공종명/명칭 |
규격 |
단 위 |
설계내역서 |
계약내역서 |
증감 |
검토의견 | |
장비설치공사 (증기보일러) |
1.5ton |
수량 |
1 |
1 |
보일러용량이 상이함 설계내역서:1.5ton 계약내역서:1ton | ||
단가 |
36,062,000 |
28,500,000 |
감7,562,000 | ||||
금액 |
36,062,000 |
28,500,000 |
감7,562,000 | ||||
장비설치공사 (증기보일러) |
7ton |
수량 |
2 |
2 |
|||
단가 |
81,320,000 |
40,000,000 |
감41,320,000 | ||||
금액 |
162,640,000 |
80,000,000 |
감82,640,000 | ||||
장비설치공사 (응축수 탱크) |
2200*3000l* 1500h |
수량 |
1 |
1 |
|||
단가 |
3,942,500 |
13,300,000 |
증9,357,500 | ||||
금액 |
|||||||
장비설치공사 (급탕탱크(sts316)) |
d1600*2400h |
수량 |
1 |
- |
감1 |
계약내역서상 누락 | |
단가 |
26,096,500 |
- |
감26,096,500 | ||||
금액 |
26,096,500 |
- |
감26,096,500 | ||||
장비설치공사 (경유저장탱크) |
8000w*8000l *2000h |
수량 |
1 |
1 |
|||
단가 |
5,800,000 |
22,400,000 |
증16,600,000 | ||||
금액 |
5,800,000 |
22,400,000 |
증16,600,000 | ||||
장비설치공사 (자기수처리기) |
125㎜ |
수량 |
0 |
1 |
증1 |
설계내역서에는 없으나 계약내역서에는 있음 | |
단가 |
- |
2,800,000 |
증2,800,000 | ||||
금액 |
- |
2,800,000 |
증2,800,000 | ||||
장비설치공사 (급배기 휀) |
각규격별 |
수량 |
20 |
14 |
감6 |
설계내역서와 계약내역서간 수량상이 | |
단가 |
|||||||
금액 |
공종명/명칭 |
규격 |
단 위 |
설계내역서 |
계약내역서 |
증감 |
검토의견 | |
기계실배관공사 (STS관) |
각규격별 |
수량 |
331 |
195 |
수량과 규격이 전체적으로 상이함 | ||
단가 |
|||||||
금액 |
|||||||
멀티에어컨 설치공사(실내기 및 실외기) |
각규격별 |
수량 |
157 |
109 |
수량상이 | ||
단가 |
|||||||
금액 |
|||||||
위생기구설치공사 (양변기) |
VC-1110 |
수량 |
80 |
63 |
양변기 수량불일치 | ||
단가 |
|||||||
금액 |
|||||||
위생기구설치공사 (소변기) |
VU-320 및 매립형 |
수량 |
96 |
72 |
수량상이 | ||
단가 |
|||||||
금액 |
|||||||
위생기구설치공사 (원형세면기) |
VL-1040 |
수량 |
66 |
51 |
수량상이 | ||
단가 |
|||||||
금액 |
|||||||
급수급탕배관공사 (스텐레스관) |
K-TYPE 및 KSD3576 |
수량 |
3,649 |
1,944 |
수량상이 및 200 ㎜ 계약내역서상 누락됨 | ||
단가 |
|||||||
금액 |
|||||||
급수급탕배관공사 (아티론보온) |
걱규격별 |
수량 |
3,235 |
1,474 |
수량상이 | ||
단가 |
|||||||
금액 |
공종명/명칭 |
규격 |
단 위 |
설계내역서 |
계약내역서 |
증감 |
검토의견 | |
오배수배관공사 (주철직관) |
각규격별 |
수량 |
753 |
395 |
주철직관 파이프 수량상이 | ||
단가 |
|||||||
금액 |
|||||||
환기덕트설치공사 |
각규격별 |
수량 |
1,485 |
692 |
수량상이 | ||
단가 |
|||||||
금액 |
|||||||
소화장비설치공사 (소화예비펌프) |
650LPM*90M* 18.5KW |
수량 |
1 |
1 |
금액차이큼 | ||
