도.송수관 수압충격 완화용 ( 서지 )탱크를 설치한다
도.송수관 평균유속 자연유하식 최소 (0.3)m/s ~최대 ( 3.0 )m/s
수격방지 설비 (에어챔버), (조압수조)
관로 매설 깊이 900mm 이하 1200mm 이상, 1,000 이상은 1500mm 이상
배급수관분기지점 최소동수압 150Kpa이상 최대정수압 700Kpa이하
직결급수대상 배수관의 최소 동수압은? 1~2층, 3층, 4,층, 5층
부속설비 펌프,유량계,맨홀과 점검구.차단.제어용 밸브, 공기밸브,
배수설비(이토밸브,퇴수밸브),접합정, 신축이음관 및 조정지
맨홀 관경 800mm이상 시공 유지관리(내부점검,보수) 점검구 800mm 미만
일반적으로 공기밸브 지점에 설치
차단,제어용 밸브 : 밸브 개도 조절로 수량 수압 제어
차단 : 제수벨브, 버터플라이 밸브. 버터플라이는 차단 유량,수압 두루쓰임 유량
수압 제어 : 버터플라이밸브, 콘벨브 제수벨브
설치 지점 : 시점,종점,분기점,연결관,이토관 역사이펀부,교량 철도횡단 전후
공기밸브 : 400 이상 급속공기밸브,쌍구공기밸브, 350이하 급속,단구.
에어포켓 베제,공기흡인 상향구배 상단에 설치. 없으면 높은쪽 제수밸브 앞에 설치
도수관 접합정 : 관로 도중에 설치. 관로 수압조절 버프역할
서지탱크, 저수지,접합정,조정지, 착수정, 정수지 유입관과 유출관 사이에 물이 체류하도록 함.
용량은 계획량의 1.5분이상, 수심 3~5m.
신축이음관 : 20~30마다 설치, 부등침하 대비 휨성 큰 신축이음 설치 늘었다 줄었다 하는 수축 펌프 등
관로 중간에 자유단이 발생하는 경우 밸브실 내에 설치. 관이 축방향으로 변위될수 있게. 지하수 방지.
종류 : 드레서 형, 텔레스코프형, 밸로우즈 형, 빅토리클로스 A,b 형
조정지 : 배수지 보조. 유효용량은 계획수량의 1~10시간분. 여유있게.
에어챔버 수격완화용. 공기를 넣거나 빼서 수충격을 완화함.
서지탱크 서지현상 해소 도수관 수압조정탱크 조압수조 저수지 완충위해 물 받아놓는 모든것
접합정 관로수압조절 90초용량 3~5m 배수지보다는 작다
조정지 배수지조정지 1~10분용량 착수정 원수도착 정수지 정수저류
수격작용 방지용 밸브는? (안전)밸브
수격작용 방지용 설비는?(에어챔버), (조압수조)=서지탱크
3)급수설비
급수관,계량기,저수조,수도꼭지 수요자 개인재산.
직결공급식,저수조공급식 직결급수 최소동수압 3층 200kpa. 4층 250kpa 5층 300kpa 역류방지장치 필요
부속설비 : 수도미터기, 급수기구
분수전 : 급수관 분기용 기구. 새들붙이분수전, 할정자관
지수전 : 급수관 중간에 설치하여 급수 제어 및 차단
급수전 : 가정용 수도꼭지
밸브류 역류방지밸브 급수설비용(50mm이하) 주로 스프링식 사용 감압밸브 2차측을 1차측보다 낮게 유지.
안전밸브 1차측 압력을 조절함.
진공파괴밸브 부압 발생시 역사이펀으로 인한 역류방지를 위해 부압부분에 공기를 유입시킴
부동전류 동결방지용 전기난방
정류량 밸브 1차측과 관계없이 2차측에 일정한 유량을 보냄
공기(흡기)밸브 플로트 작용으로 관내 정체된 공기 배출 및 부압발생시 공기 유입.
밸브류 관리
밸브실 내 산소농도 유독가스 사전 측정.
