    첫댓글 1. VCB 1차까지만 복전됨으로 발전기 ACB는 자동 차단되지 않습니다. 발전기 ACB가 자동차단 되는 조건은 VCB 2차 즉 VCB를 투입하면 ACB가 자동차단 됩니다. (고압반 제작업체마다 조금씩 차이가 있습니다) 2. 한전이 복전 되었다고 자동으로 발전기를 차단시키는건 아니구 발전기 트립소스를 어디서 받느냐에 따라 틀림니다. VCB는 트립(정전,과전류,지락)은 자동이지만 투입은 안전상 수동으로 하게 되어 있습니다. 그러므로 VCB를 투입하기 위해선 리셋버튼을 누르고 C.S손잡이를 돌려 투입시키는데 님의 발전기 트립소스는 VCB트립코일용 릴레이에서받앗기 때문에 리셋버튼을 누르면 발전기 ACB가 차단

  • 09.01.02 10:48

    되는 겁니다. 3) VCB리셋버튼은 복전을 확인한후 누르셔야 합니다. 복전이 이루어 졌다면 리셋버튼 누르고 VBC 투입시키 면 그 다음 부터는 자동으로 운전(발전기 정지및 발전기용 ACB OFF)을 하게 됩니다. 아울러 ATS도 자동으로 발전에서 한전으로 자동 투입됨니다. 좀더 자세히 알고 싶으시면 010-7736-7755로 연락주시면 설명 드리겟습니다.