제 1 종접지공사 |
▶변압기로 특별고압전선로에 결합되는 고압전로의 방전장치 ▶특별고압 계기용변압기의 2차측전로 ▶고압용전기기구의 철대 및 금속제외함 ▶고압전로에 시설하는 피뢰기 및 방출보호통 기타 피뢰기에 대용하는 장치 ▶고압옥측전선로의 시설로 관 기타의 케이블을 넣는 방호장치의 금속제부분,금속제전선접속함 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체 ▶특별고압가공전선이 가공약전류 전선 등과 접근 또는 교차시의 보호망 ▶고압옥외배선에 사용하는 관 기타의 케이블을 넣는 방호장치의 금속제부분,금속제전선접속함 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체 ▶방전등용 안전기의 외함 및 방전등용 전등기구의 금속제부분(전등회로의 사용전압이 고압이고 또한 방전등용 변압기의 2차단락전류 또는 전등회로의 동작전류가 1A가 넘는 경우) ▶옥측 또는 옥외에 시설하는 전등회로의 사용전압이 1,000V를 엄는 방전등 ▶전극식온천용승온기 차폐장치의 전극 ▶풀장용 수중조명등 등에 사용하는 절연변압기의 1차 권선과 2차권선과의 사이에 설치하는 금속제의 누설방지판 ▶고압의 표피전류가열장치에 사용하는 발열관(박스를 포함한다) ▒ 사람이 접촉할 경우가 없도록 시설하는 경우에는 제3종 접지공사를 할 수 있다 |
제 2 종접지공사 |
▶고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 저압측의 중성점 또는 1단자 (사용전압이 300V이하의 경우이고 당해 접지공사를 변압기의 중성점에 시설하기 어려울 때) ▶고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기로 고압권선과 저압권선과의 사이에 설치하는 금속제의 누설방지판 ▶다심형전선을 사용하는 경우의 중성선 또는 접지측전선용으로서, 절연물로 피복하지 아니한 도체 |
제 3 종접지공사 |
▶고압계기용변압기의 2차측전로 ▶400V 미만의 저압용 기계기구의 철대 또는 금속제외함 ▶저압가공전선 또는 고압가공전선에 케이블을 사용하고, 이것을 조가하는 경우의 멧센져와이어어 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체 ▶다심형전선을 사용하는 경우의 멧센져와이어용으로서 절연물로 피복하지 아니한 도체 ▶고압가공전선이 교류전차선 등의 위에서 교차하여 시설될 경우의 고압가공전선로의 포금류 ▶보호망 ▶보호선 ▶관, 암거 기타지중전선을 넣는 방호장치의 금속제부분, 금속제의 전선접촉함 및 지중전선의 피복에 사용하는 금속체 ▶터널내에 고압전선로를 시설하는 경우, 케이블을 사용 할 때 방호장치의 금속제부분, 금속제전선 접속함 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체 ▶고주파전류에 의한 장해방지를 위하여 설치하는 콘덴서 및 네온점멸기의 고주파발생장치 접속단자의 접지측단자 ▶400V 미만의 합성수지관 공사에 사용하는 풀박스 또는 분진방폭형 플랙시블 휘팅 ▶400V미만의 금속제가요전선관배선에 사용하는 금속제 가요전선관 ▶400V미만의 금속덕트 배선에 사용하는 덕트 ▶400V미만의 버스덕트 배선에 사용하는 덕트 ▶플로어덕터배선에 사용하는 덕트 ▶400V미만의 케이블배선에 사용하는 관 기타의 배선을 넣는 방호장치의 금속제부분, 금속제전선접속함 및 전선의 피복에 사용하는 금속체 ▶방전등용안정기의 외함 및 방전등용전등기구의 금속제부분(제1종접지공사, 특별제3종접지공사의 조건이외의 경우) ▶400V이상 1,000V이하의 전등회로의 배선으로 다음에 해당하는 것. ▶에스칼레이트내의 관등회로 배선으로 전선과 접촉하는 금속제의 조영제 ▶네온변압기를 넣는 외함의 금속제부분 ▶옥측 또는 옥외에 시설하는 관등회로로서 사용전압 1,000V이하의 방전등 ▶교통신호등 제어장치의 금속제 외함 ▶발열선 또는 발열선과 직접 접속하는 전선의 피복에 사용하는 금속체 및 방호장치 ▶전열보드의 금속제외함 또는 전열시트의 금속제피복 ▶전극식온천용승온기에 사용하는 절연변압기의 철심 및 금속제외함 ▶전기욕기에 사용하는 절연변압기의 철심 및 금속제외함 ▶전기방충용전원장치를 넣는 금속제의 외함 ▶아크용접장치의 피용접제 또는 이것과 전기적으로 접속되는 지구, 정반 등의 금속제 ▶엑스선발생장치의 변압기 및 콘덴서의 금속제외함등 ▶엑스선관도선의 노출하는 충전부분에 1m 이내로 접근하는 금속체 ▶라이팅덕트 배선에 사용하는 덕트 ▶표피전류가열장치에 사용하는 발열관(박스를 포함한다) |
특별 제 3 종접지공사 |
▶400V 이상의 저압용기계기구의 철대 및 금속제 외함 ▶400V 이상의 합성수지관배선에 사용하는 풀박스 또는 분진방폭형 플랙시블 휘팅 ▶400V이상의 금속관 배선에 사용하는 관 ▶400V 이상의 금속제가요전선관배선에 사용하는 금속제 가요전선관 ▶400V 이상의 금속덕트 배선에 사용하는 덕트 ▶400V 이상의 버스덕트배선에 사용하는 덕트 ▶400V 이상의 케이블전선에 사용하는 관 기타전선을 넣는 방호장치의 금속제부분, 금속제전선접속함, 렉크등지지물의 금속제부분,케이블의 피복에 사용하는 금속체 ▶방전등용안정기의 외함 및 금속제부분(관등회로의 사용전압이 400V 이상의 저압이고 또한 방전등용 변압기의 2차 단락전류 또는 관등회로의 동작 전류가 1를 넘는 경우) ▶옥측 또는 옥외에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1,000V 이하의 방전등 ▶풀용 수중조명등에 사용하는 자동차단장치 등을 넣는 금속제의 외함 ▶풀장용 수중조명등을 넣는 욕기 및 방호장치의 금속제 부분 ▶400V이상의 저압의 발열선 또는 발열선과 직접접속하는 전선피복에 사용하는 금속체 및 방호장치 ▶400V이상의 저압의 직접가열장치에 사용하는 발열체의 단열제의 금속제외피 및 절연물을 중간에 둔 금속제 비충전부분 ▶400V이상의 저압의 표피전류가열장치에 사용 하는 발열관(박스를 포함한다) ▒ 사람이 접촉할 경우가 없도록 시설하는 경우에는 제3종 접지공사를 할 수 있다 ※ 접지공사 그 자체는 규제되어 있지 아니하나 소정의 접지공사를 할 경우에 시공방법이 완화되는 것으로는 다음의 것이 있다. - 고압용 절연기구를 금속제의 함에 넣는 경우 - 저고압가공전선과 소도 등의 근접 또는 교차 - 저고압가공전선과 굴뚝 등이 접촉될 경우가 있는 경우 - 저압옥내전선과 약전류전선의 접근 또는 교차 - 옥내에 시설하는 저압콘트롤리선선의 공사 - 전극식온천용승온기의 시설 - 전기집진장치의 시설 |
접지종형 |
접지저투지 |
접지공작물 |
접저선의 굵기 |
접지극 |
제1종 |
10Ω이하 |
접지모선 및 피뢰기 |
14㎟이상 5.5㎜이상 |
접지극은 판형, 변형, 관형등의 동 또는 동피복 강제의 접지극을 사용한다 |
제2종 |
150/ΩI1 이하I1은 1선지락전류. |
1상의 변압기합계용량5kVA이하 |
5.5㎟이상 | |
(100V의 경우) 10kVA이하 |
8㎟이상 | |||
" 20kVA이하 |
14㎟이상 | |||
" 40kVA이하 |
22㎟이상 | |||
" 60kVA이하 |
38㎟이상 | |||
인입선 14㎟이하 인입구접지 |
5.5㎟이상 | |||
" 38㎟이하 " |
8㎟이상 | |||
" 100㎟이하 " |
14㎟이상 | |||
" 250㎟이하 " |
22㎟이상 | |||
" 250㎟초과 " |
38㎟이상 | |||
특별제3종 |
10Ω이하 |
300V 넘는 저압용기기의 철대, 외함, 금속관공사의 고압옥측에 전선로의 관, 경질비닐공사에 의한 고압옥내배선의 금속제 풀복스등 |
