질문 합니다.--------------------------------------- 제조사 :캐리어- 모델명 :내기/CP-755AX, 외기/CP-755AXa- 년 식 :2011년4월- 고장증상 :냉방약함- 점검내용 :가스챠징- 기타정보 :1시간 진공 상기 모델의 냉방기 배관길이 11m/콤프: SR071UAC (3PH 60㎐ 380V/LRA78) 냉방안됨으로 접수.점검--저압이 2Kg정도라 가스모두 날리고약 1시간정도 진공후 가스 4.70Kg 정도 챠징했는데 냉기가 시원챦음.게이지 압력은 저압 3.5Kg(50psi)//고압 14Kg(200psi) 정도 걸립니다. 진공후 에어컨 정지시 가스는 1Kg도 채 들어가질 않더군요. 해서 에어컨 가동시키며 나머지를 밀어 넣다시피하여 넣었읍니다. 무엇이 문제인지 고수님들의 조언 부탁드립니다.아! 그리고 콤프에 끼워져있는 온도센서?(바이메탈?) 회로에는 TP라고 되어있음.이거 분리가 안되는 것인지 아무리 뽑으려해도 빠지질 안더라구요.(현재 쇼트시킨 상태 임) 무더위에 수고들 하세요....안전!!
상기 모델의 냉방기 배관길이 11m/콤프: SR071UAC (3PH 60㎐ 380V/LRA78)
냉방안됨으로 접수.
점검--저압이 2Kg정도라 가스모두 날리고
약 1시간정도 진공후 가스 4.70Kg 정도 챠징했는데 냉기가 시원챦음.
게이지 압력은 저압 3.5Kg(50psi)//고압 14Kg(200psi) 정도 걸립니다.
진공후 에어컨 정지시 가스는 1Kg도 채 들어가질 않더군요. 해서 에어컨 가동시키며 나머지를 밀어 넣다시피하여 넣었읍니다.
무엇이 문제인지 고수님들의 조언 부탁드립니다.
아! 그리고 콤프에 끼워져있는 온도센서?(바이메탈?) 회로에는 TP라고 되어있음.
이거 분리가 안되는 것인지 아무리 뽑으려해도 빠지질 안더라구요.(현재 쇼트시킨 상태 임)
무더위에 수고들 하세요....안전!!
출처: 에어컨설치기사모임 원문보기 글쓴이: 산적두목(허일구:010-7345-9389)
첫댓글 맥에어컨(김재경010-8637-5865수원) 15.05.29. 20:05 new 고압서비스 밸브 전단에 드라이어가 존제합니다.....이물질및 불순물에 의한 냉매 순환이 정상으로 않되는 느낌입니다.... 응축기쪽에 써비스1/4" 포트을 달아서 고압측 밸브 전단과 후단의 압력차을 확인해보심이 좋을듯 합니다......운전전류 측정과 전압도체크해보심이 어떨런지요....
캐리어에어컨 15.05.29. 23:41 new 냉매가 1kg 만 차징되고 안되는건 냉매 배관에 문제가 있을듯 합니다 ..그리고 압축기 tp 는 쇼트 시키시면 안되요 .. 압축기 고온상승시 안전 장치 입니다 ....
첫댓글 맥에어컨(김재경010-8637-5865수원) 15.05.29. 20:05 new
고압서비스 밸브 전단에 드라이어가 존제합니다.....
이물질및 불순물에 의한 냉매 순환이 정상으로 않되는 느낌입니다.... 응축기쪽에 써비스1/4" 포트을 달아서 고압측 밸브 전단과 후단의 압력차을 확인해보심이 좋을듯 합니다......운전전류 측정과 전압도체크해보심이 어떨런지요....
캐리어에어컨 15.05.29. 23:41 new
냉매가 1kg 만 차징되고 안되는건 냉매 배관에 문제가 있을듯 합니다 ..그리고 압축기 tp 는 쇼트 시키시면 안되요 .. 압축기 고온상승시 안전 장치 입니다 ....