공장에 설치한 매립덕트 장비와 보온및 환기등 여러 문제로 인해 심한 결로 현상이 발생했던 현장이었습니다.
일반 건물 내부에 추가로 샌드위치 판넬로 시공을 구조다보니 환기도 쉽지 않은 건물이었습니다.
원형 디퓨져 나사를 풀다보면 이렇게 물이 나올 정도입니다.
원인을 찾기위해 ..
우선 천정안에 온도와 습도를 측정해봅니다.
천정 속 온도는 생각보다 높지 않았지만..
습도는 순식간에 78.9% 가 측정이 되더군요.
20분 정도 측정을 했는데 최종적으로 87%에서 계속 습도가 올라가는것을 확인을 하였습니다.
습도가 계속 올라가는 이유는 보온 문제로 인한 결로가 해결되지 않고..
환기도 되지 않다보니 결로가 마르지않는 상태에서 새로운 결로가 계속 생기다보니..
90%가까운 습도가 생기는 원인으로 판단하였습니다.
우선 모든 디퓨져와 장비에 보온을 실시하였고..
하루 지난 후 보온한 디퓨져를 확인해보니 그래도 결로가 발생하더군요.
그래서 나머지 날개 부분까지 다시 보온 후 다음날 다시 확인해보니..
표면에 미세하게 결로는 발생했지만 환기만 되면 충분히 해결되는 상황으로 결로가 많이 해결되었더군요.
천정 환기를 위해 시로코팬을 설치하고 ( 에어컨 앵글에 설치한 모습입니다.)
배기팬 작업과 외부 유리 보온 작업 모습입니다.
햇빛의 73% 는 열로 들어오기때문에 창문 보온은 상당히 중요합니다.
(공장 구조가 건물안에 샌드위치 판넬로 지은 건축물입니다.)
24시간 배기팬을 가동시킬 경우 전력 낭비도 있지만..
양압을 유지해야 하는 공장 특성상..
천정속 습도 70%가 넘을때만 배기팬이 가동하도록 컨트롤러도 따로 제작하여 설치를 하였습니다.
(디지털 인디게이터/온습도계/온습도계 전원 SMPS /릴레이/단자대/ 상태 램프 / 전원 on-off 스위치 /차단기 )
습온도센서의 최적 위치를 찾기위해 무선 계측기를 이용하여 위치를 찾는 모습입니다.
아래 사진은 시공 완료후 실내 온습도 입니다.
실내 습도는 72% 를 나타내고 있습니다.
사진 삭제
사진 설명을 입력하세요.
천정속 습도는 64.7 % 입니다.
다행히 설계한대로 결로 문제가 잘 해결 되었습니다.
에어컨 설치하기전 습도가 높은곳이라고 생각된다면..
습구 온도을 측정하고 이슬점 온도를 확인한 후 보온을 어떻게 해야할지 고민을 해야합니다.
대부분 이슬점 온도 이상으로 보온을 하게되면 결로 현상은 사라집니다.
하지만 상대습도가 높다면 보온으로 해결이 어렵다보니 이렇게 환기로 외부 공기를 사용하여
기류를 형성시켜 주어 결로를 해결했던 현장이었습니다.