제3종과 동 | |
제3종 |
100Ω이하 |
저압전동기의 자기이외의 공철대, 배관등 설비로서 과부하차단기가 |
| |
3.7 kW이하 50A이하 |
2.0㎟이상 | |||
7.5 kW이하 100A이하 |
5.5㎟이상 | |||
15 kW이하 200A이하 |
14㎟이상 | |||
37 kW이하 400A이하 |
22㎟이상 | |||
600A이하 |
38㎟이상 |
접지선의 굵기
제1종 접지공사의 접지성의 부분 |
접지선의 종류 |
접지선의 부분 | |
동 |
알루미늄 | ||
고정하여 사용하는 전기기계기구에 접지공사를 하는 경우 |
- |
2.6㎜ 이상 |
3.2㎟ 이상 |
이동하면서 사용하는 전기기계기구에 접지공사를 하는 경우 |
제3종 또는 제사종 크롤로프랜캡타이어케이블, 고압용의 캡타이어케이블 또는 고압용의 캡타이어 케이블의 차폐금속제 혹은 접지용 금속선 |
8㎟ 이상 |
- |
※이표는 비접지식 고압전선로에 전기기계기구를 접속하는 경우의 최저기준을 표시한다 |
제2종 접지공사 | ||||
변압기 중성점 접지 표 제2종 접지선의 굵기 | ||||
변압기 1상분 용량 [kva] |
접지선의 굵기 | |||
110v |
220v |
380v |
동선[㎟ ] |
알루미늄선[㎟ ] |
5.5 까지 |
11.0까지 |
19.0까지 |
5.5 이상 |
8.0 이상 |
11.0 까지 |
22.0까지 |
38.0 까지 |
8.0 이상 |
14 이상 |
22.0 까지 |
44.0 까지 |
76.0 까지 |
14 이상 |
22 이상 |
44.0 까지 |
82.5 까지 |
152.0 까지 |
22 이상 |
38 이상 |
66.0 까지 |
137.5 까지 |
228.0 까지 |
38 이상 |
60 이상 |
82.5 까지 |
165.0 까지 |
285.0 까지 |
50 이상 |
80 이상 |
110.0 까지 |
220.0 까지 |
380.0 까지 |
60 이상 |
100 이상 |
137.5 까지 |
275.0 까지 |
475.0 까지 |
80 이상 |
125 이상 |
※ 내선규정 표 1-18 |
제 3종 또는 특별 3종 접지공사의 접지선의 굵기 | ||||
접지하는 기계기구의 |
일반의 경우 |
이동하면서 사용하는 기계기구에 접지를 하여야 할 경우로서 가연성을 필요로 하는 부분에 코오드 또는 캡타이어케이블을 사용하는 경우 | ||
동 |
알루미늄 |
단심의 굵기 |
2심을 접지선으로 사용하는 경우의 1심의 굵기 | |
20A 이하 |
1.6㎟ 이상 2 ㎟ 이상 |
2.6㎟ 이상 |
1.25㎟ 이상 |
0.75 ㎟ 이상 |
30A 이하 |
1.6㎟ 이상 2 ㎟ 이상 |
2.6㎟ 이상 |
2㎟ 이상 |
1.25 ㎟ 이상 |
50A 이하 |
2.0㎟ 이상 3.5㎟ 이상 |
2.6㎟ 이상 |
3.,5 ㎟ 이상 |
2㎟ 이상 |
100A 이하 |
2.6㎟ 이상 5.5㎟ 이상 |
3.2㎟ 이상 |
5.5㎟ 이상 |
3.5㎟ 이상 |
200A 이하 |
14㎟ 이상 |
22㎟ 이상 |
14㎟ 이상 |
5.5㎟ 이상 |
400A 이하 |
22㎟ 이상 |
38㎟ 이상 |
22㎟ 이상 |
14㎟ 이상 |
600A 이하 |
38㎟ 이상 |
60㎟ 이상 |
38㎟ 이상 |
22㎟ 이상 |
800A 이하 |
50㎟ 이상 |
80㎟ 이상 |
50㎟ 이상 |
30 ㎟ 이상 |
1,000A 이하 |
60㎟ 이상 |
100㎟ 이상 |
60㎟ 이상 |
30㎟ 이상 |
1,200A 이하 |
80㎟ 이상 |
125㎟ 이상 |
80㎟ 이상 |
38㎟ 이상 |
1. 이 표는 과전류 차단기는 인입구, 선용 또는 분기용에 시설하는 것( 개페기가 과전류 차단기를 겸하는 경우를 포함한다) 이며, 전기개폐기와 같은 전동기의 과부하보호기는 포함하지 아니한다, |