정전시 발전기와 ACB는 자동 투입되서 비상전력은 들어왔어요 근데 문제는 복전시인데요
1.복전시 VCB전압 들어오잖아요 그럼 발전기 ACB도 자동으로 차단되어야 하지요?
2.한전에서는 아직 정전중이라 하는데 MOF 계량기에 불들어오고 VCB전압 나와요 발전기도 ACB그대로 투입된 상태고요 (자동운전)
3. 한전 복전되었다기에 봤더니 그대로 돌기에 VCB리셋누르고 밑에 떨어진 지락인가그거 올리니까 그때서야 발전기ACB자동차단되고 VCB는 수동으로 조작했어요 헷갈리네요 방법이나 문제가 뭔가 알려주세요
4.복전시 VCB전압확인하는걸로 알고 있는데 전압은 들어오는데 발전기ACB는 차단안되고 한전에서도 정전중이라 하고 발전기 가동중에 VCB리셋버튼 누르면 안되나요?
첫댓글 1. VCB 1차까지만 복전됨으로 발전기 ACB는 자동 차단되지 않습니다. 발전기 ACB가 자동차단 되는 조건은 VCB 2차 즉 VCB를 투입하면 ACB가 자동차단 됩니다. (고압반 제작업체마다 조금씩 차이가 있습니다) 2. 한전이 복전 되었다고 자동으로 발전기를 차단시키는건 아니구 발전기 트립소스를 어디서 받느냐에 따라 틀림니다. VCB는 트립(정전,과전류,지락)은 자동이지만 투입은 안전상 수동으로 하게 되어 있습니다. 그러므로 VCB를 투입하기 위해선 리셋버튼을 누르고 C.S손잡이를 돌려 투입시키는데 님의 발전기 트립소스는 VCB트립코일용 릴레이에서받앗기 때문에 리셋버튼을 누르면 발전기 ACB가 차단
되는 겁니다. 3) VCB리셋버튼은 복전을 확인한후 누르셔야 합니다. 복전이 이루어 졌다면 리셋버튼 누르고 VBC 투입시키 면 그 다음 부터는 자동으로 운전(발전기 정지및 발전기용 ACB OFF)을 하게 됩니다. 아울러 ATS도 자동으로 발전에서 한전으로 자동 투입됨니다. 좀더 자세히 알고 싶으시면 010-7736-7755로 연락주시면 설명 드리겟습니다.