공조냉동기계 산업기사 기능사 동영상 기출문제[회로도, 정면도, 평면도 제외]
산업기사
# 그릴형 취출구(산업기사)
@베인격자형
1)그릴(grill)형 : 고정베인형으로 날개가 고정되고, 댐퍼나 셔터가 없는 것.
2)유니버셜(universal)형 : 가동베인형으로 날개 각도를 변경할 수 있는 것.
3)레지스터(register)형 : 그릴 뒤에 풍량 조절을 할 수 있는 셔터가 부착된 것
# 드레인밸브 : 헤더 내부의 이물질 및 드레인을 배출시키기 위해 사용(산업기사)
# 4방밸브
기능 : 히트펌프 냉동장치 사이클의 흐름을 바꾸어 냉.난방 전환에 사용된다.
히트펌프의 압축기에서 토출된 냉매가 흐르는 방향을 바꿔서 난방모드와 냉방모드를 변환시켜주는 밸브(산업기사)
# 릴레이(Relay, 계전기)
전자기력을 이용하여 입력신호에 따라 전기 회로를 on-off 시킨다.(산업기사)
* 전자접촉기(MC) : 전자석을 사용하여 전기 회로의 개폐를 하는 장치.
* 전자 밸브(Solenoide<線輪筒> Valve) : 전자석의 힘으로 개폐되는 밸브
* 전동 밸브[motor valve, motor operated valve, 電動valve ] : (전동기와 밸브 본체가 조합되어 일체가 되고)전동기로 밸브의 개폐 또는 유량 조절을 하는 밸브.
*릴레이와 MC의 차이 릴레이(Relay)와 MC(Magnetic Contactor, 전자 접촉기)는 기본적인 동작원리는 동일하다. 릴레이와 MC 모두 코일에서 발생하는 자기장에 의해 스위치가 On/Off 된다. 릴레이는 전신기에 사용하기 위해 1830년대에 처음 개발되었다. 전자 엔지니어는 릴레이를 많이 사용하고, MC는 전기 엔지니어가 많이 사용한다. 배치 공간에 여유가 있을 때 파워 릴레이 대신 MC를 사용하면 더 싸고 신뢰성 있는 시스템을 구성할 수 있다. 릴레이 (Relay) 전자 접촉기 (MC) 릴레이와 MC의 차이 1. 보통 MC는 대용량 전력 부하를 스위칭하고 릴레이는 스위칭 전류가 작다. 하지만, 릴레이 중에 대전류 타입도 있다. 2. MC는 대용량 전류를 차단하기 때문에 아크 억제 기능이 있다. 3. MC는 NO 타입만 있고 릴레이는 NO와 NC 타입 모두 있다. 4. 보통 릴레이는 PCB에 많이 사용하고 MC는 패널에 사용한다. 5. 동일한 용량일 때 MC가 릴레이 보다 싸다. 6. 릴레이보다 MC의 개폐 수명이 더 많고 더 신뢰성이 있다. (릴레이의 개폐 수명이 10만 번이라면 MC는 100만 번 이다) 7. 릴레이가 MC 보다 크기가 작다. |
# 명칭 : 냉매용 볼밸브/스톱밸브(다이어프램식)/글로브밸브(산업기사)
# 냉매용 볼밸브 : 장점---공기조화기 및 냉동장치에 설치하여 밸브 스핀들을 조작해 유로를 개폐할 수 있으며, 가스퍼지, 진공작업, 냉매충전과 같은 서비스밸브 역할로도 사용할 수 있다.(산업기사)
*서비스밸브 : 냉동장치에서 냉매충전, 진공작업, 가스퍼지등에 사용되는 밸브.
