무정전전원설비 - 동작방식별 기본 구성도, 가 장단점, 선정시 고려사항
1. 동작방식별 기본 구성도
4) 각 방식별 개념
- On-Line: 연속 사용방식으로 UPS의 변환된 전력 직접공급
- Off-Line: 평상시 사용전원, 비상시 축전지 전원 공급
- Line Interactive: Off Line의 변형 방식으로 정전압 기능 부가
5) 기본원리 : 평상시 변환된 전력을 공급, 잉여전류 축전지 전환, 비상시 직류전원을 인버터 통해 변환
2. UPS 동작 방식별 장단점
구분 | On-Line | Off-Line | Line Interactive |
장점 | 무순단 전력공급 입력전원 이상전압차단 주파수 및 전압변동 없음 전압 안정도 높음 | 효율 90% 이상 가격 저렴 내구성 높음 작은 소음 | Off Line 장점가짐 Off Line 보다 전압안정도 좋음 |
단점 | 효율낮음 소음이 크다 수명 짧음 가격 고가 | 절체시간 길다 입력 이상전압 차단 불가 전밀기기 사용불가 전압안정도 부족 | 절체시간과 응답시간 짧다 이상전압 차단 불가 정밀기기 불가 |
적용장소 | 중용량 이상 적용 중요부하 사용 | 소용량 주로 사용 개별부하 직저 | 소용량 주로사용 |
3. UPS 선정시 고려사항
1) 용량선정
- 부하보다 여유 있는 통량 선정, 향후 부하증설분 반영
- 부하 리스트를 기준으로 예상 부하 적용
2) 피크전류 및 서지전압
- 정류기 또는 변압기의 돌입전류 등의 피크전류 발생시 과전류보호, 장치가 작동 충분한 검토 및 TEST 필요
- 삼위차단기 ATS 등의 트립서지에 의한 내부고장 발생 가능
3) 부하역률: 역률에 따른 여유 있는 전원용량
4) Back Up Time
- 개념: 사용전원 복구까지 버틸 수 있는 시간
- 소형부하: 3 ~ 5분 이하
- 신뢰하는 비상전원: 5 ~10분
- UPS 이용하여 비상부하 전원공급: 20분이상
5) 시스템 및 동작방식
- 정지형, 회전형
- 단일설치와 병렬설치 고려