1번) 절연협조,기준충결절연강도 비교 (5점)
. 설명 : 계통에 있어 기기,기구 및 애장등에 절연강도을 지내게 하고 계통에 설계을 합리적이고 경제적으러 한것을 말한다.
. 기준충격 절연강도 비교 :
선로애자 > 결합콘덴서 > 변압기 > 피뢰기
2번) 펌프용 유동 전동기의 수동 및 자동 절환 운전회로도 (5점)
1. 열동계전기
2. 리미트 스위치
3. 전자 접촉기 보조 a접점
4. 기동용 스위치
5. 정지용 스위치
6. 수동복귀 b접점(열동계전기)
7. 셀렉터 스위치
3번) 인텔리전트 빌딩에 대한 등급별 추정 전원 용량~ (11점)
(1) 다 맞은듯;;
(2) Tr1 = (220 + 50 + 340) X 0.7 = 427 [kVA]
Tr1 = (220 + 50 + 340) X 0.7 = 427 [kVA] -> 500 [kVA]선정
Tr2 = (450 + 80) X 0.5 = 265 [kVA] -> 300 [kVA]선정
Tr3 = 430 X 0.8 = 344 [kVA] -> 500 [kVA]선정
Str = 427 + 265 + 344 / 1.2 = 863.33 [kVA] 따라서, 표준규격 1000 [kVA]선정
3) 다 맞는데 PF또는 COS라고 적음
4번) 전동기 제동법 3가지,설명 (6점)
틀림
5번) 간선 허용전류의 최소값과 과전류차단기의 정격전류 최대값 (5점)
1) (M에 대한 값 두개 더하고) X 1.1 + (H에 대한 값 두개 더해서) = 104.4 [A],
2) (M에 대한 값 두개 더하고) X 2.75 + (H에 대한 값 두개 더해서) = 193.5 [A], 답 175[A]
6번) 변압기가 있는 회로에서 i1.i2 단위법(pu) (11점)
마감표시;;;
7번) 수전설비 단선 결선도 (13점)
아 돌겠습니다..그림은 안그렸어여;;;;
나머지 다 맞게 적었습니다;;
8번) 유접점 릴레이 (6점)
맞음.
9번) 일 부하율 (5점)
(1)맞음
(2)마감표시 ;;;
(3)마감표시;;;
10번) 몰드형변압기 장,단점 (5점)
소형 경량화 할수 있다.
효율이 좋다.
난연성및 자기 소화성으러 화제발생우려가 적고 안정도가 높다
전열에 대한 신뢰도가 높다
절연유을 사용하지 않아 유지 보스가 편리하다.
단점: 가격이 비싸다.
소음이 심하다.
11번) 적외선 전구 (5점)
1) 적외선 전구을 이용한 살균 및 소독
2) 250[W]
3) 75 [%]
4) 2500 도 K
5) 1-3 um
12번) 배광곡선 (5점)
280cd으로 계산
계산 가정 다 맞습니다
67.76[cd] 로 나왔습니다.
단위 잘못적었네여 ㅡ,ㅡ;;; 2회 소방때도 단위 잘못적어서 떨어진것같언데;; 부분점수 없을듯;;
13번) 3상 농형 전동기 (8점)
1)차단장치, 기동장치, 제어 및 보호장치
2)기동보상기법
3)직류리액터를 설치한다.
4)전압요소, 전류요소, 임피던스요소, 위상 및 방향요소
14번) 고조파 전류 방지 대책 (5점)
1)전력 변환장치의 펄스수를 크게 한다
2)전력변환장치의 전원측에 교류 리액터 설치
3)부하측에고조파 필터를 설치한다.
15번) 피뢰기 공칭 방전전류 (5점)
1)6500
2)4500
3)2500
첫댓글 요즘 대세가 간당간당이내요.ㅠㅠ
63점 합격 예상합니다..
아 수전 설비 미치긋네여...전기공사 전공자인데...그걸 틀릴일은 없을텐데;;;감독관 말만해졌어도 ;;; 우리반에 시험 치는분들은 전기기사 6명 정도 뿐 ㅡㅡ;;;
3번 빌딩에서 Tr3 표준규격 500 인가요?? 혹시 400은 안되나요??
저도 변압기 400으로 봣어요 ㅠㅠ 이일을 우째 ㅠㅠ
나두 400으로..ㅠ.ㅠ
근데요...3번에..cos또는 pf해도 된다네요..현장에서는 모두 그렇게 사용한데요^^; 들었어요^^:
글쓴이님 12번이 이상해요. 그거 280으로 계산하면 광도가 6160cd 나온답니다. 그렇게 계산하면 67.76lx 나올텐데요... 300으로 계산하면 6600cd 나오고 조도 구하면 72.6lx인가 나올꺼예요. 과연 280도 얼마나 점수 줄까 모르겠지만 간당간당 합격하신듯하네요. 축하합니다~@
풀이 과정은 다른님 펴온거라 안고쳤네여;; 280으러 계산하고 풀이과정 다 맞는데 결정적으러 단위 틀렸네여;;