*4방밸브(사방밸브) : 히트펌프 냉동장치 사이클의 흐름을 바꾸어 냉.난방 전환에 사용된다
# 안전밸브 : 설비(압축기나 압력용기에 설치하여)의 압력이 이상 상승하면 냉매가스를 분출하여 냉동장치의 파손을 방지한다.
or 설비내의 압력이 설정압력 이상 상승하게 되면 내부의 유체를 신속하게 배출하여 설정압력으로 되돌린다.(산업기사)
# 체크밸브(역류방지밸브, 逆止밸브) : 유체를 한쪽 방향으로만 흐르게하여 역류를 방지한다..(산업기사.기능사 공동)
# 체크밸브(스윙식)-가장 많이 사용되는 체크밸브(산업기사)
# 바이패스배관
펌프, 밸브, 트랩 등의 기기가 고장 난 경우 내부의 유체를 우회시켜 장치를 점검 및 수리하기 위해 사용 하는 배관이음방법.(산업기사)
# 수액기 : 응축기와 팽창밸브 사이에 설치하여 고압냉매를 임시 저장하는 용기로 불응축가스를 제거하고 액냉매만 팽창밸브로 보내주는 역할을 한다.
*수액기의 냉매 저장 능력은 내용적의 75% 이하로 충전해야 한다.(산업기사)
# 교류전압계(산업기사)
# 응축기 : 압축기에서 보내온 고온고압의 기체냉매를 외부의 공기나 냉각수를 이용해 응축액화 시키는 장치(산업기사)
ㅡ압축기[compressor]~증발기에서 토출된 저온저압의 기체냉매를 압축하여 고온 고압의 냉매가스로 토출시킨다.
* 압축기로 기체를 고압으로 압축하면 압력이 상승하고 이에따라 온도도 상승한다.
ㅡ응축기[Condenser]~압축기에서 토출된 고온(80~100℃) 고압의 기체냉매를 응축기에서 공기나 냉각수와 열교환(냉각)하여 액체냉매(응축액화=32℃)로 만든다.
ㅡ팽창밸브[expansion valve ]~응축기에서 토출된 고온고압의 액체냉매를 교축.팽창(무화현상으로 압력과 온도가 떨어진다-분무기)시켜 저온저압으로 만들며, 냉매량을 조절하는 밸브
* 무화(霧化, atomization)~~~연료의 증발과 연소는 연료 입자가 작아질수록 신속하게 이루어지므로, 연료 입자를 미세한 입자로 만들어 주는 것이 필요하다. 이와 같이 분사 노즐에서 분사되는 분무 의 연료 입자를 미세하게 깨뜨려서 미립화하는 것을 무화(atomization)라고 한다.[atomization(ӕtəməzéiʃən) : ① 원자화, 미립자화, 세분화 ② 안개 모양으로 만들기 ③ 분쇄]
*교축[throttling, 絞縮]~~~유체의 유동 중 팽창밸브나 오리피스, 모세관 등에 의해 유동의 단면이 줄어들 때 유체는 단열상태에서 외부와 열량이나 일량의 교환없이 압력강하만 일어나는 현상을 말한다. 유체가 유동 중에 교축되면, 유체의 마찰과 와류의 증가로 압력손실이 발생하여 압력이 감소한다.
그렇다면, 기상 상태의 냉매가 팽창변을 통과하면 온도가 낮아지는 이유는 무엇일까? 바로 증발잠열 때문이다.
냉매가 액상일 경우, 교축되어 압력이 내려가 액체의 포화압력보다 낮아지면 액체의 일부가 증발하며 증발에 필요한 열은 냉매 자신으로부터 흡수하므로 액체의 온도가 감소하게 된다.
교축과정에서 온도와 압력이 저하되지만, 교축 전후에서 엔탈피(h = u + Pv)는 일정하게 유지된다.
ㅡ증발기[evaporator]~(진공도가 높을수록 낮은 온도에서 증발하는 원리를 이용)액체가 증발하여 기체가 될때 주변에서 열을 흡수하고 주변의 온도를 급격히 낮춰 냉동목적을 달성한다.[증발 잠열이란. 어떤 물질이 기화할 때 외부로부터 흡수하는 열량이다. 즉, 이 열이 클수록 주변에서 더 많은 열을 빼앗으므로 주위의 온도를 낮추게 된다. 이는 냉각현상에 응용된다.
(압력이 높은곳에서 압력이 낮은곳으로 가면 온도가 내려간다)라고 할수있다.]
벤 추리 관으로 공기가 흐른다고 할 때 면적이 작아지는 부분에는 연속의 법칙에 의하여 속도는 빨라지고 베루누이 정리에 의해 압력은 낮아진다. 그리고 면적이 가장 작은 부분에서는 속도가 최대가 되고 압력은 최소가 된다.*유체역학에서 단면적이 좁아지면 유체의 속도가 빨라지고 그로인해서 압력은 내려간다 그리고 분자간의 거리는 멀어진다.