단가 |
9,425,500 |
40,110,000 |
증30,684,500 | ||||
금액 |
9,425,500 |
40,110,000 |
증30,684,500 | ||||
옥내소화배관공사 (소화전함) |
수량 |
40 |
30 |
수량상이 | |||
단가 |
|||||||
금액 |
|||||||
가스배관공사 |
수량 |
설계내역서는 품명별로 분류 계약내역서는 1식으로표기하여 비교곤란 | |||||
단가 |
|||||||
금액 |
|||||||
자동제어공사 |
수량 |
설계내역서는 품명별로 분류 계약내역서는 1식으로표기하여 비교곤란 | |||||
단가 |
|||||||
금액 |
|||||||
연도공사 |
수량 |
설계내역서는 품명별로 분류 계약내역서는 1식으로표기하여 비교곤란 | |||||
단가 |
|||||||
금액 |
공종명/명칭 |
규격 |
단 위 |
설계내역서 |
계약내역서 |
증감 |
검토의견 | |
방진설치공사 |
수량 |
설계내역서는 품명별로 분류 계약내역서는 1식으로표기하여 비교곤란 | |||||
단가 |
|||||||
금액 |
|||||||
주방기구설치공사 |
수량 |
계약서상 누락 | |||||
단가 |
|||||||
금액 |
|||||||
동파방지열선 처리공사 |
수량 |
설계내역서상:히팅케이블 및2차전기공사비 계약내역서상:열성공사1식으로 되어있어 비교곤란 | |||||
단가 |
|||||||
금액 |
|||||||
기숙사동
공종명/명칭 |
규격 |
단 위 |
설계내역서 |
계약내역서 |
증감 |
검토의견 | |
장비설치공사 (급탕탱크) |
D2700*4500L |
수량 |
설계내역서금액이 계약내역서 금액에 비해 차이 많이남 | ||||
단가 |
105,146,000 |
20,000,000 |
감85,146,000 | ||||
금액 |
210,292,000 |
40,000,000 |
감170,292,000 | ||||
팽창기수분리기 |
수량 |
설계내역서금액이 계약내역서 금액에 비해 차이 많이남 | |||||
단가 |
18,781,500 |
8,000,000 |
10,781,500 | ||||
금액 |
18,781,500 |
8,000,000 |
10,781,500 | ||||
기계실배관공사 (이방변장치) |
200*100*200 |
수량 |
2방변장치 3개소 계약내역서상 누락 | ||||
단가 |
1,573,535 |
- |
|||||
금액 |
4,720,605 |
- |
|||||
감압변장치 |
250*125*300 |
수량 |
감압변장치 2개소 계약내역서상 누락 | ||||
단가 |
3,391,327 |
-- |
|||||
금액 |
6,782,654 |
- |
|||||
난방배관공사 (아티론보온) |
각규격별 |
수량 |
4,953 |
2,476 |
계약내역서와 설계내역서상 수량상이 | ||
단가 |
|||||||
금액 |
|||||||
급수급탕배관공사 (STS PIPE) |
각규격별 |
수량 |
8,278 |
3,452 |
계약내역서와 설계내역서상 수량상이 | ||
단가 |
|||||||
금액 |
|||||||
오배수 배관공사 (주철직관) |
각규격별 |
수량 |
1,590 |
805 |
계약내역서와 설계내역서상 수량상이 | ||
단가 |
|||||||
금액 |
공종명/명칭 |
규격 |
단 위 |
설계내역서 |
계약내역서 |
증감 |
검토의견 | |
환기덕트설치공사 (덕트제작설치) |
각규격별 |
㎡ |
수량 |
931 |
504 |
설계내역서와 계약내역서간 수량상이 | |
단가 |
|||||||
금액 |
|||||||
노무비(덕트공) |
인 |
수량 |
922 |
492 |
노무비(덕트공 수량재확인 필요) :인원산출서 확인필요 | ||
단가 |
70,033 |
70,033 |
|||||
금액 |
64,570,426 |
34,456,236 |
감30,114,190 | ||||
자동제어공사 |
수량 |
계약내역서에 1식으로 표기되어 비교곤란 | |||||
단가 |
|||||||
금액 |
|||||||