• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
Fire leader
 
 
 
카페 게시글
검색이 허용된 게시물입니다.
기술토론 방화구획처에 방화유리창 설치시...
나뻣어 추천 0 조회 450 08.10.27 11:24 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 08.10.27 11:54

    첫댓글 글쎄요..전 방화지구안의 대상물 감리할때 화장실이나 등등 외부접합창문은 망입유리나 방화유리를 쓰라고 했는데..막힌구조로..님이 말씀한대로 미닫이면 쓸모가 없죠..방화셔터 설치하라고 지시하시는게 어떨지...고수는 아닙니다.^^;

  • 08.10.27 13:29

    방화구획 의미가 없음 - 시정 요함(나중에 문제의 소지가 많음)

  • 작성자 08.10.27 16:56

    예 방화유리 픽스창으로 시정 지시했어요. 님들의 고견 감사드립니다(꾸벅^^)

  • 08.10.27 17:10

    화재시 닫히던지 항시 닫혀있는 문 이던지 .... 아니면 미닫이 문으로 성능시험 받았는지 확인 하시고 성능시험 받을때의 창살이 무슨재료이었는지 매우 중요함, 또한 창문의 크기가 얼마 인지는 모르겠으나 유리방화문은 복사열 차단 하지 못 하므로 주의 하는 것이 좋을것 같네요.

  • 작성자 08.10.27 17:47

    그렇군요. 감사합니다