물의 잠열
① 얼음의 융해잠열 : 80cal/g
② 물의 증발잠열 : 539cal/g
③ 0℃ 물 1g → 100℃ 수증기로 되는데 열량 : 639cal
④ 0℃ 얼음 1g → 100℃ 수증기로 되는데 열량 : 719ca
# 조광형누름버튼 스위치
역할 : 회로에 연결된 전기접점을 수동으로 연결 또는 해제하는 역할을 하며 조건에 따라 램프를 점등 및 소등시킨다.(산업기사)
# 가. 명칭 : 역화방지기(flashback arrestor)
나. 기능 : 연소장치의 역화로 인한 폭발을 방지한다.(산업기사)
# 증발압력조절밸브(Evaporator Pressure Regulator : E.P.R)
가. 설치목적 : 증발압력이 일정 이하가 되는 것을 방지한다.
나. 설치위치 : 고온증발기 출구에 설치(산업기사)
# 전자식과전류계전기[EOCR=Electronic Over Current Relay]
EOCR은 주로 모터 등에서 과전류를 감지, 차단하여 모터가 과전류에 의하여 소손(燒損) 되는것을 방지하는 역할을 한다.(산업기사)
# 가. 해당 장치의 명칭 : 수면계
나. 설치목적 : 보일러 내부 수위를 측정하기 위해 설치한다
다. 두 개를 동시에 설치하는 이유 : 수면계의 수위 오판을 방지하고, 수면계의 점검시기(두 개가 오차가 생기면)를 알 수 있다.
[수면계를 2개 설치하는 이유 : 정확한 수위를 판단하기 위함.
최고 사용 압력이 10kg/㎠ 이하이고 동체 안지름이 750mm 미만인 경우에는 수면계를 1개 이상 수면측정장치를 부착할 수 있다](산업기사)
# 다음 작업자가 작업 중 잘못된 점 두 가지를 쓰시오(산업기사)
1)드릴작업 시 장갑을 착용하고 있다.
2)드릴작업 중 작업복의 지퍼와 단추를 풀고 있었다.
3)드릴작업 시 구멍을 뚫을 때 여러번 나눠서 뚫어야 하는데 한 번에 뚫었다.
4)드릴작업 중 드릴이 완전 정지하지 않은 상태에서 급히 공작물(강관)을 옮겼다.
# 드릴 작업 시 안전수칙 1) 장갑을 착용 금지(감김사고 방지) 2)드릴 운전 중 공작물을 만지지 말 것 3)드릴 운전 중 칩을 입으로 불거나 손으로 털지 말 것 4) 큰 구멍을 뚫을 때에는 작은 구멍을 뚫은 후 작업 할 것 5)얇은 판을 뚫을 때에는 나무판을 밑에 받치고 작업할 것 6)드릴작업 시 구멍은 여러 번 나눠서 뚫을 것 7)이송레버에 파이프를 걸고 작업하지 말것 8)칩이 비산될 우려가 있는 경우 보안경을 착용할 것 9)드릴 작업 전 접지의 유무를 확인할 것 |
# 가. 명칭 : 브라켓 밸브
나. 역할 : 냉매충전 및 회수작업 시 사용되는 밸브(산업기사)
# 검전기 : 정전기 유도를 이용하여 물체의 대전 여부를 알아보는 기구
물체의 대전여부나 대전된 전하의 극성(양.음) 등을 조사하는 기구(산업기사)
참고 *검전기 : 물체의 대전(帶電) 여부나 대전된 전하의 극성(양, 음) 등을 조사하는 기구 *검전기의 사용목적 1)물체의 대전 여부 2)물체가 대전된 전기의 종류(양극, 음극) 3)물체가 대전된 전하의 양 *대전(electrification, 帶電)~전자의 이동에 의해 물체가 전기를 띠는 것 *전하(electric charge, 電荷)~물체가 가지고 있는 전기의 양 *****외기온도가 높아지면 전선의 저항이 높아진다 따라서 전류가 많이 흐르지못하니 자연히 효율이 떨어지고 케이블의 열이 더욱 발생하게 된다.그래서 추운지방으로갈수록 전선의 허용전류가 높고 더운지방으로 갈수록 낮아지는것이다 |
# 전자접촉기[magnetic contactor] : 전자석을 사용하여 전기 회로의 개폐를 하는 장치. 제어 회로의 원격 조작에 사용한다. 부하(모터, 램프, 히터 등등)의 동작을 on-off하는 스위치로 사용(자석스위치)(산업기사.기능사)
* 릴레이(Relay, 계전기) : 전자기력을 이용하여 입력신호에 따라 전기 회로를 on-off 시킨다.(산업기사)
* 전자접촉기(MC) : 전자석을 사용하여 전기 회로의 개폐를 하는 장치.
