우리공사 홈페지를 방문하여 주심에 감사드립니다.
이기용님의 질문하신 내용에 답변드립니다.
1. 한국지역난방공사 중온수가 세대까지 직접 공급되는 것이 아니며, 사용자 기계실 열교환기를 통해 필요한 열량만 절달하고 나머지 열은 다시 지역난방공사로 회수되는 난방 방식입니다.
2. 공급 온도는 1차측(지역난방중온수)과 2차측(세대난방공급온도)과 구분되며, 설계치는 외기온도 -12℃를 기준으로 1차측 115℃/65℃, 2차측 60℃/45℃로 설계 하였습니다.
ㅇ 1차측(지역난방) 공급온도는 계절에 따라 다르게 공급하고 있으며 현재는 105℃∼110℃로 공급하며 지역난방은 변온도 변유량방식으로 온도가 낮을 경우 유속을 빠르게 하고 반대로 온도가 높을 경우 유속을 느리게 하여 운전되고 있습니다
ㅇ 2차측(아파트세대난방) 난방은 공급60℃, 회수 45℃로 설계하였으나 설계기준대로 난방공급을 할 경우 난방비 상승과 열손실 발생 됨으로 난방공급온도는 각 단지별로 여건에 맞게 외기온도 변화에 따라 적정 온도로 공급하고 있습니다.
3. 적산열량은 공급과 회수의 온도차(△T)와 유량을 곱한 값이 열량이며 낮은 온도에서도 온도차(△T)만 형성되면 열량은 소량 적산됩니다
4. 공급온도가 높다고 난방이 잘 되는 것은 아니며 적정하게 공급할수 있도록 자동제에어서 제어하고 있으며, 난방이 불량 할 경우는 관리사무소를 통해 세대내 여과기(STRAINER), 정유량밸브, 기계실여과기(STRAINER), 동지하 차압유량조절밸브 고장등을 점검하여 온도차(△T)여부등 난방상태를 점검하시기 바랍니다
5. 이기용 님과 유선연락이 안되는관계로 귀 세대를 방문할 수 없어 정확한 답변이 어려우며 답변 내용을 참고하시고 미진하거나 보충 설명이 필요하시면 고양지사 설비과(031-900-2621〜6)로 문의하시면 성심 성의껏 답변 드리겠습니다. 끝. |