[질문내용](3)번에서 총 전류 Ia=28.74에서
전선의 굵기 구하는 방법이 엔트에는표 5에서 허용전류 34A란의 5.5스퀘어
로 되어 있는데 이걸 표3에서 30A란에 5.5로 구하면 안되는가요?
(4)에서 전열기 4[kw]의 전류 11.55A에서
표 5에서 전선 가닥수 3이하, 19A 난에서 전선 1.6 mm 선정으로 되어 있는데
제가 보기에는 1.2mm 같은데 왜 1.6mm인지 궁금합니다.
첫댓글 지금 책이 없는데 책없어도 문제가 보이는 경지인가 ㅡ.ㅡ; 암튼 (4)의 경우 문제에서 요구하는 전선의 규격이 1.2[mm]가 없고 1.6[mm]에서 부터 있습니다. 따라서 1.2[mm]를 사용할 수 없어 1.6[mm]를 사용한 것입니다. 제가 생각이 나는 문제와 동일한 문제이길 바라며... 혹시 맞다면 천재?
맞습니다.. 1.6미리부터 사용하므로 그렇게 한겁니다..1.2미리는 감지기 배선외에 사용하지 않습니다..어차피 mm 단위는 이제 없어졌으니 큰 의미는 없는거 같습니다.
지금 도서관에서 짐 싸들고 집에 왔습니다. 도서관 너무 더워요. 사람은 바글바글한데 창문 열어봤자 소용이 없더라구요. 집에 와서 확인해보니 제가 생각했던 문제가 맞네요. 역시 난 천재? -강백호 버전- ㅋ
감사합니다. 3번도 좀 알려주세용 ㅠㅠ