* 전자 밸브(Solenoide<線輪筒> Valve) : 전자석의 힘으로 개폐되는 밸브
* 전동 밸브[motor valve, motor operated valve, 電動valve ] : (전동기와 밸브 본체가 조합되어 일체가 되고)전동기로 밸브의 개폐 또는 유량 조절을 하는 밸브.
# 공기빼기밸브(에어벤트)
*에어벤트란 건축설비의 냉.온수배관, 급수.급탕배관 또는 공장의 냉.온수배관, 탱크 등에서 발생된 공기를 자동적으로 배출하는 장치를 말한다.(산업기사) [건축설비 등의 배관 탱크 등에서 발생된 공기를 자동배출하는 장치]
* 각종 배관 및 탱크 등에서 발생된 공기를 자동으로 배출하는 장치
# 수냉식콘덴싱유닛
수냉식콘덴싱유닛의 가장 큰 특징은 응축기 위에 압축기와 모터가 조립되어 있는 것이다.
수냉식콘덴싱유닛의 가장 큰 특징은 압축기(모터와 연결)와 응축기를 한 콘덴싱에 묶어놨다는 특징이 있다(산업기사)
※흔히 사무실이나 가정에서 사용하는 에어컨 종류는 '직접팽창식 냉각방식' 이라고 해서 모세관이나 팽창밸브르 이용해 냉매를 팽창시켜 공기와 직접 냉매가 흐르는 증발기 코일과의 열교환을 이용, 냉각을 한다.
한편 칠러는 물을 차갑게 만든 후 그 물을 펌프로 에어핸들링유니트(AHU)나 팬코일유니트(FCU)에 순환시켜 간접적으로 냉각하는 방식이다. 주로 대규모 공간이나 빌딩같이 방이 여러 개로 나누어져 있어서 개별냉방이 불가능한 장소에 사용된다.
응축기와 압축기 등 냉동기에서 중요부품(증발기 제외)이 한 케이싱 내에 내장돼 있는 제품을 '콘덴싱유니트'라 하고, 수냉식 응축기와 증발기 그리고 압축기가 한 베이스 위에 세팅된 제품을 '칠링유니트'라고 한다.
압축기는 왕복동식도 쓰고 스크류식을 쓰기도 하지만 중소형 이상에서는 스크류식이 많이 사용되고 대용량에서는 신냉매를 적용한 고압 터보냉동기 등을 적용하고 있다.
# 가) 영상에서 보여주는 장치의 이름을 쓰시오. 답)매니폴드게이지
나) 연결된 부분이 고압측인지 저압측인지 쓰시오. 답) 저압측(청색호스를 연결 하였고 청색게이지 눈금이 움직였으므로(산업기사)
산업기사.기사 공동
#고저압 차단 스위치
가)부품명칭 : 고저압차단스위치 나)화살표가 가르키는 부분의 명칭 수동복귀버튼(리셋버튼)
다)기능 : 고압스위치와 저압스위치를 조합시킨 형태로 토출압력이 비정상적으로 높아졌을 때(HPS), 또는 흡입압력이 비정상적으로 낮아졌을 때(LPS), 접점을 끊어서 압축기를 정지하는 데 사용(산업기사.기능사 공동)
# 가. 명칭 : 코어쉘필터드라이어
나. 설치위치 : 응축기와 팽창밸브 사이(산업기사.기능사 공통)
역할 ㅡ냉매액관에 설치하여 냉매 중 혼합된 수분을 제거한다
*필터드라이어는 일정한 통 안에 거름망(필터)과 제습제를 함께 봉인한 것을 말한다.
