1. 호스릴 소화전 도입배경
1) 옥내소화전은 그 설치 목적상 거주인이 초기소화 대응하여 사용할 수 있어야
하는데, 기존 호스식 문제로 인하여 화재 시 사용하기 어려운 문제 존재
2) 소화전의 실질적 사용이 가능하도록 동양인의 기준에 맞춰 개발된 일본 호스릴
소화전 도입
2. 기존 호스식 소화전의 문제점
1) 반동력이 커서 노약자의 취급이 어려움
2) 호스가 꼬이거나 접히면 방수가 되지 않아, 2인 이상의 조작이 필요
3) 화점이 가까이 있어도 전체 호스를 다 펼쳐야 사용 가능
4) 젖은 호스를 보관할 경우, 호스가 사용 불가능해질 수 있다.
3. 호스릴 소화전 설치기준
구분 | 방수량 | 수원의 양 | 방사압 | 호스구경 | 수평거리 |
호스식(기존) | 130 lpm | 2.6 X N | 0.17 MPa | 40 mm | 25 m 이내 |
호스릴식 | 25 mm |
4. 호스릴 소화전의 특징
1) 설치장소 : 아파트, 노유자시설, 업무시설
2) 반동력을 작게 하여 노약자 사용가능( R=0.015PD^에서 구경을 줄여 반동력 작음)
3) 수납 시 환형을 유지하여 호스의 점착 없음, 호스에 철심 있어 고임 우려 없음
4) 필요한 길이만큼만 풀어서 방사하므로, 신속한 대응이 가능
5) 노즐을 쉽게 개폐할 수 있는 장치를 노즐에 설치(밸브)
5. 설치 시 고려사항
1) 일반 소방호스(구경 40 mm)에 비해 호스관경은 작고 길이가 길어지므로 마찰손실
증가에 따라 펌프의 양정 산정 시 감안해야 함
2) 호스릴 소화전의 함의 두께가 일반 소화전 함보다 두꺼워 매립하는 벽의 두께와
유사하여 방화구획 벽체 뒷면을 보강
3) 양정계산 시 호스 마찰손실까지 고려하여 산정하고 다음 기준으로 시험
시험항목 | 시험기준 | 시험결과 | 비고 |
기타 | 드럼에 릴호스를 연결한 후 압력손실 시험 | 호스길이 및 전개 상태 | 전단 [kgf/cm^] | 후단 [kgf/cm^] | 전단 [kgf/cm^] | [시험조건] 노즐구경 : 12.5 mm |
25m | 1m 풀어서 | 4.02 | 1.70 | 2.32 |
전부 풀어서 | 3.61 | 1.70 | 1.91 |
30m | 1m 풀어서 | 4.35 | 1.71 | 2.64 |
전부 풀어서 | 3.69 | 1.71 | 1.98 |
4) 성능위주설계 시 주차장 외 부분에 설치하는 옥내소화전은 호스릴 방식 적용
첫댓글 좋은내용 감사합니다
자료 잘 보고 갑니다. 감사합니다~