많은 분들의 도움으로 이렇게 까지 문제복원이 진행될 수 있었습니다.
카페 회원님들의 막강한 힘을 새삼 느낍니다.
의문사항이 있으시면, 꼬리말로 덧붙여 적어주시길 부탁드립니다.
파일수정
1차 : 2005년 10월 12일 - 시뮬레이션7번[설치] 풀이생략 → 자료실 참조
=======================================================================
[필답형] : 총55점
1. Al, Li을 제외한 금속과 알킬기,알릴기 등과 같은 작용기와의 화합물의 명칭은 무엇이며,
탄소수가 작은 이 물질이 공기 중에 노출된 경우 어떤 현상이 나타나는가? (4점)
▶ 유기금속화합물, 자연발화
2. 다음과 같은 원형탱크의 내용적은 몇 ㎥ 인가? (단, 계산식도 함께 쓰시오.) (5점)
r=1m, ℓ=4m, ℓ1=0.6m, ℓ2=0.6m
▶ 계산식 : 탱크의 내용적 = πr2[ℓ + (ℓ1+ℓ2)/3] = π×12×[4+(0.6+0.6)/3] ≒ 13.82
답 : 13.82㎥
3. 4류 위험물의 공통 성질 5가지를 쓰시오. (5점)
▶ 대단히 인화하기 쉽다.
대부분 물보다 가볍고, 물에 잘 녹지 않는다.
증기는 공기보다 무겁다.
착화온도가 낮은 것은 위험하다.
증기는 공기와 약간만 혼합되어 있어도 연소한다.
<이상과 유사하게 쓰시면 됩니다.>
4. 산화프로필렌 인화점, 연소범위, 비중을 쓰시오. (6점)
▶ 인화점 : -37℃
연소범위 : 2.5~38.5%
비중 : 0.83
<참고로 산화프로필렌의 연소범위는 관련기관마다 약간씩 차이가 납니다.
산업인력공단 : 2.3~36%
ICSC : 2 ~ 38.5%
NIOSH : 2.3~36%
그 밖의 위험물관리시험 교재에는 2.1~38.5% or 2.5~38.5%라고 적혀 있네요.
그래서, 일단 답을 2.5~38.5%라고 적기는 했습니다만, 이상 적은 data값들과 유사한
경우 답에 해당된다고 생각합니다. 인력공단에 문의하였더니, “연소범위나 인화점 등은
여러가지 자료들을 참고하여 답안채점시 활용하고 있습니다.”라고 합니다.>
5. 염소산칼륨은 ( )부근에서 분해되기 시작하여 540~560℃에서 과염소산칼륨이 분해하여
( )과 ( )를 방출한다. (5점)
▶ 400℃, 염화칼륨, 산소
<이 문제에서 염화칼륨을 KCl, 산소를 O2로 화학식으로 쓰신 분도 맞다고 인력공단에서 말해주었음>
6. 방충제 및 좀약으로 쓰이고, 무색 또는 백색의 판상결정으로 특이한 냄새가 나며 융점이 81℃,
비중이 1.16이고 지정수량이 600kg인 물질의 구조식을 적어라. (4점)
▶ 벤젠고리 2개를 그리면 됩니다.
<이 문제에 대해서 인력공단에서 말하기를 "600kg"은 구소방법에서 제시한 것이므로,
본 문제의 채점에 있어서는 수험생들에게 불이익이 돌아가지 않도록 하겠다는 말씀이 있었습니다.
즉, 나프탈렌 구조식을 적은 경우, 빈란을 둔 경우, 다른 물질을 적은 경우 모두 정답처리됩니다.>
7. 5류 위험물의 소화방법을 간단히 쓰시오. (4점)
▶ 화재 초기에는 대량의 주수에 의한 냉각소화 (초기소화 외에는 화재진압이 어렵다.)
<괄호 안에 있는 것까지 적으시길 바랍니다.
괄호 안에 있는 것을 적으시지 않으셨다면, 채점기준에 따라 감점이 될 수도 있습니다.>
8. 과염소산의 위험성 2가지를 쓰이오. (4점)
▶ 가열하면 폭발하고, 공기 중에서 염화수소(HCl)가스를 발생한다.
