 저항이 걸려 빛과 열이 발생.
※ Spark(스파크)란 : 전기를 넣을 때 전위차로 인해생기는 정전기
두 전하가 내버려두지 않고 어느 정도 이내의
거리로 오면, 전하의 평형을 유지하려는
특성에 따라 빛과 열이 발생
⇒ 점화원 역할
2> 탄화현상과 트래킹 현상
1. 탄화현상 (가네하라 현상) : (Graphote)
누전회로에 발생하는 스파크 등에 의하여 목재 등은 탄화도전로가 생성되어
도전로가 증식, 확대되어 발열량이 증대, 발화하는 현상.
(저압 누전화재의 발화과정.(기구), 발화까지 포함한 의미이다.)
2. 트래킹 현상 (Tracking)
전기 제품 등에서 충전 전극사이의 절연물 표면에
경년변화나 먼지등 어떤 원인으로 탄화전로가 생성되어
결국은 지락, 단락으로 진전되어 발화하는 현상.
(전기재료의 절연성능, 열화의 일종으로 검토되고 있다.)
3. 아산화동 발열현상
동판 가대에 볼트 등이 헐거울 때 많은 전류가 흐른다. (저항증가)
벗꽃모양으로 피는 현상.
3> 그래이딩 (GRADING) 이란 : 무선통신보조설비에서
케이블의 전송시 수신 레벨의 저하폭을 줄이기 위해
결합손실이 서로 다른 케이블을 단계적으로 접속하는 것으로
케이블의 길이 방향으로 규일한 Level을 확보하기 위함.
전송손실 A<B<C
결합손실 A>B>C
※ 그래이딩의 원리
누설동축케이블은 결합손실이 큰 것은 전송손실이 적으며
반대로 전송손실이 큰 것은 결합손실이 적어지는 특징이 있다.
4> 정재파 란 ?
유한 장의 전송선로에서는 종단의 임피던스와 선로의 임피던스가 같지 않은 한
입사파의 일부는 종단에서 반사되어 반사파를 형성한다.
즉, 선로상의 전압, 전류는 입사파와 반사파가 합성한 상태가 되어
겉보기로 선로에 진행하지 않는 정재파를(정재적인 파동) 만든다.
※ 정재파 비 : 균일한 전송선로상에 발생하는 정재파 전압, 전류의 최대값과 최소값의 비
※ 전압정재파 비 : 균일한 전송로상에 발생하는 정재파 전압에 대해
전류의 최대값과 최소값의 비
무선통신보조설비에서 누설동축 케이블의 송신단에서 신호를 보내면
수신단에서 반사가 일어나고 되돌아온 파가 간섭하여 전압파에 산과 골의 부분이 생긴다.
이 전압의 최대, 최소치와의 진폭비를 말하며 누설동축 케이블의
전압정재파 비는 1.5 이하여야 한다.
※자탐에서 종단저항이 50Ω이상 되었을 때의 현상
회로의 합성 저항치가 50Ω 이상이 되면 작동시에 전압강하가 발생하여
수신기가 유효하게 작동하지 않을 우려가 있다.
5> 접지공사와 저항치 : 저항치가 적을수록 전기가 잘 통하므로 좋다.
1. 제 1종 접지 : 10Ω 이하 ―→ 특고압, 피뢰침, 통신기기 등에 설치
2. 제 2종 접지 : 150[V] Ω 이하 ―→ 2차측 고압 혼촉 방지용도.
1선지락전류[A]
?? 1, 2차측 혼촉되었을 때 1차전로에 흐르는 전류의 크기
3. 제 3종 접지 : 100↓ ―→ 400V 미만의 저압전로
4. 특 3종 접지 : 10↓ ―→ 400V∼700V 미만의 저압전로
|
AC |
DC |
저압이란 |
600V↓ |
|
고압이란 |
600V∼7000V↓ |
750V∼7000V↓ |
특고압이란 |
7000V↑ |
7000V↑ |
6> 케이블의 방화대책 : 지하 공동구 해당
1. 선로설계의 적정화
접지상태, 케이블의 품질 및 규격, 배선방법 등 고려
2. 케이블의 불연화, 난연화조치
① MI (불연) 또는 난연 케이블의 사용
② 방화보호
가. 불활성 물질의 사용 : 전선주위 공간을 모래, 석면조각, 팽창질석 등으로 충전
온도상승 우려된다. (가끔 흐르거나 小전류 사용)
나. 방염테이프 : 방염성능 테이프로 감는다.
