순 번 |
설계도서종류 및 도면번호 |
검 토 항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
1 |
설계도면 M-03 |
장비일람표-1 |
․관류형 보일러 검토 (B-2, B-3) |
․관류형 보일러는 3,000㎏/h이하만 있으며 유지관리상 1,500㎏/h이하만을 사용하므로 3,500㎏/h 및 4,000㎏/h는 노통연관식으로 콘덴싱 또는 슈퍼미니 노통연관식으로 변경요망(콘덴싱 노통연관식으로 추천함) |
|
2 |
설계도면 M-03 |
장비일람표-1 |
․펌프(P-6)(P-10) 응축수 회수펌프 검토 |
․보일러 보급수 펌프는 보일러 1대당 펌프 1대 또는 2대가 보일러에 포함되어 있으므로 보일러사양에 펌프포함 명기하고 펌프일람표상에서 삭제 검토요망 |
|
3 |
설계도면 M-03 |
장비일람표-1 |
․폐열회수기 용량 검토 |
․현용량을 재검토 요망(남탕 및 여탕 구분, 2대로 분리 설치하여 용량 증가) |
|
4 |
설계도면 M-03 |
장비일람표-1 |
․탱크(T-5)경유탱크 레벨 및 위치검토 |
․기름탱크 하부까지 1층 FL-4,300이고, 보일러버너까지는 1층 FL-6,000에서 기초 포함 1m로 가정하면 5,000-4,300=700mm로 기름 탱크가 만유위일 경우에는 이상이 없으나 저유위일 경우 중력에 의한 경유 공급에 문제가 있을 것으로 사료됨으로 검토요망 ․경유탱크 상부가 화단 및 내부 자동차 도로에 접해 있어 인허가상 위치에 문제가 없는지 콘크리트 타설전, 사전에 인허가자(전주소방서)와 긴급 협의요망. ․기름탱크 공급배관 및 밸브(M-28)가 건물 기초 하부에 있어 유지 관리상 문제가 있으므로 옥외로 유도요망. |
|
5 |
설계도면 M-03 |
장비일람표-1 |
․지하저수조(T-3) 설치위치 |
․설치 위치가 지붕층 고가 수조실 표기됨. B1층 기계실옆 저수조로 변경요망 |
순 번 |
설계도서종류 및 도면번호 |
검 토 항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 | |||||||||||||||
6 |
설계도면M-04 내역서 |
환탕헷더 |
․규격상이 |
․도면에는 200A×2,600L, 내역에는 250A×2,600L으로 직경이 상이함 250A 로 조정필요 |
||||||||||||||||
7 |
설계도면 M-04 |
휀 |
․휀의사양 및 수량 상이 |
․도면에는 #2가 0.4㎾인데 내역에는 0.5㎾임(1층남여탕 화장실배기팬) 으로 정확한 표기요망 |
||||||||||||||||
8 |
설계도면 M-04 |
장비일람표-2 |
․댐퍼 히팅코일 추가검토
․휀재질 검토 |
․목욕탕에만 히팅코일 설치되어 있으므로 탈의실, 찜질방, 수면실 급기덕트에도 히팅코일을 설치요망
․F-1 배기휀은 STS로 표기되어있으나 기계실용이므로일반 재질로 변경요망) ․F-8,13,15,19 배기휀은 주방용등이므로 STS로 변경하고 덕트 또한 STS로 요망 (배기구STS) |
||||||||||||||||
9 |
설계도면 M-05 |
멀티냉난방기 |
․특정회사명 관련 |
․멀티냉난방기 모델명은 특정회사 모델을 명기하지말고 용량.사양만 명기요망 |
||||||||||||||||
10 |
설계도면 M-05 |
멀티냉난방기 |
․냉난방능력 |
①실내기 및 실외기간 용량를 상호 비교검토하려면 부하계산서가 필요함 ②각 실외기가 어떤 실내기와 관계있는지 불분명함(연결 Schedule)으로 장비이람표에 표기요망 실외기 유니트용량이 실내기 유니트 용량보다 커야함 |
||||||||||||||||
11 |
설계도면 M-05 |
멀티냉난방기 IAC-8,OAC-3 |
․동절기난방능력문제 |
․온천이 산에 위치해 있는만큼 한냉지형(-15℃에서도 능력확보)여부 확인요망 |
||||||||||||||||
12 |
설계도면M-05 내역서 |
위생기구일람표 |
․사양 및 수량 상이 |
수량이 상이함. |
||||||||||||||||
13 |
설계도면 M-05 |
멀티냉방시스템 |
․실내, 외기수량상이 |
․M-19-20냉난방배관평면도상의 수량 재확인 예)장비일람표(M-05_ IAC-6번 - 29대 평면도(M-19,20)-31대 |