산화력이 강하여(강력한 산화제로서) 종이, 나무조각, 여러 유기물 등과 접촉시 연소,폭발한다.
물과 접촉하면 심하게 반응하여 발열하며, 생긴 혼합물도 강한 산화력을 가진다.
<이 중에 2가지만 쓰시면 됩니다. 이와 비슷하게 쓰신 경우라면 맞습니다.>
9. 제1석유류(비수용성) 500ℓ, 제2석유류(비수용성) 1000ℓ, 제3석유류(수용성) 4000ℓ,
제4석유류 9000ℓ 를 같은 장소에 저장하고 있다. 지정수량은 몇 배인가? (5점)
▶ 계산식 : 500/200 + 1000/1000 + 4000/4000 + 9000/6000 = 2.5 + 1 + 1 + 1.5 = 6
답 : 6배
10.
-----------------------------------------------------------------------
[
하나의 드럼통의 마개가 조금 열려 있군요. 그 드럼통에 다가가 맨손으로 마개를 돌려서 잠그고,
뚜껑을 주먹으로 몇 번 칩니다. 이때 소리가 납니다. 아마도 마개가 잘 잠겼는지 소리를 듣고서
확인할려고 했나 봅니다. 그리고, 마개를 잠그면서 손에 묻었던 것을 툭툭 텁니다. 그리고 나서, 바로
옆에 보이는 옥내저장창고로 가서 다가 갑니다. 이 창고의 출입문은 자물쇠로 잠겨져 있네요.
잠긴상태를 확인하려는 듯 자물쇠를 손으로 흔들어 봅니다. 이 출입문의 외부에는 군데군데 녹이
슬어 있습니다. 그리고, 이 창고 외부에는 표지판과 게시판의 내용이 하나로 된 형태의 표지 및
게시판이 있습니다. 여기에는 “유독물”, “MeOH”라는 글자가 보이고, 이 밖에도 다른 글자들이
보입니다. 백색바탕에 흑색문자로 되어 있습니다. 그리고, 여기에 “장갑, 장화, 상의, 하의,
방독면”으로 보이는 그림이 포함되어 있습니다. 창고 내부는 비춰 주지 않았습니다.] (5점)
1) 영상에서 잘못된 사항을 적으시오.
▶ 위험물을 밀전하지 않은 채로 저장.
보호장갑을 착용하지 않았고, 또한 용기를 완전하게 밀전하지 않음.
저장소의 출입문을 손상(부식)된 상태로 방치.
<인력공단에 문의하였더니, 메탄올저장소에 관한 사항으로서 영상에서 잘못된 사항을 적는 것
이라고 합니다. 위의 답안은 제 나름대로 한 번 생각한 것을 적어 본 것입니다.>
[해설]
A. 위험물이 담겨져 있는 드럼통의 마개가 이미 약간 열려져 있었다는 점입니다. 드럼통에
담겨져 있었다는 점을 생각해 볼 때, 액체위험물이며 이 경우 저장시 증기 및 액체가 누
설되지 않도록 밀전해야 하는데, 이렇게 저장하지 않았던 것이 잘못된 것입니다.
B. 체크리스트를 들고 있는 사람으로 봐서 안전관리자라고 볼 수 있습니다. 이 사람이 열려
져 있는 드럼통의 마개를 닫을 때, 맨손으로 그냥 돌려서 잠근 것은 잘못된 것입니다.
C. 출입문의 외부에 녹이 슬어 있다는 것은 출입문의 손상(부식)되었다고 볼 수 있습니다.
출입문은 손상되어 있으면 안됩니다.
2) 이 물품의 연소범위는?
▶ 7.3~36%
2. [NaCl이 담겨 있는 삼각플라스크에 AgNO3용액을 첨가하여 섞는다. 잠시후 흰색의 침전물이
생긴다. 또한, AgNO3용액을 첨가시에 실험자의 손에 묻어서 까맣게 착색된 장면도 보여줌.]
(5점)
1) 실험도중 실험자의 손에 물질이 묻게 되었는데 이를 방지하기 위해 할일은?
▶ 보호장갑을 착용해야 한다.