다. 연소방지도료 도포 : 난연재를 칠하거나 스프레이
3. 관통부의 조치 : Sail 로 밀폐 (연소확대방지) : 방화구획
4. 소방시설 : ① 점검과 보수 : 이상상태 발견, 보수
② 화재감지 : 화재 감지선 등 사용. 조기경보
③ 소화설비 : 소화기 또는 자동소화설비. 하론. CO2. 고팽창포 S.P
④ 기타 : 동물침입방지
7> 자동화재 탐지설비 종단저항이 50Ω 이상일 때의 현상
1. 회로의 합성저항치가 50Ω 이상이 되면
전압강하가 발생하여 수신기가 유효하게 작동하지 못한다.
2. 정격전압의 75% (18V) 이하로 강하 하여서는 안됨.
종단 저항이 50Ω 이상이 되면 합성저항치가 50Ω 이상이 되므로 전압강하가 발생.
※ 회로저항 시험 (회로의 합성저항)
1. 시험목적
감지기 1회로의 선로 저항의 과다에 의한 수신기 기능 이상 초래 여부를
확인하기 위해
2. 시험방법
① 회로 저항계를 사용 배선의 길이가 가장 긴 감지기 회로의
공통선과 회로 사이의 전로에 대하여 측정
② 상시 개방 회로인 것은 회로의 말단을 도통상태로 놓고 측정한다.
③ 판정 : 하나의 감지기 회로에서 합성저항치가 50Ω 이하일 것
8> 전동기의 기동방식
1. 직립기동방식
① 기동전류 : 전 부하전류의 57배 정도로 기동 전류가 크게 소요
② 소용량의 전동기에 주로 사용 <최근엔 기술의 발달로 대용량에도 채택>
③ 전압강하가 크다.
2. 감압기동방식 (Y - △)기동법
① 가장 간단한 방식으로서 40㎾ 이하의 저압전동기에 주로 사용.
1차 Y 접촉 기동 후 △로 접속
② 직립기동방식보다 기동전류를 2/3로 줄일 수 있다.
③ 권선단자 6개
3. 기동보상기 기동법 : 250㎾↓ 단권변압기+절환개폐기 일체로 된 기동보상기 사용.
4. 리엑던스 기동법 : 1차측에 직렬 리엑던스를 유입, 감압기동후, 가속 후 전, 전압으로 교체
5. 단권 변압기 기동 : 보상기동+리엑던스 기동의 각각 장점을 조합한 방법.
9> 비상용 발전기 용량 산정 방식
1. 일반부하용 발전기 용량 계산
① 전 부하 운전을 고려한 경우
② 부하중 가장 큰 전동기의 기동을 고려한 경우
2. PG 방식에 의한 발전기 용량 계산법
① PG₁: 정격 운전상태에서 부하설비 기동을 고려
② PG₂: 최대값을 갖는 전동기 시동시 전압강하를 고려
③ PG₃: 먼저 기동한 부하에 최대값을 갖는 전동기를 마지막으로 기동, 고려
④ PG₄: 고조파 부하를 감안하는 기동.
