****아스팔트 방수공사
아스팔트 방수공사란용융 아스팔트를 접착제로하여 아스팔트 펠트및 루핑등의 방수시트를 적층하여 연속적인 방수층을 형성하는것을 말하며 종류에는 열공법 ,토오치공법,상온공법이 있다.일반적으로 아스팔트 방수를 말할때는 열공법을 말하며 주로 옥상 방수를 중심으로 시공되는 사례가 많다.
*. 아스팔트 펠트 및 루핑 재료의 특성
아스팔트 펠트는 주로 천연의 유기섬유(古紙,나무질 펄프털 부스러기등)를 원료로 한 원지 에 스트레이트 아스팔트를 합침시킨것을 말하며,아스팔트 루핑은 아스팔트 펠트보다 더 두꺼운
원지에 스트레이트 아스팔트를 합침시킨펠트의 양면에 블로운 아스팔트를 피복하고,그 표면에 끈적거리지 않도록 가는 모래나 광 물질 미분말을 부착한 시트상의 제품을 말하며 ,가장 많이쓰이고 이는 자재이다.
시 공 방 법
1. 용융의 가마설치
* 용융의 운반중에 온도가 떨어지지 않도록 융용 가마는 가능하면 시공현장에 가까운곳에 설치하며 안전하게 작업할수 있는 곳으로 한다. 화기에 대한 안전상 다음과 같은 장소는 피한다.
1) 인화물 ,가연물 적치장
2) 전선 밑
3) 가설발판 옆
4) 낙하물의 위험이 있는 건물 옆
5) 차량의 통행이 많은 곳
2. 바탕정리
* 방수층의 접착을 방해할수 있는 읅 ,모래 먼지,시멘트가루 기름때,나무조각등을 깨끗이
제거하고 바탕의 요철부분,몰탈 고형분등을 제거하고 평활하게 한다.
그리고 바탕의 건조상태를 확인한다. 습윤이 많을경우 시공후 방수층이 뜬다.
3. 프라이머 바르기
*. 아스팔트 프라이머는 휘발성 유기용제가 함유되어 있고 ,취급에 주의를 해야한다.
* 도포면에 움푹 들어가지 않도록 균일하게 도포한다.
+ 치켜올림 부위를 먼저 바르고 평탆나 바닥을 나중에 바른다 .
* 시공중에 비, 또는 눈이 내릴경우 즉시 작업을 중지한다.
* 4시간 이상 건조시간을 충분히 갖는다..
4. 용융 아스팔트 바르기와 펠트및 루삥깔기
옥상에서 아스팔트 방수시공은 특수부위에 대한 보강붙이기와 평탄부에서의 아스팔트
방수 루핑류깔기로 구분하여 시행한다, 순서는 먼저 특수부위에 대한 보강붙이기를 먼저
재단하여 붙인후 평탄부에서의 방수 루핑류 깔기 작업을 시행한다.
1) 모서리 부분
*볼록모서리,오목모서리등은 200mm정도의 아스팔트펠트 또는 루핑을 재단하여 붙인다
2) 콘크리트이어치기부 및 균열
* 콘크리트 이어치기부는 균열이 발생하기 쉽기때문에 방수층의 파단 예방을 위하여
폭 300mm 정도의 아스팔트루핑을 보강붙이기를 하거나,폭 75mm정도의 보강
테이프를 붙인 후 보강붙이기를 한다.
3) 루우프드레인 주변 보강
* 드레인 주변은 폭 200mm정도의 아스팔트 루핑을 드레인의 날개 아래와 스라브 면에
붙도록 보강 붙이기를 한 후,일반 평탄부의 루핑을 겹쳐 붙인다.드레인에 붙인 루핑의
각 층의 끝부분을 가지런히 정리한후 ,그 끝부분을 고무아스팔트계 실링재를 발라서
처리한다.
4) 파이프 주변 보강 붙이기
파이프의 감아붙이기 높이는 물이 모이는 위치보다 높게하여야 한다. 아스팔트
루핑으로 보강붙이기를 한 후 평탄부의 루핑을 깐다.
5. 방수층 끝부분 처리
* 아스팔트 루핑을 모두 붙이고 치켜올림 끝부분을 보강 붙이기를 한후 조인트부분을
고무아스팔트계 실링재로 충전한다.
6. 양 생
* 방수 시공 후는 방수층 위에는 방수층을 손상시킬 우려가 있는 중량물은 두지 않도록
한다. 필요하면 보호양생시트를 깔아 둔다,
7. 담수시험
* 드레인,배수구 주변 막는다.
* 수심 150 ~200mm정도 물을 채운다.
* 악 24시간 담수한다.
* 방수 부위별로 누수유무를 확인한다.
8. 보호마감
검사 완료후 방수층 보호를 위하여 경량콘크리트를 타설하거나,콘크리트 블럭 ,자갈깔기
등으로 마감한다.
아스팔트는 8차공법으로 다음과 같다.
1차 ---> 아스팔트 프라이머
2차 ---> 용융아스팔트 바르기
3차 ---> 1층 펠트 깔기
4차 ---> 용융아스팔트 바르기
5차 ---> 2차 루핑 깔기
6차 ---> 용융아스팔트 바르기
7차 ---> 3차 루핑 깔기
8차 ---> 용융아스팔트 바르기