필터+드라이어=필터드라이어라 부르며 80#~100#의 거름망이 사용된다.
필터드라이어의 구조는 일자형, Y형, 앵글형(쉘코어) 형태로 되어 있다.
# 가) 기류형식에 따른 취출구의 명칭 : 축류형(기류의 방향이 취출구와 같은 방향인 축방향으로 토출 : 노즐형, 펑커루버형, 베인격자형, 라인형, 다공판형)
나) 대표적설치위치 : 벽, 천정(산업기사)
*복류형(확산형) 취출구 : 기류의 방향이 취출구와 같은 방향이 아닌 수평, 방사형으로 토출(아네모스탯형, 팬형 등)
# 스크류압축기
암.수 2개의 나선형(螺線型) 로터의 맞물림에 의해 냉매가스를 압축하는 방식으로 액격(液擊) 및 유격(油擊)이 작고, 흡입.토출 밸브가 없다.(산업기사.기능사 공동)
# 방화댐퍼(루버형)
작동원리 : 화재발생시 퓨즈가 녹아 덕트를 차단시키며, 덕트를 통해 다른 곳으로 화재가 번지는 것을 방지한다.(산업기사.기능사 공동)
# 오일 레귤레이터
압축기 흡입 측에 설치하여 압축기 내부 오일의 압력을 정상 유압 상태로 유지한다.
@오일레귤레이터 : 압축기 흡입(입구) 측에 설치하며, 유압을 일정하게 한다 .(산업기사.기능사 공동)
# 동영상의 작업자가 무슨 작업을 하는지 쓰시오
[클램프메타(후크메타)를 사용하여] 교류전압측정[산업기사.기능사]
# 추기회수장치 : 증발기 내부의 진공도를 유지시킨다(흡수식냉온수기)//장치 내부를 진공시킨다(흡수식 외).(산업기사.기능사 공동)
※ 진공도 : -1 토르는 99.9% -0.1 토르는 99.99% -0.0.1 토르는 99.999% -물은 대기압에서 100도에 끓고, -4.6torr에서는 0도에 증발한다. -0.25torr에서는 -31도에서 증발한다. ㅡ진공펌프의 사용 목적은 에어컨 설치 시에 실외기와 실내기를 동배관으로 연결 후 냉매를 흘려보내기 전에 동배관 내부의 수분과 공기를 제거하는 것이다. 이렇게 하면 배관 내에는 냉매만 들어가게 된다. 진공에서는 수분의 증발 온도가 낮아진다. 물은 대기압에서는 100도에서 끓고, 4.6torr(0.006053atm)에서는 0도에서 증발한다. 0.25torr(0.000329atm)에서는 -31도에서 증발한다. 진공을 많이 시킬수록 내부의 수분이 기체로 빨리 증발하여 진공펌프로 빨려 들어가는 원리를 이용하는 것이다. [토르(torr, 기호 Torr)는 압력의 단위로 1 기압의 1/760(1.3158×10에−3승 atm)로 정의된다. 따라서 1 Torr는 101325/760 Pa (~133.3 Pa)이다. // 1 기압 = 1 atm = 760 mmHg = 760 Torr] |
# 리미트 스위치
위치 검출용 스위치로 냉동창고 등의 출입문에 설치하여 출입문의 개폐와 냉동 장치의 운전을 연동시킨다.(산업기사.기능사 공동)
# 디스크식 증기 트랩(디스크 트랩)
특징 : 드레인이 스팀 트랩 내에 고이면/ 트랩 내의 온도가 낮아져서/ 변압실내의 압력이 저하되기때문에 /디스크가 들어 올려져/ 드레인을 배출시킨다.(산업기사.기능사 공동)
체크밸브(스윙식)
버켓트랩. 플로트트랩. 온도조절식트랩. 디스크트랩
# 버터플라이밸브 : 유로개폐 및 유량조절.(산업기사.기능사 공동)
*버터플라이밸브란 밸브 몸체 중심에 원판이 유로와 직각한 축을 회전축으로 하여 0 ~90도 까지 회전하며 유량을 조절하고 유로를 개폐하는 방식의 밸브를 말합니다.