순 번 |
설계도서종류 및 도면번호 |
검 토 항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
18 |
설계도면 M-08.09 |
기계실확대난방, 위생배관평면도 |
․신축이음쇠표기 불확실 |
․급탕,난방배관 신축이음쇠 시공위치 확인요망 |
|
19 |
설계도면 M-09 |
기계실 확대 위생배관 평면도 |
․배관 검토 |
․B-1보일러에 연결되는 환탕 배관 80∅에서 150∅로 수정요망 ․T-2 팽창 탱크에 연결되는 급수배관 삭제요망. ․T-1 팽창탱크 급수배관(20㎜)에 감압 밸브 설치 및 50∅ 수동 보급수 배관추가 설치요망.(급수배관에서 팽창탱크로:추후 퇴수시 공급원할) ․응축수 탱크에 보급되는 급수관 Solenoid Valve 이전에 경수연화 장치등 보일러 수처리 장치 설치요망.(장비일람표 및 도면에 표기요망 ․폐열회수기에 연결되는 급수배관의 입출구측에 By-pass 배관 설치요망. (폐열회수기 안거치고 갈수있도록) ․목욕탕에서 연결되는 배수관 폐열회수기 이전에 헤어켓처(집모기)를 설치요망 ․펌프 흡입관 150∅를 200∅로 수정요망. ․장비별 배수 밸브 및 배수관 누락(스팀보일러 블로우다운 배관은 각자 트렌치에 방류요망) ․목욕장 배수관이 연결되는 보일러실 집수정 크기 재검토요망. (응축수 탱크 PIT를 집수정과 통합하여 집수정으로 사용하고 응축수 탱크는 적당한 용량으로 기계실 바닥에 설치하는 것 검토 바닥에 설치하는 것 검토) ․사우나 및 수영장 기계설비 설계 조속 완료 요망 |
|
20 |
설계도면 M-09 |
기계실위생배관 |
․멀티냉난방기 드레인 불분명 (M19,20) |
․멀티냉난방기 응축수 드레인배관의 방류위치 불분명함으로 명확히 표기요망 |
|
21 |
설계도면 M-09 |
배수펌프 토출배관 |
․토출배관의 보온여부 |
․배수펌프 토출배관측의 밸브종류에 따라 보온시공여부 결정요망 |
순 번 |
설계도서종류 및 도면번호 |
검 토 항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
22 |
설계도면 M-09 |
기계실확대위생배관평면도 |
․수처리장치 패드크기 |
․수처리장치 패드크기는 추후 수처리장치 결정후 재검토요망 |
|
23 |
설계도면 M-09 |
기계실확대위생배관평면도 |
․배관라인 |
․응축수탱크 보급수라인(50φ)은 폐열회수기 통과한후 연결요망. (125φ배관에서) - 현재는 폐열회수기 거치지 않고 공급됨) |
|
24 |
설계도면 M-9,10 |
난방배관 계통도
기계실 확대위생 배관 평면도 |
․온수배관 검토
․배수 펌프 용량 |
․각층별 유량 분배를 위하여 Return측에 Balancing Valve 설치요망.
․P-9 배수 펌프 용량이 적으므로 재검토요망 |
|
25 |
설계도면 M-11 |
지하층 난방배관 평면도 |
․PAC 검토 |
․실외기 위치 및 냉매 배관 누락됨 ․장비일람표상에는 누락되어 있음(지하 종업원실.감시실) ․냉매 배관은 30m 이내로 시공을 요함 |
|
26 |
설계도면 M-12 |
PAC에어컨 |
․드레인배관위치 불명확 |
․PAC에어컨 드레인배관의 방류위치등 불분명함으로 명확하게 표기요망 |
|
27 |
설계도면 M-12 |
난방배관 |
․파이프앙카위치 |
․파이프앙카위치의 적정성을 재확인 요망 |
|
28 |
설계도면 M-12 |
1층 난방배관 평면도-1 |
․신축접수(배관)검토 |
․Loop Type Expansion Joint 옆의 Pipe Anchor는 Guide Shoe로 변경요망(2곳) ․난방배관 20m이상되는 부위는 Expansion Joint 설치요망 |
|
29 |
설계도면 M13,15 |
난방배관 |
․온수분배기 주위 과열방지보온재 |
․온수분배기 주위 과열방지 보온재(아티론등) 시공표기 없음으로 표기요망 |
|
30 |
설계도면 M-13 M-15 |
1~2층 난방배관 평명도-2 |
․온수분배기 위치검토 ․냉방-4 |
․인테리어와 협의하여 락카 뒷부분 점검을 할 수 없는 곳을 피하고 벽체에 매입하여 Cover를 설치할 수 있는 곳으로 일부 재조정 요망. ․온도조절 밸브설치 표기요망 ․냉방-4룸 바닥코일 삭제요망(냉방하는 방임) |
