공장또는 대형건물, 아파트 등에 고압계량기 가 Main으로 반듯이 1대씩 부설되있습니다.
공장이전 이나 대형건물 사무실 등 이사할 경우 현재까지사용한 고압력량을 사진찍어 한전 요금부서에 발송해줘야 합니다
고압계량기 LCD창에 1종,2종,3종 설정에따라 A시간대, A,B시간대, ABC시간대별로 하루24시간 나누어져 전력사용량을 적산하게 되어있어 ,몇종으로 설정되어있는지 확인 하여야 하는데 "고압 조견표를 확인하는 방법은 각제조사별 Homepage가 있으며 특히 인터넷에서 (주)디엠파워'에 들어거면 관련 계량기 보이고 주변에 설명서와 조견표가 있습니다.
고압계량기 LCD창은 6초마다 한번씩 숫자가 바뀌면서 해당 내용을 보여주는데 일반 수용가들은 이해하기가 어렵습니다.
다행이도 고압계량기는 부설시부터 한국전력에서 원격검침 전기요금을 부과하여 고객차원에서 특별히 신경쓸일은 없으나 " 우리공장 사용전력량과 실제 부과되는 요금이 많은 차이가나는등 의 문제가 있을수있습니다.
이러한경우 문의가 많습니다.
문의 요점 은 아래와같습니다
1.고압 계량기 전력량 확인 방법
2.고압계량기 오결선 Errer
3. 고압계량기 조견표 보는 방법 ...등등~!
고압수용가는 전기요금 청구금액이 수백 만원씩 청구되기때문 에 수용가들은 예민할수밖에 없고 따라서 궁금한점도 많은것 같습니다.
따라서 업체마다 전기담당자를 두고 일검침 전일사용량과비교 관리하는 등 대책을 세워 전력사용 절감에 많은 노력을 하고있고, 전기 관리 전문업체에 맞겨 정기적으로 관리받는 업체들도 많습니다.
[1] 고압은 스칼량 방식" 벡터방식 두가지형태로 나누어집니다.
구분 | 기종 | 비 고 |
Scalar 형 | 3P4W 110/190V 5(2.5)A | 공장,아파트,산업 등 고압 수전수용가 |
Vector 형 | 3P4W 110/190V 5(2.5)A | 태양광 발전소 양,방향 전력 관리 수용가 |
☞Scalar = 하나의 수치로 완전히 표시되는 양. 방향의 구별 없는 물리적 수량.(단방향 계량)
☞Vector = 크기와 방향을 가지는 양, 속도나 힘.(양방향 전력량 구분계량)
스카랄방식 고압계량기는 일반 공장, 아파트 등에 부설사용되며, 벡터고압계량기는 태양광 발전소에 주로사용되며, 탱양광 발전량을 전력거래소 또는 한국전력에 보내고, 한전 전기를 수전 받아 사용하는 데 적용합니다.
※특히 태양광발전소 부설된 고압계량기에 오결선Errer가 보이는 경우 태양광 발전 인버터에서 계량기 입력측으로 결선, 부하측 결선으로 한전에 송전하므로 , 계량기 자체내에서 오결선 표시가 보이나 실제사용과는 관계없습니다.
단, 태양광 전용으로 사용할경우 수전방향으로 설정사용시 오결선 Errer가 발생하지않습니다.
[2]따라서 고압계량기 조견표 사용방법을 알아보도록합니다.
서두에서도 언급한바와같이 "타사 홈페이지도 마찬 가지이지만(주)디엠파워 홈페이지 들어가 고압 계량기 클릭하면 아래와같은 창이 보입니다.
1) 고압 계량기 조견표
벡터형 고압계기조견표
위 조견표에서 수전 방식은 스칼라형이나 벡터방식 동일하며 , 다만 태양광발전소일경우 송,수전방향으로 구분됩니다.