2) 흰색의 침전물이 생기는 물질의 화학식을 쓰시오.
▶ AgCl
<참고로 반응식은 아래와 같습니다.
Na+(aq) + Cl-(aq) + Ag+(aq) + NO3-(aq) → Na+(aq) + NO3-(aq) + AgCl(s)↓>
3. [실험실의 진열장에 여러 약품들이 있는데, 그 중에 과산화수소라고 적혀있는
플라스틱병을 꺼내어 그 내용물을 유리용기에 붓는 장면을 보여줌.] (5점)
1) 유리병에 저장하지 않는 이유를 쓰시오.
▶ 유리병은 (알칼리성으로) 과산화수소의 분해를 촉진하므로 유리병에 저장하지 않는다.
<참고로 과산화수소를 저장할 때 구멍을 뚫는 이유는 “과산화수소는 저장시 용기내에서
계속적으로 분해하여 조연성가스가 체류하므로, 통기를 위하여 미세구멍이 뚫린 마개를
사용한다.”입니다. 이것과 혼동하시지 않길 바랍니다.>
2) 이 물품은 몇 류이며, 지정수량은?
▶ 6류 위험물, 300 kg
4. [톱밥, Zn, S, Fe, 밀가루가 아래와 그림과 같이 흰 종이 위에 있는 것이 보임. (5점)
모두 미세한 분말가루상태로 보임.]
1) 분진폭발과 관련된 1류~3류의 위험물을 쓰시오.
-----------------------------------------------------------------------
<참고>
<분진폭발 실험>
1. 분진의 발화한계 개요
가연성 분진은 공기나 산소와 같은 지연성 기체 중에 떠있는 상태(분진구름)로 있으며, 착화가 용이하며, 또한 착화하면 폭발적으로 연소한다. 분진구름이 착화하여 화염이 전파하려면 첫째, 착화에 필요한 에너지를 갖는 착화원이 있어야 하고 둘째, 분진농도가 그 범위 내에 있는 조건이 필요하다. 두 번째의 농도범위의 한계는 가연성 혼합기체의 경우와 같은 폭발한계이다. 분진 폭발의 경우, 폭발하한계의 값은 측정이 가능하지만 상한계는 현실적으로 구하기가 어렵다.
분진의 폭발한계 측정장치를 설계하는 데 가장 중요한 문제는 균일 농도의 분진구름을 만드는 것이다. 지금까지 많은 연구자에 의해 여러 방법이 제안되었는데 아직까지 완벽한 방법은 없으며, 또한 장치에 따라 측정치도 매우 다른 실정이다. 따라서 각각의 장치의 특징을 잘 파악하여 측정치의 평가를 하는 것이 필요하다.
지금까지 발표된 분진의 폭발한계 측정장치는 취상식, 흡인식, 자연낙하식, 교반식, 순환식, 용기회전식, 싸이크론식 등이 있다.
2. 취상식 분진폭발장치를 이용한 실험법
취상식 분진폭발장치의 대표적인 것은 미국의 Holdmann식 장치이다. 이것은 시료분진을 수직원통 용기속에 불어 넣어 만든 분진 구름을 전기불꽃으로 점화하여 폭발하한계, M.I.E,폭발 압력등의 특성을 측정하는 장치이다. 이 장치는 세계적으로 널리 사용되고 있다.
3. 장치 및 기구
취상식 분진폭발 시험장치의 예를 아래에 나타내었다.
즉 폭발통은 내열유리 또는 아크릴수지로 만들었으며, 분산부는 스테인레스제의 분산접시와 반사판 및 쇠덩어리로 구성되어 있다. 그리고 폭발통 윗면의 덮개에는 통기성이 좋은 종이를 사용하였으며, 전극은 금속제의 침상전극을 사용하였다.
4. 측정치의 처리
폭발하한계 시료량과 폭발통 내부용적에서 시료분진의 폭발하한계를 다음 식에 의해 산출한다.
폭발하한계(g/㎥) = 폭발하한계시료량(mg) / 폭발통내부용적(ℓ)
폭발통 내부용적은 1ℓ로 한다.
5. 실험 방법
① 전극을 일정한 간격으로 조절하여 고정한다.
