1. 개요
1) 복합형 수신기는 자탐설비의 수신기와 소화설비 등의 제어반 복합이므로 2가지 설치기준을 모두 만족
2) 종류
- P형, R형 복합식 수신기
- GR형: 가스누설경보기의 우신기 +R형 복합식 수신기
- GP형: 가스누설경보기의 수신기 +P형 복합식 수신기
2. 수신기 설치기준
1) 경계구역을 각각 표시할 수 있는 회선수 이상의 수신기 설치
2) 가스누설 탐지설비가 설치된 경우 가스누설경보기를 수신할 수 있도록
3) 수위실 등 항상 사람이 있는 장소에 설치
4) 설치장소에 경계구역 일람표 설치
5) 수신기 음향장치의 소리는 다른 기기의 소음과 구별될 것
6) 감지기, 발신기, 중계기가 작동하는 경계구역 표시
7) 화재, 가스, 전기 등에 대한 종합방재반을 설치하는 경우에는 해당 조작반에 수신기의 작동과 연동하여 감지기, 중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역 표시
8) 하나의 경계구역은 하나의 문자 또는 표시등으로 표시
9) 수신기 조작스위치:0.8 ~ 1.5m
10) 각 수신기 상호간 연동하여 화재발생 상황 교차 확인
3. 수신기 기능
1) 전력공급기능
AC 220V > DC 24V 수신기 내부 전원사용, 발신기, 중계기, 음향장치에 전원 공급
2) 수신기능: 화재신호 수신
3) 기동기능: 화재 신호 수신 후
- 화재 표시등 점등, 화재발생 위치표시등 점등, 경보장치 가능
- 자동화재탐지설비와 연동으로 구성된 소방시설에 화재신호 발신
4) 시험기능
구분 | 내용 |
예비전원시험 | 상용전원 차단시 예비전원이 바로 절체, 공급 |
도통시험 | 전 회로에 단선, 단락 등 이상 여부 |
동작시험 | 화재신호 수신기 화재표시등 경보장치 작동여부 |
회로저항시험 | 하나의 감지기 회로의 합성 저창치 50옴 이하 |
공통선 시험 | 공통선이 담당하는 경계구역 수 7개 이하 |
동시 동작시험 | 동시에 동작시 수신기 기능 이상 여부 |
저전압 시험 | 전원전압이 저하된 경우 정상작동 확인 |
지구음향장치 시험 | 감지기와 연동하여 음향장치 작동여부 |
4. 제어반 설치기준
1) 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳
2) 각 소화설비의 전용
3) 단, 전용 소화설비의 제어에 지장이 없는 경우 겸용 가능
4) 전용실 안에 설치 (전용실에는 소방대상물 기계기구 관련 없는 시설 설치 금지)
- 다른 부분과 방화구획
- 전용실 벽에는 감시를 위하여 두꼐 7mm 이상 망입유리, 4m^2 미만의 붙박이창
- 피난층 또는 지하 1층
- 비상조명등 및 급배기설비 설치
- 바닥면적: 감시제어반 설치에 필요한 면적 외에 화재시 소방대원이 그 감시제어반의 조작에 필요한 최소면적