# 원심식 압축기 (터보 압축기)
: 임펠러의 고속 회전에 의한 원심력으로 압축하는 일명 터보 압축기라고도 한다
[원심식 압축기는 볼류트 펌프가 원심력에 의해 물을 보내는 원리와 같은 형식](산업기사.기능사 공동)
# 액분리기
증발기와 압축기 사이에 설치하여 압축기로 액이 넘어가는 것을 막아 액압축(리퀴드백)을 방지한다.(산업기사.기능사 공동)
* 증발기 → 액분리기 → 압축기 → 유분리기 → 응축기 → 수액기 → 팽창밸브(증액압유응수팽)
# 캄라인형 취출구
가. 명칭 : 캄라인형 취출구
나. 설치목적 : 1)실내외 온도차 유지 2) 에어커튼 역할 3) 콜드드래프트 방지(창문부근 천장에 설치하여 외부공기와 내부공기를 차단하여 실내의 온도를 차단하고 공기 중 이물질 및 곤충, 벌레 등의 출입을 막기 위해 설치한다.(에어커튼 역할))(산업기사.기능사 공동)
* 콜드 드래프트[cold draft] : 차가운 공기 흐름에 의한 원하지 않는 몸의 냉각
외부의 기온이 낮을 때 외부의 찬 공기가 들어오거나 외기(外氣)와 접한 유리나 벽면 따위가 냉각되면서 실내에 찬 공기의 흐름이 생기는 현상.
# 필터드라이어 : 냉동장치 내 수분제거(산업기사.기능사 공동)
# 확산형취출구(아네모스탯형 취출구)
확산반경이 크고 도달거리가 짧아 천장 취출구로 많이 사용. 유인성능 우수
가운데 원추를 상하로 움직여 기류상태를 조절할 수 있다.(산업기사.기능사 공동)
* 스머징(smudging) 현상 : 실내 오염된 공기에 의해 취출구 주위가 검게 더러워지는 현상(2021년1월 기능사)
# 릴리프댐퍼
작동원리 : 실내의 정압을 유지하고 인접실과의 차압을 유지함으로써 외부의 오염된 공기가 청정실(클린룸)안으로 역류되는 것
을 방지한다.(산업기사.기능사 공동)
# 가. 명칭 : 플레어이음
나. 사용목적 : 1)동관이음 2)분해점검 및 수리.(산업기사.기능사 공동)
# 플랙시블 조인트
배관의 진동부 및 열팽창 등에 의한 변형을 흡수하여 방진,방음을 위해 설치하는 이음쇠.(산업기사.기능사 공동)
# 가. 명칭 : 계기용변류기
나. 용도 : 1차측 대전류를 소전류로 변환하는 장치.(산업기사.기능사 공동)
※변류기의 종류
1)계기용변류기(CT) : 1차측 대전류를 소전류로 변환하는 장치
2)영상용변류기(ZCT=zero current transformer) : 지락사고시 지락 전류를 검출한다.
# 가. 명칭 : 냉각탑
나. 형식 : 직교류형.(산업기사.기능사 공동)
참고
*직교류형 냉각탑 : 물과 공기가 직각이 되어 흘러 냉각되는 방식으로 구조가 간단하고 보수점검이 용이하다
*대향류형 냉각탑 : 물과 공기가 서로 반대방향(향류)으로 흘러 냉각되는 방식으로 냉각효율이 높다
# 명칭 : 터보냉동기(원심식냉동기).(산업기사.기능사 공동)
: 임펠러의 고속 회전에 의한 원심력으로 압축하는 형식의 냉동기로 주로 대규모의 공기 조절용으로 많이 사용된다.
[터보 송풍기를 사용하여 냉매 가스를 압축하는 형식의 냉동기로 주로 대규모의 공기 조절용으로 많이 사용된다.]
# 다음 영상을 보고 해당장치의 명칭과 기능을 쓰시오.
1) 명칭 : 온도자동식팽창밸브
2) 기능 : 고온고압냉매를 증발하기 쉽도록 온도와 압력을 낮추고 냉매량을 조절하여 증발기에 보낸다.(산업기사.기능사)
# 감온통의 역할 : 증발기 출구의 과열도를 감지하여 냉매유량을 조절한다.(산업기사)
★ 감온통 : 온도식 자동 팽창 밸브에서 증발기 출구에 부착되어 출구 냉매 상태에 따라 TEV[Thermostatic Expansion Valve : 온도식 팽창밸브] 열림을 조정하는 감온구이다.