② 타이머(부유시간, 착화지연시간, 착화시간)을 일정한 방전 개시, 지연시간에 맞추어 놓는다.
③ 칭량한 시료분체를 분산접시에 균일하게 넣고 반사판, 폭발통을 설치하고 폭발통 상부를 종이로 씌운다.
④ 공기압축기를 가동하여 공기저장조에 공기를 넣어 일정한 압력(0.2~2kg/cm2)으로 한다.
⑤ 방전용 전원을 콘덴서를 이용하여 일정한 전압까지 상승시켜 스위치를 넣는다.
⑥ 폭발로 판정되는 경우에는 시료의 양을 줄이고 불폭으로 판정되는 경우에는 시료량을 늘려 위와 같은 조작을 되풀이 하여 폭발로 판정되는 최소의 시료량을 구한다.
⑦ 이 경우 전극간격, 공기저장조의 공기압 및 방전개시, 지연시간은 일정한 조건으로 시험한다.
----------------------------------------------------------------------
5. [옥외저장탱크가 여러 개 있는 방유제들이 보임. 그 중에 하나의 방유제에 클로즈업되면서 방유제를 한바퀴 돌아가면서 보여줌.] (4점)
1) 방유제의 설치목적은?
▶ 탱크에서 누설이 생길 경우, 위험물의 유출, 확산을 방지하기 위해.
2) 탱크의 두께는 최소 몇 mm 이상인가?
▶ 3.2mm 이상
<인력공단에 문의하였더니, 이미 문제에 이상이라는 표현이 있으므로 숫자만 기록하여도
무방하다고 합니다.>
6. [(CH3)3COH를 담은 용기를 화면으로 보여줌.] (4점)
1) 이 물질의 화학명을 쓰시오.
▶ 제3부틸알코올 (제3부탄올, tert-butyl alcohol)
2) 이 물질의 증기비중을 구하시오. 계산식은? ( C=12, O=16, H=1, 공기분자량 29)
▶ 계산식 : 74/29≒2.55
답 : 2.55
<실제문제에서는 “C=12, H=16, O=1”이라고 나왔었는데, 각 시험장의 감독관이
이를 올바르게 수정하도록 지시했었습니다. 다만, 몇몇 시험장에서는 이 통보가
제대로 이뤄지지 않았는데, 이에 대해서 인력공단에서는 “C=12, H=16, O=1”로
계산하여 계산식을 쓰고, 답을 쓴 경우도 득점처리된다고 합니다.>
-----------------------------------------------------------------------
[시뮬레이션] : 17점
7. 질산 2000L를 옥외저장탱크에 저장하려고 한다. (부지면적은 7m×8m, 높이는 1.8m)
[탱크종류]
가) 해당물질에 적합한 탱크는? <보기 : CRT, FRT, 구형, 횡형>
▶ CRT
[설비선택]
가) 해당탱크에 반드시 필요한 설비를 아래 그림에서 모두 선택하시오..
<보기> [보온벽,보온장치(스팀라인),접지,안전밸브,맨홀,교반기(믹서),소방폼챔버,통기관,
레벨게이지,냉각기(스프링쿨러),빗물드레인,내부드레인,급기구(주입구),
배기구(배출구),온도계,압력계,사다리,긴급샤워설비]
▶ 접지,안전밸브,맨홀,레벨게이지,내부드레인,급기구(주입구),
배기구(배출구), 온도계,압력계,사다리,긴급샤워설비 (답이 확실치 않음)
[설치파트]
가) 탱크를 설치 할 수 있나?
▶ 예 < 자세한 풀이는 자료실을 참조해 주시길 부탁드립니다. >
나) 방유제가 꼭 필요한가?
▶ 예
다) 방유제의 높이는 몇 m이상인가?
▶ 0.5
8. 옥내저장소에 나트륨 300kg을 저장하려고 함. 부지면적은 180m2.
[위치선정파트]
가) 유치원(연면적600㎡이상)과의 안전거리는 몇 m이상인가?
▶ 30
<유치원의 연면적과는 상관이 없습니다.
유치원은 초·중등교육법에 의해 초등학교에 해당됩니다.>
나) 보유공지는 필요한가?