[3]고압 조견표(3종) 자세히보기
수전 (합성) | 송,수전 (합성) | 표시내용 3종 (3XX,5XX,7XX) |
3XX 5XX,7XX | CXX EXX,GXX |
1 | 1 | 현재일자 |
2 | 2 | 현재시간 |
3 | 3 | 수동복귀 횟수 |
4 | 4 | [현월] A 시간대 순방향 누적 유효 전력량_kWh |
5 | 5 | [현월] B 시간대 순방향 누적 유효 전력량_kWh |
6 | 6 | [현월] C 시간대 순방향 누적 유효 전력량_kWh |
7 | 7 | [현월] A 시간대 지상 누적 무효 전력량_kVarh |
8 | 8 | [현월] B 시간대 지상 누적 무효 전력량_kVarh |
- | 9 | [현월] A 시간대 역방향 누적 유효전력량_kWh |
- | 10 | [현월] B 시간대 역방향 누적 유효전력량_kWh |
- | 11 | [현월] C 시간대 역방향 누적 유효전력량_kWh |
9 | 12 | [전월]A 시간대 순방향 누적 유효 전력량_kWh |
10 | 13 | [전월] B 시간대 순방향 누적 유효 전력량_kWh |
11 | 14 | [전월] C 시간대 순방향 누적 유효 전력량_kWh |
12 | 15 | [전월] A 시간대 지상 누적 무효 전력량_kVarh |
13 | 16 | [전월] B 시간대 지상 누적 무효 전력량_kVarh |
- | 17 | [전월] A 시간대 역방향 누적 유효전력량_kWh |
- | 18 | [전월 ]B 시간대 역방향 누적 유효전력량_kWh |
- | 19 | [전월] C 시간대 역방향 누적 유효전력량_kWh |
14 | 20 | [전월] A 시간대 순방향 누적 유효 최대수요전력 _kW |
15 | 21 | [전월] B 시간대 순방향 누적 유효 최대수요전력_kW |
16 | 22 | [전전월] A 시간대 순방향 누적 유효 최대수요전력 _kW |
17 | 23 | [전전월]B 시간대 순방향 누적 유효 최대수요전력 _kW |
18 | 24 | [이전시한]순방향 유효 수요전력_ kW |
19 | 25 | [현월] A 시간대 순방향 유효 최대 수요전력 _kW |
20 | 26 | [현월] B 시간대 순방향 유효 최대수요전력 _kW |
21 | 27 | [이전시한] 지상역률 |
22 | 28 | 현재 프로그램 이름 |
1)고압계량기 3종으로 설정되었을 경우 Scala형은 LCD 창에서 1~22 번까지 6초마다 한항목씩 보여주고 있으며, Vector 형은 1~ 28번까지 보여주고있습니다.
2)일별 전력사용량 관리할겅우
하루 24시간 을 4, 5, 6 항목 A,B,C 시간대 로나뉘는데, A시간대는 중부하시간대, B시간때는 대부하시간때, C 시간때는 경부하시간때로 구분 계량하며 하루 중일정한 시간대 전력량 A,B,C 시간대 전력량을 합산하고, 다음날 같은시간에 A,B,C시간 전력량을 합산하여, 뺄셈해주면 하루 사용한전력량이 됩니다.
『계절별 시간대별 구분 』
계절별 | 여름철 | 봄,가을 철 | 겨울철 |
시간대 | 부하별 | 6월~8월 | 3월~5월.9월~10월 | 11월~ 익년 2월 |
C | 경부하 | 22:00~08:00 | 22:00~08:00 | 22:00~08:00 |
A | 중부하 | 08:00~11:00 12:00~13:00 18:00~22:00 | 08:00~11:00 12:00~13:00 18:00~22:00 | 08:00~09:00 12:00~16:00 19:00~22:00 |
B | 대부하 | 11:00~12:00 13:00~18:00 | 11:00~12:00 13:00~18:00 | 09:00~12:00 16:00~19:00 |
따라서 MOF,의 전압과 전류의 배율을 계산 하루 사용전력량을 확인하면 됩니다.
