소방/통신/기타 스크랩 (소방) 소방 시설의 점검 관리 요령
노박 추천 0 조회 503 09.01.01 09:06 댓글 0
게시글 본문내용
소방 시설의 점검·관리 요령은 다음과 같다. 


1

 

 

 소화기구

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  가. 수동식 소화기 설치대상 : 연면적 33㎡ 이상

  나. 자동식 소화기 : 11층 이상 아파트는 6층 이상의 층

  다. 수동식 소화기 설치기준 : 각층 마다 설치, 보행거리 소형 20m, 대형 30m 이내마다 설치

  라. 소화기 검사요령 : 통행 및 피난의 지장여부, 충약상태, 심한 변형, 부식, 파손, 도장상태, 부품 탈락 여부 등    

 

2

 

 

 비상경보설비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  가. 설치기준  

   1) 기준대로 설치되었는가 :

       연면적 400㎡이거나 지하층·무창층의 바닥 면적 150㎡ 이상 (공연장 100㎡ 이상)

   2) 증축·개축에 의해 층수변경 또는 무창층으로 되지 않았나?


  나. 기동장치

   1) 각층 마다 설치 및 보행거리 50m 이내 설치 여부

   2) 설치높이 0.8m∼ 1.5m 및 적색표시등, 표지판 설치 여부

   3) 기동장치 조작 장애 여부 및 11층 이상 지하 3층 이하 비상전원여부

  다. 음향장치

   1) 음량은 90폰 이상인가

   2) 불이난 층이 2층 이상 -- 발화층, 직상층

                  1층------- 발화층, 직상층, 지하층

                  지하층---- 발화층, 직상층, 다른 지하층에 한해서 경보여부

      (지상5층 이상 연면적 3000㎡ 이상대상물)

   3) 각층 25m 이하 마다 설치(전구역 효과적 통보) 

 

3

 

 

 자동화재 탐지설비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  가. 경계구역

   1) 미경계 구역은 없는가?

   2) 2개이상의 층에 걸쳐 있지 않는가?

   3) 2개층에 걸쳐 있는 경우 경계구역이 500㎡이하인가?

   4) 하나의 경계구역의 면적은 600㎡이하인가?

   5) 내부를 볼 수 있는 경우의 면적은 1,000㎡이하인가?

   6) 한 변의 길이는 50m 이하인가?

   7) 2이상의 독립된 건물에 걸쳐서 설치되어 있지 않은가?

   8) P형 2급 수신기의 1회선용은 연면적 350㎡ 이하에 설치되었는가?

   9) 계단, 경사로, 엘리베이터의 승강로, 린넨슈트, 파이프닥트 부분의 경계구역 설정은 적정한가? (수평거리 50m 범위내)


  나. 수신기

   1) 경계구역 일람도가 갖추어져 있는가?

   2) 2이상의 수신기에 상호간 동시 통화장치가 설치되었는가?

   3) 온도, 습도가 높은 장소에 설치되어 있지 않는가?

   4) 스위치는 바닥면에서 0.8m 이상 1.5m이하에 설치되었는가?


  다. 수신기의 작동 시험

   1) 화재표시작동시험

     가) 화재 및 도통시험용 스위치를 화재시험측으로 놓고

     나) 시험용 로터리 스위치를 회전 시키면서 회선을 순차적으로 전환

     다) 각 회로의 표시창과 번호, 화재등의 점등 및 음향장치의 울림

     라) 시험용 로터리 스위치의 전환은 회선마다 자기유지기능 및 음향 장치의 울림을 확인키 위해 1회선 마다 복구시킨 후 다음회선으로 이행

   2) 회로도통시험(적부판정 : 각 회로 지시등이 규정치일 것)

     가) 화재시험과 도통시험의 전환스위치(시험용 스위치)를 도통시험측으로 놓는다

     나) 시험용 로터리스위치를 순차적으로 회전시킨다

     다) 각 회로의 시험용 계기의 지시등을 조사한다

     라) 종단저항 등의 접속 상태를 조사한다

         ※ 단선시 = 전압계는 0을 가리킴

   3) 공통선 시험

     가) 수신기내 연결단자반의 공통선을 한선씩 떼낸다.

     나) 시험용 로터리 스위치를 순차적으로 회전시킨다.

     다) 시험용 계기의 지시가 단선을 지시한 경계구역수를 조사한다.

         ※ 적부판정 ⇒ 공통선이 부담하고 있는 경계구역수가 7이하 일 것.