PG ₁: ∑ PL ×? : KVA PL : 모든 부하 리스트의 합
З З : 효율
? : 적용율
PG ₂: Pm×β×C×xd × 1-△V : KVA
△V
Pm : 가장 큰 전동기 용량
β: 시동시 배율
C : 시동계수
xd : 과도 리엑던스
△V : 전압강하
PG ₃: PB+ PM ×? : KVA : PB : Base leed
З
용량선정 : PG₁, PG₂, PG₃를 산정, 최대용량의 것을 산출×여유치 1.2 =KVA
ex : PG₃rk 573 KVA 경우×1.2 = 687
∴ 공칭용량 750 KVA 발전기 선정
3. RG 방식에 의한 발전기 용량 계산
① RG₁: 정상부하 출력계수
② RG₂: 해당 전압강하 출력계수
③ RG₃: 기기부하를 감안한 출력계수
④ RG₄: 허용 역상 출력계수
10> 비상용 엘리베이터
1. 설치목적
① 31m 이상의 건축물에서 소방관의 진화를 위한 용도
② 피난 활동에 사용
2. 비상전원
① 비상전원 용량 : 2시간 이상
② 예비전원 설치 : 60초 이내 절환가능할 것
③ 전원선 : 내화전선 사용
3. 설치기준
① 31m 이상 층의 면적 합계가 1500m²이하일 때 : 1대
② ″ ″ ″ 이상일 경우 : 31m↑면적-1500 + 1대
3000
③ 평상시 일반용으로도 사용 가능할 것 → 화재시 call하면 1층으로 내려가 대기
④ 가능한 1층 피난경로와 연결하고 분산 배치할 것
4. 설치 예외 기준
① 31m를 넘는 공간이 전망대, 기계실, 장식탑인 경우
② ″ 각 층 합계 500m²이하인 경우
③ ″ 4개층 이하로서 전체 내화구조이고 100m²마다 구획 및 갑방설치 경우
④ ″ 기계 제작 공장 등으로서 화재 우려가 없는 경우
5. 비상 E/V의 구조
① 방수형일 것
② 필요한 층에서 세울 수 있도록 일정한 정지층이 없을 것
<문을 열고서도 운행 가능할 것>
③ 외부 call에 응답하면 안된다.
④ 비상계단 또는 전실등 설치
<전기용어>
1. 전류란 [A] : 전자의 흐름
1 [A] : 초당 6.24×10 16 개의 전자가 전선을 통해 통과하는 전기 유량.
ex : 200[W] 전 등을 켰을 때 : 약 1[A]의 전류가 흐른다.
2. 전압이란 [V] : 전위차
1[V] : 1[Ω] 의 저항에 1[A]의 전류를 흘려보낼 수 있는 전기의 압력.
ex : 건전지 1.5[V]라면 : +,- 사이에 1.5[V]의 전위차가 있는 상태
3. 저항이란 [Ω] : 전기를 흐르지 못하도록하는 방해 역할 : (전기적인 저항)
1[Ω] : 1[V]의 전압을 가했을 때 1[A]의 전류가 흐르는 도체의 저항.
A = V : 전류의 크기는 전압에 비례하고 저항에 반비례한다.
Ω
4. 전력이란 [W] : 전기에너지가 1초 동안에 할 수 있는 일의 량.
1[W] : 1[V]의 전압사이를 1[A]의 전류가 흐를 때 하는 일의 량.
[W]가 클수록 많은 전력을 소비하게 된다.
5. 직류란 DC : 일정한 파장이 없이 일정 크기의 전류가 조용히 흐른다.
6. 교류란 AC : 파형의 흐름방향과 크기가 규칙적으로 변하면서 흐른다.
교류가 주로 사용되는 이유 : 변압기에 의해 전압을 간단하게 바꿀 수 있으며,
회전하는 발전기로부터도 교류가 발생하므로
7. a접점이란 : 상시 열려있는(떨어져 있는)회로. 누르면 닫힌다. (작동)
8. b접점이란 : 상시 닫혀있는(붙어있는)회로. 누르면 떨어진다. (정지) = break 접점
9. c접점이란 : 이동하는 접점 ( a+b)
10. 전자릴레이란 : 전자석의 힘을 이용하여 접점을 개폐하는 것
sol = 전자코일에 전류가 흐를 때 동작하고 전류 차단시 스프링 등에 의해 복귀
11. 릴레이 접점 : 전자릴레이의 코일에 전류가 흐르면 동작 : 접점회로 ON (폐상태)
첫댓글 죄송한데여, 파일받기시 문서가 깨지는데 혹시?
이제 됩니다. 내일의 태양님~한글 2004버전입니다.
고맙고 감사합니다 카렌님 및 재동님기타여러분들
방대한 자료를 주신 님에게 다시 한번 고개 숙여 감사 드립니다.
많은정보 감사드립니다
유용하게 보겠습니다.
자료감사합니다.