@감온통의 설치 : 증발기 출구측 가까이 흡입관과 수평으로 설치
흡입관경 7/8"(20mm)이하:수직상단
흡입관경 7/8"(20mm)이상:수평 45도 하단
# 밀폐형 왕복동식 압축기(산업기사.기능사 공동)
#다음 영상에서 보여 주는 공구 중 (나) 공구의 명칭을 쓰시오(산업기사.기능사 공동)
(가)플라이어, (나)롱로즈플라이어, (다)니퍼, (라)파이프렌치
# 부싱, 캡, 45도엘보, 90도엘보, 레듀샤(산업기사.기능사 공동)
기능사 출제
# 냉동 라쳇렌치
냉동 장치의 서비스 밸브 또는 그랜드 너트의 개폐 용으로 사용된다
# 흡수식 냉온수기 버너
재생기(발생기)에 열을 공급한다
# 붕사가루
가열에 의한 접합면의 산화피막을 제거하고 용제에 녹은 용접봉이 잘 흘러 들어가게 돕는다
#플레이트형 열교환기(판형 열교환기)
고온유체와 저온 유체를 열교환하여 냉동 장치의 효율을 높이는 데 사용 사용된다
# 역화 발생의 원인
.공급압력이 부족한 경우
.화구가 과열된 경우
.화구가 막혔을 경우
.점화시 산소가 먼저 공급된 경우
.소화시 가연성 가스를 먼저 잠근 경우
# 유니트쿨러(강제대류형 핀코일식 증발기)ㅡ 핀코일 증발기에 팬을 설치하여 강제대류시키는 증발기
# 냉매용기를 거꾸로 충전하는 이유
혼합냉매의 경우 기체 상태로 충전하면 조성비가 변할 수 있으므로 액체 상태로 충전하기 위해 냉매 용기를 거꾸로 하여 충전한다
@ 기계적트랩(Mechanical Trap)
증기와 응축수 사이의 밀도차 즉 부력차에 의해 작동되는 타입으로 응축수가 생성되는 것과 동시에 배출되며, 볼플로트트랙과 버킷트랩이 있다.
# 버킷트랩
작동원리 : 기계적트랩으로 포화수와 포화증기의 비중차를 이용해 응축수를 배출(고압용 증기배관에 사용)
@ 飽和~더 이상의 양을 수용할 수 없이 가득 참.
@ 포화수[saturated water , 胞和水]막 끓기 시작하는 물. 곧, 끓는 온도에는 도달하였으나 아직 증발은 일어나지 않은 상태의 물을 말하는 것으로, 액체 상태로는 최대의 열을 보유하고 있다.포화 액체로 되어 있는 물. 1기압(101.3kPa)에서는 100°C의 물을 말한다. 또 포화 수용액(saturated aqueous solution)의 약어로, 고체를 물에 녹일 수 있는 최대량까지 녹인 것.@포화증기[saturated steam , 飽和蒸氣]압력이 일정하에서 액체가 증발할때 전부증발하기까지 증기는 일정온도(포화온도)로 유지하거나, 그사이 액체와 증기는 평형이다. 이것에 대한 액체와 평형으로 공존하는 증기를 포화증기라 한다.
#플로트 트랩(플로트식 증기트랩)
원리 : 증기와 응축수의 부력(밀도) 차에 의해 응축수 배출(저압용 증기배관에 사용)
*증기트랩 : 증기중의 응축수만 자동배출하고 증기누설을 막기 위한 용도로 사용되는 일종의 자동밸브[스팀=증기, 트랩=덫]