3) 고압계기 실사용량 구하기
①고압은 22900V /13200kW를 받아 M0F를거처 1차 전압(V) , 전류(A)을 명판에서 확인하고 2차전압(V), 전류(A)의 배율을 구하여 LCD창에서 보여주는 조견표 전월 유효전력량 9,10,11 / A,B,C 시간대 합산 하여 MOF의 배율을 곱하고....
②조견표 현월 4,5,6 /A,B,C시간대 를 합산하여 MOF의 배율을 곱한 후, 전월 유효전력량을 빼주면 현월 실사용전력량이 되는것입니다.
③따라서 일일 사용전력량 을 관리하려면 " 조견표 현월 4,5,6 /A,B,C 를 일정시간때를 정하여 전력량을 합산 배율을 곱하고, 다음날 같은 시간때 같은 방법으로 정산하여 빼주면 1일 사용전력량을 관리 할 수 있습 니다.
④실사용량 구하기 『예"』
고압은3상4선식Y결선으로 상간전압은 13,2kV로 , MOF에 PT가 장착 되어있어 고압 상간전압 13,2kV 1차 전압을, 2차전압 110V 전압으로 낮춰 계기에 투입하며,CT 1차전류 200A(사진 명판)를 5A로 계기에 인가 되도록 작용 합니다
.위 사진에서 1차 공칭전압 22.9kV 이고, CT1차 전류가 200A이며 슬러시 5A는 2차 전류가 5A인 성능을 같는 MOF라는 뜻입니다.
⑤따라서 계산하면 다음과 같습니다.
' 1차 상간 전압 13200/ 2차전압 110V
' 1차 전류 200A / 2차 전류 5A 로 표시 되어.....
' 1차 공칭 전압 22900V ÷ 190V = 120배
즉" 고압 전압 배율은 120배 입니다.
' 1차 전류는 200A, 2차전류는 5A( 2차전류는 게량기 5A로 항상 상수 입니다)
. 200 A ÷ 5A = 40배
◑ 만약 고압계기 LCD 창에서 현월 4,5,6(A,B,C)시간대의 전력량을 합산해보니
50kWh라고 가정했을 때 의 실사용전력 량은 ...
전압배율 120 × 전류휴배율 40 =4,800배 입니다.' 전압 배율 = 1차 상간점압 13200V ÷ 2차전압 110V =120 배
실사용전력량 = 4,800 × 50kWh = 240,000kWh입니다.
『업무에 참고하기위한 고압 P,CT배율표를 아래와같이 공유합니다.』
CT 비 | 3P4W [kV] | 비 고 |
1차/2차[A] | 3,300 | 6,600 | 13,200 | 3P4W 22.9kV |
5/5 | 45 | 90 | 180 | ※한전 선로 공급 전압은 공칭전압 22,9kV이지만, 중선선 접지방식 3상 4선 Y결선으로 13.2kV,를 따릅니다 즉" 13,200 V / 110V = 120배율이됩니다. |
10/5 | 90 | 180 | 360 |
15/5 | 135 | 270 | 540 |
20/5 | 180 | 360 | 720 |
30/5 | 270 | 540 | 1,080 |
40/5 | 360 | 720 | 1,440 | ※ 확인내용 : 1A/36kVA (1 ÷ 36 = 0.025 × 0.9 = 0.025) 변압기의 1kVA당 0.025A의 특고압 전류가 흐른다는 의미로 변압기 용량이 100kVA라하면 1차 전류(A)는 2.5A라는 뜻입니다. |
50/5 | 450 | 900 | 1,800 |
75/5 | 675 | 1,350 | 2,700 |
100/5 | 900 | 1,800 | 3,600 |
150/5 | 1,350 | 2,700 | 5,400 |
200/5 | 1,800 | 3,600 | 7,200 |
250/5 | 2,250 | 4,500 | 9,000 |
300/5 | 2,700 | 5,400 | 10,800 |
⑥ 일일별 전력사용량 관리 할경우 조견표 참조 LCD창에서 보여주는 유효전력량 Check 일정시간때 맞춰 정산하면 일일 전력 사용량 관리를 할수있습니다.
[출처] 고압계량기 보는 방법.MOF배율|작성자 기러기