공기밸브 400mm 이상엔 급속,쌍구밸브, 350미만 급속,단구밸브 설치
소화전 시가지 100간격, 그외 140m 간격 쌍구 300mm 이상 단구 150이상
맨홀 및 점검구 800이상 맨홀 미만 점검구
수질측정기 측정항목 Ph,탁도, 색도, 전기전도도, 수온
관로 운용 유의사항
신설관, 기존매설물과의 이격거리 : 700mm 이상은 50cm 이상 700미만은 30cm 이상
상수도 관로의 정적 유지관리 조건 대표 수질지표 탁도, 잔류염소
탁도 : 0.5NTU 이하, 잔류염소허용범위(수도꼭지) 0.1~4.0mg/L
관로 갱신공법에는 ㅇㅇ, ㅇㅇㅇ관 내 부설이 있고, 갱생공법에는 세척,도장.. 등등이 있다.
상수도의 대표 수질지표와 허용 기준은? 00는 ( ), 0000는 0.0 ~0.0mg/L
위생안전기준
배수관은 수도법 제14조 및 영 24조의2 인증제품 사용
산업표준화법의 단체표준 인증제품
환경기술및환경산업지원법의 환경표지 인증제품
산업기술혁신촉진법의 신기술 인증제품, 신제품 인증제품
저수조 용량 = 계획1일 사용수량의 40~60%
주된 손실은 (관마찰) 손실수두, (수도계량기)와 (급수기구류) 및 (관이음부)에 의한 손실수두
6~8가구 급수관 최소지름은 32mm
급수시설 책임한계 수도법 시행령 제 32조.
대지경계선 안은 수요자 책임
대지경계선에서 계량기까지의 책임은 조례로 정함
수도법 33조 영 51조 저수조,옥내급수관 수요자가 관리.
관종은 지역환경,수압, 관 주위 토양, 장소 등을 고려 수도법에 적합한것 사용
아연도강관은 사용금지(건교부 및 환경부 고시에 의거 1994년 4월1일 이후 사용금지)
,1-3 상수도관 누수의 원인
관기능저하, 시공불량, 운영미숙, 자연재해,기타(온도수축,부등침하,타 시설물,공사중 손괴)
상수도관 수질사고 원인
도수관로(상수원 오염,화학약품,기름 등 유출)
송,배수관로 : 유속 유향변화(수계전환,단통수) 에 따른 관내부교란, 녹물, 생물막 탈리, 관체척 소홀 이물질 유축
급수관로 : 녹물,이물질유출(저수조청소불량),오접합수질오염, 역류 수질오염.
생물막(biofilm, biological slime) 고체 표면에 부착하여 증식 대사하는 막형태 미생물 군
수온이 높은(15도 이상) 여름철에 많이 발생.
형성단계 : 유도(부착), 축적(성장),안정화(성장사멸되풀이) 2차오염 유발 잔류염소 현격히 감소.
슬라임(물때) 관로내벽 점액질 물질 총칭.
스케일(관석) : 경도성분이 화학적 결합. Ca이온농도가 높으면 많이 생성 탄산 칼슘이 주성분
담치(민물조개) 도수관벽. 사멸부패시 수질오염.
급수관 분기시 천공단면 방식을 위해 ( 링크립 ) 을 끼운다 요즘은 이거 대신에 스프레이 도장을 한다고 함
통수단면축소 원인 3가지는 녹, 이물질, ( 에어포켓 ) 이다.
수질사고는 주로 ( 수계전환) 과 (단.통수)시 유속과 유향이 바뀌면서 ( 적수 ) 가 발생
그다음이 생물막 탈리로 발생하는 ( 혼탁수) 이다
생물막은 (유도),(축적),(안정화)등 3단계이다.
스케일은 ( )이온농도가 높으면 많이 발생하고 주성문은 ( ) 이다
지하철 등 누설전류 전기방식 대책 (외부)전원법, (선택)배류법, (강제)배류법, (희생)양극법, (이음부)절연
대부분의 수질사고는 ( ), ( ),( )시 유속,유향이 급격히 바뀌면서 발생한다
안전사고 예방대책
밀폐공간(밸브실,관내부) 밀폐공간보건작업 프로그램 준수(발주처,수주업체 책임)
평소확보할것들 : 도면자료, 통계자료, 수리이력기록,예비품
급수불량 : 수요증가(조절밸브,시차급수, 관경 확대 혹은 교체
단면축소 : 갱생(세관,도장), 교체 스트레이너 청소
안전사고 예방을 위해 평소 확보할 것들 4종류는?
