소방시설 보수업체 선정공고
1. 단지개요
1) 준 공 일 : 2003년 8월 4일
2) 소재지 : 경기도 고양시 일산서구 대화동 2571, 2570번지
3) 1개동(14층) : 8,722.5540㎡ 4) 13개동 20층 : 132,010.5902㎡ 5) 지하주차장 : 8개소 22,021.634㎡
6) 부대복리시설 : 관리동2개소, 경비실5개소, 각동필로티, 주민복리시설(놀이터3개소, 운동시 설)일체, 전기기계실 등 일체포항 2,149.343㎡
2. 공사범위
1) 2010년 소방시설작동기능 점검 지적사항 보수, 보완공사 (※첨부서류 참고)
3. 참가자격
1) 서울, 경기도 소재 등록업체
2) 소방시설유지관리업 및 전문소방공사업 면허등록업체
3) 공고일 현재 회사설립 5년 이상의 법인으로 자본금 2억 이상인 업체
4) 하자이행증권(2년) 제출 가능 업체(하자보수 담보책임기간 2년임)
5) 공사와 관련하여 부정당 제재 및 법적인 소송 등의 문제가 없는 업체
4. 제출서류
1) 사업자등록증 및 면허증 사본 각 1부
2) 법인등기부등본, 법인인감증명서, 사용인감계 각1부
3) 2009년 공사실적증명 1부(공사금액, 전화번호 명기)
4) 국세 및 지방세 완납증명서 1부
5) 기술인력 및 장비보유현황 각1부
6) 세부 공사계획서 및 시방서 각1부
7) 입찰견적서(세부견적내용 포함) 밀봉제출
5. 서류접수
1) 서류접수기간 : 2010년 10월 16일 13시까지
2) 서류접수처 및 접수방법 : 관리사무소(☎031-924-0402) 직접제출 및 우편접수시 기간내
도착분까지 유효
3) 업체선정방법 : 입주자대표회의서 서류심사 후 적격업체를 선정하여 개별통보
6. 기타사항
1) 제출된 서류는 일체 반환치 않으며 하자가 있을 시는 계약 후라도 무효처리함.
2) 명시되지 않은 사항은 입주자 대표회의 결정에 따르며, 자세한 사항은 관리사무소로 문의 바람.
3) 소방 방재청 승인 제품 또는 KS 허가제품 사용 조건임.
2010년 10월 4일
대화마을 일신건영휴먼빌아파트 관리사무소장
※ 첨부서류 : 시정보완 사항
1. 5단지 시정보완 사항
1) 소화설비
① 소화기구(101 제4조)
⇨ 분말소화기 감압(압력저하) 상태이므로 충전 요합니다.
- [P2주차장] B1층 B1기둥앞1개
⇨ 분말소화기 미비치 되어 비치 요합니다.
- [P1주차장] B1층 A15기둥1개, 프리액션실앞1개
- [P2주차장] B1층 B14기둥앞1개, B18기둥1개
② 스프링클러(103 제8조)
⇨ 알람밸브 탬퍼스위치 오결선 되어있어 정비 요합니다.
- 501동 [3-4호] 20층(열림시 확인, 닫힘시 복구)
2) 경보설비
① 비상방송(202 제4조)
⇨ 비상방송 연동 불량으로 정비 요합니다.
- 501동, 502동, 503동, 504동
② 자동화재 탐지설비
⇨ 보조전원반 전원미투입 상태이므로 정비 요합니다.(203 제5조)
- 503동 [3-4호] B1층
⇨ 화재감지기 선로 단선되어 있어 정비 요합니다.203 제11조)
- 503동 [5-6호] 18층
3) 피난설비
① 유도등
⇨ 중형 피난구유도등(20W) 점등 불량으로 정비 요합니다.(303 제5조)
- 501동 [5-6호] PH1층(송풍기실내)
⇨ 복도 통로유도등(10W) 점등 불량으로 정비 요합니다.(303 제6조)
- [P1주차장] B1층 1개(A3기둥앞)
4) 소화 활동 설비
① 제연설비(501A 제17조)
⇨ 급기댐퍼 수동 기동시 동작 불량으로 정비 요합니다.
- 501동 [1-2호] 17층
⇨ 급기댐퍼 모터 자체 불량으로 교체 요합니다.
- 501동 [1-2호] 11층, 9층, 8층 [5-6호] 14층, 9층, 5층
- 502동 [1-2호] 19층 [3-4호] 16층 [5-6] 14층
- 503동 [1-2호] 5층
⇨ 급기댐퍼 수동 스위치박스 미 설치 되어 있어 설치 요합니다.
- 501동 [5-6호] 16층
⇨ 급기댐퍼 동작시 확인 불량으로 정비 요합니다.
- 501동 [5-6호] 15층
- 502동 [1-2호] 11층
- 504동 [1-2호] 11층
2. 6단지 시정보완 사항
1) 소화설비
① 스프링클러(103 제8조)
⇨ 교차회로 기동용 감지기 선로 단선 되어있어 선로 정비 요합니다.
- [P4주차장] S.V.P내 B감지기
2) 경보설비
① 비상방송(202 제4조)
⇨ 비상방송 연동 불량으로 정비 요합니다.
- 601동, 602동, 603동, 604동, 605동, 606동, 607동, 608동, 609동, 610동
② 자동 화재 탐지 설비
⇨ 중계기 통신 불량으로 교체 요합니다.(203 제6조)
- 604동 [1-2호] 13층
⇨ 화재감지기 선로 단선 되어 있어 정비 요합니다.(203 제11조)
- 608동 [3-4호] 20층
3) 피난설비
① 유도등(303 제6조)
⇨ 복도 통로유도등(10W) 점등 불량으로 정비 요합니다.
- [P5주차장] B1층 1개(H7기둥), 1개(H18기둥)
4) 소화 활동 설비
① 제연설비(501A 제17조)
⇨ 급기댐퍼 모터 자체 불량으로 교체 요합니다.
- 602동 [1-2호] 19층
- 604동 [3-4호] 19층, 7층, 4층
- 605동 [1-2호] 13층
- 608동 [1-2호] 17층, 12층, 11층
- 609동 [1-2호] 4층
⇨ 급기댐퍼 동작시 확인 불량으로 정비 요합니다.
- 602동 [1-2호] 18층, 20층