제1장 공기의 성질
1. 건구온도 : 일반온도계로 측정가능
2. 습구온도 : 감온부를 물에 젖은 헝겊으로 적셔 증발할때 잠열에 의한 냉각온도
3. 노점온도 : 일정한 수분을 함유한 습공기의 온도를 낮추면 어떤 온도에서 포화상태가 되는 온도
4. 상대습도 : 온도의 수증기압 / 온도의 포화수증기압 x 100
5. 절대습도 : 수증기의 중량 / 건공기의 중량
0.622 x 수증기분압 / 건공기분압 = 0.622 x 수증기분압/(대기압-수증기분압)
6. 엔탈피 : 건공기와 수증기의 전열량
7. 바이패스 계수 : 코일에 의한 공기를 조화하는 경우 코일에 접촉하지 않고 통과하는 공기의 비율
8. 유효온도 : 온도, 습도, 기류 3가지 조합에 의한 체감온도
수정유효온도 : 온도, 습도, 기류, 복사열의 4가지 조합에 의한 온열 환경의 평가 지표
신유효온도 : 50% , 20cm/s, 0.6clo의 착의상태와 1met의 활동상태의 쾌적도
9. 습공기의 비열 : 현열비열 + 잠열비열
10. 현열비 : 현열 / [현열 + 잠열(전열)]
11. 건공기 1kg의 엔탈피 : h=GCT 10kg x 1.01(비열) x 10(공기온도-주어짐) = 101kJ
12. 습공기를 가습할 경우 상태변화는 열수분비를 따라서 변함
13. 습공기를 가열하면 엔탈피는 증가, 상대습도는 감소
습공기를 냉각하면 노점온도 이상에서는 수평으로 냉각되어 절대습도는 일정하고
노점온도 이하에서는 수증기 응축으로 결로가 일어나며 절대습도가 감소한다.
14. 공기중 포화수증기 양은 일정압력에서 온도가 상승하면 증가하고,
온도와 압력에 관계없다.
15. 습공기 선도에서 어느 상태점의 공기는 건구온도 > 습구온도 > 노점온도 순이다.
16. 축열이란 물체가 열을 축적하는 것을 말하며,
비열이 클수록 중량이 클수록 축열효과가 크다
17. 대기중의 공기는 수증기를 포함한 습공기이다.
18. 습구온도는 건구온도보다 낮으며 건구온도와 차이가 클수록 습도는 낮다.
19. 공기를 노점온도 이하로 냉각하면 결로가 발생된다.
20. 엔탈피 : kj/kg 비열 : kJ/kg.K
21. 습공기 선도 : 건구온도, 습구온도, 엔탈피, 비체적, 노점온도, 현열비, 수증기 분압 등
22. 출구온도 : 코일온도 + (입구온도 - 코일온도) x BF
혼합온도 - (34*1+27*3)/4=28.75
= 15(코일온도) + [28.75(입구온도) - 15(코일온도)] x 0.3(BF) = 19.13
23. 바이패스 팩터가 증가하는 이유 :
코일열수가 감소할 때,
콘택 팩터가 감소할 때,
코일 튜브 간격이 증가할 때,
코일과 공기사이에 열교환 효율이 감소할 때,
코일표면적이 감소,
송풍량 증가,
냉온수 순환량이 감소
BF (1열 BF)^열수 = BF가 0.6 4열인 경우 => (0.6)^4 =0.13
24. 공기중의 수증기가 응축 결로하면
수증기의 양이 감소하며,
수증기의 분압도 감소한다.