관로 포설공사가 완료된 후 현장 통수 시험은 절대로 서두르지 말고 순서대로 시행해야 하며 완벽한 시공을 했어도 통수시험을 잘못하면 예기치 않는 사고를 면할 수 없다.
관로의 사전점검과 필요개소에 있어서 업무분담, 감독원의 수, 연락의 방법등을 정하여 지시명령계통을 확립하여 철저히 한다.
1. 시설물 점검
통수할 전체 구간의 평면 배관도를 작성하여 각 공구별 감도관, 시공자(배관공) 및 급수조절반과 합동으로 전체 구간을 조사 및 점검한다.
가. 제수변의 개폐 점검
ㅇ 관로의 메인밸브(Main Valve)는 보통 버터플라이밸브(Butterfly Valve)가 설치되어 있으며 개폐여부 확인은 기어박스 상부에 붙어 있는 게이지와 디스크축에 붙어있는 게이지로 확인 할 수 있다. 기어박스 상부 게이지는 디스크축에 붙어있는 게이지로 확인할 수 있다. 기어 박스 상부 게이지는 디스크축 게이지로 조정하기 때문에 임의의 위치를 나타낼 수 있어 반드시 디스크축의 게이지를 확인해야 한다. 디스크축 게이지가 완전 수평일때 전부 열려있는 상태며 수직일때 완폐된 상태다.
ㅇ 소형기설관로 연결부의 제수변 및 드레인 관로 제수변은 보통 게이트밸브(Gate Valve)가 설치되어 있으며 개폐키(Key)를 끼워서 좌회전시(반시계방향) 열리고 우회전시(시계방향) 닫히도록 되어 있다.
나. 배기변의 점검
ㅇ 배기변은 지하구조물 횡단부나 관로의 높은 부분에 설치되어 있으며 배기변밑에 배기변 이상시 수리하기 위한 제수변이 달여 있다. 배기변 자체에도 개폐장치가 있으므로 통수시에는 배기변과 제수변 모두 열어 놓아야 한다. 조작방법은 게이트 밸브와 같다. 특히 주의할 점은 배기변에서 공기가 분출시 배기변토류 뚜껑이 완전 밀폐되어 있을시 공기의 힘에 의하여 뚜껑이 날러가서 사고가 발생하는 일이 있으니 통수전에 배기변 뚜껑을 열어 놓는 등의 조치를 취하여야 한다.
다. 신축관의 점검
ㅇ 신축관은 신축 작용시 신축관의 이탈을 방지하기 위한 외부 연결 볼트낫트가 설치되어 있는데 완전히 조여져 있으면 신축작용이 불가하므로 낫트를 풀어서 신축이 원할하도록 이격거리를 둔다.
ㅇ 신축관의 종류는 드레셔(Dresser)형, 텔레스코프(Telescopic)형, 빅톨릭크로스(Victaulic)형, 벨로우즈(Bellows)형이 있으며 요즘은 벨로우즈형을 많이 사용하는 추세다.
라. 공통사항
ㅇ 각종 변류는 풀랜지 접합으로 되어 있어 특히 볼트의 상하,좌우 균일한 조임이 되어 있는지 필히 점검해야 한다
ㅇ 주요 간선도로에 포설된 관로의 변실은 통수전 포장보수등으로 묻혀버리고, 찾기도 힘들어 지나쳐 버리기 때문에 통수 후 사고의 원인이 되므로 필히 찾아서 점검해야 하며 유지관리를 위하여 뚜껑의 인상 등 필요한 조치를 해야 한다.
ㅇ 볼트낫트 규격이 상이하여 차후에 구입설치한다고 미루어 두었던 것을 망각하여 통수 후 사고의 원인이 될 수 있다. 반드시 규격에 맞는 볼트낫트를 사용하는지 시공시 점검해야 한다.
ㅇ 관로의 마지막 작업 연결부 용접으로 유해가스 배출구로서 관로에 임의의 배출 구멍을 뚫거나 배기변실을 이용하고서 다시 배출구멍을 완전히 덮어 용접하지 않거나 배기변을 제대로 설치하지 않는 경우도 있어 통수를 하여 사고가 발생할 수도 있다.
ㅇ 변류의 공장제작시 부주위로 기어가 반대로 설치되어 개폐작동이 반대방향으로 될 수도있어 개폐 작동도 확인해야 한다.
ㅇ 변류에는 개폐기를 끼우는 캪이 있는데 캪과 개폐대가 완전 고정되어 있는지도 확인 해야한다. 캪에는 개폐대와 고정하는 볼트가 있는데 완전히 고정되어 있는지 혹은 볼트가 시공도중 빠져버리고 없을 경우도 있으므로 철저한 점검이 필요하다.
ㅇ 시험통수 중에는 제수변이 완전히 닫히지 않는 경우가 있는데 이는 디스크 시트 부분에모래등 이물질이 모여 있으므로 이때는 디스크 시트 외부 밑부분에 작은 드레인 구멍 볼트가 있으므로 이 볼트를 풀어 모래등 이물질을 배출시킨후 작업토록 한다.
2. 통수작업
작업시 인원배치와 연락방법 작업의 순서등을 정한다
가. 배치 및 연락
ㅇ 관로의 중요한 각 부서의 명칭 및 임무를 정하여 각인원을 배치 한다.
ㅇ 통수시 관로에 물채움을 할 경우 본부를 설치하여 작업전체가 원활하게 계획대로 진행되어야 한다.
ㅇ 배치의 필요부서는 대략 다음과 같다.
- 밸브조작 및 감시
- 공기변조작 및 감시
- 신축관실 감시
- 관로 순찰
- 각게이지감시 및 기록
나. 작업순서
ㅇ 관로의 제수변과 공기변은 전부 열어 놓으며 드레인 제수변을 전부 잠금다. 마지막 드레인 제수변은 관내 공기를 빨리 배출시키기 위하야 열어 놓을수도 있다.
ㅇ 관로에 물채움을 시작한다.
ㅇ 각 공기변으로 부터 공기가 완전히 빠져나간 것을 확인 한다.
ㅇ 전 관로에 물채움이 끝나면 관로의 중간 제수변들은 전부 닫는다.
ㅇ 물을 계속 보내며 가장 상류축 드레인 제수변을 열어 관내 청소를 겸하여 관을 씻어낸다
ㅇ 물의 탁도를 조사하여 양호하면 드레인 밸브를 닫는다
ㅇ 첫번째 중간 제수변을 열고 두번째 드레인 밸브를 열어 관내 청소를 겸하여 관을 씻어낸다
ㅇ 위와 같은 작업을 반복하여 수질기준에 적합할때 까지 씻어낸다.
다. 검사
ㅇ 누수검사 : 구간별로 순회 감시에 의한 누수조사 및 양수장 자기압력계에 의한 수압변동의 시간과의 상관관계를 조사하여 누수의 이상 유무를 점검한다.
ㅇ 내압검사 : 자기기록계의 차트지 기록에 소정시간 경과후 수압변동이 작은것을 확인한다.