▶ 예
다) 보유공지가 필요하다면 몇 m이상으로 해야 하는가?
▶ 3
<나트륨은 제3류위험물에 속하며, 지정수량은 10kg입니다.
본 문제는 지정수량의 30배인 과산화칼륨을 옥내저장소에 저장하려는 것입니다.
여기서 지정수량이 30배이므로, 옥내저장소의 보유공지 규정의 지정수량20배초과
50배이하에 속하여 보유공지는 3m이상입니다. 물론 이 경우 기본적으로 벽, 기둥 및
바닥이 내화구조인 옥내저장소의 경우입니다. 문제에서 어떤 특정한 조건이 제시되지
않았으므로, 옥내저장소의 벽,기둥 및 바닥은 기본적으로 내화구조로 해야한다는 것을
아셔야 합니다. 따라서, 여기서 보유공지는 3m이상입니다.>
[바닥설비]
가) 해당 건축물의 바닥기울기는? (보기: 필요없음,20/100,30/100,적당한기울기)
▶ 적당한 기울기
나) 해당 건축물에 집유설비가 필요하다면 집유설비 위치를 단면도 그림의 가,나,다 중에서
선택하시오. 필요없다면 필요없음을 선택.
▶ 다 (제일 낮은 위치) ? or 필요없음 ?
<나트륨이나 칼륨은 석유, 경유 등의 보호액을 채워서 밀봉하여 저장합니다.
여기서, 석유, 경유 등이 함께 존재하므로, 집유설비가 필요합니다.
나트륨이나 칼륨을 저장시에는 법적인 규제는 나트륨이나 칼륨으로 규제받고, 다만
석유, 경유 등이 유출될 수 있으므로 집유설비를 바닥의 제일 낮은 곳에 해야 합니다.
소방방재청에서 확인한 내용입니다.
이런 부분을 출제위원이 알고 문제를 내었는지 사실 의심스럽습니다.
인력공단에 문의했었는데, 채점과 관련된 사항이므로 답변을 할 수가 없다는 군요.>
[구조]
가) 해당 건축물은 냉방장치를 하지 않았을 경우 반자를 반드시 설치해야 하는가?
▶ 아니오
<옥내저장소에는 반자를 설치하면 안됩니다. 다만, 아래의 예외규정만 제외하고요.
제5류위험물만의 저장창고에 있어서는 당해 저장창고내의 온도를 저온으로 유지하기
위하여 난연재료 또는 불연재료로 된 반자를 설치할 수 있다.>
나) 반드시 내화구조로 설치되어야 하는 것은?
(바닥,기둥,보,석가래,벽,외벽,계단,반자,지붕)
▶ 바닥, 기둥, 벽
[환기설비]
가) 배기구는 지상에서 몇 m이상이어야 하는가?
▶ 2
나) 급기구의 크기가 800㎠일때, 급기구의 개수는 최소 몇 개 이상이어야 하는가?
▶ 2
<위험물안전관리법시행규칙 별표4에는 “급기구는 당해 급기구가 설치된 실의 바닥면적
150㎡마다 1개 이상으로 하되, 급기구의 크기는 800㎠이상으로 할 것.”이라고 되어
있습니다. 본 문제에서는 바닥면적이 180㎡이므로, 800㎠이상의 크기를 가진 급기구를
최소한 2개를 설치하여야 합니다.>
다) 급기구에 필요한 장치는 무엇인가? (방충망,인화방지망,정전기발생장치,자동계폐장치)
▶ 인화방지망
라) 배출능력은 전역방식의 경우, 바닥면적 1㎡당 몇 ㎥이상으로 할 수 있는가?
▶ 18
<위험물안전관리법시행규칙 별표4.Ⅵ.3 에 보시면, " 배출능력은 1시간당 배출장소 용적의
20배 이상인 것으로 하여야 한다. 다만, 전역방식의 경우에는 바닥면적 1㎡당 18㎥ 이상
으로 할 수 있다. "라고 되어 있습니다. 그래서, 18 이 답입니다.>
[표지판]
가) 표지판의 크기는 긴 변의 길이 ( )m이상, 짧은 변의 길이 ( )m이상으로 함.
