1. 전압강하 관련 문제 (5점)
답: 26.6 V / 25MM2로 선정
2. 계전기를 동작하기 위한 영상전류 검출방법(5점) ---------------------<틀렸다고 생각>
답: <1> 지락과전류계전기
<2> 지락과전압계전기
<3> 지락방향계전기
3. SA 설치유무(5점)
답: 적용, 불필요, 적용, 적용, 불필요
4. (6점) 답 ; 13.96A / 553.55 KVA
5. 수변전 설비(14점)
<1) 25.8 KV
<2> MOF : 전력량을 적산하기 위해 고전압을 저전압으로 대전류를 소전류로 변성하여 전력량계에 공급한다
<3> 전력퓨즈 : 단락전류 및 고장전류를 차단하여 사고확대를 방지한다
<4> 피뢰기 : 제 1종접지공사 / 18KV
<5> 최대 수요전력량계
<6> VS
<7> AS
<8> 차단기 : 과부하전류, 단락전류, 지락전류 및 사고전류와 부하전류를 차단하기 위한 장치
<9> 지락사고 시 지락전류 검출
<10> GR : 지락사고 시 경보를 울리거나 차단기 여자 시킨다
<11> 역률 개선
<12> 차단기는 600A 이상에서 동작한다
<13> 유입 개폐기
6. 감리 문제(5점)---------------------------틀림
7. 분전반(6점)-----------------------------틀림
8. 정역운전회로 주결선도 및 조작회로 그리기(8점) --------------------틀림
9. 오픈델타 영상전압 문제(4점)-------------------------------------------<틀렸다고 생각>
답: 190/3 V
10. (13점)
답: <1> 2중 모선방식
<2> 페란티 현상 방지
<3> 2.1 %, -0.1%, 13.5%
716.33 MVA
<4> 200VA
<5> 모선절체(무정전으로 점검하기 위해)
<6> 변압기의 병렬운전 조건 쓰기
1.각 극성이 같을 것.
2, 정격전압(권수비)이 같을 것.
3.%임피던스가 같을 것.
4.내부저항과 누설리액턴스 비가 같을 것.
11. 오결선 문제(5점)
답 : 3464.1 KWH
12. 축전지 관련 문제(7점)
답 : <1> 균등충전방
<2> 1.2 V/CELL
<3> 2.18V/CELL
<4> 증류수를 보충한다
13. 가공전선에 비해 지중선의 장단점 나열(6점)
1.동일 회로에 다회선 가능하여 도심지역적합
2.외부적인 영향이 적다
3.차폐선을 설치하여 유도장해 경감
1.고장점 발견이 어렵다
2.발생열에 의해 가공전선보다 송전용량이 낮다.
3.건설비가 비싸다.
14. 조명관련 문제(5점)
답: <1> 29.63 M
<2> 29.63 M---------------------------------틀림
<3> 66.67 ----------- 틀림?
15. CT의 비오차(5점) ----------------------------------틀림
어떤가요??ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
66.67퍼센트라고 안적은거같은데...하..
애매하네요 맞나요 ㅠㅠ?
합격할꺼같나요??
첫댓글 1번답 29.63맞을거에요 보수율은 0.67이고
14번에 조명문제 배점이 6점아닌가요??
저도 작성자분이랑 비슷한 턱걸이 점수대인거같아요..