1. 전압강하 관련 문제 (5점)
답: 26.6 V / 25MM2로 선정
2. 계전기를 동작하기 위한 영상전류 검출방법(5점) ---------------------<틀렸다고 생각>
답: <1> 회로에 영상변류기를 설치한다
<2> 중성점 접지를 한다
<3> 중성점 접지 시 적당한 저항을 설치한다
3. SA 설치유무(5점)
답: 적용, 불필요, 적용, 적용, 불필요
4. (6점) 답 ; 13.96A / 553.55 KVA
5. 수변전 설비(14점)
<1) 25.8 KV
<2> MOF : 전력량을 적산하기 위해 고전압을 저전압으로 대전류를 소전류로 변성하여 전력량계에 공급한다
<3> 전력퓨즈 : 단락전류 및 고장전류를 차단하여 사고확대를 방지한다
<4> 피뢰기 : 제 1종접지공사 / 18KV
<5> 최대 수요전력량계
<6> VS
<7> AS
<8> 차단기 : 과부하전류, 단락전류, 지락전류 및 사고전류와 부하전류를 차단하기 위한 장치
<9> 지락사고 시 영상전류 검출
<10> GR : 지락사고 시 동작하는 계전기
<11> 역률 개선
<12> 차단전류(차단기는 600A 이상에서 동작한다>-------------------틀림
<13> 유입 개폐기
6. 감리 문제(5점)---------------------------틀림
7. 분전반(6점)-----------------------------틀림
8. 정역운전회로 주결선도 및 조작회로 그리기(8점)
9. 오픈델타 영상전압 문제(4점)-------------------------------------------<틀렸다고 생각>
답: 190 V
10. (13점)
답: <1> 2중 모선방식
<2> 페란티 현상 방지
<3> 2.1 %, -0.1%, 13.5%
716.33 MVA
<4> 200VA
<5> 모선절체(무정전으로 점검하기 위해)
<6> 변압기의 병렬운전 조건 쓰기
11. 오결선 문제(5점)
답 : 3464.1 KWH
12. 축전지 관련 문제(7점)
답 : <1> 균등충전
<2> 1.2 V/CELL
<3> 2.18V/CELL
<4> 증류수를 보충한다
13. 가공전선에 비해 지중선의 장단점 나열(6점)
14. 조명관련 문제(5점)
답: <1> 29.63 M
<2> 29.63 M---------------------------------틀림
<3> 0.67
15. CT의 비오차(5점) ----------------------------------틀림
현재 우리사이트 및 타사이트 카톡방에 논란되고 있는 사항
1. 5번 문제 1번에 단로기의 정격전압을 쓰라는 문제에 계산식을 쓰라고 나와있다고 논란
: 본인은 보지 못했으며 답만 썼습니다
2. 5번 문제 12번에 차단기 정격전류이냐 정격차단전류이냐 정격차단용량이냐 논란
: 본인은 위에 것처럼 썼는데 틀렸다 생각합니다 틀렸겠지요?
3. 9번에 오픈델타 문제
: 본인은 190V라 기재를 했지만 본인 생각으로는 110V가 맞다고 생각됩니다. 과년도 문제에서는 A상 지락사고 시 영상전압계의 전압을 쓰라고 나와있으며 190V라 나와 있었지만 이번 문제에서는 지락사고가 났다고 나와 있지 않으며 즉, 평상시 영상전압계에 걸리는 전압을 쓰라는 의미인듯 합니다.
4. 12번문제에 단위를 V/CELL 이냐 V 이냐 라고 논란
: 과년도를 25개년 풀어온 본인 기억으로는 과년도에 V/CELL 로 나와있었습니다
5. 12번문제에 균등충전이냐 회복충전이냐 논란
: 본인기억으로는 과년도에 균등충전으로 나왔던걸로 기억합니다
긴 글을 읽어 주셔서 모두 감사드립니다. 저는 합격여부가 간당간당한 듯 합니다만 여러분들이 보시기엔 본인이 합격수준이 되는지 냉철한 판단 간절히 부탁드립니다
첫댓글 -0.1이 젤 앞 아닌가여? 글고 저도 늘 회복충전으로 풀었는데.. ㅜㅜ 그리고 조명 관련 문제 1은 맞고 답안지 작성은 틀리신 건가요...? 왜죠ㅜ? 결상해서 적었어야 했나...