   4) 예비전원시험

     가) 예비전원 시험 스위치를 넣는다.

     나) 전압계의 지시치가 적색선의 범위내에 있는 것을 확인한다.

     다) 예비전원은 24시간 충전된 것일 것.

     라) 교류전원을 열고 자동전환 릴레이의 작동상태를 조사한다.


  라. 중계기 검사의 착안점

   1) 검정표시 부착 및 점검이 편리한 장소에 설치되어 있는가

   2) 파손, 변형, 부식 등에 따른 기능 장해는 없는가


  마. 감지기

   1) 감지구역의 적정 및 구역내 배치상태의 적정성

   2) 장식품, 커텐 등 그 외의 것으로 화재감지에 장해되는지 여부

   3) 감지기는 공기유입구에서 1.5m 이상 떨어져 있는가?

   4) 스포트형 감지기는 45도 이상 경사져 있지 않는가?

   5) 설치면 높이가 15 ~ 20m 미만 장소에 연기감지기를 설치하고 있는가?

   6) 연기감지기는 벽, 보 등에서 0.6m 이상 떨어져 설치하였는가?

   7) 페인트, 도장, 장식품 등에 의해 기능의 현저한 감소 여부


  바. 전원 

   1) 비상전원 설치여부(20분 용량)

   2) 비상전원은 상용전원과 자동변환 되는가?

   3) 비상축전설비 전원은 다른 회로의 개폐로 차단되지 않는가?

   4) 예비전원은 밀폐형 축전지인가?


  사. 배선

   1) 상시 개로식의 끝부분에 종단저항이 설치되었는가?

   2) 스포트형 감지기 회로는 송배전식인가?

   3) 공통선은 1개당 7경계 구역 이하인가?

  

  아. 표시등 표지판 

   1) 상시점등, 적색, 15도 각도 10m에서 판별 가능 


4

 

 

 옥내소화전설비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  가. 수원

   1) 저수량 : 옥내소화전 설치개수가 가장 많은 층의 설치수(5개 이하) × 2.6㎥

   2) 검사착안사항

    - 소요량의 확보(수조의 전용설치) 및 수질오염상태 여부

    - 점검에 편리하고 동결 우려 및 수조 상단의 확인 가능여부


  나. 가압송수장치

   1) 성능 : 당해층의 옥내소화전(5개 이하)을 동시 사용시 노즐선단 방수압력 1㎠ 당 1.7㎏(7㎏

초과시 감압 장치)방수량 1분당 130ℓ 이상(토출량 : 옥내소화전 설치개수(5개 이하) ×

130ℓ 이상)

   2) 검사착안사항

    - 주위에 점검의 장애가 되는 물건의 방치 여부

    - 전동기와 펌프를 연결하는 회전축을 손으로 돌려서 회전하는가?

    - 베어링에 윤활유는 적정한가?

    - 펌프내 항상 물이 채워져 있는가 (펌프보다 수원이 낮은 경우)

    - 물올림 탱크의 적정수량 유지 (후트밸브 누수유무)

    - 밸브의 개폐기는 지시대로(개방)되어 있는가?

    - 압력계 1차측과 2차측의 압력은 정상(동일)인가?

  

  다. 전동기의 검사착안사항

    제3종 접지공사 여부 및 접지 저항치는 100㏁ 이하인가?


  라. 제어반

   1) 배선의 회로 및 제어반, 배전함 등의 전용여부

   2) 전선 손상여부, 자동조작회로 고장시 수동기능 가능여부

   3) 전압계, 표시램프, 스위치의 정상(자동) 여부

   4) 전원표시등 점등, 펌프가동시만 기동 표시 점등되는지 여부

   5) 자동 수동 전환 장치(스위치)는 정상(자동)인가?


  마. 배관

   1) 관, 이음쇠, 부착금구, 밸브류의 변형, 손상, 부식 여부

   2) 용접, 결합부 등의 누수여부

   3) 각 밸브의 개폐방향 및 개폐상태 표시는 있는가?

   4) 각 밸브의 개폐조작은 쉽게 되며, 표시대로 개폐되었는가?

   5) 동파방지를 위해 보온조치되어 있는가?


  바. 소화전함

   1)소화전함의 변형 및 손상여부 (문 개폐 곤란 여부)

   2) 장애물 방치여부

   3) 표시등 점등 및 사용법 표지 부착여부


  사. 호스, 노즐

   1) 호스는 검정품이며, 소방대상물의 각부분에 유효하게 방수가능한 길이이며 아코디온식으

로 비치되었는가?