계량기의 ( )가 이물질에 막히면 출수불량이 된다.
상위계획에는 도시 전체의 기본계획인 ( 도시 ) 기본계획
수도시설을 정비할 기본계획인 ( 수도정비 ) 기본계획과 ( 물수요)관리 종합계획
국가의 전체 데이터인 ( 국가통계) 자료를 참고한다.
하위계획 배수지 송,배,급수 관로 신설,개량 계획
기타계획 상수도관망 기술진단. 유수율 제고사업. 블록시스템 구축계획
안정적 용수공급 가능토록 (순환관망)체계 구축 ( ) 체계를 구축해도
저지대 관로에 (수압평형점)이 형성되면 이물질이 퇴적된다.
수량,수질,수압의 효율적 유지관리가 가능하게 급수구역을 분할관리하는 ( 블록 )시스템을 구축한다
블록시스템 구축효과
상수도 운영현황파악,계획수립 용이
감시기기를 통하여 관망 운영정보 파악 용이(유량,수압,유향,수질 등) 물의 수요변돌을 지역별로 팡가,
수요예측 용이 신설,개량,교체 등의 송배수관정비시 계획적 합리적 시행가능
평상시 효율적 운영, 유지관리 가능 수압,수량, 수질관리 용이
감압,가압구역 합리적 설정,감압 가압에 필요한 설비 효율적 운용
누수지점,누수량 파악 용이, 효율적 누수조사, 누수복구시 단수구역 최소화
비상시 대응능력 향상 블록간 상호연계운영, 재해 사고 대처 용이, 영향범위 최소화
블록시스템 구축 기준
대블록(정수장,도로폭 25m)
중블록(가압장,배수지,도로폭 8m, 급수전 1500~5천,소블록 5~10개 포함)
소블록(8m 이하, 급수전 500~1500개)
급수지역의 규모,급수인구,관망형태 따라 별도 블록 구축가능
블록시스템 구축 절자
도상 분할 블록이 실재 고립 가능 구역인지 현장조사 결과 미고립일 경우 구역고립 가능토록 시설계획에 반영
블록시스템 구축 유의사항
송배수 기능 분리, 저지대 고지대 분리 관파열,수질오염,이상수요증가 대비 동급의 블록간 연결관 설치
블록 감압밸브는 블록 유입부에 설치 배수본관에서 배수지관 유입 지점은 2~3개 설치
순환관망 어려운 dead end(사수지점) 잔류염소 측정 등 수질감시 체계, 퇴수 설비 등
저지대 위치 관로 이물질 퇴적 우려 대비
블록시스템 구축철차
1.관로,수용가,지형,급수체계,장래계획 분석검토
2.수압을 고려해 도상블록 분할 3.현장조사 및 진단을 통해 블록이 적정한지 판단
적정하지 않으면 2번부터 다시 시행
4.블록분할(안) 수립
5.블록이 고립되는지 확인
고립안되는 곳이 많으면 2번부터 다시 수행
고립 안되는 곳이 적으면 고립공사 수행
6.블록구축에 필요한 시설물공사, 관망감시 시스템 구축, 요금시스템 수정
1) 중점관리계획 수립 추진배경(지자체 노후관 수질사고 다수 발생)
지자체는 노후관 등으로 수질오염 우려가 있는 지역을 상수도관망 관리지역으로 선정,
관망개선계획수립 후 환경부에 제출
중점관리 지역 지정 및 해제절차
지자체 자료제출=>환경부 검토, 선정안 제시 => 지자체 최종 중점관리지역 선정
=>집중관리 =>지자체 필요시 해제요청하면 환경부 승인 하면 지역햊,
재선정 절차를 거쳐 선정, 관리
경계부 해소대책 사례 배수본관 사이에 소형 바이패스관 운영
자연수급수 가압급수 수압불균형 지역
비상밸브로 정체수 발생 => 경계밸브와 최대한 가깝게 분기
관말부 정체 사례(순환관망 형성 불가지역)
말단에 퇴수밸브나 이토밸브,수질측정장비,지동드레인, 계측제어 설비, 자동조정장치로 운용
2) 중점관리계획의 주요내용
송배수관 등 공급계통상 수질관리 목표 설정
탁도 0.5ntu PH 5.8~8.5,
잔류염소 4.0mg/L
대도시는 잔류염소를 최소한도로 낮춰 운영
중점관리지역 선정기준 결정
과거 데이터, 수질민원이력,노후관분포, 정체수, 수질관리 목표미달 ..