▶ 0.6, 0.3
나) 표지판의 바탕색은 ( )이며, 글자색은 ( )이다.
▶ 백색, 흑색
다) 주의사항 게시판이 필요한가?
▶ 예
라) 필요하다면, 주의사항게시판에 들어갈 글은? 바탕색은? 글자색은?
▶ 물기엄금, 청색, 백색
<나트륨은 금수성물품인 동시에 자연발화성물품입니다.
그래서, “물기엄금,청색바탕,백색문자”와 “화기엄금,적색바탕,백색문자”로 된
주의사항게시판을 설치해야 합니다. 법적으로 이 두가지를 설치해야 합니다.
근데, 문제에서는 이 두가지를 다 선택할 수 있게끔 나오지는 않았던 것 같고요.
그렇다면, 이 둘 중에 하나를 선택하신 경우는 모두 정답으로 채점되어야 합니다.
두 가지 모두 정답으로 인정되는지 인력공단에 문의했습니다만, 채점과 관련된
사항이라서 답변을 할 수가 없다는 군요.>
9. 혼재하고 있는 시약장 안의 시약을 사고 방지를 위해 분류하여 저장하려고 한다.
법규에 의해 분류하여 옮길 시약을 선택하시오.
(옮겨야 할 시약은 4개이하이고, 시약들의 용량은 지정수량의 1/5배)
▶ 요오드산아연, 요오드산칼슘, 과망간산칼륨, 과망간산바륨
<문제에서 답이 될 수 있는 것은 이와 같은 1류위험물이 4개 있었습니다.
나머지 문제에 나온 보기들은 정확히 복원이 안되었네요. 죄송.
어쨌든 이와 같은 1류위험물 4개를 옮김.
참고로, 시약들의 총용량이 지정수량의 1/10이하라면 옮길 시약이 없다는 점 알아두세요 >
10. 소방법규에서 지정하는 위험물 중 혼촉발화하는 상황을 조사하기 위해 혼촉발화
시험장치를 이용하고자 한다. 혼촉발화 조건을 찾아 위험물을 조합하시오.
(단, 모든 시약의 용량은 500g임).
<화학식> 표백분 + HNO3 + ( )
<보기> 가) 금속분 나) I2 다) Br2 라) C6H5CH3 마) Ca(OH)2
▶ C6H5CH3
<보기가 정확히 복원되었는지는 확실히 모르겠습니다.
그러나, C6H5CH3는 있었으므로, 답은 C6H5CH3(톨루엔)입니다.>
첫댓글 많은 분들의 도움으로 문제복원을 최종적으로 정리했습니다. 다시 한 번 고개숙여 감사의 말씀을 드립니다.
필답형 6번 문제에서 지정수량이 600kg 가 아니라 3000kg 이라고 나왓는데..요..
철권님 너무너무 감사해요..화이팅~~~잘 볼께요..
수고 많으셨어요~~^-^)@~ 감사합니다!!
실제로 시험문제에서는 필답형6번에서 지정수량이 600kg으로 나왔다고 합니다. 인력공단에서도 이렇게 문제에 표시한 것을 인정하고, 이 문제를 모두 맞는 답으로 채점하겠다고 했었습니다. 앞으로는 인력공단에서 이렇게 오류를 만들면 안되겠죠. 님의 관심에 감사드립니다.
김철권님 이렇게 만나뵙게되서 정말로 반갑습니다 직장생활하면서 산업기사 공부를 할려고 하니 좀 어렵네요 열심히 하여 꼭 합격할께요 좋은자료 고맙습니다.
너무너무 감사합니다.
감사합니다. 열심히 하겠습니다.
시뮬레이션 7번의 탱크의 설치파트의 문제풀이를 새롭게 하였습니다. 자세한 풀이는 개정내용 및 특정주제 연재방에 가시면 아실 수 있습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
감사합니다.
좋은자료 잘보고갑니다.감사감사~
너무 감사합니다.. 열심히 노력하겠습니다...
감사합니다.
감사합니다....
감사합니다..
좋은자료 감사해요^^
감사합니다.
좋은 게시물이네요. 스크랩 해갈게요~^^
감사합니다
감사합니다~^^