   2) 패킹, 변형, 손상, 소화여부


  아. 비상전원

   1) 설치대상: 지상 7층 이상으로 연면적 2,000㎡ 이상, 또는 지층 바닥면적 합계가 3,000㎡ 이상

   2) 옥내소화전을 20분 이상 작동시킬 수 있는 용량 여부

   3) 비상발전기 또는 누전설비 설치 여부

   4) 비상전원 자동전환장치(ATS)의 정상작동여부(10~15초) 


 

5

 

 

 스프링클러설비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  가. 종류

   1) 폐쇄형 : 습식, 건식, 준비작동식, 조합식, 싸이클식

   2) 개방형 : 대량의 물을 동시 살수 ⇒ 일제 살수식


  나. 수원(옥내소화전 설비 참조)

    폐쇄형의 경우 : 기준헤드 개수 × 1.6㎥ 이상


  다. 가압송수장치(옥내소화전 설비 참조)

   1) 정력토출압력 : 헤드 선단 1㎠ 당 1㎏ 이상 12㎏ 이하의 방수압

   2) 운전 시험 (제어반 기동스위치의 시동조작시)

    - 펌프가 시동되는가?

    - 전류계의 지시가 규정치 또는 모타의 허용범위내에 있는가?

    - 운전음이 불규칙하지 않는가?

    - 그랜드로부터 현저한 누수 또는 과열여부

    - 기동램프 점등여부 및 적정한 압력상태


  라. 제어반(옥내소화전 설비 참조)

  마. 전동기(옥내소화전 설비 참조)

  바. 배관(옥내소화전 설비 참조)

  사. 비상전원(옥내소화전 설비 참조)

  아. 자동경보밸브, 유수작동밸브

   1) 누수여부, 각종 밸브의 조작핸들 파손 및 탈락 여부

   2) 리타딩 챔버, 압력스위치 등의 파손여부

   3) 전기배선 단자의 헐거움, 탈락없이 확실한 결선 접속 여부

   4) 압력계의 지시는 1차측과 2차측이(동일) 잘못되어 있지 않는가?

   5) 게이트 밸브는 개폐방향이 명시되어 있고 완전히 개방되었는가?

   6) 수신반은 항시 감시가 가능한 장소에 설치되어 있는가?

   7) 시험 밸브 개방시(각 배관 계통 말단 설치)

    - 벨 또는 싸이렌이 확실히 울리는가?

    - 수신기가 바르게 표시되며 펌프가 기동하는가?

   8) 전기배선 단자의 헐거움, 탈락없이 확실한 결선 접속 여부

   9) 압력계의 지시는 1차측과 2차측이(동일) 잘못되어 있지 않는가?

   10) 게이트 밸브는 개폐 방향이 명시 되어 있고 완전히 개방되었는가?

   11) 수신반은 항시 감시가 가능한 장소에 설치되어 있는가?

   12) 시험밸브 개방시(각 배관 계통 말단 설치)

    - 벨 또는 싸이렌이 확실히 울리는가?

    - 수신기가 바르게 표시되며 펌프가 기동하는가?


  자. 수동기동장치

   1) 누름버튼의 위치표시 선명여부

   2) 방수 구획이 여러개로 구분된 경우 각 누름버튼에 구획 표시 명시 여부

   3) 누름버튼을 누를 경우 펌프 등의 기동여부


  차. 감지기와 연동되는가의 여부


  카. 수동개방밸브, 일제개방밸브

   1) 칸막이 변경, 장애물 등으로 접근 또는 원할한 조작 곤란 여부

   2) 조작핸들 파손 및 탈락 여부


  타. 스프링클러 헤드

   1) 헤드를 설치해야 할 부분의 적정 설치여부

   2) 헤드를 주위온도에 적합한 것으로 사용하였는가?

   3) 헤드 주위에 30cm 이상의 공간보유 여부

   4) 살수장애여부 및 손상 또는 누수여부


  파. 송수구

   1) 결합부의 손상 및 이물질 여부

   2) 소방대가 쉽게 접근할 수 있는지 여부 (장애물 방치)

   3) 송수구 표지가 설치되어 있는지 여부


  하. 기타

   1) 시험방수구를 통한 시험방수와 배관청소 실시

      (습식의 경우 가지배관의 말단에 말단시험밸 브가 설치 됨)

   2) 동결방지조치(한냉지역 헤드 동결 방지)

 