수질자동측정기 설치 등 모니터링 계획
법정 수도꼭지 수질검사 6개항목(탁도,잔류염소,PH,일반세균,총대장균군, 대장균) 월1회, 중점관리지역은 월2회
퇴수 및 관세척 유지관리계획
수질민원 발생 대비대책, 세척시 관내유속 1.0m/s 이상(세척효과 높임 목적)
수질사고 발생시 대응 계획
상황파악 및 홍보, 언론대응,상황보고, 책임자 지정, 대응창구 통일 대응조직구성운영 응급조치 및 비상급수계획
복구대책 비상대책본부 구성 예시
본부장(시장) 차장(부시장) 1.상황총괄반, 2응급복구반, 3비상급수반, 4 수질분석반 5행정지원반
비상상황실 구성 예시
상황실장(소장) 상황총괄팀, 응급복구팀, 비상급수팀, 수질분석팀, 행정지원팀
먹는물 수질기준 상 탁도 , Ph , 잔류염소 ~ mg?l
법정 수도꼭지 수질검사 6개항목(탁도,잔류염소,PH,일반세균,총대장균군, 대장균) 월1회, 중점관리지역은 월( 2 )회
(2) 배수지
배수지 기능 : 배수량 시간변동 조절, 비상시 일정 수량 수압 유지.
배수지 배치 : 자연유하 위치 우선, (없으면 펌프가압장)
배수지 크기 : 12시간 이상 , 시간변동 조정용량, 재해, 비상,화재 작게 분산배치 연계관로
1) 배수지 구조 수위. 2지 이상 설치하여 청소,사고,유지보수 용이 500톤 넘을경우
배수지 구조 : 오염유입방지, 조류발생방지(햇빛차단), 수밀성(방수,이음부위), 내구성
콘크리트는 염소가스로 침식발생 수지도료 방수 방식 방지
상판 방수처리 1/100~300 경사 빗물 배제.
배수지 유효수심 3~6M 배수지 여유고 상부 30Cm이상, 바닥 저수위보다 15Cm이상 낮게,
바닥 배출 1/100단축~500장축 경사
3) 배수지내 유입관 : 사수구간 방지용 도류벽 설치. 유출관은 전량 유출 시킬수 있는 위치.
배수지 유출구에 침전물 유출방지용 실트 스톱(silt stop) 설치 혹은 바닥보다 30Cm 높게 설치하여 침전물 유출방지
배수지내 격벽(도류벽)을 여러 개 설치해 유입수가 돌아나가게 함.
5) 환기,출입설비 갤러리 Gallery 방충망의 한 종류 내식성 자재 사용, 출입문 자물쇠,
환기장치 송수량 변동량 만큼 공기량이 출입할 수 있는 한기면적
환기구 통풍면적은 유출관의 단면적 정도. 배수지내 기압조절.
외부 빗물먼지,작은 생물(깔따구 ) 침입방지 방충망 설치
방충망은 염소로 인한 부식성 강함. 재질은 염화비닐, 스테인리스, FRP.
날벌레 유입 방충망 기준
세계보건기구 0.5mm mesh. 미국수도협회 20*20, 서울 30*30(0.595mm) 수자원공사 35*35(0.5mm)
6) 배수지의 수위,수질 감시제어 고수위 30Cm 이하 도달, 저수위 30Cm 이상 수위 도달시 경보발령
7) 배수지 상부이용은 원칙적으로 개방하지 않는다.