순 번 |
설계도서종류 및 도면번호 |
검 토 항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
31 |
설계도면 M-14 |
2층 난방배관 평면도-1 |
․Pipe Anchor 검토
․PAC 실외기 위치 검토 |
․1층 도면과 같이 수정요망
․Expansion Joint도 1층과 같이 수정요망 ․여탕용 PAC 실외기는 F-15 배기휀과 간섭됨(M-25 참조)으로 조정요망 |
|
32 |
설계도면 M19,20 |
1~2층 냉난방 배관 평면도 |
․1층 근생 및 2층 노래방 Duct 검토 |
․Duct 재질 및 규격 누락됨 ․토출구 및 흡입구 재질(종류), 규격 누락됨. |
|
33 |
설계도면 M-23 |
지하층환기덕트 평면도 |
․덕트 |
․종업원실.린넨/세탁실 DA한쪽 급기덕트 필요 |
|
34 |
설계도면 M-24 |
1층 환기 Duct 평면도 |
․Duct 보온 검토 |
․급기측에 :Heating 코일이 설치되는 Duct는 보온 표기 요함 ․Heating Coil이 추가되는 곳도 보온요망 |
|
35 |
설계도면 M-25 |
2층환기덕트평면도 |
․주방급기 누락 |
․주방급기 덕트 누락(급기 설치시 Heating Coil 설치요망) 검토요망 |
|
36 |
설계도면 M-25 |
2층환기덕트 평면도 |
․급배기 팬간격 |
․급배기 팬의 간격이 적당히 유지되어야 할것임(급,배기 섞이지않도록) |
|
37 |
설계도면 M-25 |
2층 환기덕트 평면도 |
․주방검토 |
․주방 도면 설계(건축)후 급수, 급탕, 배수, 가스, 덕트등 연결표기요망 ․가스는 봄베 설치 또는 지상에 LPG탱크(탱크실 필요)로 설치요망 |
순 번 |
설계도서종류 및 도면번호 |
검 토 항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
38 |
설계도면 M-27 |
위생배관 계통도 |
․배관 검토 |
․저수조 피스텍밸브 50A를 80A로 수정요망 ․T-1 팽창탱크 보급수 배관에 감압 밸브 설치요망 |
|
39 |
설계도면 M-28 |
지하층 위생배관 평면도 |
․세탁실 배수배관검토 |
․배수배관이 기계실 트렌치에 방류토록 되어 있는 것을 집수정까지 유도하기 바람 |
|
40 |
설계도면 M-30 |
2층 위생 배관 평면도 |
․HALL 폭포 (한증막,보석방쪽)검토 ․냉방 방법 누락 |
․급수 배관 및 배수관 연결요망 ․냉방-4의 냉방방법 표기누락됨으로 명확히 표기요망 |
|
41 |
설계도면 M-34,35 |
연도 평면도 및 상세도 |
․연도검토 |
․발전기 연도를 입상에 연결하지 않고 보일러 수평 연도 후미에 연결시 역류되어 발전기가 정지됨(입상에 별도로 연결요망) ․보일러실 연도 벽체(BW3) Open Size 건축과 협의요망(철근 보강등 협의) (3000×1,500정도) ․PIT 2,400, 거더 800으로 도면상 1,600 여유가 있으나 연도 규격이 1,500mm로 시공은 가능할지 모르나 입상관 하부등 Drain 처리 및 응축수탱크 Vent를 연결할 수 있는 공간이 필요하므로 연도가 통과되는 코너 부위만 1,000정도 Down하여 Pit 바닥 Slab를 시공할 수 있도록 건축과 협의요망 (측벽에서 3,000mm 범위내에서) ․연도수직배수 처리변 상세도(25mm NIPPLE에서→ 50mm로 변경) |
|
42 |
설계도면 M-36,37 |
지하저수조 |
․보온한계 |
․지하저수조는 100THK보온으로 시공토록되어있으나 PDF는 자체보온제품이므로 별도로 보온을 추가로 해야하는지 여부를 명확히 검토표기요망 |
|
43 |
설계도면 M-47 |
일반상세도 |
․지지철물류 |
․일반상세도에 가이드 등 상세도 추가 필요 |
순 번 |
설계도서종류 및 도면번호 |
검 토 항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
44 |
설계도면 MA-02.03 |
자동제어계통도 |
․부스터펌프 경고음 관련 |
․부스터펌프의 경고음을 펌프판넬에서 자동제어판넬로 연결하여 감시반에서 경고음 확인필요 |
|
45 |
설계도면 MA-04 |