* 증기트랩의 역할 :응축배출 및 수격작용 방지
# 디스크식 증기트랩(디스크 트랩) 특징 : 드레인이 스팀 트랩 내에 고이면/ 트랩 내의 온도가 낮아져서/ 변압실내의 압력이 저하되기때문에 /디스크가 들어 올려져/ 드레인을 배출시킨다.(산업기사.기능사 공동) |
# 사이트글라스(sight glass, magic eye, 투시경)
응축기와 팽창밸브 사이에 설치하여 냉매 중 수분의 혼입여부와 냉매 충전량의 적정여부 확인
# 캔버스이음
송풍기의 진동이 덕트에 전달되지 않도록 하기 위해 송풍기와 덕트 사이에 천소재로 만들어 설치한 이음
# 리머 : 거스르미 제거
# 팬형취출구 : 천장 덕트의 끝부분에 있는 원형 또는 사각형 판을 통하여 천장 면과 평행하게 공기를 불어 내는 취출구.
# 전자개폐기 = 전자접촉기 + 열동형과부하계전기
* 전자접촉기(MC : Magnetic Contactor)는 전자력에 의해 주 회로의 전기를 개폐하는 기기로 주로 전동기 ON/OFF 제어에 많이 사용된다. MC 자체로는 과전류에 대한 보호기능이 없어 열동계전기 등과 결합하여 사용한다
*열동형 과부하 계전기는 모터를 과부하로부터 보호하기 위해 전자접촉기에 붙여서 사용하는 계전기다.
*전자접촉기는 그 자체로는 과전류에 대한 보호 기능이 없다. 만약 전자접촉기만 설치된 상태에서 과전류가 흐르면 기기가 녹거나 터질 수도 있다. 이런 사고를 방지하기 위하여 전자접촉기에는 ‘열동형 과부하 계전기’를 결합시켜 사용한다.
# 라쳇렌치 : 볼트, 너트 등의 분해 조립시 사용된다.
*rachet~한쪽으로만 도는 톱니바퀴
*wrench~비틀다
# 와이어스트리퍼 : 케이블 작업할 때, 케이블 종단의 절연피복을 벗길 때 사용
# 전자 밸브[ electromagnetic valve, solenoid-operated valve ] : 전자석의 힘으로 개.폐되는 밸브
도선을 나선형(螺線型)으로 감아서 전기를 통전시키면 자장의 힘에 의해 밸브가 열리고 닫히는 전자밸브.
전자 밸브의 기능상이나 원리상 중요한 역할을 하는 원통형의 코일, 즉 전자 코일을 전자기학에서 솔레노이드라고 부른다.
전자 밸브는 전자석과 밸브를 가지며, 전자 코일의 통전에 의해 자기력을 변화시키고, 이것에 연동하여 밸브를 개폐시켜 유체의 유동 · 차단을 하는 것으로서, 제어 동작으로는 순간적으로 완전 개방, 순간적으로 완전 폐쇄, 즉 온 · 오프 동작만을 하는 밸브이다.
# 전동 밸브[ motor valve, motor operated valve, 電動- ] : 전동기와 밸브 본체가 조합되어 일체가 되고, 전동기로 밸브의 개폐 또는 유량 조절을 하는 밸브.
조작용의 전동기에 연결 기구와 밸브 본체를 짜맞춘 것으로서, 조절 밸브용으로 증기, 공기, 가스, 물, 기름 등의 원격 제어나 자동 제어에 사용된다. 출입구의 수에 따라 2방 밸브와 3방 밸브로 나뉜다.
ㅡ 명칭 : (가) 응축기 (나) 증발기(응축기와 증발기는 모양이 유사함)
ㅡ (가)와 (나) 사이에 설치된 장치의 명칭 : 수액기
★ 냉동장치 4대 구성요소 : 압축기, 응축기, 팽창밸브, 증발기
안전밸브 | 릴리프밸브 |
증기.공기.가스 등과 같은 압축성 유체에 사용 | 오일.물 등과 같은 비압축성 유체에 사용 |
설정압력 초과시 순간적으로 개방되어 유체를 밖으로 분출하고 일정압력 이하가 되면 정상상태로 복원되는 밸브 | 설정압력에 도달하면 서서히 개방되어 배출된 액체는 저장탱크와 펌프흡입측으로 되돌려지고, 일정압력 이하가 되면 정상상태로 복원되는 밸브 |
# 다음 영상을 보고 해당 신축이음의 명칭을 쓰시오.[신규]-배관을 돌려가며 보여줌
정답) 스위블이음
역할 : 냉매를 사용하는 기기에서 냉매를 회수하고 회수용기에 충전하기 위한 장치
# 급탕탱크
|
첫댓글 4월 26일 시험인데 정말 좋은 자료 감사합니다.
감사합니다.
좋은 자료 정말 감사드립니다...
감사하빈다