8) 배수지 용량 : 1일최대급수량의 12시간분 이상 1
일최대급수량 = 시간변동조정용량 6~12시간 + 비상대처용량+소화용수량 6~24시간
직결급수 최소동수압 단위 :Kpa
1~2층 ( ) 3층 ( ) 4층 ( ) 5충 ( ) 최대정수압 ( )
소규모 배수지관 관경은 ( )mm 이하이다
배수지 내부 콘크리트 벽은 ( ) 가스로 인해 침식될 수 있다
혹서, 한냉시 보온 유지를 위해 ( 60 )cm 흙으로 덮는다
상부 여유고 바닥 낮게 침전물 유출 방지를 위해 ( )을 바닥보다 ( )cm 높게 설치한다
펌프로 배출할때는 직접배출하면 안되고 ( )에 유입후 펌프로 배출해야한다.(구덩이,웅덩이)
주민들에게 배수지 상부 개방시 반드시 ( 관리협정) 을 맺어야 한다.
배수지의 용량은 1일최대급수량의 ( )시간분이다
차염소산나트륨(NOCL) 의 소독부산물로 ( )레이트, ( )메이트가 발생한다
8) 배수지 용량 : 1일최대급수량의 12시간분 이상
1일최대급수량 = 시간변동조정용량 6~12시간 + 비상대처용량+소화용수량 6~24시간
(5) 재염소시설 설치 및 운영관리
재염소 주입목적 : 수도꼭지 법정 잔류염소 하한 농도(0.1mg/L) 유지. 소 독부산물 클로레이트 브로메이트
(6) 가압펌프장 흡수정과 In-line 펌프방식이 있음
IN-Line 펌프형식은 토출측 잔류수압이 1.5kg/cm2 이상 유지 지점에 설치
1) 펌프 용량은 1일최대송수량의 24시간분.
예비펌프 : 동일용량이 여러대인 경우 동일용량 1대, 크고 작은 펌프 섞여 있으면 큰거 1대
분수전 등 급수관 연결작업 천공으로 인한 녹 발생 방지를 위해 (코어 )를 끼운다
분수전 녹방지를 위해 전체적으로 ( 폴리에틸렌) 슬리브로 피복한다.
지수전을 반쯤 열어 사용하면 (캐비테이션)이 발생해 (볼) 과 (시트) 가 손상된다
(감압)밸브는 2차측에 무조건 1차측보다 압력을 낮게 보내는 역할
(안전)밸브는 설정된 값 이상이면 닫히고 이하면 열림
(진공파괴) 밸브는 (역사이펀)으로 생긴 (부압)부분에 공기를 유입시킴
밀폐된 공기밸브실에 들어가기 전 반드시 (산소)농도 및 (유독)가스를 사전에 측정한다
공기밸브 설치기준 400밀리 이상 급속,쌍구공기밸브, 350 이하 급속,단구공기밸브
단구소화전은 ( )mm이상에, 쌍구소화전은 ( )mm 이상에 설치한다
맨홀은 ( )mm 이상에 점검구는 ( )mm 미만에 설치한다
(긴급차단)밸브는 개도조정을 자동으로 해서 ( 저류 )수를 확보한다
관말 정체수 해결을 위해 (순환)배관망 구축하기 어려울땐 자동(드레인)을 설치한다
소블록은 가능한 ( )구성. 불가피한 ( )관로만 ( )구성 허용.
비상( ) 은 블록 ( ) 가까운곳 설치.
탁수문제 해결되게 블록시스템 구축계획 이전에 상,하위관련계획을 충분히 검토해야하는데
상위계획으로는 ( )정비 기본계획, ( )관리 종합계획 및 시행계획이 있고
하위계획으로는 ( )시설 ( )개량 계획 또는 ( )가 있으며,
기타관련계획으로는 상수도관망 ( )진단, ( )율 제고사업계획, ( )시스템 구축사업계획이 있다
현장조사시 제일중요하게 점검해야 하는 내용은 ( )이며 균등한 ( )유지가 블록시스템의 구축목표이다.