◆ 地熱 Energy기술
지열에너지는 물, 지하수 및 지하의 열 등의 온도차를 이용하여 냉ㆍ난방에 활용하는 기술.
태양열의 약 47%가 지표면을 통해 지하에 저장되며, 이렇게 태양열을 흡수한 땅속의 온도는
지형에 따라 다르지만 지표면 가까운 땅속의 온도는 개략 10℃∼20℃정도 유지해
열펌프를 이용하는 냉난방시스템에 이용.
우리나라 일부지역의 심부(지중 1 ~ 2 km) 지중온도는 80 ℃ 정도로서 직접 냉난방에 이용 가능함.
▽ 지열에너지 시스템 구성도
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/1832224E50485E5A28)
▽ 지열지술
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/1740BF4F50485E851E)
★ 지열시스템의 종류는 대표적으로 지열을 회수하는 파이프(열교환기) 회로구성에 따라
● 폐회로(Closed Loop)와 ●개방회로(Open Loop)로 구분됨.
◎ 일반적으로 적용되는 폐회로는 파이프가 폐회로로 구성되어 있는데,
파이프내에는 지열을 회수(열교환)하기 위한 열매가 순환되며,
파이프의 재질은 고밀도폴리에칠렌이 사용됨.
폐회로시스템(폐쇄형)은 루프의 형태에 따라 수직, 수평루프시스템으로 구분되는데
수직으로 100∼150m, 수평으로는 1.2∼1.8m정도 깊이로 묻히게 되며 상대적으로
냉난방부하가 적은 곳에 쓰임.
◎ 개방회로는 수원지, 호수, 강, 우물 등에서 공급받은 물을 운반하는 파이프가
개방되어 있는 것으로 풍부한 수원지가 있는 곳에서 적용 될 수 있음.
폐회로가 파이프내의 열매(물 또는 부동액)와 지열source가 열교환 되는 것에
비해 개방회로는 파이프내로 직접 지열source가 회수되므로 열전달효과가 높고
설치비용이 저렴한 장점이 있으나 폐회로에 비해 보수가 필요한 단점이 있음.
▼ 폐쇄형 지열원 열교환 장치
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/1233A34C50485EF02A)
▼ 개장형 지열원 열교환 장치
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/175F624950485F3111)