저는 A형 문제지라 님이랑 다른듯합니다 문제는 같고 순서가 틀린 거 같습니다...
조명관련 문제는 1번은 저렇게 적는 게 맞는데 2번은 틀렸다는 애기가 있어서 저도 저것은 확실하지가 않아서 정확한 답변이 무엇인지 궁금합니다... 아시는 분 계실까요??
찾아보니 균등충전으로 나와있네요
시나브로 님의 답변입니다:* 설페이션관련 충전의 경우 한국전력공사 송배전 기술용어집에 의해서는 균등충전으로 되어 있습니다.
회복충전의 용어는 자동차용어에 나온 표현입니다.
근데 다산은 균등, 에듀윌이랑 엔트는 회복이라는데 둘 다 맞을 굿 같긴해요... 전 기출책은 다산으로 안 봐성 ㅜ 글고 저도 a 시험지였는데 찾아보니 제가 틀렸네요 미쳤나봐요 어쩌다 이랬지 ㅎㅎ...
@LYYY 아 그렇군요.. 에듀윌이란 엔트는 보지를 못해서 둘다 정답으로 인정되길 꼭 기원합니다.. 저는 합격수준인지 아닌지 너무 답답하네용
총점100점맞나요?
제가 기억에 기억을 더듬어서 적은거라 문제 배점이 확실하지 않을 수 가 있습니다...
유달산의 정기를 품은 목포해양대의 자랑 이십니다.....
에릭돌핀 과찬이십니다.. 실기를 준비하면서 에릭돌핀님께서 문제 댓글에 답변을 달아주는 것들을 보면서 큰 도움이 되었습니다..
정말 열심히 했는데.. 합격수준인지 아닌지 긴장되며 궁금합니다...ㅎㅎ
혹시 카톡방좀 알수 있을까요
아 그냥 오픈카톡방 검색에 전기기사 치시면 나옵니다 저도 오늘 들어갔습니다
@목해대권태균 점수가 저랑 비슷하게 나올거 같네요..
꼭 합격하셨기를....저도요...
@혼일역대 제발 그랬으면 좋겠습니다... 혹시 적은것 중에 덜리이견 있으실까요?...
논란거리 말씀해주실분 계실까요?
1번 전압강하가 15.4v 라는 얘기가 있던데 어떻게 생각하시나요?
다산에듀 과년도에는 1번문제에 상전압이 아닌 선간전압으로 계산을 해서 나왔었고 혹 그게 아니라면 카페 정오표에 나왔을거라 생각되는데 나와있지 않으니 26.6 이라 믿고 있습니다 저는....
2번,7번,14번같은 문제에서 3개중 1개틀렸거나 4개중2개맞으면 부분점수있는거 맞죠?..
축전지 7점문제에서 두개맞혀서 3점 더했거든용..
부분점수 있을 겁니다
5번은 계산식은 “생략”하고 답만 쓰시오 로 기억합니다
확실히요
답변감사합니다.. 아그리구 조명관련문제에서 보수율 문제 0.67이나 아니라 퍼센트 적용해서 66.67퍼센트 이게 답이라들 하던데 머가 맞을련지요?
@목해대권태균 조명문제는 제가 답해 드릴수가 없어 죄송합니다 OTL....
저는 축전지 보수율 말고는 아는바가 읎네요..
고생했습니다.
고맙습니다
죄송합니다만 총문제 점수 중 1점이 부족하네요 어디서 점수가 안 맞는 것인지 알려주시면 고맙겠습니다
저도 기억에 의존한거라 어디서 빠졌는제 확신이 안서군요..
12-3
2.18로 하면 55곱했을때 120 안나오고 119.9 나오는데 소수 올림해서 2.19하는것 아닌가요
그렇게 하면 오차가 날수밖에없어요
120에서 55를 나눠서 반올림한거기 때문에
120/55 하면 2.18 맞습니다
@한번에기사가즈아 네 저도 2.18v/ cell 로 알고 있습니다
과년도에 나왔던 문제입니다
죄송한데 10-4문제가뭐였나요?
충전전류와 충전용량을 물어보는 문제입니다
1. WCE x L
2. 3EIc= 3 x wcE^2 x L 입니다
영상전압은 평상시 걸리지 않습니다
지락이 발생할때만 걸립니다
그렇다면 190 볼트 일까요?