기계실 자동제어 평면도 |
․Cable Schedule 검토
․백엽상 설치위치검토
․경유탱크 설치위치 검토 |
․TJV는 KS가 아니므로 TIV로 변경요망
․전면 화단쪽으로 설치요망
․장비 반입구쪽에 경유 탱크가 있으므로 위치를 수정요망 |
|
46 |
설계도면 |
위생배관 |
․주방배관 |
․주방배관공사의 SCOPE(설비또는 주방업체?) 명확히 표기요망 |
|
47 |
설계도면 |
자동제어 |
․무정전전원장치 (UPS) 공급범위 |
․자동제어장치에 무정전전원장치가 공급되는지 확인요망 |
|
48 |
시방서 |
부스터펌프 |
․펌프의 고효율모터 적용여부 |
․에너지절약계획서 작성시 건축물의 에너지절약설계기준에보면 권장사항 (건교부고시2003-314호.2003.1.7)이지만 “급수용펌프 또는 급수가압펌프의 모터는 가변속제어방식등 에너지 절약적 제어방식을 채택한다“라고 표기된바 고효율 모터를 적용하는 것이 바람직함 |
순 번 |
설계도서종류 및 도면번호 |
검 토 항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
49 |
단가대비표 |
- |
- |
․단가대비표가 없는관계로 금액의 적정성을 판단하기 어려움 |
|
50 |
시방서. 계산서 |
팽창관 팽창탱크 |
․팽창탱크 용량.팽창관 |
․난방,급탕 팽창탱크 용량 계산서 필요함 ․팽창관보온 필요함 |
|
51 |
내역서 |
잡재료비 |
․잡재료비 산정근거 |
․잡재료비는 주재료비의 2-5%까지 계상할수있는데 10%로 계상했음 (재확인요망) -품셈관련- |
|
52 |
계산서 |
부하계산 |
- |
․부하계산서가 누락되어 추가요망 |
|
53 |
수량산출서 |
인원산출서 |
- |
․인원산출서가 누락되어 노무비 수량검토 확인불가 함으로 인원산출서 제출요망 |
|
54 |
시방서 |
세면기트랩 |
․S-TRAP 또는 P-TRAP 여부 |
․세면기트랩의 시공방식 표기 미흡함 |
순 번 |
설계도서종류 및 도면번호 |
검 토 항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
55 |
시방서 |
장비설치공사 |
․시방기준 |
․EHP냉난방공사.연도공사.수처리공사.TAB등등 시방기준이 미흡함 |
|
56 |
시방서 |
배관도장 |
․도장기준 |
․배관 및 지지철물류의 도장재질 및 도장방법 표기 미흡함 |
|
57 |
계산서 |
관경계산서 |
- |
․관경계산서가 누락되어 추가필요함 |
|
58 |
시방서 |
증기 및 온수,오배수배관 |
․배관구배 |
․온수 및 증기 오,배수 배관의 구배방법 표기추가 요망 |
|
59 |
내역서 |
환기덕트공사 |
․담파 규격 |
․규격별 표기 및 단가기재요망 |
|
60 |
시방서 |
위생기구류 |
․위생 기구류 설치 기준 |
․정확한 위생기구류 설치위치를 알아야 배관시공가능 표준설치위치(마감에서높이등)표기요망 |
|
61 |
시방서 |
장비 및 자재 |
․시방기준 |
․각종 장비 및 자재등의 시방기준이 다소 미흡함 (예:WHC.분배기.밸브류(분체수지코팅제품 사용여부)등 |
순 번 |
설계도서종류 및 도면번호 |
검 토 항 목 |
검 토 내 용 |
검 토 의 견 |
비 고 |
62 |
계통도 및 평면도 |
배수배관 |
․목욕장 배수 |
․배수관을 By-Pass하여 옥외로 직접 배출될 수 있도록 하는 방안 검토요망 |
|
63 |
건축과 협의할 내 용 |
․응축수 탱크
․장비반입구
․1층 Dry Area Open 검토
․여탕 옥외 수영장 연결 통로 검토
․장비반입구 상부검토 (기계실 빗물유입 방지 차원) |
․응축수 탱크 점검용 사다리 및 추락방지 난간 설치요망 ․응축수 탱크 PIT를 집수정과 통합하여 사용하고 응축수 탱크를 기계실 바닥에 설치하는 것도 검토 요함
․입구측 폭 재검토 요망(1m 정도 늘릴수 있는지)
․도면상 Open도어 그레이팅 처리토록 되어 있으므로 빗물 처리에 어려움이 있으므로 측면에 Louver를 설치하는 방법으로 변경요망.
․출입구와의 전면측에 칸막이벽을 설치하여 내부 샤워장이 보이지 않도록 할 것.
․건축 도면상 그레이팅 처리된 것을 첵크 플레이트로 마감토록 변경요망 (기계실 배기구 위치 변경요망) |
끝.